Как моя забывчивость спасла жизнь пяти человек

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (3) [1] 2 3   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Штирлиц
21.07.2016 - 12:03
Статус: Offline


сетевой разведчик

Регистрация: 25.05.07
Сообщений: 20166
193
Было это в далёком (капец как время летит) 2008 году. Работал я тогда инженером по наладке систем релейной защиты и автоматики. Работали тогда на объекте – новая КТП 10/0,4 (комплектная трансформаторная подстанция) в цехе под названием «Стан-300» на заводе Мечел в Челябинске.

То была самая обычная двухтрансформаторная КТП самарского производства, коих за время работы в наладке было налажено и запущено в работу великое множество. На трансформаторах этих ктпшек висят термосигнализаторы, которые в зависимости от температуры самого трансформатора посылают сигнал о перегреве транса либо просто на лампочку или, если температура превышает допустимый порог, на отключение.
И как-то так повелось на этом заводе, что сигнал на отключение даже в схему не заводили, мол с высокой стороны (10кВ) по перегрузке отключится. И не знаю почему (хотя знаю, конечно – интересно было), решил я всё таки сигнал на отключение транса по перегреву временно завести в защиту 10 кВ. Естественно не самовольно, а посоветовавшись с местным релейщиком. Хотели попробовать, посмотреть как это работает, а потом убрать сию фичу дабы придержаться общей концепции на заводе. Посмотрели, попробовали – работает… ну клёво чё…и отключили нахер термосигнализатор вообще (а кабелёк-то от него остался, и, как потом оказалось, в защите на стороне 10 кВ галочку в настройках убрать забыли, которая и отвечала за отключение по перегреву).

Подстанцию благополучно запустили, сдали всю исполнительную документацию, акты подписали. Через дней 10 примерно (а всё это время подстанция стояла под напряжением на холостом ходу) приехала комиссия принимающая из Самары, дабы еще раз всё осмотреть и дать добро на принятие нагрузки. Надо сказать, что находилась эта ктпшка в закрытом помещении с двумя воротами и двумя входными дверями на рисунке понятно.

* - я не умею даже в паинт

Дверь 2 была зарыта снаружи на внушительных размеров амбарный замок: ибо нефиг кому попало шастать на объект повышенной опасности.

И вот стоим мы втроём возле двери №2: я, мой напарник (мне тогда было 26 а коллеге под 70) и начальник электролаборатории мечела – здоровый такой дядька по 2 метра ростом и весом под сотню (Андрей). А двое самарцев ходят осматривают подстанцию со всех сторон, обошли с тыльной стороны, осмотрели ошиновку…и тут что то щёлкнуло. Звук такой как будто гайка на металлический пол упала. Ну мы стоим разговариваем, всё тихо.

Выходят мужики, что осмотр проводили и говорят:
- там в выключателе что-то щёлкнуло.

Мы:
- Ну ОК, бывает, пойдём – глянем.

Не успели мы сделать и одного шага как начался ЭПИЧЕСКИЙ ПИЗДЕЦ. Начала гореть ячейка вводного выключателя которая располагалась точно напротив единственного выхода из п/ст.
Мы забились в угол не зная куда бежать. Андрей попытался пару раз вынести плечом дверь №2 (как потом выяснилось - вывихнул плечо), безуспешно – строители молодцы, хорошо дверь установили, надёжно. А апокалипсис в самом разгаре – дверцы ячейки, за которыми был вводной выключатель благополучно сгорели и дуга херачила уже наружу и начала распространяться вверх по металлу и в нашу сторону. Дополнительную окраску происходящему пиздецу добавлял, по настоящему страшный, ужасный, невообразимо громкий звук горящей электрической дуги, с очень яркими вспышками (смотрели хоть раз на сварку? так вот сварка по сравнению с этой дугой так, как звёздочка на ночном небе по сравнению с солнцем в полдень) Помимо дуги было еще внушительных размеров пламя горящей изоляции – горели кабели одной из нагрузки 12шт по 240 квадрат сечением каждый.
Выбежать через единственный выход было невозможно пока идёт КЗ, дуга полыхала сильно, и пробегая мимо не попасть под неё не получилось бы. Дальше было хуже, едкий дым от горевшей изоляции начал опускаться с потолка к полу, и чтобы не отравиться им и не обжечь лёгкие едкой гарью, пришлось встать на карачки.

Что творилось в голове в тот момент передать сложно. Примерно так:

1. я ещё так молод, а мне уже пиздец

2. сын без отца расти будет

3. ТАК СТОП! А ПОЧЕМУ ЗАЩИТА НЕ ОТКЛЮЧАЕТ ТРАНСФОРМАТОР С ВЫСОКОЙ СТОРОНЫ??? Должна же!!!

И как только я об этом подумал, дуга прекратилась и остался только пожар. Мы все наперегонки ломанулись к спасительному выходу. Так быстро я наверное не бегал никогда, а впереди меня бежал Петрович, которому под 70 было. Выбежали, глаза у всех по 5 рублей, еле дышим, воняем гарью, чёрные как шахтёры – но живые!

Тут к нам подбежал какой-то строитель таджик и протягивает нам огнетушитель – ОГНЕТУШИТЕЛЬ КАРЛ! Там блядь инферно, филиал ада на земле образовался, а он с огнетушителем! Сил не было послать его в пешее эротическое с описанием его умственных способностей, а вот истерический смех не заставил себя долго ждать.

Минут через 15 приехали пожарные, открыли ворота, потушили останки металлолома. Мы разбрелись по домам отходить от пережитого и праздновать второй день рождения.

На следующий день начали разбираться, почему так долго не отключалось короткое. Подключились к терминалу защиты со стороны 10 кВ, скачали осциллограммы режима, проанализировали и ОХУЕЛИ: согласно графикам бросков тока, это короткое не отключилось бы еще ооочень долго, пока бы не загорелся сам трансформатор и не перекрыло высокую сторону. А отключение произошло по СИГНАЛУ ПЕРЕГРЕВА прилетевшего с трансформатора. ХМ странно, подумали мы, а как такое возможно? Ведь у нас термосигнализатор вообще не используется и отключен. И тут до нас дошло: помните, выше я писал, что мы ради интереса бросили временный кабелёчек на термосигнализатор и завели его в защиту, чтобы поиграться и посмотреть как это работает? И галочку в программе терминала снять забыли. Это нас и спасло в итоге: когда сгорела изоляция этого кабеля, жилы замкнулись друг на друга и сигнал по перегреву улетел в терминал, где стояла галочка на отключение трансформатора.

Вот так наша забывчивость и лень убирать за собой все времянки, когда в них больше нет необходимости, спасла жизнь пяти человек.

© dimaschel

Как моя забывчивость спасла жизнь пяти человек
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
torabora
21.07.2016 - 12:08
38
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.09.09
Сообщений: 151
Счастье электриков, оно такое.
 
[^]
Шизоманьяк
21.07.2016 - 12:09
21
Статус: Online


*****ц

Регистрация: 4.04.14
Сообщений: 2851
с днем рождения
 
[^]
almix
21.07.2016 - 12:11
20
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 24.08.14
Сообщений: 40
Распиздяи, ну тяжело что ли защиту оставить.
 
[^]
Эдзичка
21.07.2016 - 12:12
114
Статус: Offline


Вуглускр

Регистрация: 11.11.12
Сообщений: 1675
Я тоже както прилег подрочить и заснул. Руки- до мозолей, член- до ожога!
 
[^]
VIAN
21.07.2016 - 12:17
5
Статус: Offline


добрый кечунезец.фонарщик

Регистрация: 21.02.15
Сообщений: 5714
Цитата
Это нас и спасло в итоге: когда сгорела изоляция этого кабеля, жилы замкнулись друг на друга и сигнал по перегреву улетел в терминал, где стояла галочка на отключение трансформатора.



короче всех спасла галочка gigi.gif

Это сообщение отредактировал VIAN - 21.07.2016 - 12:20
 
[^]
Nifnif1974
21.07.2016 - 12:46
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 25.02.15
Сообщений: 309
а дуга то почему образовалась? гайка что ли прилетела?
 
[^]
Gооdvin
21.07.2016 - 12:47
25
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 24.10.12
Сообщений: 581

 
[^]
ленкоранец
21.07.2016 - 12:49
12
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.06.12
Сообщений: 4679
Так из за чего транс то йопнул?
 
[^]
dodo85
21.07.2016 - 13:03
6
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.13
Сообщений: 1727
Многое что делается "временно", остаётся навсегда...
 
[^]
XitRZN
21.07.2016 - 13:16
8
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 16.09.15
Сообщений: 242
Погибли бы и новая строка в ПУЭ появился бы. Хорошо хоть все обошлось.
 
[^]
djonik1562
21.07.2016 - 13:16
11
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.01.13
Сообщений: 164
Хорошо, что живы остались.
А вот почему решили то защиту не вводить? Думаю что в таком деле, чем больше разных защит, тем безопаснее?
 
[^]
MrCherobit
21.07.2016 - 13:27
52
Статус: Online


Шутник

Регистрация: 14.05.15
Сообщений: 10
Честно как-то не так написано. КЗ на шинах 10 кВ (или даже в вводной ячейке)? Почему защита сверху на РП не отключила? Косяк релейщиков!
Далее, почему должна была сработать защита транса, если защита направлена в сторону транса, а КЗ у нее "за спиной"? И как она должна была отключить КЗ?

Мой вывод как релейщика: распиздяйство не спасло Вас, а чуть не погубило. Потому что правильно выбранные уставки на питающем центре погасили бы дугу за 0,6 секунды!



Это сообщение отредактировал MrCherobit - 21.07.2016 - 13:35
 
[^]
krouhgton
21.07.2016 - 13:27
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.11.14
Сообщений: 2417
Ммм да я хуеею защита это так времянка по умолчанию ее нахуй даже не подключают а потом удивляются откуда несчастные случай и прочая хуня

Это сообщение отредактировал krouhgton - 21.07.2016 - 13:27
 
[^]
bip779
21.07.2016 - 13:32
6
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.02.13
Сообщений: 1171
Как говорил нам преподаватель по ПМБ полковник: Устав Гарнизонной и караульной службы, ПДД и тем более ПМБ написаны кровью и требуют обязательного исполнения.
 
[^]
NNikola
21.07.2016 - 13:34
6
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.06.11
Сообщений: 4955
ТБ написана кровью!
И меры защиты не совсем долбоебы придумывают!
 
[^]
Oneforgiven
21.07.2016 - 13:42
3
Статус: Offline


Вот. Ем клюкву и не морщюсь.

Регистрация: 29.11.14
Сообщений: 3764
Ток, он ссука страшный и не понятный!

Это сообщение отредактировал Oneforgiven - 21.07.2016 - 13:43
 
[^]
Ravenz3k
21.07.2016 - 14:45
28
Статус: Offline


Пацак с планеты Земля

Регистрация: 15.07.13
Сообщений: 1576
Цитата (Штирлиц @ 21.07.2016 - 12:03)
Вот так наша забывчивость и лень убирать за собой все времянки, когда в них больше нет необходимости, спасла жизнь пяти человек.

© dimaschel

Рассказ про то, как у нас все делается через жопу.

Если в этой "времянке" не было необходимости, то почему же она спасла жизни!? Да потому, что эта защита ДОЛЖНА быть! А на этом заводе, видите-ли "как-то так повелось". На этом заводе повелось класть хуй на безопасность, вот что там повелось.

Вот так все и делается, т.к. у нас каждый суслик - агроном ... Умные люди все придумали как надо, а у дураков "как-то так повелось" своевольничать, ведь они умнее всех.

Повезло dimaschel'у, вот только урока он, видимо, никакого не извлек из этой истории.
 
[^]
driedape
21.07.2016 - 16:49
3
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 16.03.15
Сообщений: 768
Я не берусь судить, но только русский человек может подумать и сделать "как лучше", по своему. зачем толмуды инструкций, схем, я же сам - Голова! Эта подстанция построена согласно проекта, зачем вносить в него свои изменения?
 
[^]
Dimonij
21.07.2016 - 17:01
10
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.08.15
Сообщений: 298
я так понимаю, что ёбнуло в ячейке ввода по низкой стороне, т.е. по 0.4кв. либо кз на шинах, либо хз что еще, но выключатель ввода не видел ток (т.е. кз до него) или был неисправен.
ясно также, что мтз по высокой стороне посчитана и/или настроена неправильно, т.к. максимум за секунду - полторы должна срабатывать. т.е. либо не пустилась, т.к. ток наверху при кз внизу посчитан неверно, либо вообще не введена. именно эта защита резервирует защиту по низкой стороне.

а что касается защиты от перегрева, то не все так просто в этой жизни. эта не та защита, которую надо делать из принципа, что больше защит - лучше. бывают ситуации, когда лучше погонять транс под перегрузкой (это в некоторых пределах допускается, для трансов разных типов эти пределы разные), чем обесточить потребителей. и тогда перегрев возможен. вопрос опять же - до какого предела. бывают потребители, которых обесточивать нельзя.
по-хорошему, надо было в терминал сигнал завести и сделать там уставку времени и температуры в соответствии с допустимыми для этого конкретного транса. хотя, конечно, это не компетенция наладки. это проектировщики так сработали.

Это сообщение отредактировал Dimonij - 21.07.2016 - 17:04
 
[^]
Sashok999
21.07.2016 - 17:05
10
Статус: Offline


Сварщик

Регистрация: 5.11.13
Сообщений: 1607
как то видел такое, правда не в ТП, а в ГРЩ здания

Это сообщение отредактировал Sashok999 - 21.07.2016 - 17:06

Как моя забывчивость спасла жизнь пяти человек
 
[^]
мЫчтатель
21.07.2016 - 17:09
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 10.02.16
Сообщений: 331
какие же рукажопы! угандонили новый транс! кто казу намутил?
 
[^]
Dimonij
21.07.2016 - 17:12
6
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.08.15
Сообщений: 298
Цитата (MrCherobit @ 21.07.2016 - 13:27)
Честно как-то не так написано. КЗ на шинах 10 кВ (или даже в вводной ячейке)? Почему защита сверху на РП не отключила? Косяк релейщиков!
Далее, почему должна была сработать защита транса, если защита направлена в сторону транса, а КЗ у нее "за спиной"? И как она должна была отключить КЗ?

Мой вывод как релейщика: распиздяйство не спасло Вас, а чуть не погубило. Потому что правильно выбранные уставки на питающем центре погасили бы дугу за 0,6 секунды!

думаю, что там по низкой стороне прошило изоляцию.
защита на РП не сработала, т.к. поскольку кз за трансом, то для нее ток маловат.
т.е. она на кабель и часть транса настроена.

а вот защита на самом трансе криво была настроена, я чуть выше написал.
ну и она там не направленная обычно, смысла в этом нет - т.к. как правило, трансы в ктп на обратную транформацию не работают, следовательно, для этой защиты направление перетока всегда одно. это я так, занудствую слегка.

а в чем их-то распиздяйство, я так и не понял. они уставки ж не считали, а выставили и проверили, что дадено.
 
[^]
Dimonij
21.07.2016 - 17:16
7
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.08.15
Сообщений: 298
Цитата (мЫчтатель @ 21.07.2016 - 17:09)
какие же рукажопы! угандонили новый транс! кто казу намутил?

думаю, что трансу как раз ничего не стало. они, сцуко, крепкие. и больше боятся межвитковых замыканий, чем кз на выходе.
есть гост на трансы, еще советский. там написано, что транс должен уметь спокойно переживать кз прямо на выходных зажимах в течении 3с. когда тот гост писали, защиты быстрые стоили дорого и места занимали много. а попроще которые - обычно имеют время выдержки больше.
так вот за 3с спокойно сгорает до 3-х м шинопровода, т.е. в электротехнике - это очень большое время. а транс ничо, только булькать начал :)
 
[^]
tsarPetr1
21.07.2016 - 17:20
15
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.06.15
Сообщений: 3643
Цитата (Gооdvin @ 21.07.2016 - 12:47)

ничего смешного тут не вижу,
шутникам надо жопы наизнанку вывернуть за такое

Это сообщение отредактировал tsarPetr1 - 21.07.2016 - 17:49
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 31349
0 Пользователей:
Страницы: (3) [1] 2 3  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх