Ковырялся во времянке, потух свет. Подхожу к щитку, автомат 3 фазы и один 1 фазный вырублен. Что может коротнуть? Проводка по феншую. Открываю - в прихожей все в дыму, и горит терморегулятор! А так же розетка и обои. И плинтус, на него капало пластиком. Регулятор 10А, обогреватель 0.8 квт. Примерно 3.5 А. С мех реле китайского производства знаком, инкубаторы содержал. Ненадёжно, залипают. Но там сигнализация. Припаивал отводы на электронные реле с запасом. Так и к 2 таким терморегуляторам вывел на другое реле в 25А. Года 3 уже пашут на отоплении. А тут ну хули, нагрузка хуйня! ))) Поставил с коробочки. Через год залип, загорелся, замкнул. Был бы в отъезде, могло бы оёй быть, с катастрофическим финалом. 1 фазный автомат на 16А. Дохуя, надо меньше наверно. Но на него и чайник с микроволновкой. Завтра за релюхой поеду, терморегулятор запасной есть.
Странно, нагрузку на него повесил избыточную что ли?
Нет, в три раза меньше заявленной. Там реле механическое, с фалангу мизинца. В инкубаторе на таких релюхах только 16А по 2 квт висело. Тоже залипали. Но там аварийка. Чуть температура повысилась, отключается почти все. До загорания не доходит.
Вроде рекомендуют его к твердотельному реле подключать
Я выше написал, но несколько сумбурно. После пары инцидентов так и сделал на инке. И сейчас дома отопление. С твердотельными реле. Нагрузка тоже по 800 вт. А тут поленился, и подключил с родной релюхой внутри. Завтра переделывать буду с твердотельной. А, не завтра)) Сам паять не умею, дядьке на выходных отдам.
Все китайские мощности надо делить на 10. Если указано 0,8 кВт, значит можно смело рассчитывать что выдержит не больше 0,08 кВт. Но этого буде достаточно для катушки магнитного пускателя, типа ESB 20-20 от ABB и тому подобных многочисленных аналогов.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
ЯП такое реле только на управление пускателем поставил, и то, еще долго б думал.
Не, ну у меня примерно такое стоит на кусок теплого пола под бак с брагой, но там ватт 30-40, не больше. И ничего, нормально пашет. Вернее, стояло. Нужно было отрегулировать более мощный, около 2,5 кВт, нагрев и там да - отдельный бокс с автоматом, пускателем и розеткой. Теперь всё что надо подогреть, подключается через этот ящик.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Раз уж тут электрики собрались спрошу - вот такой таймер без нагрузки, просто воткнутый в розетку - должен греться? Не сильно вроде но всё же нагревается когда выключен.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
13 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 2 Скрытых Пользователей)