Газовый котел buderus

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (2) [1] 2   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
EjikVtapkaX
4.08.2020 - 12:09
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.07.14
Сообщений: 34
ЯП! Выручай! Вопрос специалистам, надеюсь у нас есть таковые тут. И так газовый котел buderus Logamax U044-24K исправная работа на протяжении 4 лет, далее проблема. Периодически загорается ошибка, В режиме горячей воды сейчас стал работать набирает максимальную температуру, отключается и опять всё заново. Соответственно вода течет из крана то горячая, то холодная, периодически перегревается сверхустановленной температуры и уходит в аварийный режим. Газовики определили выход из строя Расширительного бак предназначенного для компенсации линейных расширений воды. Следовательно вопрос: Оригинальная запчасть расширительный бак ценник в районе 16000 руб., Аналог производства Германии стоит 6000 руб. Кто с таким сталкивался и стоит ли покупать аналог детали, как может повлиять на работу котла. Возможно у вас есть контакты где можно купить качественную деталь по гуманной цене. Вопрос к Спецам в этой области, помощи прошу у ЯП, на профильные сайты не посылать.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
evg6048
4.08.2020 - 12:11
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 5.03.14
Сообщений: 368
в каждом городе есть дохуя спецов и магазов которые как оригинал так и не оригинал могут поставить и даже б\у на ваш страх и риск нуу раз вы не написали какой город предположу что вы тоже с ижевска
тг сервис ижевск гуглани. Ну и спецам ошибку я думаю надо написать обычно номер есть......... и в каталоге сам можешь глянуть.



Это сообщение отредактировал evg6048 - 4.08.2020 - 12:14
 
[^]
EjikVtapkaX
4.08.2020 - 12:13
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.07.14
Сообщений: 34
Цитата (evg6048 @ 04.08.2020 - 12:11)
в каждом городе есть дохуя спецов и магазов которые как оригинал так и не оригинал могут поставить и даже бу на ваш страх и риск нуу раз вы не написали какой город предположу что вы тоже с ижевска
тг сервис ижевск гуглани.

вот держи 2 раза выручали как назло наябывается зимой .

Ну котёл сам собственно в Липецке, запчасть нужно купить в Москве

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
san4ezize
4.08.2020 - 12:13
Статус: Offline


Весельчак У

Регистрация: 11.03.15
Сообщений: 467
По факту расширительный бак можно вкарячить любой. Просто рядом с котлом врезаешься в трубу, ставишь кран. А там уже подключай любой бачек. Ну а если красота нужна, и что бы бачек стал на место родного. То да, либо аналог либо оригинал

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Egorusleft
4.08.2020 - 12:15
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 17.11.12
Сообщений: 620
А как расширительный бак влияет на ошибки?
Что за чушь? Выход из строя расширительного бака?
Прохудился? Тогда должно течь с нагревателя.
Забился? Тогда просто свинтить и прочистить все трубки.
Проблема точно не в расширительном баке.
Возможно какой то датчик вышел из строя.
 
[^]
EjikVtapkaX
4.08.2020 - 12:17
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.07.14
Сообщений: 34
Цитата (Egorusleft @ 04.08.2020 - 12:15)
А как расширительный бак влияет на ошибки?
Что за чушь? Выход из строя расширительного бака?
Прохудился? Тогда должно течь с нагревателя.
Забился? Тогда просто свинтить и прочистить все трубки.
Проблема точно не в расширительном баке.
Возможно какой то датчик вышел из строя.

Ну вообще там внутри мембрана и давление))) а так как газовики сказали, так я и написал. И таки да они предлагают этот чудо бак по цене 24000)))

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
HoiAn12
4.08.2020 - 12:17
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.01.13
Сообщений: 5050
А точно именно эта деталь? И нельзя никак починить?
Как бак может выйти из строя? Протечь?

А так то бывает заменитель лучше оригинала, потому что косяки учтены, а производителю традиционно пох.

У меня недавно ПММ финты выдавала, традиционно на форумах ничего внятного, а документации с циклограммами найти не удалось до сих пор.
В итоге долгие поиски и сидение в обнимку во время рабочего цикла таки выявило. Плавающую на грани неисправность банального микрика, который идёт в сборе с деталью по конской цене.
Ну что же, пришлось его выковыривать, разбирать и чистить идеально чистые контактики. Потом собирал его часа два (да, я терпеливый, другой бы с матом бросил) ибо мелкий и всё выскакивает. Потом вклеивать обратно в деталь и всё с тех пор работает.

Разберись, может цена вопроса в копеечной прокладке, герметике или ещё что смешней.
 
[^]
Egorusleft
4.08.2020 - 12:17
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 17.11.12
Сообщений: 620
Какую ошибку выдает?

Если у самого нет - вот инструкция

Это сообщение отредактировал Egorusleft - 4.08.2020 - 12:22

Газовый котел buderus
 
[^]
bahus1980
4.08.2020 - 12:18
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 2.12.16
Сообщений: 617
Р/бак то тут причем. Если он пустой, то по достижении 3 очков у тебя аварийник сплёвывал бы. После этого закономерно давление роняется на 0 и котел встает по ошибке низкого давления.
А вообще ошибку-то какую даёт? Не написал.
По поводу температуры. Поведение похоже на убитый накипью или грязью теплообменник. Не разбираюсь в моделях Будеруса. Если на борту битермик - промывать его по контуру ГВС. Если теплообменники разнесены - отмывать вторичный так же по контуру ГВС.
А вообще предварительно - сверить температуру. Заданная по ГВС и текущая в момент водоразбора (расход побольше поставить). Сверить текущую ГВС с текущей температурой теплоносителя. Если теплоноситель сильно горячее - налицо плохой теплосъем. Вот он и вырубается, чтобы в перегрев не уйти. Иногда может не успевать и таки уходить в перегрев. Датчики перегрева самовозвратные, поэтому остынет - заведется заново.
Если примерно так дело обстоит - точно теплообменник(и) на отмывку.
 
[^]
Greyshadow
4.08.2020 - 12:19
Статус: Online


Циничный мизантроп

Регистрация: 4.02.18
Сообщений: 5328
Любой подходящий аналог ставь, лишь бы не говно.

Это всего лишь бак с мембраной.
 
[^]
EjikVtapkaX
4.08.2020 - 12:20
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.07.14
Сообщений: 34
Цитата (Egorusleft @ 04.08.2020 - 12:17)
Какую ошибку выдает?

Да это же не код ошибки, дисплея нет у этой модели. Только шкала - Мигание, и на перегрузку

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
NAIL82
4.08.2020 - 12:21
Статус: Offline


Заебись

Регистрация: 22.11.15
Сообщений: 1323
24 бак? Может лучше котел сменить добавив? )) Спец.магазин и любой бак впиндюривай подходящий по габаритам.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
котэйко
4.08.2020 - 12:22
Статус: Offline


Бамбарбия кергудатор

Регистрация: 24.03.12
Сообщений: 64680
Цитата (bahus1980 @ 4.08.2020 - 12:18)
Р/бак то тут причем. Если он пустой, то по достижении 3 очков у тебя аварийник сплёвывал бы. После этого закономерно давление роняется на 0 и котел встает по ошибке низкого давления.
А вообще ошибку-то какую даёт? Не написал.
По поводу температуры. Поведение похоже на убитый накипью или грязью теплообменник. Не разбираюсь в моделях Будеруса. Если на борту битермик - промывать его по контуру ГВС. Если теплообменники разнесены - отмывать вторичный так же по контуру ГВС.
А вообще предварительно - сверить температуру. Заданная по ГВС и текущая в момент водоразбора (расход побольше поставить). Сверить текущую ГВС с текущей температурой теплоносителя. Если теплоноситель сильно горячее - налицо плохой теплосъем. Вот он и вырубается, чтобы в перегрев не уйти. Иногда может не успевать и таки уходить в перегрев. Датчики перегрева самовозвратные, поэтому остынет - заведется заново.
Если примерно так дело обстоит - точно теплообменник(и) на отмывку.

Это станет в копеечку, канешь...
А давление в расширительном баке замерял???
 
[^]
Egorusleft
4.08.2020 - 12:22
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 17.11.12
Сообщений: 620
Цитата (EjikVtapkaX @ 4.08.2020 - 12:20)
Цитата (Egorusleft @ 04.08.2020 - 12:17)
Какую ошибку выдает?

Да это же не код ошибки, дисплея нет у этой модели. Только шкала - Мигание, и на перегрузку

Какой вариант "мигания"?
Смотри таблицу.
 
[^]
GeorgeSKP
4.08.2020 - 12:23
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.06.11
Сообщений: 17646
Сроду не видел расширительного бачка, который бы протекал через 4 года работы
 
[^]
Свояк
4.08.2020 - 12:23
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.14
Сообщений: 12403
Если расширительный бак наебнулся, то на манометре давление должно скакать.
Охладился - давление упало. Нагрелся - давление повысилось. Если повысилось выше максимума, может и отключаться горелка.
 
[^]
GeorgeSKP
4.08.2020 - 12:23
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.06.11
Сообщений: 17646
ТС, у тебя хоть простая водоподготовка есть?
 
[^]
EjikVtapkaX
4.08.2020 - 12:24
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.07.14
Сообщений: 34
Цитата (NAIL82 @ 04.08.2020 - 12:21)
24 бак? Может лучше котел сменить добавив? )) Спец.магазин и любой бак впиндюривай подходящий по габаритам.

Да это цена нашего местного монополиста горгаз))) у них там все цены конские. А так да я смотрю проще новый купить Беларусь

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ВесельчакЛю
4.08.2020 - 12:25
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.02.15
Сообщений: 3432
Расширительный бак можно поставить внешний.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
EjikVtapkaX
4.08.2020 - 12:26
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.07.14
Сообщений: 34
Цитата (ВесельчакЛю @ 04.08.2020 - 12:25)
Расширительный бак можно поставить внешний.

Тоже вариант, и с большим объёмом. Как это красиво впихнуть)

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Tascam
4.08.2020 - 12:27
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 12.02.15
Сообщений: 480
Цитата (EjikVtapkaX @ 4.08.2020 - 13:17)
Цитата (Egorusleft @ 04.08.2020 - 12:15)
А как расширительный бак влияет на ошибки?
Что за чушь? Выход из строя расширительного бака?
Прохудился? Тогда должно течь с нагревателя.
Забился? Тогда просто свинтить и прочистить все трубки.
Проблема точно не в расширительном баке.
Возможно какой то датчик вышел из строя.

Ну вообще там внутри мембрана и давление))) а так как газовики сказали, так я и написал. И таки да они предлагают этот чудо бак по цене 24000)))

У меня не будерус, канеш. Но тоже проблема с мембраной в расширительном баке. Газовики сказали: "хуйня всё, периодически только давление падать будет - так ты краник открой и добавь водички."
 
[^]
udebkindenis
4.08.2020 - 12:30
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.03.19
Сообщений: 10
Точно не в баке проблема, согласен с забитым теплообменником.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
АлХав
4.08.2020 - 12:31
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.05.08
Сообщений: 2611
Если дело в гидробаке, то цена просто КОНЬ.
Это обычная "бочка", с "воздушным шариком" внутри.
Красная цена ей - 4ооо.
Можно вообще отдельно мембрану купить за пару тысяч, т.к. самой "бочке" нихуя не будет.
 
[^]
dan2303
4.08.2020 - 12:31
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 4.06.14
Сообщений: 46
Дело точно не в Расширительном Баке.

Теблообменник надо мыть.

З.Ы. И проверить датчики № 27 и 28. (инструкцию уже дали выше)
 
[^]
AndrewSha
4.08.2020 - 12:32
Статус: Offline


Фотокерамист

Регистрация: 2.07.10
Сообщений: 2375
бак тут не при хуях.
Либо забился теплообменник либо трехходовый клапан ебёт мозги. У меня на аристоне бак тоже потек, я его просто заглушил и в систему поставил бак из леруа за 1500 руб. Возле батареи
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!