Обрыв нуля и УЗО

Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 22:12
Ярила  •  На сайте 14 лет
Сообщений: 11 056
Цитата (Акация @ 25.11.2017 - 22:09)
Цитата
Сегодня в подвале крайне не хорошие люди обрезали кабель.

Как посторонние попали в подвал? Если был не закрыт, вина ук.

болторез очень хорошо срезает амбарные замки.
Так они не только в подвал попали, но и в техническое помещение, где ВРУ стоят, а это на 1м этаже
Все комментарии:
KolKunoFF 25 ноя 2017 в 22:14
Юморист  •  На сайте 11 лет
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:53)
Друзья, случилась неприятная ситуация.
В доме идет капремонт, только заменили электрооборудование. Сегодня в подвале крайне не хорошие люди обрезали кабель. Соседи проснулись от дикого жужжания УЗО в приквартирных щитках , как следствие-пошло 380 по сети, сгорело все, что было подключено .
Собственно вопрос в том, разве УЗО не должны защищать от таких случаев? Можно ли валить на УК, которая поставила это барахло?
Все УЗО IEK 6000 C32 30MA

Дружище, УЗО защищает от утечек, чтобы защититься от Перенапряжений, нужно ставить на входе Реле напряжения, тогда будет защита!
Wlad0719 25 ноя 2017 в 22:14
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (Wlad0719 @ 25.11.2017 - 22:09)
Была такая ситуация у родителей, обращайтесь в энергосети, которые Вас обслуживают, если не получится то в суд.

У них получилось (Без суда)....
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 22:14
Ярила  •  На сайте 14 лет
В общем понял, купить во все розетки по такой штуке, чтобы в будущем спастись.

телевизоры то хрен с ними, там у всех внешние БП.
А вот у холодильника и компрессор заклинить может. Ремонт тысяч 30

Обрыв нуля и УЗО

Это сообщение отредактировал gelezo131 - 25 ноя 2017 в 22:16
Легат 25 ноя 2017 в 22:15
Адепт Борща  •  На сайте 8 лет
Цитата (666 @ 25.11.2017 - 22:01)
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:58)
Цитата (666 @ 25.11.2017 - 21:57)
380 по сети пойдет если на ноль фазу кинули - причем здесь УЗО и обрыв кабеля?

И если это сотворили капремонтники - причем здесь УК?

сперли кабель ночью, ночью ремонтников не было.
После кражи кабеля началась вся это петрушка.

Хотя как вариант, ремонтники могут что- то скрывать

Хуйня какая-то - вы б там сначала разобрались кто кого за что и как, а потом уже выводы делали.

Я так с трудом представляю как спёртый кабель 380 В в розетки подал.

Это как подключать,фазировку перепутали и ноль с фазой,ук конечно
Спортяга 25 ноя 2017 в 22:15
Хохмач  •  На сайте 16 лет
У меня такое на входе стоит

Обрыв нуля и УЗО
c13 25 ноя 2017 в 22:15
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 23:53)
Друзья, случилась неприятная ситуация.
В доме идет капремонт, только заменили электрооборудование. Сегодня в подвале крайне не хорошие люди обрезали кабель. Соседи проснулись от дикого жужжания УЗО в приквартирных щитках , как следствие-пошло 380 по сети, сгорело все, что было подключено .
Собственно вопрос в том, разве УЗО не должны защищать от таких случаев? Можно ли валить на УК, которая поставила это барахло?
Все УЗО IEK 6000 C32 30MA

да при пропаже нуля 380 идёт через фазу с наименьшим сопротивлением для себя, все претензии к УК что там у подрядчиков вас вообще волновать не должно не вы их нанимали, вам заплатит УК а УК взыщет деньги с подрядчика
ВесельчакU 25 ноя 2017 в 22:17
Шутник  •  На сайте 14 лет
Единственный внятный камент в теме отLaborant .

Ничего не сперли, а произошел перекос фаз на вводе из-за отгорания нейтрали. Поэтому кому-то прилетело меньше 220, а кому-то гораздо больше.
Как правильно отметили, УЗО работает по принципу сравнения входящих и исходящих токов, поэтому величина напряжения роли не играет.

Знаю похожий случай, в доме жил грамотный мужик, смогли чего-то отсудить у энергетиков.
Ivansilver 25 ноя 2017 в 22:17
Ярила  •  На сайте 10 лет
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 22:14)
В общем понял, купить во все розетки по такой штуке, чтобы в будущем спастись.

Это дорого во все. Холодильник, телевизор - вполне достаточно тогда, в случае повтора - минимизируешь потери.
Wlad0719 25 ноя 2017 в 22:18
Ярила  •  На сайте 14 лет
Не оставляйте это дело на потом, идите в понедельник.Потом они всё равно отмажутся.
alextango 25 ноя 2017 в 22:19
Исследователь  •  На сайте 15 лет
Цитата (Shecter @ 25.11.2017 - 22:10)
УЗО для других целей служит. Ставьте хотя бы УЗМ-51М

что значит хотя бы? очень заебца
диэлектрик 25 ноя 2017 в 22:21
Ярила  •  На сайте 11 лет
Это дифавтомат. И он электронный. Поэтому он при обрыве нуля не сработал.
c13 25 ноя 2017 в 22:21
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (gelezo131 @ 26.11.2017 - 00:08)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 22:05)
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 22:04)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 22:03)
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:57)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 21:56)
от отгорания нуля другой приборчик ставить надо, и за свой счёт
называется реле защиты и контроля напряжения

есть такое для многоэтажек?
или лучше поставить свой личный?

свой личный в многоэтажке))))

на щиток / 4 квартиры

мне проще)) у меня щиток в квартире. Он ставится после вводного автомата, а от него уже на все автоматы раскидывается

сложновато, места совсем нет

там поставьте вводной автомат а в квартире сделайте себе отдельный щиток с автоматами
в этих подъездных щитках кто попало лазает, бывает малолетки шалят - выключают и сразу включают автомат от чего тоже техника из строя может выйти
Ivansilver 25 ноя 2017 в 22:22
Ярила  •  На сайте 10 лет
Ни разу своими ушами не слышал, чтобы у кого то получилось отсудить у энергоснабжающей или эксплуатирующей организации денег при таком случае.
Реле контроля продал много, не одну тыщщу, так что вроде в теме.)))
RNO81 25 ноя 2017 в 22:22
Ярила  •  На сайте 9 лет
УЗО тут не помогает. Просто получили 2 фазы на вход. На самом деле такое часто бывает.
ВесельчакU 25 ноя 2017 в 22:26
Шутник  •  На сайте 14 лет
Ivansilver
В моем случае это произошло лет пятнадцать назад и не в России.
Logrus7 25 ноя 2017 в 22:27
Балагур  •  На сайте 12 лет
Я хренею от здешних знатоков-электриков....
mrPitkin 25 ноя 2017 в 22:27
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (Ivansilver @ 26.11.2017 - 00:11)
Если кратко: автоматический выключатель - короткое замыкание и перегрузка, УЗО - утечка тока.
От перенапряжения - нужно реле контроля напряжения. Цена вопроса: около 1500 -2000 рублей, ремонт всей бытовой техники обойдется дороже.

Стоит какая то подобная приблуда в 3-х фазном щитке. Вроде как от молний защищает.
shpaga 25 ноя 2017 в 22:28
Балагур  •  На сайте 11 лет
Цитата (ВесельчакU @ 25.11.2017 - 22:17)
....Ничего не сперли, а произошел перекос фаз на вводе из-за отгорания нейтрали. Поэтому кому-то прилетело меньше 220, а кому-то гораздо больше...

bravo.gif Вот здесь усё расписано с картинками...
gelezo131 автор 25 ноя 2017 в 22:28
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (ВесельчакU @ 25.11.2017 - 22:17)
Единственный внятный камент в теме отLaborant .

Ничего не сперли, а произошел перекос фаз на вводе из-за отгорания нейтрали. Поэтому кому-то прилетело меньше 220, а кому-то гораздо больше.
Как правильно отметили, УЗО работает по принципу сравнения входящих и исходящих токов, поэтому величина напряжения роли не играет.

Знаю похожий случай, в доме жил грамотный мужик, смогли чего-то отсудить у энергетиков.

точно, во втором стояке просто отрубило электричество, и ничего не сгорело
Ivansilver 25 ноя 2017 в 22:29
Ярила  •  На сайте 10 лет
Цитата (mrPitkin @ 25.11.2017 - 22:27)
Цитата (Ivansilver @ 26.11.2017 - 00:11)
Если кратко: автоматический выключатель - короткое замыкание и перегрузка, УЗО - утечка тока.
От перенапряжения - нужно реле контроля напряжения. Цена вопроса: около 1500 -2000 рублей, ремонт всей бытовой техники обойдется дороже.

Стоит какая то подобная приблуда в 3-х фазном щитке. Вроде как от молний защищает.

От молний - реле перенапряжения. Если кратко - это другое, от 380В в обычной розетке - не спасет.
c13 25 ноя 2017 в 22:31
Ярила  •  На сайте 9 лет
Цитата (gelezo131 @ 26.11.2017 - 00:14)
В общем понял, купить во все розетки по такой штуке, чтобы в будущем спастись.

телевизоры то хрен с ними, там у всех внешние БП.
А вот у холодильника и компрессор заклинить может. Ремонт тысяч 30

это выйдет дороже чем поставить 1 РКН в щитке на всю квартиру, хорошо бы еще и заземление отдельное на квартиру сделать на арматуру в стене
XрЮшА 25 ноя 2017 в 22:35
Хохмач  •  На сайте 12 лет
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 21:56)
от отгорания нуля другой приборчик ставить надо, и за свой счёт
называется реле защиты и контроля напряжения

пы сы я не электрик, но насколько хватает моих скудных знаний УЗО контролирует то, что после него творится ( т.е. на выходе), а что на входе ему глубоко фиолетово

А это ваше "реле защиты и контроля напряжения" защищает от перекоса фаз??

Ну, например, такое digitop va-63?
mouse28 25 ноя 2017 в 22:36
ушел..соцсеть  •  На сайте 11 лет
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 22:05)
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 22:04)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 22:03)
Цитата (gelezo131 @ 25.11.2017 - 21:57)
Цитата (Dikoy13 @ 25.11.2017 - 21:56)
от отгорания нуля другой приборчик ставить надо, и за свой счёт
называется реле защиты и контроля напряжения

есть такое для многоэтажек?
или лучше поставить свой личный?

свой личный в многоэтажке))))

на щиток / 4 квартиры

мне проще)) у меня щиток в квартире. Он ставится после вводного автомата, а от него уже на все автоматы раскидывается

А чем проще? если ноль отсоединить в щитовой дома, а фазы оставить, у тебя много чего может погореть dont.gif Видал даже на практике
Ivansilver 25 ноя 2017 в 22:43
Ярила  •  На сайте 10 лет
Цитата (XрЮшА @ 25.11.2017 - 22:35)
А это ваше "реле защиты и контроля напряжения" защищает от перекоса фаз??

Ну, например, такое digitop va-63?

Например Rbuz D32 -обрыв, фаза на ноль, перекос. Нужно 3 модуля Din в щитке, с настройкой разберется и неспециалист.
digitop - не знаю.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 10 929
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх