Давайте поможем Даше найти 10 косяков в этом Щите

Страницы: 1 2  ... 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
OleLukole 10 ноя 2025 в 23:26
Корифей  •  На сайте 14 лет
Сообщений: 10 419
25
Вот такое вот мне скинули предложение по работе на завтра. Нужно навести порядок в этом щите ввода.
Вверху если что, это не трёхполюсный выключатель нагрузки, а автомат на 100 ампер, и он уже умер. Кто делал не знаю. Но сделано мягко говоря не очень правильно... и я предлагаю понимающим помочь Даше найти сколько тут косяков которые надо будет переделать уже есть... sm_biggrin.gif

Давайте поможем Даше найти 10 косяков в этом Щите

Это сообщение отредактировал OleLukole - 10 ноя 2025 в 23:27
Все комментарии:
Schmidty 10 ноя 2025 в 23:28
Ярила  •  На сайте 14 лет
17
Даша заплакала и ушла

Размещено через приложение ЯПлакалъ
y4astneg 10 ноя 2025 в 23:29
Шутник  •  На сайте 16 лет
32
Поменять автомат и идет оно все накуй, после тебя прийдет другой и так же об….т твою переделку

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ginngreen 10 ноя 2025 в 23:29
Шутник  •  На сайте 11 лет
18
Да всё в порядке.
dlinnomer 10 ноя 2025 в 23:31
Весельчак  •  На сайте 10 лет
46
Ага, щас, лучшие мегаэксперты ЯПа тебе выдадут решение, а бабки ты себе в карман. Так дела не делаются)
Butch909 10 ноя 2025 в 23:31
Весельчак  •  На сайте 12 лет
7
Че доеба.. до щита, там вон после умершего 25а автомат стоит, нормально все. А причем здесь Даша? Сиськи обещала чтоль показать?
RoSh 10 ноя 2025 в 23:31
Ярила  •  На сайте 6 лет
6
Шкаф заземлить и ещё 100 лет работать будет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
slt133 10 ноя 2025 в 23:31
Шутник  •  На сайте 2 года
2
Аж глазки заболели🥴

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ILoveEMO 10 ноя 2025 в 23:31
Ярила  •  На сайте 17 лет
3
Работало же

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Polugut 10 ноя 2025 в 23:32
Ярила  •  На сайте 7 лет
8
Косяк один. Это всё вместе - один большой косяк.
Basic 10 ноя 2025 в 23:33
Ярила  •  На сайте 12 лет
11
Задействована только 1 фаза из 3.
MaxDez 10 ноя 2025 в 23:33
Шутник  •  На сайте 7 лет
13
Осиное гнездо не по нормам, в остальном все в порядке )))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Rukozhop 10 ноя 2025 в 23:34
И так сойдет!  •  На сайте 12 лет
2
По моему зоебис
yurby81 10 ноя 2025 в 23:34
ФОТОЖАБЕР  •  На сайте 13 лет
26
Делай так,и будет всё пучком.

Давайте поможем Даше найти 10 косяков в этом Щите
Конюшня 10 ноя 2025 в 23:35
Весельчак  •  На сайте 11 лет
1
Добавь смотку синей изоленты и пускай питание, должно сработать.
bf1648 10 ноя 2025 в 23:35
Ярила  •  На сайте 15 лет
6
Надо весь этот гнилой ящик со всем содержимым срезать и выбросить. И собрать всё новое)
kukuruza78 10 ноя 2025 в 23:35
Ярила  •  На сайте 10 месяцев
7
Цитата (OleLukole @ 10.11.2025 - 23:26)
Вот такое вот мне скинули предложение по работе на завтра. Нужно навести порядок в этом щите ввода.
Вверху если что, это не трёхполюсный выключатель нагрузки, а автомат на 100 ампер, и он уже умер. Кто делал не знаю. Но сделано мягко говоря не очень правильно... и я предлагаю понимающим помочь Даше найти сколько тут косяков которые надо будет переделать уже есть... sm_biggrin.gif

Даша, а что не так с щитом? Обычная времянка, косяков нету.
АндрейНовакА 10 ноя 2025 в 23:36
Ярила  •  На сайте 7 лет
7
автомат фазу рубит? тогда зачем 3 отдельных провода с нулем?

но твое возмущение, тс, мне не понятно. все элементарно исправляется установкой одного двухполюсного.

если те 3 провода, это фазы, тогда один двухполюсный, и 3 штуки одинарных. не благодари, с тебя 1500 за консультацию.
cobakalist 10 ноя 2025 в 23:36
Да ебись оно всё  •  На сайте 8 лет
0
Я нихуя не понимать, ввод справа?
АндрейНовакА 10 ноя 2025 в 23:36
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (bf1648 @ 10.11.2025 - 23:35)
Надо весь этот гнилой ящик со всем содержимым срезать и выбросить. И собрать всё новое)

зачем?
kukuruza78 10 ноя 2025 в 23:37
Ярила  •  На сайте 10 месяцев
1
Цитата (Basic @ 10.11.2025 - 23:33)
Задействована только 1 фаза из 3.

Так потребитель один. Подгорел контакт автомата, бывает. Либо ослаб либо не затянули нормально
GREY08 10 ноя 2025 в 23:37
Ярила  •  На сайте 17 лет
2
если что непонятно-спрашивай!
kukuruza78 10 ноя 2025 в 23:39
Ярила  •  На сайте 10 месяцев
6
Цитата (bf1648 @ 10.11.2025 - 23:35)
Надо весь этот гнилой ящик со всем содержимым срезать и выбросить. И собрать всё новое)

Так обычная времянка, на время строительства. Можно конечно попиздеть, что сип низя в автомат пихать без гильзы. Вопрос в том, что подобный щит отработант неодин год. Без проблем
kukuruza78 10 ноя 2025 в 23:41
Ярила  •  На сайте 10 месяцев
1
Цитата (cobakalist @ 10.11.2025 - 23:36)
Я нихуя не понимать, ввод справа?

Слева, сипом. Красоты понятное дело нету, это времянка. Да есть незатянутый ноль и подгоревший контакт вводного автомата
lazyanty 10 ноя 2025 в 23:41
Ярила  •  На сайте 4 года
2
Для начала заменить по месту верхнего зверя и промерить нагрузку клещами.
Что-то подсказывает, что в нижней линейке не зря такое разномастье.