Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (17) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
murgab
16.01.2019 - 15:32
2
Статус: Offline


Грустный весельчак

Регистрация: 6.10.13
Сообщений: 9224
Цитата (z80a @ 16.01.2019 - 15:19)
как соеденить скруткой медь и аллюминий?
одножильный аллюминий и многожильную медь?

При СССР, когда Ваго не было, я через оцинкованную шайбу винтом с гайкой соединял такие провода. Потом бинтовал изолентой. Держало нормально.
 
[^]
ДжемПовидлов
16.01.2019 - 15:33
7
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 28.01.13
Сообщений: 625
Цитата (Алексей228 @ 16.01.2019 - 15:27)
СКАЖИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА 1 ПРОВОД МЕДНЫЙ, А ВТОРОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ?
Чем соединять? Вот Wago и соединяю.

Вот я не электрик, но почему то уверен , что внутри Ваго для зажимов используется МЕТАЛЛ, причем не сказочный Адамантий или Мифрил, а что-то более земное. И наверняка это МЕДЬ (ну или сплав на её основе). Вот вам и соединение алюминиевого провода с медным переходником.
 
[^]
Ахтыжнах
16.01.2019 - 15:33
4
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.08.15
Сообщений: 33
Ваги в коробку убирать замудохаешься, скрутка укладывается как родная. Еще скрутку не надо покупать. Не рассматриваю переход с меди на алюминий, кому нужна эта камасутра?
 
[^]
alexeynik82
16.01.2019 - 15:33
2
Статус: Offline


Известный продюсер

Регистрация: 13.09.13
Сообщений: 3515
Цитата (ecnifr @ 16.01.2019 - 22:10)
не надо быть столь категоричными и слепо отвергать то, что применялось десятилетиями - я о скрутке конечно.

скрутка + синяя изолента - и на века biggrin.gif

Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний
 
[^]
ss1971
16.01.2019 - 15:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.10.15
Сообщений: 3324
Цитата (Meeseeks @ 16.01.2019 - 15:17)
Цитата (kostyanblch @ 16.01.2019 - 19:14)
Цитата
Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка?

Руками любое разорву biggrin.gif

Варёную или паяную скрутку, ЗА Е БЁ ШЬ СЯ.

всё проще. я лично там где возможны силовые нагрузки на соединяемые провода сначала связываю их узлом а потом скручиваю оголенные концы. повеситься можно - выдержит...

Это сообщение отредактировал ss1971 - 16.01.2019 - 15:39
 
[^]
Italianec74
16.01.2019 - 15:39
6
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.10.15
Сообщений: 1167
скрутки давно уже стали нормальными СИЗами

Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний
 
[^]
trahtenberg8
16.01.2019 - 15:41
6
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.04.18
Сообщений: 1909
Анекдот про лесорубов в тему. У меня весь дом собран на скрутках, без пайки. Через 12 лет то там то тут возникает не контакт. Приходится переделывать. Ставлю вот такие, ну и часть стоит более старой серии. 32 ампера. первые поставил 12 лет назад. Проблем 0. размер крошечный.

Какое соединение проводов надежнее - зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний
 
[^]
sbitneff
16.01.2019 - 15:42
8
Статус: Offline


Мастер Идиотского Комментария

Регистрация: 25.08.16
Сообщений: 1416
Цитата
Следующий этап - включил нагрузку с током 50 ампер.

ТС, херней не страдай! На розетку идет идет провод 2,5. Розетка расчитана на 16 А, соответственно и предохранитель ставится на 16А или менее. Так что в распред.коробках вполне можно использовать Ваго! И ни хуя не будет. А любой кабель с выше 2,5, рвать запрещено, так, что он идет напрямую к потребителю без ваго и без скруток! А с дуру конечно и хуй сломать можно!
 
[^]
BMoftheW
16.01.2019 - 15:43
3
Статус: Offline


Сомелье на фрилансе

Регистрация: 28.03.13
Сообщений: 4618
ТС наглядно показал, что Wago греется сильнее. Греется сильнее скрутки при любом токе и чем больше ток- тем больше разница. Но адептам зажимов ничего не докажешь.
 
[^]
шуринатор
16.01.2019 - 15:43
3
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 11.03.17
Сообщений: 1
Цитата (Тайлак @ 16.01.2019 - 19:28)
Цитата (Алексей228 @ 16.01.2019 - 15:27)
СКАЖИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА 1 ПРОВОД МЕДНЫЙ, А ВТОРОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ?
Чем соединять? Вот Wago и соединяю.

ну и напрасно.
через промежуточную стальную клемму, под винт

Мне кажется, винт не очень хорошее решение, т.к он продавливает провод и в месте сдавливания при больших нагрузках рано или поздно случится айяяй, как раз недавно из-за такого соединения коллеге плитку на кухне крошили, искали обрыв. Отгорело как раз на винте. У Ваго же клемма пружинная и если нагрузка не превышает допустимую, то контакт все же лучше, чем в винтовой
 
[^]
edritkalatit
16.01.2019 - 15:45
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.11.15
Сообщений: 141
Скрутка одинаковых металлов с пайкой самая надежная, разных лучше ваго с допусками по току..., а вот скрутка, особенно в слаботочке, а еще в охранном шлейфе, вот это жопа которую хрен найдешь!
 
[^]
Tornador
16.01.2019 - 15:49
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.12.16
Сообщений: 66
Цитата (murgab @ 16.01.2019 - 15:32)
Цитата (z80a @ 16.01.2019 - 15:19)
как соеденить скруткой медь и аллюминий?
одножильный аллюминий и многожильную медь?

При СССР, когда Ваго не было, я через оцинкованную шайбу винтом с гайкой соединял такие провода. Потом бинтовал изолентой. Держало нормально.

А еще лучше смазать всё это дело обильно солидолом. Я так в старых советских щитах видел , делали. А потом да, обмотать все это изолентой. Тут, что главное, чтобы влага на соединение не попадала, тогда запускаются механизмы электрохимической коррозии, выделяются соли металлов с низкой проводимостью, отсюда увеличение сопротивления и нагрев, с возможностью образования пожара.
Солидол в данном случае блокирует проникновение влаги к соединению контактов.
 
[^]
edritkalatit
16.01.2019 - 15:50
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.11.15
Сообщений: 141
Цитата (шуринатор @ 16.01.2019 - 16:43)
Цитата (Тайлак @ 16.01.2019 - 19:28)
Цитата (Алексей228 @ 16.01.2019 - 15:27)
СКАЖИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА 1 ПРОВОД МЕДНЫЙ, А ВТОРОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ?
Чем соединять? Вот Wago и соединяю.

ну и напрасно.
через промежуточную стальную клемму, под винт

Мне кажется, винт не очень хорошее решение, т.к он продавливает провод и в месте сдавливания при больших нагрузках рано или поздно случится айяяй, как раз недавно из-за такого соединения коллеге плитку на кухне крошили, искали обрыв. Отгорело как раз на винте. У Ваго же клемма пружинная и если нагрузка не превышает допустимую, то контакт все же лучше, чем в винтовой

Согласен, так как в розетках с зажимом под винт, раз в несколько лет делать протяжку данных контактов, металл "сплющиваеца", контакт становится хуже, начинает грется, ну а дальше все понятно. С зажимом в данном плане лучше, самое главное не пускать токи как у ТС))) (хотя смотря какая розетка)

Это сообщение отредактировал edritkalatit - 16.01.2019 - 15:52
 
[^]
Ханаанец
16.01.2019 - 15:51
-2
Статус: Offline


الله أكبر

Регистрация: 26.11.18
Сообщений: 727
только скрутка! остальное всё источники возгорания!
 
[^]
gudwin70
16.01.2019 - 15:52
-1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 15.09.15
Сообщений: 421
Цитата (UncleLizzard @ 16.01.2019 - 15:21)
Цитата (karlik80 @ 16.01.2019 - 15:16)
меня во всех этих испытаниях смущает только один вопрос - а накуя такой ток пускать по этому проводу??? есть определенные токи для этого сечения проода, но вы нагружаете его в два раза больше и заявляете - вага гамно. так она и не рассчитана на этот ток. при таких токах давно должна была сработать автоматика, защищающая проввода

блять, аналогичный вопрос )) нахуа? я себе все на вагах заебенил + автоматика = заебись проводка! ))

Ох не знаю, но у нас в многоквартирном доме электрики что то сделали, то что у нашего подьезда все Электробытовые приборы нахер вылетили и никаки пробки-автоматы не спасли! Кроме техники полетела и скрытая проводка алюминевая, пришлось менять.

Это сообщение отредактировал gudwin70 - 16.01.2019 - 15:56
 
[^]
edritkalatit
16.01.2019 - 15:53
5
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.11.15
Сообщений: 141
Цитата (gudwin70 @ 16.01.2019 - 16:52)
Цитата (UncleLizzard @ 16.01.2019 - 15:21)
Цитата (karlik80 @ 16.01.2019 - 15:16)
меня во всех этих испытаниях смущает только один вопрос - а накуя такой ток пускать по этому проводу??? есть определенные токи для этого сечения проода, но вы нагружаете его в два раза больше и заявляете - вага гамно. так она и не рассчитана на этот ток. при таких токах давно должна была сработать автоматика, защищающая проввода

блять, аналогичный вопрос )) нахуа? я себе все на вагах заебенил + автоматика = заебись проводка! ))

Ох не знаю, но у нас в многоквартирном доме электрики что то сделали, то что у нашего подьезда все Электробытовые приборы нахер вылетили и никаки пробки-автоматы не спасли!

Ноль открутили) От перекоса фаз обычные автоматы не спасут.

Это сообщение отредактировал edritkalatit - 16.01.2019 - 15:55
 
[^]
MSA27
16.01.2019 - 15:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.08.14
Сообщений: 1633
Спасибо Кэп!!! В любом случае давно использую зажимы (разные), но по теме понимаю, что скрутка (качественная) по любому лучше - просто больше площадь соединения! ну как бы - физика. Зачем для этого проводить эксперименты? В любом случае за труд - зелень конечно, хотя не понимаю зачем. deal.gif
 
[^]
Одинец
16.01.2019 - 15:56
1
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
ecnifr
Цитата
Причем скрутку я даже не сваривал - просто туго скрутил провода и все.


Не надо путать скрутку и сварку или пайку.
Скрутка - это просто скрутка. Чисто механическое воздействие и контакт в точке касания.
То есть ток протекает по цепи "жила - жила".
При сварке две различные жилы становятся единым целым. Нет возможности коррозии между жилами, например.
А при пайке ток протекает по цепи "жила - припой - жила". Что? скрутили? Или не залужено, значит, или припой вообще наплывами.

Как при пайке, так и при сварке проводов есть требования - например, чтобы не передавалось механическое воздействие (расходящихся жил) на место пайки или сварки.
Это может быть путём скручивания, путём наложения бандажа и т.д. А именно СКРУТКА тут не при чём.

На мой вкус: что только люди не придумают - лишь бы НОРМАЛЬНЫЙ контакт не обеспечивать.
Лично у меня дома - клеммные винтовые колодки "Abox".
"Гребешки" (особенно с полиэтиленовой изоляцией) - НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
 
[^]
sbitneff
16.01.2019 - 15:57
4
Статус: Offline


Мастер Идиотского Комментария

Регистрация: 25.08.16
Сообщений: 1416
Цитата (Ханаанец @ 16.01.2019 - 19:51)
только скрутка! остальное всё источники возгорания!

Пока что то не приспичило отремонтировать в старом жилфонде с алюминиевой проводкой тридцатилетней давности! Вот тогда и "спасибо" скажешь и за скрутку и за пайку когда проводок отломится при раскручивании у самого края распред. коробки!

Это сообщение отредактировал sbitneff - 16.01.2019 - 15:58
 
[^]
Одинец
16.01.2019 - 15:57
0
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
Цитата (edritkalatit @ 16.01.2019 - 15:53)
Цитата (gudwin70 @ 16.01.2019 - 16:52)
Цитата (UncleLizzard @ 16.01.2019 - 15:21)
Цитата (karlik80 @ 16.01.2019 - 15:16)
меня во всех этих испытаниях смущает только один вопрос - а накуя такой ток пускать по этому проводу??? есть определенные токи для этого сечения проода, но вы нагружаете его в два раза больше и заявляете - вага гамно. так она и не рассчитана на этот ток. при таких токах давно должна была сработать автоматика, защищающая проввода

блять, аналогичный вопрос )) нахуа? я себе все на вагах заебенил + автоматика = заебись проводка! ))

Ох не знаю, но у нас в многоквартирном доме электрики что то сделали, то что у нашего подьезда все Электробытовые приборы нахер вылетили и никаки пробки-автоматы не спасли!

Ноль открутили) От перекоса фаз обычные автоматы не спасут.

Или реле контроля напряжения или варистор - "провокатор УЗО" (он надёжнее, но обратно взводится только вручную).
 
[^]
MSA27
16.01.2019 - 15:58
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.08.14
Сообщений: 1633
Цитата
ТС наглядно показал, что Wago греется сильнее. Греется сильнее скрутки при любом токе и чем больше ток- тем больше разница. Но адептам зажимов ничего не докажешь.

Ну да - летом тепло, а зимой холодно. А еще вспомнил - днем светло, а ночью темно! Надо эксперимент наглядный провести? biggrin.gif
 
[^]
шуринатор
16.01.2019 - 15:59
1
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 11.03.17
Сообщений: 1
Цитата (Tornador @ 16.01.2019 - 19:49)
Цитата (murgab @ 16.01.2019 - 15:32)
Цитата (z80a @ 16.01.2019 - 15:19)
как соеденить скруткой медь и аллюминий?
одножильный аллюминий и многожильную медь?

При СССР, когда Ваго не было, я через оцинкованную шайбу винтом с гайкой соединял такие провода. Потом бинтовал изолентой. Держало нормально.

А еще лучше смазать всё это дело обильно солидолом. Я так в старых советских щитах видел , делали. А потом да, обмотать все это изолентой. Тут, что главное, чтобы влага на соединение не попадала, тогда запускаются механизмы электрохимической коррозии, выделяются соли металлов с низкой проводимостью, отсюда увеличение сопротивления и нагрев, с возможностью образования пожара.
Солидол в данном случае блокирует проникновение влаги к соединению контактов.

Насчет солидола не скажу, не встречал, но, т.к. алюминий достаточно мягкий металл, то при больших нагрузках даже под такими болтами рано или поздно контакт ослабляется и, в итоге мы наблюдаем суровые российские светодиоды, как на фотографии выше и неоднократные самовозгарания в элетрощитках тому подтверждение
 
[^]
Одинец
16.01.2019 - 15:59
0
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
Цитата (Italianec74 @ 16.01.2019 - 15:39)
скрутки давно уже стали нормальными СИЗами

Тут изоляция колпачком из вполне православного пластика.

А обычную скрутку чем скорее всего попытаются изолировать? Ага, ПВХ изолентой...
 
[^]
edritkalatit
16.01.2019 - 16:00
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 14.11.15
Сообщений: 141
Цитата (MSA27 @ 16.01.2019 - 16:53)
Спасибо Кэп!!! В любом случае давно использую зажимы (разные), но по теме понимаю, что скрутка (качественная) по любому лучше - просто больше площадь соединения! ну как бы - физика. Зачем для этого проводить эксперименты? В любом случае за труд - зелень конечно, хотя не понимаю зачем. deal.gif

Эксперименты это познавательно )))
 
[^]
AlexZombie
16.01.2019 - 16:00
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.01.11
Сообщений: 5145
Цитата (ecnifr @ 16.01.2019 - 15:09)
Единственный минус это невозможность соединения зажимами Wago гибких проводов.

Это с хера ли? 222-я серия WAGO легко с этим справляется.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 95742
0 Пользователей:
Страницы: (17) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх