Приветствую. Дорогие Камрады и Яповцы.

Помогите найти ответ на вопрос.
Подключил в гараже схему по электрике. Фазу каждые 5 минут вырубает.
Схему прилагаю.
Помогите мозгами, Кто сколько может.

Гараж. Дорогие камрады Помогите кто сколько может МОЗГАМИ.
 
[^]
Xelly
30.04.2024 - 12:02
30
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3064
Нафига ты порвал ноль автоматом для начала?
И номинал автомата должен выбираться в соответствии с минимальным сечением кабеля на линии. В твоём случае 6А. Собственно твоя "перемычка" вряд держит больше 6А.
Опять же что такое "лампочки"? Их там 3 или 33?

Это сообщение отредактировал Xelly - 30.04.2024 - 12:05
 
[^]
rosist
30.04.2024 - 12:02
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.08.10
Сообщений: 62
Цитата (rosist @ 30.04.2024 - 12:00)
Приветствую. Дорогие Камрады и Яповцы.

Помогите найти ответ на вопрос.
Подключил в гараже схему по электрике. Фазу каждые 5 минут вырубает.
Схему прилагаю.
Помогите мозгами, Кто сколько может.

А это на сладкое.

Это сообщение отредактировал rosist - 30.04.2024 - 12:03
 
[^]
Smoke5
30.04.2024 - 12:02
2
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 24.08.14
Сообщений: 622
обесточить схему, и замерить сопротивление всей цепи, рассчитать сопротивление по закону Ома и сравнить с измерениями, скорее всего где то КЗ
 
[^]
Бондыч
30.04.2024 - 12:02
18
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.10.15
Сообщений: 1465
Да сдох твой автомат. Денег то 100 рублей, поменяй.
 
[^]
HighHopes
30.04.2024 - 12:03
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.02.23
Сообщений: 123
Амперметр нужен, без него не получится. Схема как схема, всё должно работать.
 
[^]
bandit650
30.04.2024 - 12:04
0
Статус: Offline


CBF600SA

Регистрация: 2.03.17
Сообщений: 2251
исключи оба автомата и протестируй
 
[^]
rosist
30.04.2024 - 12:04
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 29.08.10
Сообщений: 62
Цитата (Xelly @ 30.04.2024 - 12:02)
Нафига ты порвал ноль автоматом для начала?
И номинал автомата должен выбираться в соответствии с минимальным сечением кабеля на линии. В твоём случае 6А.

Друг так посоветовал на все входящие контакты поставить автоматы.
 
[^]
xyxy
30.04.2024 - 12:05
4
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 25.01.13
Сообщений: 580
А где ты автомат АВВ нашёл? Ушли они из России. И нечего говном плеваться - серому импорту в этих вещах доверять нельзя.
По делу: автомат ставится для защиты проводки, и номинал 16 А для сечения 1 кв. мм слишком велик. Либо меняй проводку, либо снижай номинал АВ.
Ноль не разрывай автоматом - это опасно. Допускается только одновременный разрыв фазы и нуля одним устройством.
Здесь можешь посмотреть допустимые токи для твоих проводов или подобрать сечение для новой проводки.
Помни, что ВТХ автоматов допускает превышение номинала на 10 % в течение часа.

Это сообщение отредактировал xyxy - 30.04.2024 - 12:20
 
[^]
Xelly
30.04.2024 - 12:06
16
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3064
Цитата (rosist @ 30.04.2024 - 12:04)
Цитата (Xelly @ 30.04.2024 - 12:02)
Нафига ты порвал ноль автоматом для начала?
И номинал автомата должен выбираться в соответствии с минимальным сечением кабеля на линии. В твоём случае 6А.

Друг так посоветовал на все входящие контакты поставить автоматы.

Хороший "друг". Ноль подключай напрямую без альтернатив.
 
[^]
Xelly
30.04.2024 - 12:06
7
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.01.14
Сообщений: 3064
Цитата (xyxy @ 30.04.2024 - 12:05)
А где ты автомат АВВ нашёл? Ушли они из России.

Вообще не проблема. У серовозов они стали еще и дешевле чем были санкций.
 
[^]
VitekG
30.04.2024 - 12:06
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.15
Сообщений: 5919
Скорее всего смотреть надо. Схема одно, а где косяк надо увидеть

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
VitekG
30.04.2024 - 12:07
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 28.03.15
Сообщений: 5919
Цитата (Xelly @ 30.04.2024 - 12:06)
Вообще не проблема. У серовозов они стали еще и дешевле чем были санкций.

Спешу тебя огорчить, на это не они а левак из подвала дядюшки Ляо

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Балилей
30.04.2024 - 12:07 [ показать ]
-33
bsabsa
30.04.2024 - 12:07
3
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 7.11.21
Сообщений: 949
Вверху написали - зачем два разных автомата на фазу и ноль.
И что за перемычка? Проверь - может пробивает через переходное.
 
[^]
Springfield
30.04.2024 - 12:08
22
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.03.11
Сообщений: 49
Ноль подключают либо без автомата, либо через двойной автомат, чтобы рвал и фазу и ноль. Иначе в случае пробоя может отключиться ноль, а фаза останется включеной и получишь удар током

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
HighHopes
30.04.2024 - 12:08
3
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.02.23
Сообщений: 123
Цитата (Xelly @ 30.04.2024 - 12:06)
Ноль подключай напрямую без альтернатив.

Альтернатива - двухполюсный автомат :)
 
[^]
Springfield
30.04.2024 - 12:08
20
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.03.11
Сообщений: 49
Цитата (Балилей @ 30.04.2024 - 12:07)
500 ватт это 36 Ампер, а номинал автоматов 16 А

500 ватт это чуть больше 2 ампер

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
HighHopes
30.04.2024 - 12:09
10
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 12.02.23
Сообщений: 123
Цитата (Балилей @ 30.04.2024 - 12:07)
500 ватт это 36 Ампер, а номинал автоматов 16 А gigi.gif

Это по какому закону?
 
[^]
Фильдеперс
30.04.2024 - 12:09
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 6.10.18
Сообщений: 1839
Электрики к вам вопрос??!!
Мне говорили,что на ноль нельзя ставить автомат!! Его может выбить,а напруга на фазе останется. Так ли это??

Во, Springfield выше уже подтвердил))!!

Это сообщение отредактировал Фильдеперс - 30.04.2024 - 12:11
 
[^]
MaximuS2017
30.04.2024 - 12:10
2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 21.10.17
Сообщений: 1
Проверь затяжку клемм на автомате. Или вообще временно его исключи. Только аккуратнее - электрик ты еще тот.

Это сообщение отредактировал MaximuS2017 - 30.04.2024 - 12:10
 
[^]
Wides
30.04.2024 - 12:10
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.07.14
Сообщений: 1225
xyxy
Цитата
А где ты автомат АВВ нашёл? Ушли они из России.

шутите? кто их спрашивает, везут и везут, даже на сбере как грязи
 
[^]
КИПовец
30.04.2024 - 12:10
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.03.12
Сообщений: 1466
Есть тонкий намек: проходит 5 минут прежде чем выбивает, что дает понять - КЗ появляется не сразу, а через время. Скорее всего нагрев. Нагрелся, коротнул, выбил, остыл, КЗ исчезло. Отсюда: ищи хуевое соединение, где накосячил, клеммник, патрон ламповый (лампы сильно греются если обычные накаливания). Далее грех на автомат.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Андрюхатлт
30.04.2024 - 12:10
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.09.16
Сообщений: 1411
Если я правильно понимаю в твоей типа схеме, то нахуя тут перемычка, она и задаёт кз

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Периндоприл
30.04.2024 - 12:11
4
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.11.18
Сообщений: 22903
Цитата (Балилей @ 30.04.2024 - 11:07)
500 ватт (5 ламп*95 А= грубо 500 А))) это 36 Ампер, а номинал автоматов 16 А gigi.gif

Да ланна? Это ты от автомобильного аккумулятора ?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 6237
0 Пользователей:
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх