Цитата (agp @ 10.01.2014 - 15:58)
Драйзлер не очень такие горелочки. Лучше итальянских, но с Вайсхауптом не сравнить.
По теме - приятно посмотреть котельную, сам проектировщик ТМ

Еще Elko или на худой конец Oilon Но дрейзлер тоже не нравится У нас на двух объектах такие.
 
[^]
Malachitt
10.01.2014 - 20:30
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.11.10
Сообщений: 1750
И тут, по последним фоткам могу добавить - КиП овци молодци, с руками. Но есть кое какие недоделки. Не указаны направления потоков, на штурвалах запорной арматуры нет надписей , манометры установленные выше 2 метров должны иметь диаметр 160мм. кл. не ниже 1.5. Кабели термометров-сопротивлений не должны свободно провисать, как и другие кабели. А так все как бы ОК.
ИНЖ.АиМ метрология, стаж 30 лет.
 
[^]
dhyanesh
10.01.2014 - 20:32
0
Статус: Offline


Кавайный Жепь Ебрило

Регистрация: 24.01.10
Сообщений: 1440
Цитата (krokodil999 @ 10.01.2014 - 11:55)
С основной ветки, газ подается котлам. Перед горелкой различные датчики, сигнал от которых преобразовывается в цифровой и подается на щит.

Цифровой сигнал на ТРМ?Ну если понимать под разомкнутым ноль а замкнутым единицу-то некоторые какбы цифровые.Но все температурные датчики сугубо аналоговые-на терморезисторах.Вообще сейчас время контроллеров Siemens либо хотябы их китайских клонов.ТРМ воспринимаю как паровоз.Мог бы тож запилить подобный псто,но это вроде не сайт обмена опытом КИПовцев.
 
[^]
spy888
10.01.2014 - 20:38
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.02.13
Сообщений: 225
Цитата (ЯПfan @ 10.01.2014 - 20:55)
аффтар ниразу не киповец , ибо слог конторской крысы (ПТО всякое) которое назначили № ответственным за ремонт горелки...
ну и где тут катострофа?
если ты киповец,блеать, ты ты обязан структурировать датчики, а там или их 5 или 100 как-то пох..
нех дрочить на намчуру- она оказываетс тоже наебывается, или допускает глюки-как правило -контроль герметизации . Ну и пох-"НЮХАЧ" наше фсё...
Если на улице ацкий мороз, а горшок не запускается "герметизация не пройдена" , то ,"пронюхав" трассу-топку, ты обязан знать ,как нае.. любую автоматику, закрыть возможные косяки и запустится...
был случай- вышла из строя плата (БЛОК) контроля а мороз тиснет- люди "волнуются"(дубеют)... медотом научного тыка пускаю котел, проверяю на авар.сработки, но уверенности все равно нету. Короч ,машинист сидел "прикованным" и смотрел за факелом...
На котле ВА-3000 с газовщиком форсунку настроили "на глаз", когда приехали наладчики с приборами-офигели- соотв. СО на 90%
Короче, ЗА КИПиАвцев, которые даже на новом объекте -ВИДЯТ, ДУМАЮТ и ПОНИМАЮТ.

При пятнице можно и ЗА КИПиАвцев!!! Поддерживаю alkash.gif
 
[^]
Gashkin
10.01.2014 - 20:40
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.11.11
Сообщений: 49
Цитата (bace @ 10.01.2014 - 20:57)
ну да, ниче так, но бывает по круче

30 мгВт, за месяц до ввода в эксплуатацию

А что вместо изоляции решили все трубы скотчем обмотать?
У нас на всех объектах металлическая изоляция со слоем минваты

Газовая котельная.
 
[^]
DVasj
10.01.2014 - 20:41
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 20.12.10
Сообщений: 673
Цитата (krokodil999 @ 10.01.2014 - 12:01)
Автоматика на котлах немецкая. Котлы НАШИ!

Что, немцы так собирают шкафы автоматики? Провода без маркировки. Вот выпади один проводок или открути и не запомни, потом думай, от куда он. Ладно хоть обжали провода наконечниками, а не лудили. Короба (кабель каналы), самые дешёвые. Не чувствуется почерк серьёзной фирмы. Да и маркировку компонетов не могу увидеть. Вроде, только релюшка одна промаркирована. Короче, не гут.
 
[^]
spy888
10.01.2014 - 20:42
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.02.13
Сообщений: 225
Цитата (bace @ 10.01.2014 - 20:57)
фото 2

bace на фото2 как я понял фильтра из системы подготовки воды? ето не eurowater случайно? пластиковые? как работают,какие косяки замеченны были?
 
[^]
Gashkin
10.01.2014 - 20:43
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.11.11
Сообщений: 49
Или такая как на фото, но постепенно все такие объекты заново изолируются так как на первой фотке.
PS на фото вскрыт фронт котла Buderus

Газовая котельная.
 
[^]
m1kluxa
10.01.2014 - 21:23
1
Статус: Offline


Кот плюсомет

Регистрация: 27.08.08
Сообщений: 159
Знакомая тема 7 лет в эксплуатации газового хозяйства, сейчас занимаюсь поставкой по газовому оборудованию уже 8 лет, собаку не одну на этом съел(корейцам в глаза смотреть стыдно). ТС я там расписал выше расписал что у вас стоит и поэтому поддержу вопрос: А где системы безопасности по СН и СО, клапан ВН4Н-6 видел а приборы где.

ЗЫ. Вопросы по поставкам если есть стучите в личку достану все что угодно. Расписывать не буду а то за спам примете и шпалами закидаете.
 
[^]
BorodaTHOR
10.01.2014 - 21:30
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.05.11
Сообщений: 3839
Цитата (volnyj @ 10.01.2014 - 12:49)
Пьезометрический резервуар, я так понимаю.

Это не уравнительные сосуды?
 
[^]
Den4ik52
10.01.2014 - 21:34
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.02.12
Сообщений: 414
У нас строится новая котельная тепловая мощность на 280 мегаватт ,6 водогрейных котлов производитель Финляндия,чувствую замучаемся с пуско-налодочными.Работаю нач.смены,трудимся на водогрейных ПТВМ-50 и паровых ГМ-50 ,паровую под шумок уже устранили,ждем очереди водогрейной,но их после пуска новой котельной.Сам окончил техникум по спец. "Тепловые электрические станции",сейчас в Ивановском энергоунивере учусь на "инженера -теплотехника".Работаю 4 год,в принципе всё нравится,но думаю надо идти на ТЭЦ или ГЭС(хотя зарплаты почти сопоставимы) ,а ещё мне понравилась работа инспекторов Ростехнадзора,так же можно в фирму ,а ещё лучше в ТГК-6 попасть .Короче,всё в моих руках. smile.gif

Это сообщение отредактировал Den4ik52 - 10.01.2014 - 21:37
 
[^]
vinnypoh
10.01.2014 - 21:36
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.01.08
Сообщений: 272
Да....

Вопросов, конечно, море. Задавать не стану...
Не только к ТСу но и к остальным "специалистам".

Про преобразование "в цифру" - убило. Ну да, "цифра" - наше ВСИО!!)))

Мощность (потребляемая) насосов НЕ измеряется кубометрами в час (это расход), а зависит от крутящего момента и частоты вращения вала. Есть понятие "рабочей" точки насоса. Напора и расхода через насос. Вт - ватт - единица измерения, если че.

Ну и т.д.
Если нахватались вершков, хоть выкладывали бы фото БЕЗ комментариев.

И еще, по поводу СЫРОЙ воды в котле - любой инспектор такого ответственного может взять за жопу, вплоть до запрета эксплуатации. Правила ТЭУ читайте.

bace и Gashkin - красота, да и только )))
bace - похоже на Elco.. Удачи в наладке gentel.gif

Всем КИПовцам, инженерам-наладчикам привет!
 
[^]
Den4ik52
10.01.2014 - 21:42
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.02.12
Сообщений: 414
Цитата (vinnypoh @ 10.01.2014 - 22:36)
И еще, по поводу СЫРОЙ воды в котле - любой инспектор такого ответственного может взять за жопу, вплоть до запрета эксплуатации. Правила ТЭУ читайте.


Бабки решают.
Всё зависит от начальства,у меня на работе всё возможно,подпитка теплосети может осуществляться холодной водой(без коагуляции и не деаэрированной ).
А так да,оборудование можно за сутки уничтожить,ХВО наше всё.
 
[^]
BigEdd
10.01.2014 - 21:52
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 14.02.13
Сообщений: 525
Цитата (krokodil999 @ 10.01.2014 - 12:49)
Ввод газа в котельную. На ветке электромагнитный,фильтр, счетчик. Давление 2кПа. ШРП на улице.

25 картинок + текст.

таки прям 2 кПа? может я путаю, но это чуть более чем дохера атмосфер, примерно 20000 кг/см2, если ошибся не судите, праздники...
может быть 0,2? так и то много, от 0,1 до 1 атмосферы норм будет имхо.

з.ы. все понял свой косяк мегапаскали попутал с кило... извиняюсь.

Это сообщение отредактировал BigEdd - 10.01.2014 - 21:57
 
[^]
Den4ik52
10.01.2014 - 21:57
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.02.12
Сообщений: 414
Цитата (BigEdd @ 10.01.2014 - 22:52)
Цитата (krokodil999 @ 10.01.2014 - 12:49)
Ввод газа в котельную. На ветке электромагнитный,фильтр, счетчик. Давление 2кПа. ШРП на улице.

25 картинок + текст.

таки прям 2 кПа? может я путаю, но это чуть более чем дохера атмосфер, примерно 20000 кг/см2, если ошибся не судите, праздники...

ты путаешь 100 кпа =1 атм,или 1 кг/cм2, 2 кПа это 0,02 кг/см2.
а 20000 кг/см2 это 2000 мПа,не знаю где такое давление бывает.
 
[^]
по88
10.01.2014 - 21:58
1
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 17.04.10
Сообщений: 489
Цитата (shush24 @ 10.01.2014 - 19:29)
А вот каверзный вопрос. У нас котельная на поселок, только электрическая. И ТОЧНО воду не смягчают. А между сезонами требуют, особенно частников, "промывать батареи". Но простите, это же ВЫ в течение отопительного сезона прогоняете говно через МОИ батареи! Чистите за собой!

Систему в конце сезона всегда промывать надо, не зависимо от жёсткости воды.
Там же "чернота". т.е. анаэробные бактерии. А их бывает так до хуя, что еже ли не промывать.., то пол дюйма, за три сезона "забьют" как не хуй делать.
Промывайте, не ленитесь, теплопередача только лучше.
 
[^]
BigEdd
10.01.2014 - 22:01
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 14.02.13
Сообщений: 525
Цитата (Den4ik52 @ 10.01.2014 - 22:57)
Цитата (BigEdd @ 10.01.2014 - 22:52)
Цитата (krokodil999 @ 10.01.2014 - 12:49)
Ввод газа в котельную. На ветке электромагнитный,фильтр, счетчик. Давление 2кПа. ШРП на улице.

25 картинок + текст.

таки прям 2 кПа? может я путаю, но это чуть более чем дохера атмосфер, примерно 20000 кг/см2, если ошибся не судите, праздники...

ты путаешь 100 кпа =1 атм,или 1 кг/cм2, 2 кПа это 0,02 кг/см2.
а 20000 кг/см2 это 2000 мПа,не знаю где такое давление бывает.

да просто никогда кПа не встречал) МПа + кило сыграли злую шутку. Новый год к нам мч... sm_biggrin.gif
 
[^]
vj2007
10.01.2014 - 22:01
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 26.07.09
Сообщений: 488
Цитата (bace @ 10.01.2014 - 18:59)
последнее фото

ИМ AUMA ? Интересный тип запорной арматуры на которой аума стоит, переключающая что ли.
 
[^]
Atlon
10.01.2014 - 22:05
-1
Статус: Offline


деструктивный обструктор

Регистрация: 28.09.13
Сообщений: 1883
Цитата
Мощность сетевых насосов около 63 мет.куб в час

Странно такое слышать... Профессионалы, бля... faceoff.gif
Мощность измеряется в ваттах! А тот параметр что вы указали, называется "производительность"! dont.gif
 
[^]
vinnypoh
10.01.2014 - 22:06
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.01.08
Сообщений: 272
Вот один из последних объектов по пуско-наладке.
Паровая часть с ХВО. ДВА "десятитонника" LOOS.
Упс... Спереди - деаэратор )))
Котелка большая, красивая.

Это сообщение отредактировал vinnypoh - 10.01.2014 - 22:12

Газовая котельная.
 
[^]
Den4ik52
10.01.2014 - 22:07
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.02.12
Сообщений: 414
На ГРС ведется учёт газа.2 линии зимняя и летняя.На летней линии расход газа не должен превышать 11500 куб,а на зимней ниже 6500 куб не должен опускаться. Переход на зимнюю линию обычно осуществлялся в октябре,но у нас снесли паровую котельную,которая была основным потребителем ,поэтому до поры до времени остались на летней,так как до наступления ноябрьских морозов общий расход газа на наше и ещё 2 предприятия составлял 8-9,5 тысяч кубов.Но только мороз стукнул потребление увеличилось и на приборе стала выскакивать звездочка,которая обозначает то что наше предприятие за этот час взяло 30 тысяч кубов,хотя расход был чуть больше 11500,а это растраты(около 120 тысяч рублей на ветер).Не вопрос ,надо переходить на зимнюю линию,да только наша "доблестная" газовая служба не сняла заглушку с зимней линии(была поставлена из-за того ,что не держит не одна запорная арматура)и за лето не устранились дефекты.Ребята перекрыли арматуру на вход в линию и пытались снять заглушку,самоубийцы работали под давлением.Вся работа велась при начальстве без наряда-допуска.(любят у нас услужливых дурачков).Вообщем авантюра не удалась,пришлось на 4 часа останавливать работу 3 предприятий,а пока мы каждый час выплачивали 120 тысяч рублей сверху,ведь расход был по прежнему выше 11500 тысяч кубов.Так ,что идиотизм бывает ой какой высокой степени.
 
[^]
vinnypoh
10.01.2014 - 22:07
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.01.08
Сообщений: 272
Водогрейная часть.
Три котла по 3,2 МВт.

Газовая котельная.
 
[^]
vinnypoh
10.01.2014 - 22:08
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 29.01.08
Сообщений: 272
А ЭТО - то что внутри.
АДъ ))

Газовая котельная.
 
[^]
Region72
10.01.2014 - 22:10
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.09.12
Сообщений: 281
О, КИПовцам привет!
 
[^]
spy888
10.01.2014 - 22:14
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 24.02.13
Сообщений: 225
Цитата (vj2007 @ 10.01.2014 - 23:01)
Цитата (bace @ 10.01.2014 - 18:59)
последнее фото

ИМ AUMA ? Интересный тип запорной арматуры на которой аума стоит, переключающая что ли.

аума-матик. регулятор это. трёхходовой

Это сообщение отредактировал spy888 - 10.01.2014 - 22:18
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 40913
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх