Прошу помощи у электриков!

Страницы: 1 2 3  ... 5 → ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
konstiikc 3 мая 2015 в 14:40
плюсометчик  •  На сайте 12 лет
Если руки есть, выдери старую проводку, прокинь новую сам.
Электрик придет- подключит, задешево. Ничего там сложного нету.
Ибо замена проводов самое дорогое и геморройное дело)
qaws134 3 мая 2015 в 14:41
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:36)
как тут и мказали - на розетки 3х2,5 - автомат 25, на свет 3х1,5 - автомат 16. На плиту - 3х67 Автоматы на ванную и кухню - автомат+узо или диф.автомат. Розетки в комнатах - свои(своя) линия, остальные розетки - свои линии.
Если дом старый и изначально была сделана двухпроводная сеть - то делаешь двухпроводной, поскольку PEN разделяют только в ВРУ дома

Ни в коем случае не ставить 25А на розетки. Номинальный ток розетки - 16А, выключателя - 10А. Автомат подбирается исходя из самого слабого звена.
jarosl 3 мая 2015 в 14:42
Пессимист  •  На сайте 11 лет
Провод - толтко NUM, подобранный сечением по максимальной мощности,
Вместо УЗО лучше дифавтомат.
астраном94 3 мая 2015 в 14:45
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (qaws134 @ 3.05.2015 - 14:41)
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:36)
как тут и мказали - на розетки 3х2,5 - автомат 25, на свет 3х1,5 - автомат 16. На плиту - 3х67 Автоматы на ванную и кухню - автомат+узо или диф.автомат. Розетки в комнатах - свои(своя) линия, остальные розетки - свои линии.
Если дом старый и изначально была сделана двухпроводная сеть - то делаешь двухпроводной, поскольку PEN разделяют только в ВРУ дома

Ни в коем случае не ставить 25А на розетки. Номинальный ток розетки - 16А, выключателя - 10А. Автомат подбирается исходя из самого слабого звена.

изкакого еще слабого звена? и почему это нельзя на розетки ставить 25 А?
или наслушались земскова?
СытыйКот 3 мая 2015 в 14:46
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:36)
как тут и мказали - на розетки 3х2,5 - автомат 25, на свет 3х1,5 - автомат 16.

3х2.5 - автомат 16А, 3х1.5 - автомат 10А

По время-токовой характеристике, при превышении номинального тока автомата в 1,45 раза, он проработает час, прежде чем отключится по теплу. 16А*1,45=23,2А.

Если автомат 25А*1,45=36,25А, то кабель будет греться.
ТикТак 3 мая 2015 в 14:46
Приколист  •  На сайте 12 лет
Если по минимуму 25 тыс на материал. Это по курсу Сочи. Это четыре точки на комнату. УЗО только на ванную ставь . Если кто будет предлогать на всю квартиру , сразу отказывайся . Так как это просто выманивание денег . Они не смыслят в электрике . Да и если что звони . Резетки 25 автоматы на выключатели и свет 16 . А на входной всю квартиру 32 двойной
picio 3 мая 2015 в 14:47
. . . .  •  На сайте 16 лет
Везде 2,5мм сечение, кроме печи, там 4мм. Главное все грамотно развести, и качественные автоматы (ABB, LEGRAND). Цена от сечения кабеля сильно на бюджет не повлияет, а вот нагрев меньше будет при сильной нагрузке.
Не думаю, что где-то нагрузишь точку более 5кВт , не говря уже о 20А. Автомат скорее отключит.
гагака автор 3 мая 2015 в 14:47
Юморист  •  На сайте 14 лет
Ребята! Всем Спасибо! Читаю. Анализирую.У самого вроде руки не из задницы растут.Сам бывший электрик. Но вот с новыми проводами. УЗО я никак .Ещё раз благодарю за помощь!!!!!!!!!
MOCKBA 3 мая 2015 в 14:48
Электрик со стажем  •  На сайте 18 лет
Ну как тут уже несколько раз говорили, повторю: Розетки 3х2,5 кв.мм, на освещение - 3х1,5. Розетка плиты - 3х4 (желательно 3х6, если это мощная варочная панель + там от нее параллелить чего-то собираетесь на ПММ и пр.).
Желательно разделить на группы (либо из поэтажного щитка тянете несколько линий, либо толстый кабель от щитка в квартирный РЩ).
Нужно точно себе представлять, что хочешь иметь в итоге. Если это просто восстановление проводки под старые точки - то одна сумма, и то оговаривается. Если в процессе ремонта захочется иметь дополнительные точки (ну там на фартук кухни побольше, для ТВ на стене, в коридоре для роутера и т.д.) - то это уже надо как минимум уточнить на плане / или прямо на стенах.
Далее надо точно уяснить, сколько метров штроб будет по помещению. Если все розеточные группы электрики поведут под новым ламинатом вдоль стен и просто будут подниматься штробами до точек - то это дешевле и проще в монтаже, потому что кабель будет просто закрыт половым покрытием и плинтусом. А если решаете штробить трассу полностью, то дороже (и то не забываем, что горизонтальные штробы не допускаются, если только неглубоко и в слоях новой штукатурки).
Освещение: тут попроще. Либо вам просто за старую проводку вытягивают новую (по одной точке в помещении), либо вы указываете, где бы хотели дополнительные источники света (бра, потолочные точечные светильники, закарнизный свет и прочие электро-выводы, освещение рабочей зоны фартука, например, или балкон осветить).

Поэтому не напрягаемся, ищем приблизительные цены в вашем регионе, просматриваем отзывы о компании (с электрикой халтурить опасно), и уже вызываете мастеров, они на месте все прикинут. Удачи!

ЗЫ: не забудьте составить акт скрытой проводки, либо попросите это сделать самих спецов. Это сильно облегчит жизнь! Сверлиться будет безопаснее потом.

Это сообщение отредактировал MOCKBA - 3 мая 2015 в 14:58
MOHAMAX 3 мая 2015 в 14:50
Шутник  •  На сайте 11 лет
Цитата (Freelancerov @ 3.05.2015 - 14:25)
Вот таблица сечений и проводимой нагрузки проводов.
Прикинь планируемую нагрузку,Мне не хватает внимания со стороны окружающих. Обнимите меня, кому не лень. некоторый запас.

годная табличка)))
сам по ней рукожопил)))
ТС - считаешь свою теоретическую нагрузку на розетку/и и соответственно выбираешь сечение)
мне 1 комната вышла в 130 - 150 метров кабеля)

к советчикам вопрос - наф на розетку в которой будет только тв кидать 2.5?
или у вас ппц критично вместо 4кВт делать почти 6?
тупо не понимаю сего принципа...
фигачте 16 сечением себе все)))
qaws134 3 мая 2015 в 14:51
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:45)
Цитата (qaws134 @ 3.05.2015 - 14:41)
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:36)
как тут и мказали - на розетки 3х2,5 - автомат 25, на свет 3х1,5 - автомат 16. На плиту - 3х67 Автоматы на ванную и кухню - автомат+узо или диф.автомат. Розетки в комнатах - свои(своя) линия, остальные розетки - свои линии.
Если дом старый и изначально была сделана двухпроводная сеть - то делаешь двухпроводной, поскольку PEN разделяют только в ВРУ дома

Ни в коем случае не ставить 25А на розетки. Номинальный ток розетки - 16А, выключателя - 10А. Автомат подбирается исходя из самого слабого звена.

изкакого еще слабого звена? и почему это нельзя на розетки ставить 25 А?
или наслушались земскова?

Я же написал - номинальный ток розетки - 16А. На ток в 25А она просто не рассчитана.
MOCKBA 3 мая 2015 в 14:52
Электрик со стажем  •  На сайте 18 лет
Цитата (jarosl @ 3.05.2015 - 14:42)
Провод - толтко NUM, подобранный сечением по максимальной мощности,
Вместо УЗО лучше дифавтомат.

NYM вроде как уже несколько лет под запретом. Уж лучше ВВГнг (LS) - не важно какой, плоский или круглый, лишь бы монтажникам удобнее протягивать было. И чтобы у производителя сечение не было занижено.
А ДИФы в основном ставятся на валажные помещения, на приборы использующие воду. Ну на теплые полы и детские комнаты еще не грех поставить.
z1305 3 мая 2015 в 14:52
Ярила  •  На сайте 15 лет
Цитата (гагака @ 3.05.2015 - 14:19)
Надо проводку менять всю. Посоветуйте-сколько примерно стоимость(Трёшка улучшенка)Какой провод лучше бросать?

во первых-есть профильные форумы, начинать надо с них
во вторых-вопрос "какой провод лучше бросать", говорит о полном отсутствии понимания вопроса и не знании всего, от общих принципов до деталей
по моему, в таком случае, на профильном форуме находятся контакты мастера (-ов) в своём городе, по результатам созвонов с ними выбирается лучший по цене и уже имеющимся отзывам
Demonnn 3 мая 2015 в 14:53
Юморист  •  На сайте 12 лет
Понимаю, что нахватаюсь шпал, но неплохо эту тему "обжевал" господин Земсков на тытрубе...
MOCKBA 3 мая 2015 в 14:54
Электрик со стажем  •  На сайте 18 лет
Цитата (MOHAMAX @ 3.05.2015 - 14:50)
к советчикам вопрос - наф на розетку в которой будет только тв кидать 2.5?

потому что завтра в этой розетке будет калорифер или еще что помощнее, да и прокладывать на ТВ силовую розетку нахуа? cranky.gif Все равно она шлейфом же идет от всех розеток в помещении...
Гринвич 3 мая 2015 в 14:57
Весельчак  •  На сайте 13 лет
Цитата (MOCKBA @ 3.05.2015 - 14:48)
Ну как тут уже несколько раз говорили, повторю: Розетки 3х2,5 кв.мм, на освещение - 3х1,5. Розетка плиты - 3х4 (желательно 3х6, если это мощная варочная панель + там от нее параллелить чего-то собираетесь на ПММ и пр.).
Желательно разделить на группы (либо из поэтажного щитка тянете несколько линий, либо толстый кабель от щитка в квартирный РЩ).
Нужно точно себе представлять, что хочешь иметь в итоге. Если это просто восстановление проводки под старые точки - то одна сумма, и то оговаривается. Если в процессе ремонта захочется иметь дополнительные точки (ну там на фартук кухни побольше, для ТВ на стене, в коридоре для роутера и т.д.) - то это уже надо как минимум уточнить на плане / или прямо на стенах.
Далее надо точно уяснить, сколько метров штроб будет по помещению. Если все розеточные группы электрики поведут под новым ламинатом вдоль стен и просто будут подниматься штробами до точек - то это дешевле и проще в монтаже, потому что кабель будет просто закрыт половым покрытием и плинтусом. А если решаете штробить трассу полностью, то дороже (и то не забываем, что горизонтальные штробы не допускаются, если только неглубоко и в слоях новой штукатурки).
Освещение: тут попроще. Либо вам просто за старую проводку вытягивают новую (по одной точке в помещении), либо вы указываете, где бы хотели дополнительные источники света (бра, потолочные точечные светильники, закарнизный свет и прочие электро-выводы, освещение рабочей зоны фартука, например, или балкон осветить).

Поэтому не напрягаемся, ищем приблизительные цены в вашем регионе, просматриваем отзывы о компании (с электрикой халтурить опасно), и уже вызываете мастеров, они на месте все прикинут. Удачи!

Советы тебе правильные дают,я говорю как электрик,нарисуй штробы мелом,пригласи проштробить друзей из азии,раскидай проводку,все подведи к щиту,потом электрик тебе щит соберет,это самый дешевый вариант
terabyte 3 мая 2015 в 14:57
Ярила  •  На сайте 13 лет
нах на освещение 1.5? 1 выше крыши и автомат на 10 , если ТС лампочками отапливаться не собирается.
Наверняка энергосберегающие лампы к тому же будут.

Это сообщение отредактировал terabyte - 3 мая 2015 в 15:12
АнтифаХаХа 3 мая 2015 в 14:57
Ярила  •  На сайте 11 лет
Цитата (alanco @ 3.05.2015 - 14:21)
NUM клади не менее 2,5 квадрата. А лучше 6.

Чаво????

На разетки 2.5 на свет 1.5. Если плита электрическая от одельного автомата 5 квадратов 4 кв. на машинку 2.5. плита и машинка от отдельных автоматов.

В Москве трешку протянуть стоит 50-70к рублей. без стоимости материала. Как у вас ХЗ

Это сообщение отредактировал АнтифаХаХа - 3 мая 2015 в 14:59
гагака автор 3 мая 2015 в 14:57
Юморист  •  На сайте 14 лет
Я же и спрашиваю Вашего мнения!!А почему не на профильном форуме-так здесь тоже спецы сидят хорошие.И да .я за работу не берусь.Потому-что не умею.А за критику спасибо.
астраном94 3 мая 2015 в 14:59
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (qaws134 @ 3.05.2015 - 14:51)
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:45)
Цитата (qaws134 @ 3.05.2015 - 14:41)
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:36)
как тут и мказали - на розетки 3х2,5 - автомат 25, на свет 3х1,5 - автомат 16. На плиту - 3х67 Автоматы на ванную и кухню - автомат+узо или диф.автомат. Розетки в комнатах - свои(своя) линия, остальные розетки - свои линии.
Если дом старый и изначально была сделана двухпроводная сеть - то делаешь двухпроводной, поскольку PEN разделяют только в ВРУ дома

Ни в коем случае не ставить 25А на розетки. Номинальный ток розетки - 16А, выключателя - 10А. Автомат подбирается исходя из самого слабого звена.

изкакого еще слабого звена? и почему это нельзя на розетки ставить 25 А?
или наслушались земскова?

Я же написал - номинальный ток розетки - 16А. На ток в 25А она просто не рассчитана.

идите мат часть почитайте, а то лепите тут ерунду. розетка и не должна быть номиналом выше или одинаковым с автоматом. Или дайте ссылку на нормативную литературу, где сей вопрос описан

Добавлено в 15:00
Цитата (СытыйКот @ 3.05.2015 - 14:46)
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:36)
как тут и мказали - на розетки 3х2,5 - автомат 25, на свет 3х1,5 - автомат 16.

3х2.5 - автомат 16А, 3х1.5 - автомат 10А

По время-токовой характеристике, при превышении номинального тока автомата в 1,45 раза, он проработает час, прежде чем отключится по теплу. 16А*1,45=23,2А.

Если автомат 25А*1,45=36,25А, то кабель будет греться.

может открою страшный секрет, но у автомата не только тепловая защиты есть, еще один спец наслушался земскова
Brahm 3 мая 2015 в 15:02
Приколист  •  На сайте 12 лет
Цитата (гагака @ 3.05.2015 - 14:47)
Сам бывший электрик. Но вот с новыми проводами. УЗО я никак.

Неожиданный поворот сюжета brake.gif
Ты нас часом не тролишь ? lupa.gif
MOCKBA 3 мая 2015 в 15:03
Электрик со стажем  •  На сайте 18 лет
Цитата (Brahm @ 3.05.2015 - 15:02)
Цитата (гагака @ 3.05.2015 - 14:47)
Сам бывший электрик. Но вот с новыми проводами. УЗО я никак.

Неожиданный поворот сюжета brake.gif
Ты нас часом не тролишь ? lupa.gif

Кстати, неожиданно. shum_lol.gif
СытыйКот 3 мая 2015 в 15:08
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (астраном94 @ 3.05.2015 - 14:59)
может открою страшный секрет, но у автомата не только тепловая защиты есть, еще один спец наслушался земскова

Кто такой Земсков - понятия не имею, да и слушать мне его не надо. 10 лет стажа в ЛенЭнерго позволяют мне самостоятельно выносить суждения. Ну и про секреты )) подключи пару электрочайников 1,5кВт к автомату 10А - сильно удивишься. Автоматик сразу не сработает, а вот кабель нагреется не слабо.

Подобную ситуацию наблюдал при подключении компрессора на производстве. Проектировщики раздела ЭС рассчитали автомат и кабель под один компрессор, а технологи потом его заменили на более мощный. В результате компрессор молотил около 40 минут, потом отключался, но кабель успевал нагреться свыше 70 градусов.
MOHAMAX 3 мая 2015 в 15:09
Шутник  •  На сайте 11 лет
Цитата (MOCKBA @ 3.05.2015 - 14:54)
Цитата (MOHAMAX @ 3.05.2015 - 14:50)
к советчикам вопрос - наф на розетку в которой будет только тв кидать 2.5?

потому что завтра в этой розетке будет калорифер или еще что помощнее, да и прокладывать на ТВ силовую розетку нахуа? cranky.gif Все равно она шлейфом же идет от всех розеток в помещении...

не совсем так...
как ток начал заниматься ремонтом - взял ящик пива и побрел к электрику...
и за 2-3 часа пьянки нарисовали мы другую схемку с учетом моих желаний и придирчивости...
от так называемого шлейфа - отказался сразу, в самом говеном варианте поломки/забития гвоздя/сверления чего-то там - обесточивается просто ВСЕ...
каждая розетка имеет свой кабель... выходящий за пределы комнаты в распред коробку... там сей пучок змей соединяется с каблом 6 сечения идущего уже на автомат к счетчику...
вот и из моих соображений я ток 1 розетку кинул 2.5 - возможен кондер + еще какая-то хрень... а так... я просто не придумал себе энергопотребление более 4 кВт на один блок из 2 розеток...
и да, я дрочером оказался в этом плане... 5 инетовских розетки, 6 - твшных, 18 - силовых. что позволит мне никогда не вспоминать страшное слово ТРОЙНИК и УДЛИНИТЕЛЬ)))
qaws134 3 мая 2015 в 15:09
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата
идите мат часть почитайте, а то лепите тут ерунду. розетка и не должна быть номиналом выше или одинаковым с автоматом. Или дайте ссылку на нормативную литературу, где сей вопрос описан

Я даже не знаю что на это ответить.. Есть например ПУЭ, третий раздел..

Цитата
может открою страшный секрет, но у автомата не только тепловая защиты есть, еще один спец наслушался земскова

А условия срабатывания электромагнитного расцепителя знаешь? А какой ток ОКЗ в жилых квартирах? А нахрена вообще проектировщики расчет токов ОКЗ выполняют и определяют время срабатывания автоматов?

Это сообщение отредактировал qaws134 - 3 мая 2015 в 15:12