Нужна теоретическая помощь электриков!

Страницы: 1 ...  4 5 6 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Energohelp 9 фев 2018 в 22:46
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (StRinger @ 9.02.2018 - 22:29)
Цитата (Energohelp @ 9.02.2018 - 22:24)
Вообще то автоматический выключатель выбирается не по заявленной мощности, а термической и токовой характеристике кабельной линии именно для его защиты - там можно и 40 А насчитать, а проводка 1,5 кв стоит или 2,5 ТУ (усеченка проще говоря) Вообще мой выбор В25 или С25. Но ТС я бы предложил пригласить грамотного электрика и просто автомат поменять, если не сложно.

Дружище, да я с удовольствием пригласил бы грамотного электрики, и такие у меня есть!
И поменять не жалко, (автомат 610р. и работа 500, но там кроме автомата еще по мелочи работа была), но они же не с неба падают!
Но вот ты Энергохелп, а ко мне приходят энергопидоры, владеющие пломбиратором и не владеющие матчастью.

Уважаемый ТС - чтобы дрючить таких ушлепков - надо иметь теоретическую базу или брать с них бумагу. Завтра поменяешь придет следующий и насчитает тебе 16А. Обращайся в их проектный отдел за бумагой, либо выкладывай скрины или фото ТУ, Акта раздела границ и сечение отходящего кабеля - будем учить ПУЭ, ТОЭ и делать расчеты)))

З.Ы Мне такие специалисты в ТУ прописали во на ВРУ ДК счетчик прямого включения на 5-60 А поставить при средних токах в 200А. Но у меня это заняло один звонок т.к есть стаж и опыт в таких делах.
шуринатор 9 фев 2018 в 22:50
Гость  •  На сайте 9 лет
Да, кстати, а после счетчика до ближайших потребителей далеко? Там ведь автомат и с учетом просадки напряжения учитывают
kocmo300 9 фев 2018 в 22:55
Юморист  •  На сайте 8 лет
Шуринатор, а ввод и расстояние до фидера тоже имеет значение может?
Energohelp 9 фев 2018 в 23:03
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (шуринатор @ 9.02.2018 - 22:50)
Да, кстати, а после счетчика  до ближайших потребителей далеко? Там ведь автомат и с учетом просадки напряжения учитывают

С учетом просадки напряжения от расстояния выбирают сечение кабеля, а не автомат
шуринатор 9 фев 2018 в 23:03
Гость  •  На сайте 9 лет
Я думаю, это уже проблема тех, кто будет ввод тянуть...есть разница между, например, 20 метрами кабеля *4 и, хотя бы 50-ю *4 .. должны учитывать длину линии и просадку напряжения...
Недавно пришлось пользоваться сварочным инвертором на 6kW и обычными переносками 2*2,5 общей длиной метров 100 - на выходе имели полную жопу
StRinger автор 9 фев 2018 в 23:03
Приколист  •  На сайте 11 лет
Цитата (шуринатор @ 9.02.2018 - 22:50)
Да, кстати, а после счетчика до ближайших потребителей далеко? Там ведь автомат и с учетом просадки напряжения учитывают

Ну, далеко - это философский вопрос)) В соседней комнате.
Но ни первые, ни вторые электрики на это внимание не обращали. От слова "совсем".
шуринатор 9 фев 2018 в 23:09
Гость  •  На сайте 9 лет
Цитата (Energohelp @ 10.02.2018 - 03:03)
Цитата (шуринатор @ 9.02.2018 - 22:50)
Да, кстати, а после счетчика  до ближайших потребителей далеко? Там ведь автомат и с учетом просадки напряжения учитывают

С учетом просадки напряжения от расстояния выбирают сечение кабеля, а не автомат

При длинной кабельной линии у потребителя на сколько я в курсе, ставится автомат чуть меньшего номинала, ибо при КЗ в линии за счет своей длинны, кабель начнет работать как нагревательный элемент, а автомат этого не увидит..
Поищите сами, я на 100% не претендую на истину, но, помню, что так было
шуринатор 9 фев 2018 в 23:11
Гость  •  На сайте 9 лет
Цитата (StRinger @ 10.02.2018 - 03:03)
Цитата (шуринатор @ 9.02.2018 - 22:50)
Да, кстати, а после счетчика  до ближайших потребителей далеко? Там ведь автомат и с учетом просадки напряжения учитывают

Ну, далеко - это философский вопрос)) В соседней комнате.
Но ни первые, ни вторые электрики на это внимание не обращали. От слова "совсем".

Соседняя комната - это рядом, тогда расслабьтесь и со спокойной душой занимайтесь автоматом
kocmo300 9 фев 2018 в 23:12
Юморист  •  На сайте 8 лет
Энергохелп - да ты идеалист! Электрикам по «программе 550₽» где то дают установку: вот вам сип на 16 квадратиков, столб сумеете продать - ваш бонус. Вотрите лоху ящик, счетчик и трехфазный сорокаамперник. А что на одной фазе 217, а на другой 180 - так это дачники не приехали.
bigfacker 9 фев 2018 в 23:13
Последний охотник на ведьм.  •  На сайте 13 лет
смотри какой провод тебе в квартиру кинули. три провода медных фазных 4мм2-то ставь на 40 ампер автомат, если компьютерная квартира смотри нулевой провод минимум тогда 6мм2.
Служка 9 фев 2018 в 23:18
Балагур  •  На сайте 10 лет
Цитата (bigfacker @ 10.02.2018 - 01:13)
смотри какой провод тебе в квартиру кинули. три провода медных фазных 4мм2-то ставь на 40 ампер автомат, если компьютерная квартира смотри нулевой провод минимум тогда 6мм2.

о каком 40А автомате речь, если нет электроплиты?

Нужна теоретическая помощь электриков!

Это сообщение отредактировал Служка - 9 фев 2018 в 23:23
GeorgeSKP 9 фев 2018 в 23:18
Ярила  •  На сайте 15 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 21:32)
Сначала прибор учета, потом автомат.

В ПУЭ всё с точностью до наоборот описано-7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
kocmo300 9 фев 2018 в 23:18
Юморист  •  На сайте 8 лет
Bigfacker, три фазы по трём проводам - это нормально? И не 6 ли квадратов надо?
Energohelp 9 фев 2018 в 23:19
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (шуринатор @ 9.02.2018 - 23:09)
Цитата (Energohelp @ 10.02.2018 - 03:03)
Цитата (шуринатор @ 9.02.2018 - 22:50)
Да, кстати, а после счетчика  до ближайших потребителей далеко? Там ведь автомат и с учетом просадки напряжения учитывают

С учетом просадки напряжения от расстояния выбирают сечение кабеля, а не автомат

При длинной кабельной линии у потребителя на сколько я в курсе, ставится автомат чуть меньшего номинала, ибо при КЗ в линии за счет своей длинны, кабель начнет работать как нагревательный элемент, а автомат этого не увидит..
Поищите сами, я на 100% не претендую на истину, но, помню, что так было

Такие вещи учитываются в мощных сетях и пусковых токах крупных электродвигателей - про нагрев и сечение полностью согласен.
шуринатор 9 фев 2018 в 23:19
Гость  •  На сайте 9 лет
Цитата (bigfacker @ 10.02.2018 - 03:13)
смотри какой провод тебе в квартиру кинули. три провода медных фазных 4мм2-то ставь на 40 ампер автомат, если компьютерная квартира смотри нулевой провод минимум тогда 6мм2.

А если ещё к компу телевизор подключать намылишься и прочую технику, то системник заземли обязательно ибо могут быть последствия. Сам был невольным автором одной такой бяки
kocmo300 9 фев 2018 в 23:22
Юморист  •  На сайте 8 лет
GeorgeSKP по факту на тпшке они есть
шуринатор 9 фев 2018 в 23:23
Гость  •  На сайте 9 лет
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 03:18)
Bigfacker, три фазы по трём проводам - это нормально? И не 6 ли квадратов надо?

Тут дело в целесообразности, можно и 10 закинуть brake.gif
Energohelp 9 фев 2018 в 23:26
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 23:12)
Энергохелп - да ты идеалист! Электрикам по «программе 550₽» где то дают установку: вот вам сип на 16 квадратиков, столб сумеете продать - ваш бонус. Вотрите лоху ящик, счетчик и трехфазный сорокаамперник. А что на одной фазе 217, а на другой 180 - так это дачники не приехали.

В каком месте я идеалист? ТСу я и сказал надо смотреть все данные что бы бодатся.
Мне если звонят по таким проблемам (у меня ЭТЛ 10 кВ) - я всегда нестандартные вопросы типа у меня своровали электроэнегию или у нас что то замыкает - решаю только после выезда на объект ( соответственно и цену и берусь не берусь). Причем тут ввод СИПом, автомат на 40А и просадка напряжения - вы все в кучу свалили

Это сообщение отредактировал Energohelp - 9 фев 2018 в 23:38
kocmo300 9 фев 2018 в 23:29
Юморист  •  На сайте 8 лет
Шуринатор да можно и медь к аллюминию пасатижами примотать.
Elektroll 9 фев 2018 в 23:29
Ярила  •  На сайте 8 лет
Так то для ограничения потребляемой мощности существуют ограничители мощности, странно что представители энергоснабжающей организации о них не знают. А автомат для защиты линии и не более того.
Energohelp 9 фев 2018 в 23:30
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (GeorgeSKP @ 9.02.2018 - 23:18)
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 21:32)
Сначала прибор учета, потом автомат.

В ПУЭ всё с точностью до наоборот описано-7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Все верно. Автомат на ТП стоит для защиты вводной кабельной линии но никак не для защиты счетчика
шуринатор 9 фев 2018 в 23:31
Гость  •  На сайте 9 лет
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 03:29)
Шуринатор да можно и медь к аллюминию пасатижами примотать.

А ничо, что там было слово "целесообразность"? gigi.gif
kocmo300 9 фев 2018 в 23:34
Юморист  •  На сайте 8 лет
Энергохелп, платит за подключку - потребитель. Задача электрика - заработать, тк он не из энергосбыта и ему надо что то продать. Про просадку - ну сделаешь разбивку по группам, дальше обьяснять?
шуринатор 9 фев 2018 в 23:35
Гость  •  На сайте 9 лет
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 03:29)
Шуринатор да можно и медь к аллюминию пасатижами примотать.

Так ведь есть умельцы, мотают
шщз 9 фев 2018 в 23:36
Юморист  •  На сайте 9 лет
Три фазы, на каждой по 5 кВт 230 вот и считай.