Давайте поможем Даше найти 10 косяков в этом Щите

Страницы: 1 ...  3 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
хрюня 11 ноя 2025 в 08:08
зубы Индеборгедапкунайте  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (OleLukole @ 11.11.2025 - 02:26)
Вот такое вот мне скинули предложение по работе на завтра. Нужно навести порядок в этом щите ввода.
Вверху если что, это не трёхполюсный выключатель нагрузки, а автомат на 100 ампер, и он уже умер. Кто делал не знаю. Но сделано мягко говоря не очень правильно... и я предлагаю понимающим помочь Даше найти сколько тут косяков которые надо будет переделать уже есть... sm_biggrin.gif

даша это ты? И мы тебе должны помочь, чтобы ты завтра поработал и денег заработал? lol.gif
SurMaster 11 ноя 2025 в 08:12
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Basic @ 10.11.2025 - 23:33)
Задействована только 1 фаза из 3.

Остальные фазы по вайфай и блютуз работают

Размещено через приложение ЯПлакалъ
sharrpei 11 ноя 2025 в 08:17
Приколист  •  На сайте 2 года
0
Да слепили в своё время из того что было, всё же работало)))
zaav 11 ноя 2025 в 08:37
Хохмач  •  На сайте 3 года
0
Земли в пакетике не хватает.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DmitrievDM 11 ноя 2025 в 08:43
Ярила  •  На сайте 9 лет
0
А зачем там 3 из 4 проводов на 0 идут в исходящем проводе?
ieee1394 11 ноя 2025 в 09:01
Ярила  •  На сайте 19 лет
1
Розовый улей детектор нагрева ящика?

Давайте поможем Даше найти 10 косяков в этом Щите
DurMaGloT 11 ноя 2025 в 10:01
ЯПрила  •  На сайте 2 года
1
Там работы то...
Раскидать и собрать по человечески
OleLukole автор 11 ноя 2025 в 10:28
Корифей  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (glukoff @ 11.11.2025 - 11:58)
Держи ТС. Я, правда, в электрике не шарю.

## 🔥 Основные и критические ошибки:

### 1. Отсутствие автоматического выключателя на 100 А (или он не соответствует)
Вы пишете, что «автомат на 100 ампер», но на фото виден трехполюсный автомат (скорее всего, на 63А или 80А — судя по габаритам и маркировке), и два однополюсных автомата (скорее всего, на 16–25 А).

👉 Ошибка: Нет ни одного автомата, рассчитанного на 100 А. Трехполюсный автомат, вероятно, стоит на вводе, но его номинал меньше 100 А. Если нагрузка превысит его номинал — он не сработает, и провода могут перегреться, загореться.

> 📌 Правильно: Для нагрузки до 100 А нужен вводной автомат на 100 А (или ближайший стандартный — 100 А). Использование меньших номиналов — это нарушение ПУЭ и опасность пожара.

---

### 2. Неправильная коммутация фаз: "запитка" через однополюсные автоматы
Трехполюсный автомат (вверху) — скорее всего, вводной. Но от него идут три фазы, которые потом разделяются и подключаются к однополюсным автоматам. При этом:

- Одна фаза (черный провод) идет напрямую к одному из однополюсных автоматов.
- Другая фаза (коричневый провод) идет к другому однополюсному автомату.
- Третья фаза... не видна, но, скорее всего, тоже идет на третий однополюсный автомат (если он есть).

👉 Ошибка: Такое подключение не обеспечивает защиту всех фаз. Если один однополюсный автомат сработает — остальные фазы останутся под напряжением. Это нарушает принцип одновременного отключения всех фаз при перегрузке/КЗ.

> 📌 Правильно: Все три фазы должны быть защищены одним трехполюсным автоматом или группой автоматов с блокировкой, чтобы при срабатывании одного — отключались все фазы.

---

### 3. Нарушение цветовой маркировки проводов
На фото:
- Черный провод — может быть фазой (в порядке).
- Красный провод — тоже фаза? (возможно, но неясно).
- Коричневый провод — часто используется как фаза, но здесь он идет к однополюсному автомату.
- Синий провод — нейтраль, но он подключен к зажиму однополюсного автомата, что абсолютно недопустимо!

👉 Ошибка: Нейтральный провод (синий) подключен к автомату! Автомат должен разрывать только фазу, а нейтраль должна идти напрямую от шины N к нагрузке.

> 📌 Правильно: Нейтраль никогда не должна проходить через автомат (кроме特殊情况 — дифференциальных автоматов или УЗО, где это предусмотрено конструкцией).

---

### 4. Отсутствие шин нулевой и заземляющей
На фото нет видимых шин для:
- Нулевой шины (N) — куда должны приходить все нейтральные провода.
- Шины заземления (PE) — куда должны приходить все заземляющие провода.

👉 Ошибка: Нет системного распределения нуля и заземления. Это нарушает требования безопасности и ПУЭ.

> 📌 Правильно: В щите должны быть отдельные шины N и PE, с маркировкой и надежными соединениями.

---

### 5. Плохое качество монтажа
- Провода не заизолированы на концах (видны голые жилы).
- Провода зажаты вручную, без использования наконечников.
- Есть обгоревшие участки на проводах (особенно коричневый и черный).
- Щит ржавый, что указывает на влагу и возможную коррозию контактов.

👉 Ошибка: Это создает риск искрения, перегрева, окисления контактов, пожара.

> 📌 Правильно: Все провода должны иметь наконечники, быть аккуратно уложены, изолированы, закреплены в щите.

---

### 6. Отсутствие маркировки и документации
Нет обозначений фаз, нуля, заземления, нагрузок. Это затрудняет обслуживание и ремонт.

---

## ⚠️ Резюме: Что нужно сделать СРОЧНО

1. Отключить питание — отключить вводной автомат или рубильник.
2. Заменить вводной автомат на 100 А (если нагрузка действительно требует этого).
3. Переделать подключение:
- Убрать нейтраль с автоматов.
- Подключить нейтраль напрямую к шине N.
- Обеспечить одновременное отключение всех фаз при срабатывании защиты.
4. Установить шины N и PE.
5. Заменить поврежденные провода, использовать наконечники, качественную изоляцию.
6. Обновить щит — если он ржавый и старый, лучше заменить его полностью.

---

## ❗️Важно:
Это не просто ошибка — это пожароопасная ситуация. Если вы не уверены в своих силах — обратитесь к лицензированному электрику. Не рискуйте жизнью и имуществом.

Это сейчас так ИИ умеет делать?
superradg 11 ноя 2025 в 10:40
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (MaxDez @ 11.11.2025 - 00:33)
Осиное гнездо не по нормам, в остальном все в порядке )))

это защитное отключение в летнее время так работает.
отключает электрика, как минимум увеличивает размер рук и пальцев dont.gif
62tve 11 ноя 2025 в 12:22
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (Yakeros @ 11.11.2025 - 08:35)
Цитата (62tve @ 11.11.2025 - 05:21)
Цитата (BrainDamage @ 11.11.2025 - 07:11)
Вобщем всё ожидаемо. Почитав комменты убедился что не все, но большинство икспердов только пиздеть горазды. И ничего кроме подгара на входном автомате не увидели. Ну так и я вижу, хоть нихуя не электрик, а только учусь (решил вот на старости лет). Ждал детального разбора, как надо, как не надо. Но какой там... одно пиздобольство.

Вызывай , оплачивай и будем разговаривать настолько серьезно, насколько серьезной будет оплата

Оплата на берегу обговаривается. Есть клоуны, которые вламываюттся на проф форум по ремонту электроники, мол я пОять умею, подскажмте, что поменять. Конденсаторы поменял, не работает. Сейчас подобных на проф форумы без проверки не пускаем. Ну и разделы для олдов и профи закрыты.

Ога, каждый день такое слышу: "скажите сколько будет стоить электрику сделать" - "надо для начала обьект посмотреть" - "нет, вы сейчас скажите, сколько надо будет денег" - "надо сначала посмотреть обьект, оценить обьем" - "да там все просто, скажите сколько" - "вот столько" - "ой, это дорого" или, после приезда, "а вы говорили меньше"
simbadhuepl 11 ноя 2025 в 12:40
Балагур  •  На сайте 2 года
2
ТС Вызови специалиста , долго рассказывать что всё менять нужно!
glukoff 11 ноя 2025 в 15:28
Алкоголик  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (OleLukole @ 11.11.2025 - 10:28)
Это сейчас так ИИ умеет делать?

Угу. Только надо разбираться в тех вопросах, которые ему задаешь, бывает херню выдает

Размещено через приложение ЯПлакалъ