по пунктам
- ну как бы та часть, где должны быть преды или автоматы уже собрана, поэтому и спросил, где они?
- по мощности - что вторая категория, что третья - на мощность это не влияет - какая была, такая и останется. Тут думаю вопрос в том, что Тп однотрасформаторная. И как сдавать дом? что скажете комиссии?
Ну а если по первому проекту 104 кВт - сомневаюсь в качестве проекта в целом. Ну и стоимость - менее ляма с изысканиями - как-то малова-то, хотя хз какие у вас там цены на работы. У нас 1,2 без изысканий такой дом стоит в среднем.
- те дом подключен по воздушке? оригинально, и как бы такой способ тоже не рекомендуется
По стоимости подключения - у нас другие цыфры, поэтому лишнего стараемся не брать, чтобы не переплачивать. Ценники у нас до 150 кВт по второй категории - еще по божески, свыше - просто треш. Для примера - 400 кВт - 11 500 000 со сроком подключения по инвестиционной программе вплоть до конца 19-го:)))
По поводу ляма за сип - делало МРСК? там есть некоторые хитрости, позволяющие законно снизить стоимость этих работ, если только не карманная контора какого-нибудь из директоров эти работы выполняет. У нас все через тендер - поэтому прозрачно
Это сообщение отредактировал астраном94 - 6.12.2015 - 21:19