Возникла необычная ситуация на работе. Работаю электриком, но нужно разобраться в одном феномене.
Работаю в Москве вахтами. Как-то в субботу утром звонок от диспетчера: "А что это у нас уличное освещение по периметру горит? Вроде бы уже 10 часов, а оно всё ещё работает.".
Я решил, что настал мой час и выдвинулся на объект с тестером подмышкой.
Надо сказать, что началось это уже несколько смен назад. Началось не в мою смену. Приехав очередной раз на смену, я с удивлением обнаружил, что фотореле, которые я устанавливал, поменяны местами (они чуть разные, но оба китайские). Я узнал у сменщика, зачем он это сделал. Оказалось, что реле, которое включает прожекторы (и светодиодные лампы) по периметру, начало глючить - не отключало днём свет. Сменщик решил заменить его другим, тем, которое стояло на доме. Поменял и вроде всё ОК. Всё опять работает.
На следующую смену у сменщика опять случились траблы - новое фотореле так же заглючило. Пришлось заменить его на реле времени, которое там раньше стояло. Оно работало без пускателя напрямую. Мощи вроде хватало.
Но реле времени нужно постоянно корректировать, так как день убывает, а тёмное время суток увеличивается. А я, понятное дело, очень ленивый и лишний раз куда-то ходить для меня влом. Поэтому я и поменял все реле времени на фотореле.
Первое, что я сделал, приехав на вахту, это проверил старое фотореле и решил поставить его обратно.
Первая неожиданность, которая меня подстерегала, это то, что при включении схемы с фотореле у меня выбило все автоматы (а они не слабые). Они стоят в разных местах. Их всего три и все они сработали. По сути должно было быть два, но здесь линия идёт через пеньколоду и в середине нарисовался ещё и третий автомат.
Дальше я проверил все элементы схемы: фотореле и пускатель. Всё оказалось полностью рабочее. Решено было на всякий случай заменить пускатель.
При новом включении схемы с фотореле всё заработало как швейцарские часы... На несколько дней.
И вот в субботу я иду с тестером выяснять причину проблем... В голове только одна мысль: "Только бы успеть замерить. Только бы не отключилось это чудо до моего прихода".
Замеры должны были показать что именно там неисправно: фотореле или пускатель, или...
По идее, если пускатель сработал и замкнул контакты линии, то значит не сработало фотореле и его просто на выброс... Но это по идее.
Пускатель действительно находится в сработавшем состоянии. Я расслабился и огорчился - видимо китайское фотореле неисправно. Для порядка, проверяю напряжение на обмотке пускателя. Должно быть 220 В.
Тут у меня случился разрыв шаблона, так как на обмотке пускателя напряжения не было. Но он тем не менее работал и замыкал контакты линии. Как???
Это означает, что фотореле не при чём. Оно работает исправно. Значит залип пускатель? Стучу палочкой по сработавшей части пускателя - не отпускает, зараза! Какой-то бред! Что за дела? Пускатель был совершенно исправный.
И тут я решил потыкать тестером в разные точки. Один щуп на нулевую шину, второй щуп... на контакты линии.
Как думаете, какое напряжение я там увидел? Двести двадцать? Нет! Триста восемьдесят? Опять не угадали!
Тестер показывал, что напряжение на линии было больше тысячи вольт!!!
Я в начале офигел от обилия цифр. Глаза видели, а мозг отказывался воспринимать эту информацию. Чур меня, чур!!!
Я внимательно посмотрел: "А напряжение ли я измеряю своим прибором?" Всё было правильно - измерялось напряжение с пределом измерения 750 В.
Потом выключил и снова включил тестер. А вдруг просто глюки моего тестера на морозе? Повторное измерение опять показало цифры больше тысячи вольт.
Я стоял как будто меня только что ударило током. В шоке. Откуда???
Было желание не поверить тестеру и просто потрогать пальцем! Но я не стал этого делать и просто выключил автомат. На этом мои измерения закончились, так как автомат отключил пускатель. При повторном включении автомата, всё вновь работало, как швейцарские часы до конца моей вахты.
Вот не знаю, что это было.
С одной стороны такое высокое напряжение вроде бы должно сжечь все лампы и прожекторы, а они остались целы.
С другой стороны именно такое высокое напряжение способно слепить контакты пускателя и не давать ему отключиться. 220 и 380 В. не способны удерживать контакты в замкнутом состоянии.
Вопрос: "Откуда оно вообще взялось???" - естественно так же висит в воздухе.
Ну и вишенка на торте: как тестер с пределом измерений 750 В. вообще мог измерить величину больше 1000 В.
Короче, предлагайте свои варианты. Эта тема для меня актуальна, так как видимо ситуация будет повторяться.