шщз 9 фев 2018 в 23:37
Юморист  •  На сайте 9 лет
5 разделить на 0.23. Округляем в большую сторону. Округление до: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Это всё номиналы автоматов в амперах.

Это сообщение отредактировал шщз - 9 фев 2018 в 23:39
kocmo300 9 фев 2018 в 23:37
Юморист  •  На сайте 8 лет
Раз в 16 лет можно и до тп сходить
GeorgeSKP 9 фев 2018 в 23:40
Ярила  •  На сайте 15 лет
Цитата (Energohelp @ 9.02.2018 - 23:30)
Автомат на ТП стоит для защиты вводной кабельной линии но никак не для защиты счетчика

Более того, мне никогда не был понятен прикол с обесточиванием всего стояка для замены счётчика. Ну поставьте вы рубильник перед счётчиком, ну опломбируйте его, если уж так боитесь, что будут воровать электричество
kocmo300 9 фев 2018 в 23:40
Юморист  •  На сайте 8 лет
5/0.23... всё парни, я спать
GeorgeSKP 9 фев 2018 в 23:43
Ярила  •  На сайте 15 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 23:22)
GeorgeSKP по факту на тпшке они есть

Я это называю-"баня, а через дорогу раздевалка"
Energohelp 9 фев 2018 в 23:47
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 23:34)
Энергохелп, платит за подключку - потребитель. Задача электрика - заработать, тк он не из энергосбыта и ему надо что то продать. Про просадку - ну сделаешь разбивку по группам, дальше обьяснять?

Ну и как разбивка на группы вводной линии отразится на выбор автомата у конечного потребителя - повторяю автомат защищает потребителя и выбирается по допустимому току линии линии которую защищает - она в свою очередь выбирается по нагрузке потребителя. Вы со стороны ввода хоть 1,5 мм понавешайте по столбам - просадка будет из-за ваших потерь. Вот из за таких кто хочет заработать электриков - и пожары, и замыкания и много работы у меня)
kocmo300 9 фев 2018 в 23:50
Юморист  •  На сайте 8 лет
Энергохелп, ловкий же ты парень! Задал вопрос про просадку напруги и ушел на кабель...
kocmo300 9 фев 2018 в 23:52
Юморист  •  На сайте 8 лет
GeorgeSKP ты рыбачишь? Зачем вязать на леске лишние узлы?
GeorgeSKP 9 фев 2018 в 23:54
Ярила  •  На сайте 15 лет
kocmo300, не, не рыбак.
Рубильник-это ж не автомат, кому он мешает?
Energohelp 9 фев 2018 в 23:56
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 23:50)
Энергохелп, ловкий же ты парень! Задал вопрос про просадку напруги и ушел на кабель...

так вопрос был про выбор автомата - я ранее ответил, что от просадки напряжения выбор автомата не зависит. Ты мне начал что то про электриков которым всякую хрень для работы дают. Так что ловкач это ты)
kocmo300 9 фев 2018 в 23:58
Юморист  •  На сайте 8 лет
Рубильник до прибора учета - место, где пиздят ток. Я знаю примеры, когда на тп не только щиток не закрывается, но и нет учёта. Поставив потребителю рубильник до счетчика (автомат до ПУ) местные электрики спишут на таких смелых посонов все свои потери. Так понятно?
kocmo300 9 фев 2018 в 23:59
Юморист  •  На сайте 8 лет
Энергохелп, за понимание давай уже!
Energohelp 10 фев 2018 в 00:02
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 23:58)
Рубильник до прибора учета - место, где пиздят ток. Я знаю примеры, когда на тп не только щиток не закрывается, но и нет учёта. Поставив потребителю рубильник до счетчика (автомат до ПУ) местные электрики спишут на таких смелых посонов все свои потери. Так понятно?

На этот случай и нужна пломбировка и желательно опечатка вводного автомата и нормально составленный акт раздела границ.

Это сообщение отредактировал Energohelp - 10 фев 2018 в 00:05
Energohelp 10 фев 2018 в 00:03
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 23:59)
Энергохелп, за понимание давай уже!

За понимание)
Elton 10 фев 2018 в 00:07
Юморист  •  На сайте 8 лет
Цитата (LIV @ 9.02.2018 - 21:33)
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 21:32)
StRinger так вот за такую подключку ебать надо электриков. Это пособие к воровству. Сначала прибор учета, потом автомат.

Не. Это как раньше рубильник - отрубает все.

Ну если разговор про автомат который перед счетчиком, то там хоть на 100 амперов ставь, какая разница, можно просто рубильник или лучше пакетный выключатель - он для того чтобы отключать на случай ремонта.
А те автоматы которые после счетчика, то какое им до них дело, они только счетчик пломбируют.
По крайней мере у меня так делалось. Они концы мне вывели
а счетчик опломбировали, а дальше я сам.
kocmo300 10 фев 2018 в 00:14
Юморист  •  На сайте 8 лет
Вижу рано спать... Elton, что будет с сипом при 100А?
шщз 10 фев 2018 в 00:16
Юморист  •  На сайте 9 лет
Цитата (cupol77 @ 9.02.2018 - 22:00)
До счетчика 32А, после - 25А.
У тебя максимальная мощность 15 кВТ. Суммарно. Значит по 5 кВт на фазу. 5кВт\220В=22,7А
У кого то и 40А стоит. Но при новом подключении могут возникнуть нюансы. Дело не в воровстве - ты же за всё платишь, а чтобы "всем хватило" и чтобы "линию не перегрузить".
1 "квадрат" меди легко выдержит 10А, теплый будет, но не горячий. То есть 4мм2 выдержат и 40А и 60А. Но для 40А лучше взять 6мм2. Надежнее.

Не вводи люде в заблуждение. 2.5 кв мм ещё выдержат 25А, 4 40- нет. опять же зависит сколько жил.

Это сообщение отредактировал шщз - 10 фев 2018 в 00:17
Energohelp 10 фев 2018 в 00:20
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (Elton @ 10.02.2018 - 00:07)
Цитата (LIV @ 9.02.2018 - 21:33)
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 21:32)
StRinger так вот за такую подключку ебать надо электриков. Это пособие к воровству. Сначала прибор учета, потом автомат.

Не. Это как раньше рубильник - отрубает все.

Ну если разговор про автомат который перед счетчиком, то там хоть на 100 амперов ставь, какая разница, можно просто рубильник или лучше пакетный выключатель - он для того чтобы отключать на случай ремонта.
А те автоматы которые после счетчика, то какое им до них дело, они только счетчик пломбируют.
По крайней мере у меня так делалось. Они концы мне вывели
а счетчик опломбировали, а дальше я сам.

Да. Все что хочешь - по ПУЭ требование - снятие напряжения со всех фаз и длина проводки не более 10 м до счетчика. Изначально в теме был спор по поводу выбора автомата по мощности.
kocmo300 10 фев 2018 в 00:21
Юморист  •  На сайте 8 лет
Шщз нет ничего лучше, чем прямо от счетчика ебануть многожилку, ога
Energohelp 10 фев 2018 в 00:22
Шутник  •  На сайте 8 лет
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 00:14)
Вижу рано спать... Elton, что будет с сипом при 100А?

Не спится?)
kocmo300 10 фев 2018 в 00:24
Юморист  •  На сайте 8 лет
Энергохелп, щас статику сниму и баиньки
dimonster79 10 фев 2018 в 00:29
Ярила  •  На сайте 16 лет
Цитата (БамбрЪ @ 9.02.2018 - 21:38)
Цитата (StRinger @ 9.02.2018 - 21:21)


I = P / U = 14 кВт / 380 В = 36,8 ампер!!! Т.е. 40-амперный автомат стоит по делу.
Спрашиваю у него - как ты считал???

корень из трех забыл gigi.gif

Именно
dimonster79 10 фев 2018 в 00:30
Ярила  •  На сайте 16 лет
Цитата (шщз @ 10.02.2018 - 00:16)
Цитата (cupol77 @ 9.02.2018 - 22:00)
До счетчика 32А, после - 25А.
У тебя максимальная мощность 15 кВТ. Суммарно. Значит по 5 кВт на фазу. 5кВт\220В=22,7А
У кого то и 40А стоит. Но при новом подключении могут возникнуть нюансы. Дело не в воровстве - ты же за всё платишь, а чтобы "всем хватило" и чтобы "линию не перегрузить".
1 "квадрат" меди легко выдержит 10А, теплый будет, но не горячий. То есть 4мм2 выдержат и 40А и 60А. Но для 40А лучше взять 6мм2. Надежнее.

Не вводи люде в заблуждение. 2.5 кв мм ещё выдержат 25А, 4 40- нет. опять же зависит сколько жил.

Насколько я помню, 23 ампера держат 1.5 кв мм открыто
шщз 10 фев 2018 в 00:31
Юморист  •  На сайте 9 лет
Цитата (kocmo300 @ 10.02.2018 - 00:21)
Шщз нет ничего лучше, чем прямо от счетчика ебануть многожилку, ога

Что понимаешь под многожилкой?
kocmo300 10 фев 2018 в 00:33
Юморист  •  На сайте 8 лет
Шщз сам написал - зависит от сколько жил. Я так понимаю: многожилка, это где много жил.