Обрыв нуля и УЗО

Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Stranix 25 ноя 2017 в 22:43
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (Спортяга @ 25.11.2017 - 22:15)
У меня такое на входе стоит

Я себе тоже такое ставил - УЗМ-51М, вот его даташит:

Обрыв нуля и УЗО
XрЮшА 25 ноя 2017 в 22:44
Хохмач  •  На сайте 12 лет
Цитата (Ivansilver @ 25.11.2017 - 22:43)
Цитата (XрЮшА @ 25.11.2017 - 22:35)
А это ваше  "реле защиты и контроля напряжения" защищает от перекоса фаз??

Ну, например, такое digitop va-63?

Например Rbuz D32 -обрыв, фаза на ноль, перекос. Нужно 3 модуля Din в щитке, с настройкой разберется и неспециалист.
digitop - не знаю.

ну а теоретически - реле напряжения защищает от перекоса???

а по ответу - спасибо канеш


пысы: ни грамма не электрик
Ivansilver 25 ноя 2017 в 22:52
Ярила  •  На сайте 10 лет
Цитата (XрЮшА @ 25.11.2017 - 22:44)
ну а теоретически - реле напряжения защищает от перекоса???

а по ответу - спасибо канеш


пысы: ни грамма не электрик

Не забивайте себе голову терминами, если вы не электрик, оно вам надо? smile.gif Принцип работы подобных устройств - контроль напряжения на входе, максимально быстрое отключение нагрузки через встроенное силовое реле или внешний контактор, включение с задержкой по времени.
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 22:52
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (shpaga @ 25.11.2017 - 22:28)
Цитата (ВесельчакU @ 25.11.2017 - 22:17)
....Ничего не сперли, а произошел перекос фаз на вводе из-за отгорания нейтрали. Поэтому кому-то прилетело меньше 220, а кому-то гораздо больше...

bravo.gif Вот здесь усё расписано с картинками...

нет, это действительно была кража кабеля, есть видеозапись с лицами воров,
ее отдали полицаям.
Вопрос тогда как воры поняли какой кабель рубить, с мультиметром пришли?

Это сообщение отредактировал gelezo131 - 25 ноя 2017 в 22:53
Жигулист 25 ноя 2017 в 22:56
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (Ivansilver @ 25.11.2017 - 22:22)
Ни разу своими ушами не слышал, чтобы у кого то получилось отсудить у энергоснабжающей или эксплуатирующей организации денег при таком случае.
Реле контроля продал много, не одну тыщщу, так что вроде в теме.)))

Главное зафиксировать причину,а потом ,если управляшка вменяемая,то и в суд идти не надо. У матушки прошлый год телевизор так накрылся. Холодильник тоже хотел,но не успел. Микроволновка как то уцелела. Она когда холодильник не нормально начал орать и готовиться взлететь мне позвонила,а я сразу же дал команду щелкнуть автоматами в щитке,который в квартире. Прибежал,всё из розеток выдернул,сунул щупы мультиметра-400 с небольшим. Звонок в управляшку,так мол и так-в розетке лишняя фаза. Приехали довольно быстро,я с ними в подвал,где и заснял на камеру мобильника отгоревший ноль в щите. Починили быстро,свет дали. Матушка на следующий день пошла к ним в офис,сказали ремонтировать,а счёт принести. Сделали телевизор,счёт принесли...четыре месяца не выставляли счёт на обслуживание.
csv 25 ноя 2017 в 22:56
Весельчак  •  На сайте 13 лет
Цитата (s0893 @ 25.11.2017 - 22:01)
УЗО, которое установили долбоебы (какое УЗО, максимально дифференциальное или по перекосу фаз), не сработало. Подавайте в суд.

Прежде чем писать хуйню, хотя бы погуглили.
УЗО занимается тем, что обнаруживает утечки тока после себя. Ему похер какое напряжение в сети. Электромеханическое УЗО, то есть не электронное, от полуторвольтовой батарейки срабатывает.

ТС надо ставит что-то наподобие УЗМ51
http://fb.ru/article/240462/uzm--m-shema-p...-i-instruktsiya

Я себе такое в том числе установил и сплю спокойно.
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 22:59
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (csv @ 25.11.2017 - 22:56)
Цитата (s0893 @ 25.11.2017 - 22:01)
УЗО, которое установили долбоебы (какое УЗО, максимально дифференциальное или по перекосу фаз), не сработало.  Подавайте в суд.

Прежде чем писать хуйню, хотя бы погуглили.
УЗО занимается тем, что обнаруживает утечки тока после себя. Ему похер какое напряжение в сети. Электромеханическое УЗО, то есть не электронное, от полуторвольтовой батарейки срабатывает.

ТС надо ставит что-то наподобие УЗМ51
http://fb.ru/article/240462/uzm--m-shema-p...-i-instruktsiya

Я себе такое в том числе установил и сплю спокойно.

место ввода его можно ставить, перед узо?
Жигулист 25 ноя 2017 в 23:00
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 22:52)
Цитата (shpaga @ 25.11.2017 - 22:28)
Цитата (ВесельчакU @ 25.11.2017 - 22:17)
....Ничего не сперли, а произошел перекос фаз на вводе из-за отгорания нейтрали. Поэтому кому-то прилетело меньше 220, а кому-то гораздо больше...

bravo.gif Вот здесь усё расписано с картинками...

нет, это действительно была кража кабеля, есть видеозапись с лицами воров,
ее отдали полицаям.
Вопрос тогда как воры поняли какой кабель рубить, с мультиметром пришли?

Им пофиг было какой,они просто знали,что рубить надо по одной жиле. Если ночь и потребление минимальное,то больших токов нет,дугу не потянет. Единственно,что они сделали не правильно-рубанули сперва ноль,поэтому то и появилась в розетках лишняя фаза. Если бы жильцы сразу позвонили ,а аварийщики приехали быстро,то мож и застали бы супостатов на месте преступления. А рубили бы сперва фазы....ну мало ли,почему свет вырубился.
Ivansilver 25 ноя 2017 в 23:05
Ярила  •  На сайте 10 лет
Цитата (Жигулист @ 25.11.2017 - 22:56)
Главное зафиксировать причину,а потом ,если управляшка вменяемая,то и в суд идти не надо. У матушки прошлый год телевизор так накрылся. Холодильник тоже хотел,но не успел. Микроволновка как то уцелела. Она когда холодильник не нормально начал орать и готовиться взлететь мне позвонила,а я сразу же дал команду щелкнуть автоматами в щитке,который в квартире. Прибежал,всё из розеток выдернул,сунул щупы мультиметра-400 с небольшим. Звонок в управляшку,так мол и так-в розетке лишняя фаза. Приехали довольно быстро,я с ними в подвал,где и заснял на камеру мобильника отгоревший ноль в щите. Починили быстро,свет дали. Матушка на следующий день пошла к ним в офис,сказали ремонтировать,а счёт принести. Сделали телевизор,счёт принесли...четыре месяца не выставляли счёт на обслуживание.

Очень повезло, обычно с фиксацией причины как раз и проблема. Распространенный вариант 1: частный дом, воздушка, ветер, нахлест фазы на ноль - никто не виноват, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Вариант 2: многоквартирный дом, вкл-выкл долбоебом-электриком на вводе днем, человек приходит вечером домой - а компрессору холодильника кирдык от частых пусков. И доказывай потом причинно-следственную связь.
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 23:05
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (XрЮшА @ 25.11.2017 - 22:35)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 21:56)
от отгорания нуля другой приборчик ставить надо, и за свой счёт
называется реле защиты и контроля напряжения

пы сы я не электрик, но насколько хватает моих скудных знаний УЗО контролирует то, что после него творится ( т.е. на выходе), а что на входе ему глубоко фиолетово

А это ваше "реле защиты и контроля напряжения" защищает от перекоса фаз??

Ну, например, такое digitop va-63?

вот видео нашел

Bugs2005 25 ноя 2017 в 23:09
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 22:03)
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:57)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 21:56)
от отгорания нуля другой приборчик ставить надо, и за свой счёт
называется реле защиты и контроля напряжения

есть такое для многоэтажек?
или лучше поставить свой личный?

свой личный в многоэтажке))))

Свой личный, и только в квартире.
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 23:15
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (Bugs2005 @ 25.11.2017 - 23:09)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 22:03)
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:57)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 21:56)
от отгорания нуля другой приборчик ставить надо, и за свой счёт
называется реле защиты и контроля напряжения

есть такое для многоэтажек?
или лучше поставить свой личный?

свой личный в многоэтажке))))

Свой личный, и только в квартире.

то-есть если щиток общий на этаже, лучший вариант это реле в розетках?
XрЮшА 25 ноя 2017 в 23:17
Хохмач  •  На сайте 12 лет
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 23:05)
Цитата (XрЮшА @ 25.11.2017 - 22:35)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 21:56)
от отгорания нуля другой приборчик ставить надо, и за свой счёт
называется реле защиты и контроля напряжения

пы сы я не электрик, но насколько хватает моих скудных знаний УЗО контролирует то, что после него творится ( т.е. на выходе), а что на входе ему глубоко фиолетово

А это ваше "реле защиты и контроля напряжения" защищает от перекоса фаз??

Ну, например, такое digitop va-63?

вот видео нашел


Доходчиво!!
ВСем спасибо, расходимся)
lai75 25 ноя 2017 в 23:19
Шутник  •  На сайте 16 лет
Судя по фотке у вас стоят "ДИФ" т.к. стоит буква "C" перед током т.е. С 32 ...а перекоса не было при обрыве "0" вторая фаза приходит от соседей через нагрузку (лампы, телик и т.д.) на этот же оборванный ноль и не обязательно ~380v, может меньше но всей технике пи*да. ДИФ защищает от утечки и к.з.
sanych1974 25 ноя 2017 в 23:19
Председатель клуба проебаторов  •  На сайте 13 лет
Цитата (Stranix @ 25.11.2017 - 22:43)
Цитата (Спортяга @ 25.11.2017 - 22:15)
У меня такое на входе стоит

Я себе тоже такое ставил - УЗМ-51М, вот его даташит:

УЗМ хорошая штука , только я устанавливаю 51МД , она ещё и от дуги на линии защищает.
И правильно тут сказали: УЗО не спасает от перенапряжения, а только от утечек тока. Но у нас же люди денег на свою собственную безопасность денег жалеют
sanych1974 25 ноя 2017 в 23:23
Председатель клуба проебаторов  •  На сайте 13 лет
А вообще для безопасности нужно целый комплекс защиты устанавливать, жизнь штука дорогая
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 23:25
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (sanych1974 @ 25.11.2017 - 23:19)
Цитата (Stranix @ 25.11.2017 - 22:43)
Цитата (Спортяга @ 25.11.2017 - 22:15)
У меня такое на входе стоит

Я себе тоже такое ставил - УЗМ-51М, вот его даташит:

УЗМ хорошая штука , только я устанавливаю 51МД , она ещё и от дуги на линии защищает.
И правильно тут сказали: УЗО не спасает от перенапряжения, а только от утечек тока. Но у нас же люди денег на свою собственную безопасность денег жалеют

можно их ставить место ввоода?
по такой схеме
УЗМ > УЗО > выключатели

УЗО (а может и диф) я уже сменил на Hager 2 полюса 40 А т.к. оно продолжало рычать

Обрыв нуля и УЗО

Это сообщение отредактировал gelezo131 - 25 ноя 2017 в 23:26
YAPVD 25 ноя 2017 в 23:27
Весельчак  •  На сайте 12 лет
Цитата (666 @ 25.11.2017 - 21:57)
380 по сети пойдет если на ноль фазу кинули - причем здесь УЗО и обрыв кабеля?

И если это сотворили капремонтники - причем здесь УК?

Другая фаза через нагрузку пришла
Likhoslav 25 ноя 2017 в 23:31
Ярила  •  На сайте 11 лет
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:53)
.... Сегодня в подвале крайне не хорошие люди обрезали кабель. Соседи проснулись от дикого жужжания УЗО в приквартирных щитках , как следствие-пошло 380 по сети, сгорело все, что было подключено .
...

Ремонтники пытаются свалить свой косяк на неких мифических похитителей.
Если кабель украдут - от жужжания не проснешься. Проснешься от тишины и темноты. Так что трясите свою УК - она должна контролировать ремонтников.
И, если кабель украден - ремонтники заявили в полицию?
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 23:33
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (Likhoslav @ 25.11.2017 - 23:31)
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:53)
.... Сегодня в подвале  крайне не хорошие люди обрезали кабель. Соседи проснулись от дикого жужжания УЗО в приквартирных щитках , как следствие-пошло 380 по сети, сгорело все, что было подключено .
...

Ремонтники пытаются свалить свой косяк на неких мифических похитителей.
Если кабель украдут - от жужжания не проснешься. Проснешься от тишины и темноты. Так что трясите свою УК - она должна контролировать ремонтников.
И, если кабель украден - ремонтники заявили в полицию?

да, полицаи были, смотрели записи с камер
XQW 25 ноя 2017 в 23:33
Хохмач  •  На сайте 10 лет
Цитата (666 @ 25.11.2017 - 21:57)
380 по сети пойдет если на ноль фазу кинули - причем здесь УЗО и обрыв кабеля?

И если это сотворили капремонтники - причем здесь УК?

Не так! Отгорел 0 и через приборы пришла фаза в 0 провод, отключил все потребители, хуяк и фаза только в одном проводе! Нихуяс страшного! Какие бля 380? Приехали электрики-верхолазы, сказали отключить все автоматы, присобачили 0 и усё! Ах да, за каким хером вкл. чайник, коль тока нет?

Это сообщение отредактировал XQW - 25 ноя 2017 в 23:39
gluk35 25 ноя 2017 в 23:37
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:53)
Друзья, случилась неприятная ситуация.
В доме идет капремонт, только заменили электрооборудование. Сегодня в подвале крайне не хорошие люди обрезали кабель. Соседи проснулись от дикого жужжания УЗО в приквартирных щитках , как следствие-пошло 380 по сети, сгорело все, что было подключено .
Собственно вопрос в том, разве УЗО не должны защищать от таких случаев? Можно ли валить на УК, которая поставила это барахло?
Все УЗО IEK 6000 C32 30MA

Узо никогда не защищало и не будет защищать от перенапряжения в сети.
А валить на УК можно, только в том случае. если это они сами накосячили. А коль там кто то украл, то это уже твои проблемы. защиту от перенапряжения ставить надо.
sanych1974 26 ноя 2017 в 06:39
Председатель клуба проебаторов  •  На сайте 13 лет
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 23:25)
Цитата (sanych1974 @ 25.11.2017 - 23:19)
Цитата (Stranix @ 25.11.2017 - 22:43)
Цитата (Спортяга @ 25.11.2017 - 22:15)
У меня такое на входе стоит

Я себе тоже такое ставил - УЗМ-51М, вот его даташит:

УЗМ хорошая штука , только я устанавливаю 51МД , она ещё и от дуги на линии защищает.
И правильно тут сказали: УЗО не спасает от перенапряжения, а только от утечек тока. Но у нас же люди денег на свою собственную безопасность денег жалеют

можно их ставить место ввоода?
по такой схеме
УЗМ > УЗО > выключатели

УЗО (а может и диф) я уже сменил на Hager 2 полюса 40 А т.к. оно продолжало рычать

Да, можно. Только перед УЗМ должен быть автомат.
VanLord 26 ноя 2017 в 18:05
Ярила  •  На сайте 11 лет
Цитата (666 @ 25.11.2017 - 21:57)
380 по сети пойдет если на ноль фазу кинули - причем здесь УЗО и обрыв кабеля?

И если это сотворили капремонтники - причем здесь УК?

При обрыве ноля может пойти почти 380 в розетку. Может и больше смотря где обрыв. В дом то заходит трехфазная линия с общим нулем для всех фаз. Если происходит обрыв ноля где то в промежутке между эатажами иди на щитке в подвале то ток начинает течь с фазы 1 по целой части ноля в другую квартиру сидящую на фазе 2 и далее в фазу 2 по сути в сеть попадает межфазное напряжение.
VanLord 26 ноя 2017 в 18:13
Ярила  •  На сайте 11 лет
Цитата (XQW @ 25.11.2017 - 23:33)
Цитата (666 @ 25.11.2017 - 21:57)
380 по сети пойдет если на ноль фазу кинули - причем здесь УЗО и обрыв кабеля?

И если это сотворили капремонтники - причем здесь УК?

Не так! Отгорел 0 и через приборы пришла фаза в 0 провод, отключил все потребители, хуяк и фаза только в одном проводе! Нихуяс страшного! Какие бля 380? Приехали электрики-верхолазы, сказали отключить все автоматы, присобачили 0 и усё! Ах да, за каким хером вкл. чайник, коль тока нет?

Все квартиры сидящие на разных фазах соединены одним нулем. на нем О только из за того что это средняя точка соединения трех фаз. Сооветственно если разорвать ноль не у вас в квартире а в шитке до вашего этажа тогад получается цепь Фаза1 ваша - кусок ноля для квартиры соседа - Фаза 2 вашего соседа. Если потребляемая мощность была одинаковая то в принципе ничег острашного не произойдет но если у вас было 1 кВт включено в этот момент а у него 0,1 кВт то у вас в розетке будет меньше 100 вольт а у него около 300.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 10 932
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх