Нужна теоретическая помощь электриков!

Страницы: 1 ...  6 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
шщз 10 фев 2018 в 00:35
Юморист  •  На сайте 9 лет
Подавляющее большинство путает многопроволочную жилу и многожильный кабель.
kocmo300 10 фев 2018 в 00:39
Юморист  •  На сайте 8 лет
Шщз так что, правда 5/0.23 надо на трехфазном вводе считать?
шщз 10 фев 2018 в 00:41
Юморист  •  На сайте 9 лет
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 00:39)
Шщз так что, правда 5/0.23 надо на трехфазном вводе считать?

Точнее 14 делим на 3 и делим 0. 23.
Energohelp 10 фев 2018 в 00:44
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (dimonster79 @ 10.02.2018 - 00:30)
Цитата (шщз @ 10.02.2018 - 00:16)
Цитата (cupol77 @ 9.02.2018 - 22:00)
До счетчика 32А, после - 25А.
У тебя максимальная мощность 15 кВТ. Суммарно. Значит по 5 кВт на фазу. 5кВт\220В=22,7А
У кого то и 40А стоит. Но при новом подключении могут возникнуть нюансы. Дело не в воровстве - ты же за всё платишь, а чтобы "всем хватило" и чтобы "линию не перегрузить".
1 "квадрат" меди легко выдержит 10А, теплый будет, но не горячий. То есть 4мм2 выдержат и 40А и 60А. Но для 40А лучше взять 6мм2. Надежнее.

Не вводи люде в заблуждение. 2.5 кв мм ещё выдержат 25А, 4 40- нет. опять же зависит сколько жил.

Насколько я помню, 23 ампера держат 1.5 кв мм открыто

Да 23А для провода(не кабеля) и если учесть что он будет нагреваться до температуры +65, ну и то что чисто ГОСТовских проводов у нас нет)
kocmo300 10 фев 2018 в 00:46
Юморист  •  На сайте 8 лет
Надо зрить в корень
шщз 10 фев 2018 в 00:46
Юморист  •  На сайте 9 лет
Цитата (Energohelp @ 10.02.2018 - 00:44)
Цитата (dimonster79 @ 10.02.2018 - 00:30)
Цитата (шщз @ 10.02.2018 - 00:16)
Цитата (cupol77 @ 9.02.2018 - 22:00)
До счетчика 32А, после - 25А.
У тебя максимальная мощность 15 кВТ. Суммарно. Значит по 5 кВт на фазу. 5кВт\220В=22,7А
У кого то и 40А стоит. Но при новом подключении могут возникнуть нюансы. Дело не в воровстве - ты же за всё платишь, а чтобы "всем хватило" и чтобы "линию не перегрузить".
1 "квадрат" меди легко выдержит 10А, теплый будет, но не горячий. То есть 4мм2 выдержат и 40А и 60А. Но для 40А лучше взять 6мм2. Надежнее.

Не вводи люде в заблуждение. 2.5 кв мм ещё выдержат 25А, 4 40- нет. опять же зависит сколько жил.

Насколько я помню, 23 ампера держат 1.5 кв мм открыто

Да 23А для провода(не кабеля) и если учесть что он будет нагреваться до температуры +65, ну и то что чисто ГОСТовских проводов у нас нет)

И это при температуре воздуха 20 градусов цельсия.
kocmo300 10 фев 2018 в 00:48
Юморист  •  На сайте 8 лет
Ну почему у меня 35А получается?
шщз 10 фев 2018 в 00:48
Юморист  •  На сайте 9 лет
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 00:46)
Надо зрить в корень

Квадратный корень из трёх). Энергохелп подтверди rulez.gif .
шщз 10 фев 2018 в 00:49
Юморист  •  На сайте 9 лет
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 00:48)
Ну почему у меня 35А получается?

Не знаю.
Energohelp 10 фев 2018 в 00:52
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (шщз @ 10.02.2018 - 00:46)
Цитата (Energohelp @ 10.02.2018 - 00:44)
Цитата (dimonster79 @ 10.02.2018 - 00:30)
Цитата (шщз @ 10.02.2018 - 00:16)
Цитата (cupol77 @ 9.02.2018 - 22:00)
До счетчика 32А, после - 25А.
У тебя максимальная мощность 15 кВТ. Суммарно. Значит по 5 кВт на фазу. 5кВт\220В=22,7А
У кого то и 40А стоит. Но при новом подключении могут возникнуть нюансы. Дело не в воровстве - ты же за всё платишь, а чтобы "всем хватило" и чтобы "линию не перегрузить".
1 "квадрат" меди легко выдержит 10А, теплый будет, но не горячий. То есть 4мм2 выдержат и 40А и 60А. Но для 40А лучше взять 6мм2. Надежнее.

Не вводи люде в заблуждение. 2.5 кв мм ещё выдержат 25А, 4 40- нет. опять же зависит сколько жил.

Насколько я помню, 23 ампера держат 1.5 кв мм открыто

Да 23А для провода(не кабеля) и если учесть что он будет нагреваться до температуры +65, ну и то что чисто ГОСТовских проводов у нас нет)

И это при температуре воздуха 20 градусов цельсия.

ПУЭ внимательнее читайте - данные таблицы верны при температуре жил +65, окруж воздуха +20 гр и помоему +10 земли, тоесть жила в нормальном отапливаемом помещении будет нагреваться до плюс +65.
Energohelp 10 фев 2018 в 00:53
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (шщз @ 10.02.2018 - 00:48)
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 00:46)
Надо зрить в корень

Квадратный корень из трёх). Энергохелп подтверди rulez.gif .

Да. ТОЭ 1 курс или физика 11 точно уже не помню)
Longenen 10 фев 2018 в 01:11
Ярила  •  На сайте 14 лет
Правильный автомат 25А. Это очень просто.

Трёхфазная сеть потому и используется в природе, что для передачи одинаковой мощности с отребуется меньшее сечение. Парадоксально но факт.

Пользуйтесь табличкой, на трёх фазах 25 обеспечивает 16кВт, то что доктор прописал.
Реально - больше, потому что в часовом режиме автомат держит ещё пятую номинала. Т.е 25 держит 30А.

А вообще , если по уму, перед прибором учёта должен стоять РУБИЛЬНИК. Он отличается от автомата тем, что позволяет гарантировано разомкнуть цепь под нагрузкой. А вот ввод в дом, после счётчика правильно защищать автоматом и противопожарным УЗО. И номинал нужно выбирать в зависимости от сечения и метода прокладки.

Про то что нагрузку надо вешать на подвижную группу контактов, а ввод - на неподвижную - писать лень. Электрики любят хуевертить автоматы кверх-ногами.

И да, ИЭК, DEK, TDM, и младшие линейки от АВB, Шнайдера из Китая - полное говно.

Нужна теоретическая помощь электриков!

Это сообщение отредактировал Longenen - 10 фев 2018 в 01:22
ELECTRIK43 11 фев 2018 в 08:22
Ярила  •  На сайте 13 лет
Цитата (Energohelp @ 9.02.2018 - 23:47)
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 23:34)
Энергохелп, платит за подключку - потребитель. Задача электрика - заработать, тк он не из энергосбыта и ему надо что то продать. Про просадку - ну сделаешь разбивку по группам, дальше обьяснять?

Ну и как разбивка на группы вводной линии отразится на выбор автомата у конечного потребителя - повторяю автомат защищает потребителя и выбирается по допустимому току линии линии которую защищает - она в свою очередь выбирается по нагрузке потребителя. Вы со стороны ввода хоть 1,5 мм понавешайте по столбам - просадка будет из-за ваших потерь. Вот из за таких кто хочет заработать электриков - и пожары, и замыкания и много работы у меня)

Номинал коммутационного апарата выбирается по току КЗ, при замере петли ,,фаза-ноль,, в удаленной точке фидера. Сечение кабеля выбирается по удельному сопротивлению,а также...учитывается ежегодный прирост нагрузок на 5% в год.
picio 11 фев 2018 в 08:24
. . . .  •  На сайте 16 лет
от нагрузки ж зависит, от сети, какой автомат ставить. Чезанах, или янепонел чета?
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 12 828
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  6 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх