Цитата (garry1979 @ 23.01.2019 - 18:10)
Цитата (meld @ 23.01.2019 - 08:33)

ТС, у Вас разделение N и PE происходит после счетчика. Так делать нельзя. Нулевой зажим счетчика не расчитан на протекание сверхтоков кз. В цепь PEN проводника нельзя включать никакие приборы, коммутационные аппараты и т.п. В данном случае надо было делать систему заземления TT с двухуровневой дифзащитой. Если делать TN-C-S, то разделять PEN надо было до счетчика - заводить N на ГЗШ, которая должна в идеале сидеть прямо на корпусе, потом подключать нулевую шину, а с нее уже подключать ноль счетчика. Но эти вопросы надо было решать на этапе получения техусловий.

Ну наконец-то хоть кто-то замечание по существу сделал....
Я в курсе, что разделение должно быть до счетчика, кто бы еще в этом разубедил наши сети, "Ленэнерго", которые. Они подключают, как им удобнее, и любое отклонение даже не обсуждается, я пытался, поверьте))). Поэтому на свой страх и риск сделал так. Очень хотелось иметь TN-C-S, и никакую другую схему.

Вот и надо было делать ТТ, а не подобие TN-C-S. А требование энергоснабжения организации по сути незаконно. В постановлении 442 (вроде бы) содержится исчерпывающий перечень требований к узлам учёта. Из них к физическим лицам относится только класс точности счётчика. Поэтому никогда не было надо сразу подписывать договор о присоединении и техусловия. Закон даёт на подписание месяц. Забираешь проект договора и ту и проверяешь их на соответствие Постановлению 861 и 442, вносишь свои изменения и относишься им. На ЯПе была тема про это. И любого монополиста ФАС очень легко переубеждать.

Это сообщение отредактировал meld - 23.01.2019 - 17:25
 
[^]
Hologram
23.01.2019 - 21:26
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.10.13
Сообщений: 36
Цитата (moureev @ 22.01.2019 - 13:56)
Цитата (garry1979 @ 22.01.2019 - 15:54)
Сколько групп, столько и автоматов + УЗО+вводной 4п АВ+3пАВ на 2 этаж. Парковка-это парковка, а у меня только на кухне 4 розеточные группы, и столько же в котельной

ок, хорошо. 4 розеточные группы так 4. Но зачем их столько если у тебя газ?
Сколько потребителей более 2кВт?
Считаем
хлебопечка
мультварка
гриль
чайник
кофемашина
микроволновка
тостер
Это все бывает включено одновременно?
Духовка и варочная панель это отдельные линии согласен, и то под большим вопросом. Пошла мода на большие в смысле красоты щиты, но совершенно при этом отсутствует в них необходимость. Все эти приборы работают попеременно, и делать кучу лишних действий вовсе необязательно.

про УЗО. А зачем все через УЗО подключать? Чтобы в случае утечки тока бегать с ревизией? Допустим сработало на утечку тока ммм... в ванной стиральная машина. Разово. Как ты найдешь что это именно она?
На мой взгляд как потребителя.
Свет на узо нах не нужен.
Розетки на кухне нах не нужны
Ванные комнаты
Детские комнаты
Уголок задрота в виде дорогих телеков, приставок. Там это нужно и важно. В случае срабатывания ты точно знаешь где и что.
А как быть с теми кто уходит в спящий режим? Где гарантия что твое одно узо на 30мА не сработает на например телек в сэйфмоде?

у меня на кухне стоит 16 розеток, афигенно удобно. никогда не думаешь что и куда воткнуть. знакомый электрик психанул и поставил в маминой квартире на кухне розетки по периметру. претензий не было ;)
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 42171
0 Пользователей:
Страницы: (8) « Первая ... 6 7 [8]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы