Добрый день, Комрады. Часто на ЯПе читаю темы про разные увлечения и профессии. Насмелился поделиться с Вами и своей работой. Конечно по сравнению с некоторыми шедеврами, которые делают ЯПовчане, этот пост так себе, но рискну.

За орфографию, слог и качество фото простите.

Хочу показать реконструкцию ЦРП на примере одной ячейки. Для общей информации добавил описание. Старался писать простым языком. Кому интересно может почитать. Ну кому не хочется читать, может просто посмотреть картинки.

Постараюсь не долго. Если можно не ломайте.

Всего 18 фот + немного текста.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:13
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Приезжаем на объект, и нас встречает эхо времени – ячейка на базе КСО-285. Внутри масляный выключатель и его электромеханический привод. Кому интересно, предназначение этого выключателя, производить коммутацию (включение/выключение) повышенного напряжения 10кВ без образования электрической дуги.
На двери ячейки установлены компоненты релейной защиты (РЗА). Когда-то эта РЗА защищала от короткого замыкания на линии. По большому счету РЗА и выключатель выполняет такие же функции как обычный автоматический выключатель у каждого из вас в электро щитке.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:13
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Ячейка произведена в 1990г. И хотя она морально устарела и почти уже не функционирует, но это еще не самая старая на этой подстанции, остальные ячейки 1967 года.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:13
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Заглядываем внутрь снизу. И видим трансформаторы тока, которые установлены каким-то вандалом вместо заводского устройства - ножей заземления. Ножи применяются для заземления кабеля при ремонтных работах (чтоб не прилетело «обраткой» с другой подстанции). Но в данном случае они не работают.
Одна из задач: восстановить работоспособность ножей заземления.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:14
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Сверху внутри ячейку не сфотографировал, не до того было. Все очень тяжелое и все в масле. Все разбираем и отдаем хозяевам подстанции. Масляный выключатель валяется на заднем фоне (три серые колбы с круглым окошком.). Остальная куча - это его привод (чистая механика).

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:14
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Ставим новые трансформаторы тока. Они нужны для снижения силы тока (очень тяжело померить ток на 10кВ). РЗА ориентируется на их показания и принимает единственное верное решение.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:15
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Из луженой медной шины (9мм толщиной) делаем ответную часть ножей заземления. Они же будут использоваться как вводные шины для кабелей. Все работает как новое.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:15
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Ставим основание ТКМ и вакуумный выключатель. По сравнению с масляным выключателем, вакуумный, имеет практический не ограниченный ресурс. Связано это с тем, что в вакууме дуга не горит. В масле плохо горит, а тут совсем не горит. И в нем нет никаких расходников, типа масла, который надо было менять через определенное время или после нескольких включений/выключении.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:16
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Закрываем все ненужные дырки (отверстия) листом металла и красим в газонный цвет (цвет - пожелание заказчика).

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:16
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Дальше собираем щит управления релейной защиты. Берем обычный щиток, микропроцессорный блок релейной защиты, блок управления вакуумным выключателем, кнопки лампочки и все пихаем в кучу.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:17
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Щиток этот сильно облегчает и монтаж, и дальнейшее обслуживание. Раньше все это лепили прямо на дверь ячейки, но потом пришло осознание, что лучше в спокойной обстановке собрать все, а на объекте останется прокинуть шесть проводов до щита и все начинает работать.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:17
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Блок РЗА встраиваем в дверь. Он умеет много чего, что до этого релейной защите (на обычных реле) и не снилось. Но самое главное, что он умеет передавать собранные параметры на компутер. И управлять им можно удаленно (дистанционно).

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:18
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Лепим щит на ячейку, и прокидываем провода до трансформаторов тока и вакуумного выключателя. Настраиваем защиты, выставляем уставки согласно проектных расчетов. Эта штука кстати (РЗА) сама анализирует несколько дней нагрузки и выдает рекомендации по корректировкам уставок.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:18
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Последний разок сверяемся со схемой.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:19
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Испытываем все это повышенным напряжением 36 кВ. Для этого используем «электрическую реанимацию» (Электолабораторию).

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:19
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
И запускаем в работу. Вот примерно как-то так это и происходит.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:19
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Ну а дальше переделываем все остальные ячейки. Объединяем это все по RS-485 и «угоняем» его на компутер к диспетчеру.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:20
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
Еще виды ячеек.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
softlink
26.07.2018 - 08:20
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 27.07.16
Сообщений: 368
И общий вид подстанции. На этом все. Спасибо за внимание. Не судите строго.

Реконструкция подстанции ЦРП - 10кВ
 
[^]
lyha77
26.07.2018 - 08:26
11
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 25.08.11
Сообщений: 20
Молодцы , и это правильно когда работают проффесионалы!
 
[^]
Duykha
26.07.2018 - 08:30
12
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.06.17
Сообщений: 5
За Таврида Электрик зеленки отсыплю, славные вакуумники.
 
[^]
BenuaSokal
26.07.2018 - 08:30
4
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 18.07.13
Сообщений: 345
Коллегам привет из СПб,
где автоматизация ?) где телемеханика ?)
 
[^]
Денисончик
26.07.2018 - 08:32
3
Статус: Offline


Ядрила

Регистрация: 24.02.12
Сообщений: 1772
Иек говно. Клеммы шляпа. Маркировка отстой. Я просто в теме, как делают другие. В профильных темах эти фото размажут.

Это сообщение отредактировал Денисончик - 26.07.2018 - 08:34
 
[^]
TOJICTOTA
26.07.2018 - 08:33
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.01.17
Сообщений: 1007
походу совсем денег нет видимо, раз реконструировать древность взялись, еще и ставить блоки рзасистемз.
а так первый раз вижу реализацию с шкафчиках, но ничо симпотно даже -)
 
[^]
indostan
26.07.2018 - 08:34
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 3.09.14
Сообщений: 169
Профессионализм не пропьешь! И только вакуумники способны действительно заменить масляные выключатели, работаю по замене уже с начала 2000-х. Молодцы!
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 8653
0 Пользователей:
Страницы: (3) [1] 2 3  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх