GORLODER 17 фев 2022 в 06:20
Шутник  •  На сайте 9 лет
Сообщений: 81
Всем здравствуйте. Вот у меня, наконец-то, дошли руки, и кошелек!, до ремонта кухни. Чему несказанно рада вторая половина. Кухня заказана у мебельщиков и предстоит подготовительный ремонт. Ну сантехнику, плитку, линолеум и прочее я сам сделаю А вот с электрикой решил не выпендриваться, а позвать спеца.
Учитываю будущую нагрузку, только варочная панель 7 кВт, а еще духовка, микроволновка, посудомойка, чайник, кофеварка и т.д. и т.п. Понятно, трудно представить себе ситуевину что все это включено одновременно, свадьбы по домам давно уже не устраивают. Но и высчитывать ватты тоже не хочется.
Yap 02.08.2026 - 10:24
Продам слона  •  На сайте 21 год
Все комментарии:
GORLODER автор 17 фев 2022 в 06:20
Шутник  •  На сайте 9 лет
Входящий кабель старенький алюминий 4мм2, ясно что без заземления, это спецлиния на плиту. Спец приглашенный походил, посмотрел и предложил бросить новую линию с щитка через ванную и туалет.
Вот, собственно, и сам вопрос. Как все это согласуется с законом, с ПУЭ. Можно ли так делать?


Прошу совета у электриков ЯПа
Magadanec79 17 фев 2022 в 06:23
Ярила  •  На сайте 10 лет
никак не согласуется.
иСережатоже 17 фев 2022 в 06:24
Ярила  •  На сайте 9 лет
Можно.В рамках выделенной тебе по договору мощности.Заземление обязательно иначе много чудес будешь наблюдать.

Это сообщение отредактировал иСережатоже - 17 фев 2022 в 06:26
jubis 17 фев 2022 в 06:25
Балагур  •  На сайте 12 лет
надо с кремлём согласовывать
vorrga 17 фев 2022 в 06:26
Юморист  •  На сайте 13 лет
" Понятно, трудно представить себе ситуевину что все это включено одновременно,"- не пройдёт и месяца. Плавали, знаем....
Magadanec79 17 фев 2022 в 06:26
Ярила  •  На сайте 10 лет
Цитата (GORLODER @ 17.02.2022 - 06:20)
Входящий кабель старенький алюминий 4мм2, ясно что без заземления, это спецлиния на плиту. Спец приглашенный походил, посмотрел и предложил бросить новую линию с щитка через ванную и туалет.
Вот, собственно, и сам вопрос. Как все это согласуется с законом, с ПУЭ. Можно ли так делать?

так на плиту всегда идёт отдельная линия и свой автомат. а на розетки другой автомат.

Это сообщение отредактировал Magadanec79 - 17 фев 2022 в 06:28
Russland70 17 фев 2022 в 06:26
Ярила  •  На сайте 9 лет
Ебашь. Кабель в двойной изоляции, без разрывов и задиров, за потолочными конструкциями.
mrPitkin 17 фев 2022 в 06:27
Ярила  •  На сайте 11 лет
Алюминтий вроде включили в ПУЭ, только нового образца провода. Поставь розетки с заземлением и выведи заземление отдельным полоссатым медным проводом на щиток, если там есть общедомовое заземление и диффавтоматы поставь раздельные на потребители по амперажу мощности приборов, посмотри по таблице номинальные токи работы автомата. Для дома достаточно диффавтоматов с током расцепления 30 мА, 10мА ставят для детей, техника может их срабатывать микроимпульсами.

Это сообщение отредактировал mrPitkin - 17 фев 2022 в 06:27
Russland70 17 фев 2022 в 06:27
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (Magadanec79 @ 17.02.2022 - 06:23)
никак не согласуется.

А как рассогласуется?
Pitkin, так он про люминь в новой прокладке и не пишет. А стояк там дохлый.

Это сообщение отредактировал Russland70 - 17 фев 2022 в 06:33
tserzh 17 фев 2022 в 06:28
Приколист  •  На сайте 11 лет
Цитата (Russland70 @ 17.02.2022 - 06:26)
Ебашь. Кабель в двойной изоляции, без разрывов и задиров, за потолочными конструкциями.

Согласен.
Причем кабель взять хороший типа ВВГ-НГ-LS с нормальным сечением, протянуть в гофре или трубе.
VladimKa 17 фев 2022 в 06:28
Ярила  •  На сайте 10 лет
ПУЭ

7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.

В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oC.
GORLODER автор 17 фев 2022 в 06:28
Шутник  •  На сайте 9 лет
Цитата (Russland70 @ 17.02.2022 - 11:26)
Ебашь. Кабель в двойной изоляции, без разрывов и задиров, за потолочными конструкциями.

предполагается как раз по полу...
OlegCross 17 фев 2022 в 06:28
Приколист  •  На сайте 11 лет
В старой своей квартире, хрущовке, тянул отдельный кабель, примерно так, как нарисовано, только по полу, не заходя в мокрые зоны. Но у меня деревянные полы стояли, под ними в рукаве протянул. Сейчас в другом месте живу, мне хватает отводок от стандартной линии для электропечи. Единственное, что поставил автомат получше.
ПыСы. И 7 квт печь выдает при всех включенных на максимум нагревательных элементах.
Глушитель 17 фев 2022 в 06:29
Приколист  •  На сайте 8 лет
Алюминий сразу в утиль. Варочная панель и духовка подключаются отдельной линией ВВг-Нг 3х4, через автомат 40А, если есть электронагреватель на кухне он подключается проводом ВВг-Нг 3х2,5 через автомат 25А, остальные розетки проводом ВВг-Нг 2х2,5 через диффавтомат 25А.
Как-то так. Но это в идеале.

Это сообщение отредактировал Глушитель - 17 фев 2022 в 06:31
4x4 17 фев 2022 в 06:31
Шутник  •  На сайте 12 лет
Если есть возможность спрятать - то вопросов нет. Учитывай - аллюминий 3А/мм2, медь 5А/мм2. Пример: 10квт - ток макс. 50А. Сечение провода по меди 10мм2
mrPitkin 17 фев 2022 в 06:34
Ярила  •  На сайте 11 лет
Цитата (4x4 @ 17.02.2022 - 08:31)
Если есть возможность спрятать - то вопросов нет. Учитывай -  аллюминий 3А/мм2, медь 5А/мм2. Пример: 10квт - ток макс. 50А. Сечение провода по меди 10мм2

С дуба рухнул. 10 квадратов 40квт выдерживают. 4мм хватит на плиту, 2.5 на розетки стиралки и микроволновки с чайниками, 1.5 на компьютерную технику и тельавизоры, 0.75 на освещение.

Это сообщение отредактировал mrPitkin - 17 фев 2022 в 06:35
LLITbIPb 17 фев 2022 в 06:36
Ярила  •  На сайте 11 лет
ИМХО ты не оттуда начал. Сколько у тебя мощность по договору с поставщиком ЭЭ?
Есть ли ПЗР? Если мощность по договору 5 кВт, то все твои автоматы, сечения до одного места.
Начинать надо с вводной мощности и оттуда уже считать.
А кабель через санузел пробрасывать можно при выполнении определённых условий (выше уже написали)
sergeyretro 17 фев 2022 в 06:37
Весельчак  •  На сайте 17 лет
Какого года постройки дом? На кухню к плите у тебя должен подходить как минимум алюминий 6 квадрат в три жилы.Его обычно хватает через небольшой щиток раскидать на всю кухню.Это около 8кв нагрузки.Если нет ,спокойно тяни 4 *3медь или 6 если есть котел на кухне.
GORLODER автор 17 фев 2022 в 06:38
Шутник  •  На сайте 9 лет
Цитата (Глушитель @ 17.02.2022 - 11:29)
Алюминий сразу в утиль. Варочная панель и духовка подключаются отдельной линией ВВг-Нг 3х4, через автомат 40А, если есть электронагреватель на кухне он подключается проводом ВВг-Нг 3х2,5 через автомат 25А, остальные розетки проводом ВВг-Нг 2х2,5 через диффавтомат 25А.
Как-то так. Но это в идеале.

а 25А на все мало будет? Водонагревателя нет. На кухне монтируется распаечная коробка, оттуда и на варочную и на розетки и на все остальное...
sergeyretro 17 фев 2022 в 06:41
Весельчак  •  На сайте 17 лет
Цитата (GORLODER @ 17.02.2022 - 08:38)

а 25А на все мало будет? Водонагревателя нет. На кухне монтируется распаечная коробка, оттуда и на варочную и на розетки и на все остальное...

не мало .в квартире больше и не должно быть
Russland70 17 фев 2022 в 06:42
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (GORLODER @ 17.02.2022 - 06:28)
Цитата (Russland70 @ 17.02.2022 - 11:26)
Ебашь. Кабель в двойной изоляции, без разрывов и задиров, за потолочными конструкциями.

предполагается как раз по полу...

Потолок общий штоль? Я подумал, у тебя кабина гипсовая. Всё равно же по потолку потянешь, если не в стяжку.
mrPitkin 17 фев 2022 в 06:44
Ярила  •  На сайте 11 лет
Цитата (GORLODER @ 17.02.2022 - 08:38)
Цитата (Глушитель @ 17.02.2022 - 11:29)
Алюминий сразу в утиль. Варочная панель и духовка подключаются отдельной линией ВВг-Нг 3х4, через автомат 40А, если есть электронагреватель на кухне он подключается проводом ВВг-Нг 3х2,5 через автомат 25А, остальные розетки проводом ВВг-Нг 2х2,5 через диффавтомат 25А.
Как-то так. Но это в идеале.

а 25А на все мало будет? Водонагревателя нет. На кухне монтируется распаечная коробка, оттуда и на варочную и на розетки и на все остальное...

Посмотри мощность всех приборов по паспортам, умножь на ток сети и прибавь 20%. Подберёшь близжайший автомат. Для трехфазной сети в расчетах ещё косинус участвует по куркулятору и там вроде разные значения для закрытой и открытой проводки. Диффавтоматы без земли работать не будут и ещё ограничители импульсных напряжений поставь в щиток на каждую фазу.

Для постоянной нагрузки бери одножильный трехпроводной медный кабель, лучше гостовский, для маломощных потребителей сойдет и многожильный. Для розеток вроде 2.5мм идет минимумом по новым требованиям.

Это сообщение отредактировал mrPitkin - 17 фев 2022 в 06:47
Russland70 17 фев 2022 в 06:47
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (sergeyretro @ 17.02.2022 - 06:41)
Цитата (GORLODER @ 17.02.2022 - 08:38)

а 25А на все мало будет? Водонагревателя нет. На кухне монтируется распаечная коробка, оттуда и на варочную и на розетки и на все остальное...

не мало .в квартире больше и не должно быть

Никогда эти распайки не ставил, дерьмо. Нагрузка не распределена, сечения нарушены, в обслуге фуфло. В идеале отдельные группы со своими кабелями и отдельными автоматами.
bestofgood 17 фев 2022 в 06:49
Балагур  •  На сайте 17 лет
Цитата (иСережатоже @ 17.02.2022 - 06:24)
Можно.В рамках выделенной тебе по договору мощности.Заземление обязательно иначе много чудес будешь наблюдать.

Если в подъездном щите нет отдельной шинки и все нули квартир прикручены к щиту, то заземляющий провод прикручивать к щиту нельзя. Представьте ситуацию что общий ноль, приходящий на щит где-то отгорит. Тогда, если у вас приборы заземлены на этот щит, на их корпусах появится высокое напряжение.
В старых домах только так: хочешь заземление - прокладывай провод из подвала, либо не делай.

Цитата
Учитываю будущую нагрузку, только варочная панель 7 кВт, а еще духовка, микроволновка, посудомойка, чайник, кофеварка и т.д. и т.п


Учитывать ещё надо допустимую мощность подключения. Если дом изначально не рассчитан под электроплиты, то на квартиру не выделяется столько киловатт.

Это сообщение отредактировал bestofgood - 17 фев 2022 в 06:55