Расход электроэнергии в частном доме.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
SergioV1973
10.04.2024 - 17:32
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.22
Сообщений: 2143
Цитата (Gordый @ 10.04.2024 - 16:23)
Цитата (Saksaul @ 10.04.2024 - 16:15)
заземляющий провод нужно брать до счетчика.

Я к примеру не видел такого провода в частных домах

Адекватные люди, которые сейчас строят себе дома, заказывают таки проекты на электрику.
Да, от СЕТЕЙ ты получишь себе 4-х проводную линию (при напряжении 400 VAC). Т.е. ТРИ фазы и PEN (система TN-C согласно ПУЭ, а также европейских нормативов).

Делаешь домашний щит (не скупись, сцуко) на нормальном оборудовании - группы розеток покомнатно свои автоматы и УЗО на эти группы, освещение - отдельные автоматы покомнатно ! (не жидись). Кухня - песня отдельная. Три или четыре группы, как трёхфазные, так и однофазные. Все - с УЗО. В ванных и прочих санузлах - розетки с IP44 (с крышками). Естественно - отдельные группы с УЗО. Все УЗО - 30мА.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ делаешь отдельное, от контура наружного заземления. ДА, забиваешь электроды и прокладываешь полосовую сталь или проводники и подключаешь на основную шину заземления основного щита. И да, сеть у тебя внутридомовая становится уже пятипроводная (5-ти проводная для 400VAC и трёхпроводной для 230VAC), система TN-C-S, согласно ПУЭ, а также европейских нормативов

Перебор? Отнють нет. Это безопасноть Ваша, ваших детей и даже домашних животных.

У меня основной щиток в гараже размером 400х600х200 (ШхВхГ). И он забит полностью.
На втором этаже щиток для второго этажа 300х300х200 (ШхВхГ).
На вводах обоих щитков - разрядники.

Когда бывают грозы и прочие пездецы, половино соседей жалуются - у нас тюнеры спутниковые погорели, модемы для тырнета.
К добрым друзьям я никогда непрочь зайти на рюмку чая и первым делом открыть их главный щиток.
Как правили - там блять не более 5-ти сцукко автоматов (на дом 250 квадратов).

Сам щиток, размером с мой хуй (а он у меня пока менее даже 1/2 от стандартного ЯПовского размера, можт есчо растёт пока dont.gif ).
В нём 5-ть блять автоматов.
1-вводной, 2-автомат на весь первый этаж, 3-автомат - на кухню (догадались, блять), 4-автомат - на второй этаж, 5-автомат - на баню, но ейо пока нет. Разрядников - нет, УЗО - нет.
Выбило традиционно все. А что не выбило, то сгорело. (Три портсигара золотых, два тюнера спутниковых импортных, модем интернетовский, импортный, в "Берёзке" за чеки есчо покупали).

Кто вам делал?
Да приличная фирма. Сказали - всего хватает.
НУ если хватает - то заебись. Тут йа бы поменял все от основания щита до проводки. Хватаются за сердце.
А как жэж у соседей всю жизнь работает. И ничего.
А хуй знает, говорю.Мож прерода щас законы физики изменила и ебашит по самым состоятельным. Молниями. А старых пенсов не трогает. Они есчо по старым нормативам были зачаты, с них и спрос другой.

Это сообщение отредактировал SergioV1973 - 10.04.2024 - 17:35
 
[^]
Бенджамин001
10.04.2024 - 17:41
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.03.17
Сообщений: 1316
Цитата (TVAR @ 10.04.2024 - 00:44)
Поставь себе контрольный счетчик БЕЗ GSM-модуля, причем поставь так, чтобы энергосбыт об этом узнал, напиши, что в целях упрощения снятия показаний ставишь себе счетчик и их уведомляешь об этом, как законопослушный гражданин, и просишь дополнительно его опломбировать. Проблема исчезнет.
Кстати - основной счетчик "Меркурий" ? )))

Энергосбыт не соглашается опломбировать сторонний счетчик дубликат.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
foggywizard
10.04.2024 - 17:44
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.04.20
Сообщений: 1863
Цитата (Stupidon @ 10.04.2024 - 02:22)
Электричество проводилось лет так дохуя назад.
Счетчики заменили тоже довольно давно и делал это поставщик.

Вот тут ищите причину.

может и кто третий зацеплен
 
[^]
roons
10.04.2024 - 17:57
0
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 19.02.13
Сообщений: 850
Всё правильно написал, но зачем три фазы на кухне? Сварочник трансформаторный подключать собрался?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Medoved
10.04.2024 - 18:05
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 4.04.22
Сообщений: 142
Цитата (Nordmann @ 10.04.2024 - 15:28)
А как у вас счётчик передаёт данные? У нас счетчики передают данные друг через друга по радиоканалу. Бывает, что связь прерывается и данные не проходят. Тогда счётчик их запоминает, а потом шлёт сразу все. Вот тут и может появиться резкий скачек.

Извиняюсь, я нифига не электрик.
Но что получется? Отечественные счётчики - строят свою MESH сеть?
И передают инфу типа FIDO?
*drink*
Ндя...
 
[^]
Angeleyes1
10.04.2024 - 18:16
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.06.18
Сообщений: 2978
Цитата (Виконт @ 10.04.2024 - 17:26)
Цитата (Angeleyes1 @ 10.04.2024 - 17:21)
вкратце- счетчик опломбирован производителем и в него кроме производителя на заводе влезть не але.

а зачем физически залезать в счетчик? когда все делается программно, смести зоны на полчасика и вот тебе прибыль, сомневаюсь что там настолько глубоко их проверяют и все логгируется

Так тогда если -" кто ж там следить то будет..." можно заподозрить что и банки отщипывают со счета по 5р в день- кто ж считать то это будет...
Все там проверяется и логгируется чтоб как минимум следить за своими сотрудниками...
Плюс про это смещение зон или еще что будет знать уйма людей и рано или поздно кто нибудь или проболтается или сдаст всю кухню людям посерьезней. Потому тут и овчинка выделки не стоит в принципе... Не будет никто этим заниматься...
 
[^]
SergioV1973
10.04.2024 - 18:16
6
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.22
Сообщений: 2143
Ой, ребята. Да хватит ужэ искать ебалУ стороннюю.
Как инженер электрик говорю.
1.ПЕРВОЕ. Наведите порядок в своём электрохозяйстве. Будь то частный дом, будь то предприятие. Сделайте ревизию схем, учет электроэнергии.

Непонятных потребителей - отключайте. Если это было для кого то значимо - то сами придут или позвонят. Если нет - значит воровали. Это просто.

2.Посмотрите, проверьте свои потребители. Можт какой то бойлер хуячит, когда вам не надо, может насос, про который вы и не знаете (остался например от предыдущих владельцев вашей дачи).

3.ВЫзвать сертифицированный энергоаудит. Наверное затраты неслабые, но на руках у Вас будет официальная бумага. Либо - у вас пиздят, либо Вы, извините, д....ёб!
А других советов нету.
 
[^]
alnovik
10.04.2024 - 18:19
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.11.19
Сообщений: 4674
Если у тебя одна фаза и TN-C-S то в твою землю стекают токи от соседских нейтралей. Пиши,требуй,разбирайся.
 
[^]
alnovik
10.04.2024 - 18:20
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.11.19
Сообщений: 4674
Цитата
ВЫзвать сертифицированный энергоаудит

Очень правильное решение. Иначе будешь платить всю жизнь.
 
[^]
plakatik
10.04.2024 - 18:30
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.11.16
Сообщений: 2969
У меня дом от родителей остался, пустой стоял. Ну, наведывался я туда пару раз в месяц. Естественно электричество по нулям. Потом поставили они сами счётчики на столб с дистанционным доступом. Херак, платёжка на 400 кВт. На следующий месяц ещё больше. Пошел разбираться. 2 месяца они му му водили, в итоге оказалось, что меня с соседями перепутали. А у тех 200 квадратов, 2 Сплита и платёжки нулевые. И молчат счастливые, все лето как угорелые кондели гоняли. Им потом пересчитали, очень соседи на меня обижались, не знаю, за что

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
SergioV1973
10.04.2024 - 18:31
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.07.22
Сообщений: 2143
Цитата (roons @ 10.04.2024 - 17:57)
Всё правильно написал, но зачем три фазы на кухне? Сварочник трансформаторный подключать собрался?

Есть плиты электрические и индукционные, которые по 3-фазам можно подключать.
Минусы - заранее должен был подумать и кинуть 5-ти жильный кабель и поставить соотв.розетку или просто вывод.
Плюсы. При одинаковой мощности ток в трёх-фазной сети в корень из трёх раз меньше тока в одно-фазной сети. Соответственно, кабель нужен меньшего сечения, но большей жильности. Ну и автомат - меньшего номинала, но бОльшей полюсности. Тут, как говорицца, хозяин - сам себе барин. Я при стройке дома, безусловно кинул себе на кухню есчо и одну трёхфазную линию. А вдруг наступят совсем хуйовые времена и йа туда небольшой генератор подключу. dont.gif

А так то Вы правы. Это уже мой электрический фанатизм. В 90 процентах этого не надо (400 В на кухне)
 
[^]
Тлуб
10.04.2024 - 19:52
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 3.06.21
Сообщений: 420
Цитата (lend @ 10.04.2024 - 00:32)
Я б свое устройство учёта перед вводом в дом поставил...и если кардинально не совпали показания начал бы задавать им вопросы

Единственный дельный совет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Sevasilich
10.04.2024 - 19:54
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.12.13
Сообщений: 2779
Цитата (lend @ 10.04.2024 - 00:32)
Я б свое устройство учёта перед вводом в дом поставил...и если кардинально не совпали показания начал бы задавать им вопросы

Вот это дельная мысль. А то знаю случай, как сосед набрасывал на провода, идущие к соседнему дому, свои провода, и включал сварку, хозяин случайно узнал, не вовремя (или наоборот, вовремя) вернувшись домой.

Это сообщение отредактировал Sevasilich - 10.04.2024 - 19:54
 
[^]
DoktorKR
10.04.2024 - 21:12
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 28.11.19
Сообщений: 110
Рубильник выключи и посмотри на счётчик!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
dell1024
10.04.2024 - 21:13
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.11.13
Сообщений: 1290
может водонагреватель, проверь термостат.
 
[^]
AGS17
10.04.2024 - 21:24
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 27.02.09
Сообщений: 12471
Цитата (H2S @ 10.04.2024 - 04:44)
Это может быть когда заземление подключено после счетчика. Тогда счетчик считает и ток через провод заземления у соседа.

 
[^]
AGS17
10.04.2024 - 21:25
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 27.02.09
Сообщений: 12471
Цитата (SergioV1973 @ 10.04.2024 - 20:16)
Ой, ребята. Да хватит ужэ искать ебалУ стороннюю.
Как инженер электрик говорю.
1.ПЕРВОЕ. Наведите порядок в своём электрохозяйстве. Будь то частный дом, будь то предприятие. Сделайте ревизию схем, учет электроэнергии.

Непонятных потребителей - отключайте. Если это было для кого то значимо - то сами придут или позвонят. Если нет - значит воровали. Это просто.

2.Посмотрите, проверьте свои потребители. Можт какой то бойлер хуячит, когда вам не надо, может насос, про который вы и не знаете (остался например от предыдущих владельцев вашей дачи).

3.ВЫзвать сертифицированный энергоаудит. Наверное затраты неслабые, но на руках у Вас будет официальная бумага. Либо - у вас пиздят, либо Вы, извините, д....ёб!
А других советов нету.

Адмирал Ясенхуй
 
[^]
maugly47
10.04.2024 - 21:33
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.05.14
Сообщений: 4607
Цитата (arevgen @ 10.04.2024 - 13:31)
Какая система заземления дома, TN-C-S или ТТ?
Это важно!

Я про это выше намекал. Это действительно важно.
 
[^]
awolfman
10.04.2024 - 21:53
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 1.01.14
Сообщений: 4775
Цитата (SergioV1973 @ 10.04.2024 - 17:32)
Разрядников - нет,

В целях повышения образованности: разрядники зачем если СИП тянут по всей длине?
 
[^]
astroboat
10.04.2024 - 22:20
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 7.03.24
Сообщений: 120
Мужик мужайся.

В твое отсутствие кто то приходит со своим электрогрилем
 
[^]
Elektroll
10.04.2024 - 22:28
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 1519
Цитата (awolfman @ 10.04.2024 - 21:53)
Цитата (SergioV1973 @ 10.04.2024 - 17:32)
Разрядников - нет,

В целях повышения образованности: разрядники зачем если СИП тянут по всей длине?

А молнии на изоляцию СИП как то поровну. Вдобавок она в трансформатор стукнуть может или в высоковольтную линию, вот вам и скачок.
 
[^]
Sigov
10.04.2024 - 22:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.04.15
Сообщений: 1194
Попробуй провести мониторинг напряжения сети. Вполне возможно, что бывают скачки напруги в большую сторону)) Раньше я это делал софтом, который шел к "бесперебойнику" компа. На компе хранился архив показаний.
Я думаю, сейчас есть и другие способы)
 
[^]
МишаТверской
11.04.2024 - 00:43
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.06.17
Сообщений: 198
del

Это сообщение отредактировал МишаТверской - 11.04.2024 - 00:47
 
[^]
МишаТверской
11.04.2024 - 00:46
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.06.17
Сообщений: 198
Цитата (SergioV1973 @ 10.04.2024 - 17:32)
Цитата (Gordый @ 10.04.2024 - 16:23)
Цитата (Saksaul @ 10.04.2024 - 16:15)
заземляющий провод нужно брать до счетчика.

Я к примеру не видел такого провода в частных домах

Адекватные люди, которые сейчас строят себе дома, заказывают таки проекты на электрику.
Да, от СЕТЕЙ ты получишь себе 4-х проводную линию (при напряжении 400 VAC). Т.е. ТРИ фазы и PEN (система TN-C согласно ПУЭ, а также европейских нормативов).

Делаешь домашний щит (не скупись, сцуко) на нормальном оборудовании - группы розеток покомнатно свои автоматы и УЗО на эти группы, освещение - отдельные автоматы покомнатно ! (не жидись). Кухня - песня отдельная. Три или четыре группы, как трёхфазные, так и однофазные. Все - с УЗО. В ванных и прочих санузлах - розетки с IP44 (с крышками). Естественно - отдельные группы с УЗО. Все УЗО - 30мА.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ делаешь отдельное, от контура наружного заземления. ДА, забиваешь электроды и прокладываешь полосовую сталь или проводники и подключаешь на основную шину заземления основного щита. И да, сеть у тебя внутридомовая становится уже пятипроводная (5-ти проводная для 400VAC и трёхпроводной для 230VAC), система TN-C-S, согласно ПУЭ, а также европейских нормативов

Перебор? Отнють нет. Это безопасноть Ваша, ваших детей и даже домашних животных.

У меня основной щиток в гараже размером 400х600х200 (ШхВхГ). И он забит полностью.
На втором этаже щиток для второго этажа 300х300х200 (ШхВхГ).
На вводах обоих щитков - разрядники.

Когда бывают грозы и прочие пездецы, половино соседей жалуются - у нас тюнеры спутниковые погорели, модемы для тырнета.
К добрым друзьям я никогда непрочь зайти на рюмку чая и первым делом открыть их главный щиток.
Как правили - там блять не более 5-ти сцукко автоматов (на дом 250 квадратов).

Сам щиток, размером с мой хуй (а он у меня пока менее даже 1/2 от стандартного ЯПовского размера, можт есчо растёт пока dont.gif ).
В нём 5-ть блять автоматов.
1-вводной, 2-автомат на весь первый этаж, 3-автомат - на кухню (догадались, блять), 4-автомат - на второй этаж, 5-автомат - на баню, но ейо пока нет. Разрядников - нет, УЗО - нет.
Выбило традиционно все. А что не выбило, то сгорело. (Три портсигара золотых, два тюнера спутниковых импортных, модем интернетовский, импортный, в "Берёзке" за чеки есчо покупали).

Кто вам делал?
Да приличная фирма. Сказали - всего хватает.
НУ если хватает - то заебись. Тут йа бы поменял все от основания щита до проводки. Хватаются за сердце.
А как жэж у соседей всю жизнь работает. И ничего.
А хуй знает, говорю.Мож прерода щас законы физики изменила и ебашит по самым состоятельным. Молниями. А старых пенсов не трогает. Они есчо по старым нормативам были зачаты, с них и спрос другой.

А про грозозащиту не забыл;? Сейчас насчитают человеку проект маленькой АЭС;)

Это сообщение отредактировал МишаТверской - 11.04.2024 - 00:50
 
[^]
Kluw
11.04.2024 - 01:03
1
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 19.05.23
Сообщений: 572
ТС по описанию похоже, что счетчик мудит с показаниями что-то. Проверить просто. Либо на ввод ставь еще один (после опломбированного счетчика ты можешь делать что угодно), либо воткни, например, реле напряжения, с фи-фи. Их щас "умных" дофига - оно тебе будет статистику и по напруге и по току вести. Как только показания "полетели" - посмотришь, что там реле напряжения на эту тему думает. Если обнаружится жор - ну надо буде искать, кто это... Хотя, если ты говоришь, что как-будто 15КВт включают в сеть, среди устройств, которые втыкаются в розетку, можешь это не искать: даже при неисправности, давно погорели бы провода этих приборов, т.к. даже 2.5кв.мм меди не выдержат 15КВт. А вероятность того, что вдруг несколько устройств рядом испортилось и куда-то там что-то замкнуло, ну такое себе. В опщем ставь себе второй счетчик или реле.... Оне поставят все на свои места.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!