alef78 2 сен 2026 в 14:39
Ярила  •  На сайте 4 года
0
Цитата (Ertostik @ 2 сен 2026 в 13:33)
А воду открыть ?

чтобы утопить придурка, который там проводку делал?
если водогрейка имеет стандартную евровилку, то она жрет максимум 16А.
фейерверк на видео тянет навскидку на 100А (ну, устраивал я разок КЗ под 50А автоматом и с проводами сечением 10, дуга была поменьше)

такое впечатление что у нее проводка в новостройке с электроплитами протянута напрямую от 100А автомата на этаже, без всяких там 16А автоматов и без счетчиков.
Под 16А автоматом вот так феерично спалить даже очень китайский сетевой фильтр, это талант иметь надо.

кстати любой водонагреватель, сделанный промышленно и проданный в магазине, примерно со сталинских времен, без воды просто не должен включаться.
Vasilyan 2 сен 2026 в 14:41
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (Zaryatv @ 2 сен 2026 в 13:35)
Проточник на 5квт минимум, а провод удлинителя 0.75.

0.25 там честных lol.gif
Mehanik75 2 сен 2026 в 14:45
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Ну во первых это проточный водонагреватель, что существенно отличается по мощности. Как пример у меня в доме в квартирах до 80 кв м подведено 10 клвт мощности и однофазное, а к выше 80 кв м и больше 15 квт и три фазы, так вот люди с 10 киловаттами сейчас как идиоты удивляются, как же так, у меня мол 12 квт нагреватель не включается, постоянно выбивает автомат вводной, а меньшей мощности они видети ли не хотят поток будет меньше и вода прохладней.
На видео проточник, в старом фонде ни то что в удлиннитель, сама проводка квартирная на такую мощность не рассчитана.
У меня от щитка до проточника, отдельный кабель 4х4 квадрата идет, сам на он на 12 квт.

Это сообщение отредактировал Mehanik75 - 2 сен 2026 в 14:48
ppit 2 сен 2026 в 14:47
Приколист  •  На сайте 11 лет
0
В этих удлинителях, а так же встречал в фенах; слабое место выключатель. От перегрева коксуется пластмасса и начинает проводить ток. А так как в выключателе подведено 2 провода, прекрасно все горит. Если надо было "пилот" для больших, продолжительных токов, то один провод в выключатель в параллель, другой напрямую. Хоть какая то гарантия, что не вспыхнет. Случалось такое.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
kuznaleks 2 сен 2026 в 14:47
Весельчак  •  На сайте 7 лет
1
Цитата (sashmull @ 02.09.2026 - 13:35)
Да понаехавшая поди. Ведь любой москвитч знает, что в случае отсутствия горячей воды в кране, её легко можно приобрести в любом из сетевых магазинов «Магнит у дома»))

А разве москвичам не оплачивается поездка на Мальдивы на время отключения горячей воды?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Mehanik75 2 сен 2026 в 14:50
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (kuznaleks @ 2 сен 2026 в 14:47)
Цитата (sashmull @ 02.09.2026 - 13:35)
Да понаехавшая поди. Ведь любой москвитч знает, что в случае отсутствия горячей воды в кране, её легко можно приобрести в любом из сетевых магазинов «Магнит у дома»))

А разве москвичам не оплачивается поездка на Мальдивы на время отключения горячей воды?

На Мальдивы нет, а вот к теще и за свой счет да, в другой район, где вода есть.
РыбныйКот 2 сен 2026 в 14:52
Балагур  •  На сайте 2 года
1
Цитата (mementomore @ 2 сен 2026 в 14:25)
Цитата (BASYSMOL @ 2 сен 2026 в 13:01)
Цитата (Clavet @ 2 сен 2026 в 13:56)
Летом похожий покупал на время отключения воды. Замерил его потребление - ровно 15A. Самый хороший удлинитель не справился - нагрелся и изоляция стала мягкой. А провод у нагревателя слишком короткий, чтобы до розетки дотянуть. В общем адская машина - спалит любой удлинитель без защиты за несколько минут, а кому-то и проводку похерит.

Забыл ты ещё, Плюс пусковые токи, а они в крат порой лупят.

Пусковой ток в проточном нагревателе - это сильно.
Пусковые токи только у двигательной нагрузки - пылесосы, стиралки, кондиционеры, холодильники. И то, сейчас очень много инверторной техники - там пусковые токи значительно меньше

Да ладно нет! Когда включаешь, ток бежит и утыкается в нагреватель, а там вода и происходит гидроудар, который водой поднимает еще выше Омы, поэтому току некуда деваться их за повышения синусоиды выходит через отверстия в розетке.
mpishi 2 сен 2026 в 14:55
Поваренок  •  На сайте 9 лет
0
Чтоб удлинитель не превращался в сварочный аппарат ставьте перед автоматом устройство защиты от дугового пробоя :)


а еще у неё может быть очень хилый ввод и тока для моментального срабатывания С16А может не хватит.

Это сообщение отредактировал mpishi - 2 сен 2026 в 14:56
Motomaniak 2 сен 2026 в 15:05
Растворимый  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (Zaryatv @ 2 сен 2026 в 13:35)
Проточник на 5квт минимум, а провод удлинителя 0.75.

У меня 3кВт с вилкой в простую розетку но греет уныленько, душ принять тяжело.
Andriv 2 сен 2026 в 15:07
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Судя по видео КЗ провода в месте захода в удлинитель.
Многие люди не понимают, что розетки и автоматы у них рассчитаны на 16 А, а продаются дерьмовые удлинители на 10А...
Нормальный надо самому делать или брать брендовый. Но тут жаба будет душить. И народ берёт дерьмо за 500 рублей...

В Москве девушка включила водонагреватель в розетку
immortal666666 2 сен 2026 в 15:10
Ярила  •  На сайте 17 лет
1
В удлинителях дешёвых хорошо если сечение 1 мм2 будет. Для водогрея точно не подходит

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ERRATA 2 сен 2026 в 15:11
EVIL BOY  •  На сайте 16 лет
1
Цитата (Tim111 @ 2 сен 2026 в 13:36)
Цитата (Сова82 @ 2 сен 2026 в 13:32)
розетка решила устроить «фейерверк»

Не розетка, а китайский удлинитель. Там, может, провод на 0.75 кв.мм и неисправный предохранитель.

Да это даже не удлинитель, а кетайский типа фильтр, у них блок кнопки слишком хлипкий, чуть эту кнопку туда сюда подергаешь, и недалеко до пожара )) а тут еще такую нагрузку подала...канеш там этот блок накрылся и загорелся, еслиб его не было, думаю в худшем случае просто провода поплавило, а реально обычный удлинитель без этой фейковой защиты, просто бы выдержал этот проточник ))

Это сообщение отредактировал ERRATA - 2 сен 2026 в 15:15
Andriv 2 сен 2026 в 15:11
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (mpishi @ 2 сен 2026 в 15:55)
Чтоб удлинитель не превращался в сварочный аппарат ставьте перед автоматом устройство защиты от дугового пробоя :)

Тут люди жмотятся просто нормальное УЗО поставить, а ты хочешь, что бы плюсом ещё и УЗДП поставили... smile.gif

В Москве девушка включила водонагреватель в розетку
Kotofanchik 2 сен 2026 в 15:12
Ярила  •  На сайте 7 лет
-1
Цитата (Zaryatv @ 2 сен 2026 в 13:35)
Проточник на 5квт минимум, а провод удлинителя 0.75

Бывают 2.5тире3 киловатта, но струйку греют тонюсенькую, хотя умыться ополоснуться можно. Да же ванну можно набрать, проверено. хоть у меня 5.5 киловатт, но последнее время хватает и 3х. там два нагревателя у меня 2.5 + 3.

Это сообщение отредактировал Kotofanchik - 2 сен 2026 в 15:15
Dinozauer 2 сен 2026 в 16:10
Бредоносец  •  На сайте 11 лет
0
Кто-то пиздит не розетка, а всратый удлинитель(я более чем уверен что там жилы во первых алюминиевые во вторых их тупо недоложили) и что-то подозрительно тихо со стороны оператора, операторы женского пола обычно кричать что есть мочи случись что-то экстроординарное а тут просто пук и конец видосика.
alexklo 2 сен 2026 в 16:13
Балагур  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (sashmull @ 2 сен 2026 в 13:35)
Да понаехавшая поди. Ведь любой москвитч знает, что в случае отсутствия горячей воды в кране, её легко можно приобрести в любом из сетевых магазинов «Магнит у дома»))

Я курьером заказываю
selenabi 2 сен 2026 в 16:24
Приколист  •  На сайте 13 лет
1
Во что превратился яп!?
В трансляцию московских "новостей"?
Там якубеня уронила соску или нет, а, сова?
Ты бот что ли какой-то? Всякое говно тащишь сюда. Мозги тоже закоротило, как на высере твоём?
Sabetta2025 2 сен 2026 в 16:47
Приколист  •  На сайте 1 год
0
Цитата (alef78 @ 2 сен 2026 в 14:39)
чтобы утопить придурка, который там проводку делал?
если водогрейка имеет стандартную евровилку, то она жрет максимум 16А.
фейерверк на видео тянет навскидку на 100А (ну, устраивал я разок КЗ под 50А автоматом и с проводами сечением 10, дуга была поменьше)

10 лет проработал Линейщиком.
Подстанция 250Ква, Рубильники *Ножевые*
Работу зделали-Меняли шины по 0.4 (380)
Рубильников 3. 2 зашли чётко.
ТРЕТИЙ-средний нож зашёл в губку наполовину.
Чувак из РЭС решил добить НОЖ Пассатижами.
Промахнулся. МежФазное. Отлетел на 3 метра.
Хлопнуло- так, что выбило вставки по высокой. 10000 вольт
Polugut 2 сен 2026 в 16:49
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (Жидомасон @ 2 сен 2026 в 13:34)
Удлинитель видимо на 10А, а водонагреватель на 16А

Скорее удлинитель на 3 ампера, а водонагреватель на 16.
xyxy 2 сен 2026 в 16:51
Балагур  •  На сайте 13 лет
0
Проточник - они от 5 кВт идут. А проводок на этом удлинителе - 0,75 кв. мм. Он там сразу и погорел.
Electrician7 2 сен 2026 в 17:28
Приколист  •  На сайте 4 года
0
Цитата (Fromtundra @ 02.09.2026 - 14:00)
Мы карболитовые АВ заменили через пару лет, после заезда в новую квартиру 22 года назад. Один АВ залип и нагрелся так, что я его отключить не мог, не мог даже прикоснуться, настолько он был горячий. Щит этажный. Вызывал срочно электрика, чтобы он подъезд отключал. У нас не было выключателя на квартиру, было сразу от питающего кабеля на счётчик и от счётчика на 3 автомата. Заменили сразу все АВ и установили выключатель нагрузки.
У бабы на видео разветвитель не рассчитан на ток водонагревателя и, скорее всего, к электродам приварены плохой сваркой провода. Ладно, что сама живая осталась и квартиру не спалила.
АВ обязан отключаться по короткому замыканию, но если он качественный и будут соблюдены условия для его отключения.

Да не парься, фейк это.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Limonn 2 сен 2026 в 18:37
Шутник  •  На сайте 1 год
2
Цитата (Electrician7 @ 02.09.2026 - 13:34)
Провод походу переломился.
А вообще как, то постанова.
И АВ не сработали, странно.

Точно такой же нагреватель и похожий удлинитель так же пыхнул. Автомат не вырубило, видимо токи не привысили, тут всё ж не прям глухое кз

Размещено через приложение ЯПлакалъ
mexaHik 2 сен 2026 в 18:48
Приколист  •  На сайте 13 лет
0
Кнопочка, слабое место

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Fromtundra 2 сен 2026 в 20:05
Ярила  •  На сайте 5 лет
1
Цитата (Mehanik75 @ 2 сен 2026 в 14:45)
У меня от щитка до проточника, отдельный кабель 4х4 квадрата идет, сам на он на 12 квт.

У меня был проточник 5,3 кВт мощностью, 4 ступени нагрева. Тянул от щитка кабел 4х6 кв. мм на кухню, подключил дифавтомат, и от него протянул до ванной комнаты на розетку кабель 4х4 кв. мм. В этом году в новогодние праздники психанул и поставил накопитель 30 литров (в октябре прошлого года был куплен). Всё руки не доходили 20 лет сделать накопитель с нормальной розеткой и подводом воды. Но у нас в Тюмени принято отключать воду на длительный срок, ещё могут холодную воду отключить, если установил проточник. А так как я накопитель установил, так вся вода в реке протухла и набралась химикатов, воняло говном несильно, да и пофиг было. Как владелец накопительного нагревателя, всегда могу сказать, что нафиг эти проточники.
Fromtundra 2 сен 2026 в 20:06
Ярила  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (Limonn @ 2 сен 2026 в 18:37)
Точно такой же нагреватель и похожий удлинитель так же пыхнул. Автомат не вырубило, видимо токи не привысили, тут всё ж не прям глухое кз

Сам кабель мог выступать в роли нагревательного элемента.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!