блять и вообще кто так учил автоматы подключать то?
(менторским тоном) ПРИХОДЯЩЕЕ питание подается на автомат сверху, Карл!
а уходящее на потребителя - забирается снизу. при неправильном подключении вы ломаете всю логику работы автоматического выключателя (пакетника по-нашему)
 
[^]
mementomore
8.06.2016 - 08:14
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1738
По фото конечно судить сложно, но если я правильно понял то у вас схема такая:
Стоит вводной автомат на 50А (С-50) потом с него фаза и ноль приходит на счетчик, после которого фаза идет на пакетники, а ноль на шину?
Если я правильно понял, то да - соседи нагло подключились к вам после вашего счетчика.
Смысл нулевой шины мне не понятен - она там и нахрен не нужна. Вызывайте снабжающую компанию и пусть она пересадит ваш ноль напрямую на счетчик
 
[^]
ЦарьЦарей
8.06.2016 - 08:14
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.11.14
Сообщений: 1578
Такой пиздец у тебя в щитке творится,а по теме,если тебя смущает соседский ноль на твоей рейке перекрути его на корпус щитка
 
[^]
Somatik
8.06.2016 - 08:15
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 17.11.11
Сообщений: 876
ой бля, монтаж.... тем, кто одним цветом все разводит, руки подшибать надо. А вообще, шоб соседа отучить от твоей нулевой рейки, когда уезжать будешь выруби общий рубильник. Пусть он без света посидит. Или у тебя нулевая рейка тож до общего автомата (тот который двуполюсный) разведена!?

А еще вопрос, а что это проводок от соседских пакетиков идет под твой счетчик? Куда дальше он идет, в твой или в соседский? Или это издержки фото?

Это сообщение отредактировал Somatik - 8.06.2016 - 08:18
 
[^]
Remxx
8.06.2016 - 08:15
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 22.03.13
Сообщений: 163
Бля...за такой щиток необходимо убивать...повышенным напряжением.Ни маркировок,ни цветовых различий проводников.Может и не в тему но слов нет
 
[^]
UnReLeAsEd
8.06.2016 - 08:16
Статус: Offline


МаРтОвСкИй КоШаГ

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 562
Цитата (mementomore @ 8.06.2016 - 08:14)
По фото конечно судить сложно, но если я правильно понял то у вас схема такая:
Стоит вводной автомат на 50А (С-50) потом с него фаза и ноль приходит на счетчик, после которого фаза идет на пакетники, а ноль на шину?
Если я правильно понял, то да - соседи нагло подключились к вам после вашего счетчика.
Смысл нулевой шины мне не понятен - она там и нахрен не нужна. Вызывайте снабжающую компанию и пусть она пересадит ваш ноль напрямую на счетчик

Судя по фото там вообще безпредел
 
[^]
ymass
8.06.2016 - 08:17
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.10
Сообщений: 1106
Цитата (СтарыйШал @ 8.06.2016 - 08:10)
Цитата (ЛетучийМыщъх @ 8.06.2016 - 10:08)
Цитата (СтарыйШал @ 8.06.2016 - 11:06)
Цитата (mixxa555 @ 8.06.2016 - 10:02)
Это не ноль, это земля. Судя по цвету провода. Только непонятно как сосед определил что ты у него землю отчекрыжил?.

На фото видно, ноль на земле сидит. Собсно эт одно и тоже, и так почти везде.
Пааанимаю что ниЗзя, но так повсеместно.

Не видно. Вся схема желто-зеленым собрана faceoff.gif

Видно, 0-й с зелёной полоской и светлее чёль.

На остальных эта полоска к стене повернута?
 
[^]
aleks7777ef
8.06.2016 - 08:17
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 16.07.14
Сообщений: 41
у вас с соседом фазы разные. по этому и нулевые рейки должны быть разные. отгорит у тебя ноль и будет в квартире напряжение какое повезет вплоть до 380 вольт. и да не ворует он у тебя!
 
[^]
Zero17
8.06.2016 - 08:17
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.03.12
Сообщений: 3860
ноль он везде ноль - ОБЩИЙ он для всех... Разбирайся по фазам.




Это сообщение отредактировал Zero17 - 8.06.2016 - 08:18
 
[^]
ymass
8.06.2016 - 08:18
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.10
Сообщений: 1106
Цитата (ЦарьЦарей @ 8.06.2016 - 08:14)
Такой пиздец у тебя в щитке творится,а по теме,если тебя смущает соседский ноль на твоей рейке перекрути его на корпус щитка

А после он будет ныть, что его собака включала свет и её током убило! Не стоит подключать куда-то втихаря чужие провода.
 
[^]
dbezz
8.06.2016 - 08:19
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.07.12
Сообщений: 5385
Цитата (хххДЫМххх @ 8.06.2016 - 08:06)
Ну ок. Если ноль общий, то где тогда "сидел" сосед до того, как мне установили новые пакетники, и эту красивую, блестящую клеммную рейку?

Ну она же на том же самом ноле сидит. Это просто удобный контакт. Если тебе жалко то пусть сосед примотает свой ноль скруткой где попало. Но когда сгорит коробка сам будешь виноват.
 
[^]
UnReLeAsEd
8.06.2016 - 08:19
Статус: Offline


МаРтОвСкИй КоШаГ

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 562
Цитата (Zero17 @ 8.06.2016 - 08:17)
ноль он везде ноль - ОБЩИЙ он для всех... Разбирайся по фазам.

мде
 
[^]
хххДЫМххх
8.06.2016 - 08:20
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 15.04.12
Сообщений: 215
Ладно народ. Спасибо за участие. Пойду в ЖЭУ, ловить ихнего электрика. alik.gif
 
[^]
UnReLeAsEd
8.06.2016 - 08:20
Статус: Offline


МаРтОвСкИй КоШаГ

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 562
Цитата (dbezz @ 8.06.2016 - 08:19)
Ну она же на том же самом ноле сидит. Это просто удобный контакт. Если тебе жалко то пусть сосед примотает свой ноль скруткой где попало. Но когда сгорит коробка сам будешь виноват.

Нулевые шины после счётчиков должны быть индивидуальны!!!!
 
[^]
dbezz
8.06.2016 - 08:21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.07.12
Сообщений: 5385
Цитата (aleks7777ef @ 8.06.2016 - 08:17)
у вас с соседом фазы разные. по этому и нулевые рейки должны быть разные. отгорит у тебя ноль и будет в квартире напряжение какое повезет вплоть до 380 вольт. и да не ворует он у тебя!

Ну рейки будут разные, а ноль от этого тоже разным им станет?
 
[^]
mementomore
8.06.2016 - 08:21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.09
Сообщений: 1738
Цитата (UnReLeAsEd @ 8.06.2016 - 07:16)
Судя по фото там вообще безпредел

про монтаж и все остальное я молчу.
Я бы оставил в щитке в подъезде только вводной автомат и счетчик, а пакетники и все остальное поставил бы у себя в квартире отдельным щитком
 
[^]
dbezz
8.06.2016 - 08:22
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.07.12
Сообщений: 5385
Не факт что там есть два независимых ноля.
 
[^]
UnReLeAsEd
8.06.2016 - 08:23
Статус: Offline


МаРтОвСкИй КоШаГ

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 562
Цитата (dbezz @ 8.06.2016 - 08:21)
Ну рейки будут разные, а ноль от этого тоже разным им станет?

Тебе говорят что в случае отгорания "нуля" чужая фаза попрёт через эл.приборы на эту шину - а это 380 (между твоей и соседской фазами).

Добавлено в 08:24
Цитата (dbezz @ 8.06.2016 - 08:22)
Не факт что там есть два независимых ноля.

faceoff.gif

Это сообщение отредактировал UnReLeAsEd - 8.06.2016 - 08:25
 
[^]
G0bliN
8.06.2016 - 08:25
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.10.12
Сообщений: 4671
Граждане электрики!
А можно я тоже свой вопрос задам?
Как должна быть проложена проводка под штукатуркой? под прямыми углами? к выключателю и розетке строго вертикально?

А то сунулся тут розетку заменить - там провода по диагонали(да почти горизонтально) торчат. Да и по цвету все провода желто-зеленые (как у ТСа). Теперь вот боюсь лишний раз стены сверлить - вдруг там провода нестандартно протянуты.
 
[^]
SUDI
8.06.2016 - 08:26
Статус: Offline


ВасГен рождён в СССР

Регистрация: 6.09.14
Сообщений: 4251
ЯПовцы электрики подскажите,а зачем тогда в квартирах ноль на батарею
кидают.
Особенно зимой заметно что батарея током бьется
 
[^]
ymass
8.06.2016 - 08:26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.10.10
Сообщений: 1106
Цитата (хххДЫМххх @ 8.06.2016 - 08:20)
Ладно народ. Спасибо за участие. Пойду в ЖЭУ, ловить ихнего электрика. alik.gif

Это того, который все это наворотил?
 
[^]
Asteris
8.06.2016 - 08:26
Статус: Offline


Д'Артаньян всея интернетов.

Регистрация: 7.09.12
Сообщений: 6214
Цитата (mixxa555 @ 8.06.2016 - 08:02)
Это не ноль, это земля. Судя по цвету провода. Только непонятно как сосед определил что ты у него землю отчекрыжил?.

Ему счет за электричество пришел))

З.Ы,
Тех,кто фазу делает из желто-зеленого провода - надо пиздить.
 
[^]
Witaly
8.06.2016 - 08:27
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.13
Сообщений: 6466
Цитата (ymass @ 8.06.2016 - 09:18)
Цитата (ЦарьЦарей @ 8.06.2016 - 08:14)
Такой пиздец у тебя в щитке творится,а по теме,если тебя смущает соседский ноль на твоей рейке перекрути его на корпус щитка

А после он будет ныть, что его собака включала свет и её током убило! Не стоит подключать куда-то втихаря чужие провода.

А что стоит? Устроить скандал что соседи "ноль тырят" и прослыть (?)удаком? Просто отключить? Так автор это уже делал. Оставить как есть? Да, это лучший вариант, но тут сделали сноску - "если смущает".
 
[^]
UnReLeAsEd
8.06.2016 - 08:27
Статус: Offline


МаРтОвСкИй КоШаГ

Регистрация: 7.01.14
Сообщений: 562
Цитата (G0bliN @ 8.06.2016 - 08:25)
Граждане электрики!
А можно я тоже свой вопрос задам?
Как должна быть проложена проводка под штукатуркой? под прямыми углами? к выключателю и розетке строго вертикально?

А то сунулся тут розетку заменить - там провода по диагонали(да почти горизонтально) торчат. Да и по цвету все провода желто-зеленые (как у ТСа). Теперь вот боюсь лишний раз стены сверлить - вдруг там провода нестандартно протянуты.

Под прямым углом искать проще и нет вероятности вбить гвозд, а по диагонали делают чтобы провод сэкономить - таким в советское время грешили часто ну и сейчас грешат некоторые хитрозадые.

Добавлено в 08:27
Цитата (SUDI @ 8.06.2016 - 08:26)
ЯПовцы электрики подскажите,а зачем тогда в квартирах ноль на батарею
кидают.
Особенно зимой заметно что батарея током бьется

Воруют-с, кстате можно не кисло прилипнуть на тот свет от такого фортеля
 
[^]
Rukozhop
8.06.2016 - 08:28
Статус: Offline


И так сойдет!

Регистрация: 23.12.13
Сообщений: 1093
Передай привет твоему электрику. Он - ноль
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 16857
0 Пользователей:
Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх