Задача-автомат на конвектор электрический 2 квт без присмотра. Провод моножила медь 2.5 мм. кв. 220 V.
Взял автомат АВВ. S-203 -C 16. 6000-3. pro M серия. Гугл выдаёт, что в нём нет теплового расцепителя. Как-то очково без него. Или не заморачиваться и не менять?
Подскажите,пожалуйста. В электрике я не дуб, но почти)))
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
Липуринга
24.09.2020 - 14:39
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Айболит30
Загляните с торца автомата, со стороны нижних контактов. Регулировочный винт если видите, то гугл пусть дальше верит в сказки.

Вы неправильно ставите вопрос. У каждого автомата (выключателя) свои характеристики срабатывания. Они описаны на сайте производителя и в прикладной документации. По артикулу находите тип вашего устройства (а сейчас каждый автомат производителем помпезно преподносится как обособленное устройство и приукрашено неким менеджерским пиаром), и вдумчиво читаете.
 
[^]
ПапаЛегба
24.09.2020 - 14:43
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 21.04.17
Сообщений: 278
если без присмотра, то я бы помимо автоматики повесил бы ещё и порошковую капсулу типа "Буран".
 
[^]
фдуас
24.09.2020 - 14:44
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.09.18
Сообщений: 45
трехфазный автомат с тепловым и электромагнитным расцепителем, ссыль - https://new.abb.com/low-voltage/ru/products...e-viklyuchateli
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 14:47
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
11

Электрики, помощь нужна.
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 14:48
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
11

Электрики, помощь нужна.
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 14:49
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
11

Электрики, помощь нужна.
 
[^]
Липуринга
24.09.2020 - 14:52
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Айболит30
Вот с той стороны сфотографируйте.

Электрики, помощь нужна.
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 14:55
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
Цитата (Липуринга @ 24.09.2020 - 14:52)
Айболит30
Вот с той стороны сфотографируйте.

вот

Электрики, помощь нужна.
 
[^]
Липуринга
24.09.2020 - 14:55
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата
конвектор электрический 2 квт без присмотра. Провод моножила медь 2.5 мм. кв. 220 V.


А нафига вам трехфазный автомат с завышенной мощностью?
Если под слоты брали, то тогда уж дифференциальный выключатель можно было поставить, он на три посадочных места как раз. И потом, зачем вы покупали абб, когда есть хороший и недорогой TDM?
 
[^]
Липуринга
24.09.2020 - 14:58
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:55)

вот

Будем считать, что нет. Он скорее всего за винтами расположен, это рассматривать надо, вертеть его...

Обычно, чтобы мощность автомата на пол-ампера повысить, сразу его выкручивают на пол-оборота. А чтобы за пару амперов занизить, закручивают на оборот.
Не проделывать это самому, опасно.
 
[^]
ИванСамогон
24.09.2020 - 15:00
Статус: Offline


доцент НИИ "БЁТ"

Регистрация: 19.01.15
Сообщений: 6941
а что-то он слегка трехфазный?))))
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:00
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
Цитата (Липуринга @ 24.09.2020 - 14:55)
Цитата
конвектор электрический 2 квт без присмотра. Провод моножила медь 2.5 мм. кв. 220 V.


А нафига вам трехфазный автомат с завышенной мощностью?
Если под слоты брали, то тогда уж дифференциальный выключатель можно было поставить, он на три посадочных места как раз. И потом, зачем вы покупали абб, когда есть хороший и недорогой TDM?

С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный. Мне и надо три места, т.к. три конвектора. Скобу объединяющую удалить и всё. Будет три автомата в одном корпусе. А Тдм-не спасибо, не хочу. Качество чёт меня не устраивает, после того, как розетка 16 а) от 1 квт расплавилась в говно.
 
[^]
maxilon
24.09.2020 - 15:04
Статус: Offline


Пессимист

Регистрация: 3.09.15
Сообщений: 18726
Вот я ни бум бум в электрике, ну не понимаю я то, что не видно глазами, ток, радиоволны. А жаль, профессия и область прикладная интересная. Может изучить, подскажите есть какой учебник, азбука электрика. Руки не из жопы, вот память плохая, или не стоит уже лезть на старости?

Это сообщение отредактировал maxilon - 24.09.2020 - 15:05
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:08
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
Всё,разобрался, а то панику поднял)). Взял таких автоматов на запас, т.к. по 200 рэ всего,в упаковках закрытых. Мне то сейчас один нужен.
Серия М без теплового расцепителя, просто это один дизайн - System pro M compact. А у меня серия S ,оказывается. Ну дуб я в эелектрике))
Спасибо всем, что откликнулись, а то серанул немного в штаны)))

А мж я неправильно понял? cranky.gif

Это сообщение отредактировал Айболит30 - 24.09.2020 - 15:12
 
[^]
ProtectoRRR
24.09.2020 - 15:09
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.12.18
Сообщений: 85
Только тоже хотел написать зачем Вы брали на однофазную сеть (220В), автомат для трёхфазной сети :)

Смотрите у Вас, конвектор - мощностью 2кВт. Провод сечением 2.5мм2, его хватит для обеспечения нагрузки до 25А без нагрева, а это 5.5кВт, т.е. для Вашего конвектора запас мощности больше чем в два раза. Более того все нормальные автоматические выключатели оборудованы защитой от тока короткого замыкания и токов перегрузки (тот самый тепловой расцепитель).

Так что смело ставьте однополюсный автомат на 10А (или 16 если нет 10) и все будет ок. Тут слабым местом будет скорее розетка (если конвектор с вилкой), лучше брать хорошую с качественными прижимными контактами.

И если нет заземления желательно иметь УЗО хотя бы одно на вход в квартиру.
 
[^]
vistador
24.09.2020 - 15:09
Статус: Offline


Отец русского телевизора

Регистрация: 28.06.09
Сообщений: 6837
Ну я не раз разбирал такие автоматы..
Тепловая защита там есть.

Просто у разных автоматов разные характеристики тепловой защиты..
Надо читать документацию.

Это сообщение отредактировал vistador - 24.09.2020 - 15:11
 
[^]
ProtectoRRR
24.09.2020 - 15:11
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.12.18
Сообщений: 85
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:00)
С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный. Мне и надо три места, т.к. три конвектора. Скобу объединяющую удалить и всё.

Вот так делать категорически не советую, лучше поставить три однополюсных автомата если конвектора три.
 
[^]
Липуринга
24.09.2020 - 15:13
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 15:00)
С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный.

Потому что все характеристики в Ем записаны под 400 вольт. Пришлось поглядеть мельком.
Это значит, токи срабатывания умножайте на 1,2 примерно.
Вообще для бытового применения важны только две характеристики, ток срабатывания и время срабатывания.
Остальное нафиг... Так-то он пойдет. Но если хочется прям чтоб без искрения отключался при кз, то тут считать сидеть надо. Что-то лень))

 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:14
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:11)
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:00)
С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный. Мне и надо три места, т.к. три конвектора. Скобу объединяющую удалить и всё.

Вот так делать категорически не советую, лучше поставить три однополюсных автомата если конвектора три.

Я думал, что разницы нет. А есть?
 
[^]
Липуринга
24.09.2020 - 15:20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:09)
конвектор - мощностью 2кВт. Провод сечением 2.5мм2, его хватит для обеспечения нагрузки до 25А без нагрева, а это 5.5кВт

Греться он будет уже при 5 амперах примерно. Но это смотря в каких помещениях. И температура нагрева будет допустимой до, допустим, 10-15А. Но это смотря какой провод, смотря какие условия, какие соединения и т.п. Там такие дебри, зачем автор вообще этим заморочился)

Надо так - 2,5? Нормально.
16А? Сойдет.
Марка - во!
Ну тогда ставим! rulez.gif

Только двух-полюсной прикупить и дело в шляпе. Лично всегда всех пропагандирую ставить двойные автоматы, одиночные никогда не нравились.
 
[^]
wwer1000
24.09.2020 - 15:21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 27.11.11
Сообщений: 2993
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:00)
Цитата (Липуринга @ 24.09.2020 - 14:55)
Цитата
конвектор электрический 2 квт без присмотра. Провод моножила медь 2.5 мм. кв. 220 V.


А нафига вам трехфазный автомат с завышенной мощностью?
Если под слоты брали, то тогда уж дифференциальный выключатель можно было поставить, он на три посадочных места как раз. И потом, зачем вы покупали абб, когда есть хороший и недорогой TDM?

С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный. Мне и надо три места, т.к. три конвектора. Скобу объединяющую удалить и всё. Будет три автомата в одном корпусе. А Тдм-не спасибо, не хочу. Качество чёт меня не устраивает, после того, как розетка 16 а) от 1 квт расплавилась в говно.

Ну строго говоря, он трёхполюсный. а не трёхместный (нет такого термина в электротехнике, применительно к автоматам). Тепловой расцепитель, там разумеется есть. Модульный автомат без тепловика ещё поискать надо, когда он бывает нужен. Чтобы не быть голословным, проверил по каталогу и на сайте самого ABB. Хотя я бы, для данного конкретного применения, не слишком бы заморачивался наличием тепловой защиты. Конвектор не склонен к перегрузкам, прямо таки скажем, совсем. То есть режим перегрузки, скорее всего не возникнет никогда. Ну и питающий провод, 2,5 квадрата, выбран с хорошим запасом, его перегрузить (перегреть) при такой нагрузке (величине и характере) будет непросто
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:23
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:09)
Только тоже хотел написать зачем Вы брали на однофазную сеть (220В), автомат для трёхфазной сети :)

Смотрите у Вас, конвектор - мощностью 2кВт. Провод сечением 2.5мм2, его хватит для обеспечения нагрузки до 25А без нагрева, а это 5.5кВт, т.е. для Вашего конвектора запас мощности больше чем в два раза. Более того все нормальные автоматические выключатели оборудованы защитой от тока короткого замыкания и токов перегрузки (тот самый тепловой расцепитель).

Так что смело ставьте однополюсный автомат на 10А (или 16 если нет 10) и все будет ок. Тут слабым местом будет скорее розетка (если конвектор с вилкой), лучше брать хорошую с качественными прижимными контактами.

И если нет заземления желательно иметь УЗО хотя бы одно на вход в квартиру.

Вот я тоже прикидывал, что для 2 квт хватит 10А, а все знакомые усираются, что надо 16. Вот и купил на 16.
 
[^]
ProtectoRRR
24.09.2020 - 15:25
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.12.18
Сообщений: 85
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:14)
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:11)
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:00)
С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный. Мне и надо три места, т.к. три конвектора. Скобу объединяющую удалить и всё.

Вот так делать категорически не советую, лучше поставить три однополюсных автомата если конвектора три.

Я думал, что разницы нет. А есть?

Есть :) Это трехполюсный автомат для сети в 380В рассчитанный на ОБЩУЮ мощность по всем трем фазам в 16А. Т.е. распилив рычажок не рассчитывайте что каждый полюс будет срабатывать при 16А. Более того сам автомат не рассчитан на ситуацию когда один из выводов например включен и два выключены.



Это сообщение отредактировал ProtectoRRR - 24.09.2020 - 15:28
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:28
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6526
Ну всё,успокоили)). Менять не буду, а то упаковки вскрыты, лишний гемор.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 2680
0 Пользователей:
Страницы: (3) [1] 2 3  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх