sein
24.09.2020 - 15:29
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 21.08.19
Сообщений: 753
да поставьте дифавтомат с током утечки 10мА и спите спокойно
 
[^]
ProtectoRRR
24.09.2020 - 15:30
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.12.18
Сообщений: 85
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:28)
Ну всё,успокоили)). Менять не буду, а то упаковки вскрыты, лишний гемор.

Прощай друг broil.gif
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:30
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6524
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:25)

Это трехполюсный автомат для сети в 380В рассчитанный на ОБЩУЮ мощность по всем трем фазам в 16А. Т.е. распилив рычажок не рассчитывайте что каждый полюс будет срабатывать при 16А. Более того сам автомат не рассчитан на ситуацию когда один из выводов например включен и два выключены.

А если там съёмная скоба?
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:32
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6524
Цитата (sein @ 24.09.2020 - 15:29)
да поставьте дифавтомат с током утечки 10мА и спите спокойно

А куда утечёт экстричество из конвектора?))) Это же не бойлер или стиралка.
 
[^]
Липуринга
24.09.2020 - 15:32
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Цитата
Вот я тоже прикидывал, что для 2 квт хватит 10А


Работать будет, но жужжать может. И если дешманский какой-нибудь, от перегрева сам себя выключать будет, особенно в щитке закрытом. Любому автомату вентиляция минимальная нужна, или теплоотвод куда-то, это конструкцией всегда предусмотрено.
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:33
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6524
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:30)
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:28)
Ну всё,успокоили)). Менять не буду, а то упаковки вскрыты, лишний гемор.

Прощай друг broil.gif

Пиздец, только расслабился))
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 15:38
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6524
Цитата (Липуринга @ 24.09.2020 - 15:32)
Цитата
Вот я тоже прикидывал, что для 2 квт хватит 10А


Работать будет, но жужжать может. И если дешманский какой-нибудь, от перегрева сам себя выключать будет, особенно в щитке закрытом. Любому автомату вентиляция минимальная нужна, или теплоотвод куда-то, это конструкцией всегда предусмотрено.

Щиток на улице. -25 -40 обычное дело. Читаю про автоматы сейчас, оказывается, что при низких температурах они повышают свой потенциал по тепловому расцеплению. Значит и многовато по номиналу для меня. Лучше бы 10А взял cry.gif
 
[^]
Липуринга
24.09.2020 - 15:49
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.19
Сообщений: 13294
Сурово у вас, чтобы обогреватель подключить, надо в щите на улице вмонтировать автомат)
Там время срабатывания может запаздывать от низких температур. Но на пару сотых долей секунды пофиг.

Это сообщение отредактировал Липуринга - 24.09.2020 - 15:51
 
[^]
Energohelp
24.09.2020 - 15:49
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.01.18
Сообщений: 47
Прогружаю такие автоматы по тепловому и кз в базовых станциях сотовой связи (около 1000 шт в год). Достаточно надежные аппараты. Не парьтесь ставьте только как сказали выше - розетка слабое место. И на будущее сначала кабель по нагрузке затем по сечению и допустимой мощности - автомат.
 
[^]
Energohelp
24.09.2020 - 15:57
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.01.18
Сообщений: 47
Цитата (maxilon @ 24.09.2020 - 15:04)
Вот я ни бум бум в электрике, ну не понимаю я то, что не видно глазами, ток, радиоволны. А жаль, профессия и область прикладная интересная. Может изучить, подскажите есть какой учебник, азбука электрика. Руки не из жопы, вот память плохая, или не стоит уже лезть на старости?

Для начального обучения лучше всего - советский учебник для электромонтеров (техникумовский) самое то.
 
[^]
Айболит30
24.09.2020 - 16:05
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.01.15
Сообщений: 6524
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:25)
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:14)
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:11)
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:00)
С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный. Мне и надо три места, т.к. три конвектора. Скобу объединяющую удалить и всё.

Вот так делать категорически не советую, лучше поставить три однополюсных автомата если конвектора три.

Я думал, что разницы нет. А есть?

Есть :) Это трехполюсный автомат для сети в 380В рассчитанный на ОБЩУЮ мощность по всем трем фазам в 16А. Т.е. распилив рычажок не рассчитывайте что каждый полюс будет срабатывать при 16А. Более того сам автомат не рассчитан на ситуацию когда один из выводов например включен и два выключены.

Не понимаю. Этот трёхполюсной автомат состоит из трёх автоматов. Как он может защищать общую нагрузку из трёх фаз в 16А ? Или 5.3 А на каждый? Каждый блок из трёх не должен превышать 16 А. Ведь две фазы могут быть без нагрузки? Так ведь? Значит на один автомат из этого блока можно повесить однофазную сеть на 16 А?

Это сообщение отредактировал Айболит30 - 24.09.2020 - 16:08
 
[^]
Energohelp
24.09.2020 - 16:20
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.01.18
Сообщений: 47
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 16:05)
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:25)
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:14)
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:11)
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 14:00)
С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный. Мне и надо три места, т.к. три конвектора. Скобу объединяющую удалить и всё.

Вот так делать категорически не советую, лучше поставить три однополюсных автомата если конвектора три.

Я думал, что разницы нет. А есть?

Есть :) Это трехполюсный автомат для сети в 380В рассчитанный на ОБЩУЮ мощность по всем трем фазам в 16А. Т.е. распилив рычажок не рассчитывайте что каждый полюс будет срабатывать при 16А. Более того сам автомат не рассчитан на ситуацию когда один из выводов например включен и два выключены.

Не понимаю. Этот трёхполюсной автомат состоит из трёх автоматов. Как он может защищать общую нагрузку из трёх фаз в 16А ? Или 5.3 А на каждый? Каждый блок из трёх не должен превышать 16 А. Ведь две фазы могут быть без нагрузки? Так ведь? Значит на один автомат из этого блока можно повесить однофазную сеть на 16 А?

Конструктивно трехфазные автоматы состоят из трех однофазных секций с одинаковыми параметрами защиты, с номинальным током 16А на всех трех фазах.

Это сообщение отредактировал Energohelp - 24.09.2020 - 16:33
 
[^]
togo
24.09.2020 - 16:21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.02.14
Сообщений: 3449
25 А для кабеля 2,5 мм2 - это предельный и уже опасный ток, возможен перегрев и подгорание контактов и оплавление изоляции.
Поэтому тепловой рацепитель не более чем на 16А.
Самому конвектору тепловой расцепитель вообще не особо нужен. У него возможен только скачок тока при коротком замыкании, а от него сработает электромагнитный мгновенный расцепитель.
Так что тепловой в данном случае - "защита от дурака", чтобы потом на этот кабель не навесили нагрузку больше, чем он сможет безопасно выдержать.

Это сообщение отредактировал togo - 24.09.2020 - 16:29
 
[^]
Pavluha27
24.09.2020 - 16:33
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.04.20
Сообщений: 43
Цитата (Айболит30 @ 24.09.2020 - 15:00)
Цитата (Липуринга @ 24.09.2020 - 14:55)
Цитата
конвектор электрический 2 квт без присмотра. Провод моножила медь 2.5 мм. кв. 220 V.


А нафига вам трехфазный автомат с завышенной мощностью?
Если под слоты брали, то тогда уж дифференциальный выключатель можно было поставить, он на три посадочных места как раз. И потом, зачем вы покупали абб, когда есть хороший и недорогой TDM?

С чего он трёхфазный?Он просто трёхместный. Мне и надо три места, т.к. три конвектора. Скобу объединяющую удалить и всё. Будет три автомата в одном корпусе. А Тдм-не спасибо, не хочу. Качество чёт меня не устраивает, после того, как розетка 16 а) от 1 квт расплавилась в говно.


Вот посмотри как работает трёхполюсный автомат.
 
[^]
Pavluha27
24.09.2020 - 16:39
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.04.20
Сообщений: 43
На том же канале есть испытания автоматов.
У автора есть сайт по электрике.
Там очень толково рассказывается о том, как подбирать автоматы.
Очень рекомендую.

Сейчас ссылку найду.

Вот сайт: Заметки электрика.

Почитай, пока дел не натворил. Очень познавательно.

Это сообщение отредактировал Pavluha27 - 24.09.2020 - 16:42
 
[^]
Pavluha27
24.09.2020 - 16:49
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.04.20
Сообщений: 43
Вот как раз про АББ. Смотри с 18:00.


Это сообщение отредактировал Pavluha27 - 24.09.2020 - 16:49
 
[^]
Energohelp
24.09.2020 - 16:53
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.01.18
Сообщений: 47
Цитата (Pavluha27 @ 24.09.2020 - 16:39)
На том же канале есть испытания автоматов.
У автора есть сайт по электрике.
Там очень толково рассказывается о том, как подбирать автоматы.
Очень рекомендую.

Сейчас ссылку найду.

Вот сайт: Заметки электрика.

Почитай, пока дел не натворил. Очень познавательно.

Отличный сайт. Сам пользуюсь им как сотрудник ЭТЛ. Но вопрос был немного в другом. Можно ли защитить три отдельных однофазных линии. Ответ - можно так как это три отдельных автомата связанных перемычкой, то есть защита будет будет отрабатывать, но отключаться будет все три полюса. А там пусть автор решает.
 
[^]
Pavluha27
24.09.2020 - 16:55
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.04.20
Сообщений: 43
У этого автора видео про модульку АББ из моего поста выше
то же толковый сайт по электрике.

Вот статья про подбор автоматов.

Cs-Cs.net

Это сообщение отредактировал Pavluha27 - 24.09.2020 - 17:08
 
[^]
BoaSoft
24.09.2020 - 17:01
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.14
Сообщений: 1895
Цитата (ProtectoRRR @ 24.09.2020 - 15:25)
Есть :) Это трехполюсный автомат для сети в 380В рассчитанный на ОБЩУЮ мощность по всем трем фазам в 16А. Т.е. распилив рычажок не рассчитывайте что каждый полюс будет срабатывать при 16А. Более того сам автомат не рассчитан на ситуацию когда один из выводов например включен и два выключены.

Не совсем так Ток по каждому из полюсов - 16 А а не суммарныый.
А второе - верно, кроме планки на клювиках там еще и флажки привода расцепителя объеденены. При срабатывании одного полюса вырубает все три. Поэтому и нельзя поставить три автомата место трехфазного и объеденить планкой клювики.
 
[^]
Pavluha27
24.09.2020 - 17:03
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.04.20
Сообщений: 43
Цитата (Energohelp @ 24.09.2020 - 16:53)
Цитата (Pavluha27 @ 24.09.2020 - 16:39)
На том же канале есть испытания автоматов.
У автора есть сайт по электрике.
Там очень толково рассказывается о том, как подбирать автоматы.
Очень рекомендую.

Сейчас ссылку найду.

Вот сайт: Заметки электрика.

Почитай, пока дел не натворил. Очень познавательно.

Отличный сайт. Сам пользуюсь им как сотрудник ЭТЛ. Но вопрос был немного в другом. Можно ли защитить три отдельных однофазных линии. Ответ - можно так как это три отдельных автомата связанных перемычкой, то есть защита будет будет отрабатывать, но отключаться будет все три полюса. А там пусть автор решает.

ТС считает, что трёхполюсный автомат это просто три однополюсных, соединённые за рычажки.
Это не так. В видео это разъяснено, как говорится, с картинками.
Если его устроит, что при аварии на одной линии будут отключатся все три, то тогда пусть ставит.
 
[^]
ekimosss
24.09.2020 - 17:05
Статус: Offline


электроанархист

Регистрация: 26.05.11
Сообщений: 645
вообщето автомат потому и автомат, что у него есть тепловой расцепитель.
а иначе это выключатель нагрузки.
 
[^]
Energohelp
24.09.2020 - 17:10
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.01.18
Сообщений: 47
Цитата (ekimosss @ 24.09.2020 - 17:05)
вообщето автомат потому и автомат, что у него есть тепловой расцепитель.
а иначе это выключатель нагрузки.

Не совсем так, например советские категории А и АЕ не все имели тепловой, да и некоторые нынешние - они от этого АВ быть не перестали.
 
[^]
VeterSevera
24.09.2020 - 17:10
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.09.10
Сообщений: 1942
А вообще судя по нарисованной схеме на самом автомате, можно подумать, что это вообще обычный рубильник (обычный выключатель, кстати есть такие, с закосом по виду, под автомат), поскольку тепловая защита обозначается прямоугольником, электромагнитная дугой. Как на рисунке

Это сообщение отредактировал VeterSevera - 24.09.2020 - 17:11

Электрики, помощь нужна.
 
[^]
Energohelp
24.09.2020 - 17:15
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.01.18
Сообщений: 47
Цитата (VeterSevera @ 24.09.2020 - 17:10)
А вообще судя по нарисованной схеме на самом автомате, можно подумать, что это вообще обычный рубильник (обычный выключатель, кстати есть такие, с закосом по виду, под автомат), поскольку тепловая защита обозначается прямоугольником, электромагнитная дугой. Как на рисунке

Этот автомат имеет и тепловой (норма около 40,8 А до 60с) и максимальный расцепитель (80-160А)
 
[^]
Pavluha27
24.09.2020 - 17:17
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 15.04.20
Сообщений: 43
Цитата (Energohelp @ 24.09.2020 - 17:10)
Цитата (ekimosss @ 24.09.2020 - 17:05)
вообщето автомат потому и автомат, что у него есть тепловой расцепитель.
а иначе это выключатель нагрузки.

Не совсем так, например советские категории А и АЕ не все имели тепловой, да и некоторые нынешние - они от этого АВ быть не перестали.

По моему наоборот.
Тепловой у всех, а токовый нет.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 2678
0 Пользователей:
Страницы: (3) 1 [2] 3  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх