Проходной переключатель

Страницы: 1 2 3 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
duches автор 16 мая 2026 в 14:06
Ярила  •  На сайте 10 лет
Сообщений: 3 515
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 13:56)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 13:49)
В понедельник попробую пару  перекрестить,а если не получится,то фиаско хули.

Перекрещивать нафик не надо.
У тебя сейчас работает как два выключателя в цепи лампы. Ищи ошибку в монтаже или обрыв одного из двух проводов между переключателями.

Я сделал по этой схеме

Проходной переключатель
Все комментарии:
Коровьев 16 мая 2026 в 14:07
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
"А я-то зачем полез?
Я же читать-то не умею!"

Это сообщение отредактировал Коровьев - 16 мая 2026 в 14:12
IOMABE 16 мая 2026 в 14:13
Юморист  •  На сайте 4 месяца
0
Цитата (ElGringo @ 16.05.2026 - 13:52)
Не будет оно на двухклавишном работать. У него в одном из положений размыкаются обе цепи. Для этих целей есть специальные проходные выключатели - у них в каждом состоянии одна цепь всегда замкнута, а вторая разомкнута.

Это в каком положении размыкаются обе цепи?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
8ног 16 мая 2026 в 14:13
Приколист  •  На сайте 5 лет
-1
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:06)
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 13:56)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 13:49)
В понедельник попробую пару  перекрестить,а если не получится,то фиаско хули.

Перекрещивать нафик не надо.
У тебя сейчас работает как два выключателя в цепи лампы. Ищи ошибку в монтаже или обрыв одного из двух проводов между переключателями.

Я сделал по этой схеме

Значит ошибка в подключении одного из переключателей.
Taicho 16 мая 2026 в 14:14
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Так ты внизу поставил включатель а на втором этаже выключатель?
Простофиля
Vladnov 16 мая 2026 в 14:14
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (xyxy @ 16.05.2026 - 13:25)
Во-первых, не проходной, а проходный.
Во-вторых, его смысл именно в том и состоит, чтобы можно было в любой момент как включить, так и выключить на любой стороне.
В-третьих, в сети полно схем - надо было сначала посмотреть, потом монтировать.

Между выключателями должно идти три жилы, если нет - не соберёшь.

Пока писал, уже и схем накидали.

Все у него правильно смонтировано. Троллинг. Пол-ЯПа повелось

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Мышьякович 16 мая 2026 в 14:21
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (IOMABE @ 16 мая 2026 в 13:20)
Цитата (Сухой84 @ 16 мая 2026 в 13:10)
Держи. У тебя выключатели не правильные установлены. Проверяй и по необходимости меняй.

Во блин, раньше читал , что есть такие выключатели, но решил, что что- то сложное и не стал забивать голову, а это можно сделать из двух обычных двухклавишных выключателей, которые обычно ставят на многорожковые люстры.

А хрен ли минусите, минусаторы, по схеме гляньте- два обычныхдвухклавишных выключателя, на которые заводят на каждую клавишу по 2-3 лампы в 5- рожковой люстре, например.

Минусы тебе за то, что не соблюдаешь принцип Оккама: "Не умножай сущности"
Есть готовые, нужно просто пользоваться. Кабель только трехпроводной нужен. Я на лестницу делал на второй этаж. Вдоль поручня гибкий неон растянул. Удобно.
duches автор 16 мая 2026 в 14:26
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 14:13)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:06)
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 13:56)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 13:49)
В понедельник попробую пару  перекрестить,а если не получится,то фиаско хули.

Перекрещивать нафик не надо.
У тебя сейчас работает как два выключателя в цепи лампы. Ищи ошибку в монтаже или обрыв одного из двух проводов между переключателями.

Я сделал по этой схеме

Значит ошибка в подключении одного из переключателей.

Блин да я сперва их не монтировал даже,на жилах висели. Километр по этажам бегал,смотрел по жилам.
Не знаю что там не так,но похоже полдня бесплатно будет.
8ног 16 мая 2026 в 14:37
Приколист  •  На сайте 5 лет
1
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:26)
Блин да я сперва их не монтировал даже,на жилах висели. Километр по этажам бегал,смотрел по жилам.
Не знаю что там не так,но похоже полдня бесплатно будет.

провода в трёхжильных кабелях какого цвета?
duches автор 16 мая 2026 в 14:38
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 14:37)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:26)
Блин да я сперва их не монтировал даже,на жилах висели. Километр по этажам бегал,смотрел по жилам.
Не знаю что там не так,но похоже полдня бесплатно будет.

провода в трёхжильных кабелях какого цвета?

Белый синий желтый
lissmax 16 мая 2026 в 14:42
Юморист  •  На сайте 13 лет
0
Есть ещё и перекрестный проходной переключатель их можно хоть десять штук в цепи использовать, но многим не достижимо и один внедрить

Размещено через приложение ЯПлакалъ
8ног 16 мая 2026 в 14:53
Приколист  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:38)
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 14:37)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:26)
Блин да я сперва их не монтировал даже,на жилах висели. Километр по этажам бегал,смотрел по жилам.
Не знаю что там не так,но похоже полдня бесплатно будет.

провода в трёхжильных кабелях какого цвета?

Белый синий желтый

Если подключено так же (с фазы на лампочку должно идти с одного цвета) ищи обрыв.

Проходной переключатель
miha2188 16 мая 2026 в 16:22
Шутник  •  На сайте 9 месяцев
0
21 век они ещё проходной выключатель ставят. Ну поставь ты датчик движения

Размещено через приложение ЯПлакалъ
duches автор 16 мая 2026 в 16:44
Ярила  •  На сайте 10 лет
-3
Цитата (miha2188 @ 16 мая 2026 в 16:22)
21 век они ещё проходной выключатель ставят. Ну поставь ты датчик движения

Блин,какой ты оригинальный,как и большинство.
По сути то есть? Так то вопрос задан?
duches автор 16 мая 2026 в 16:46
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 14:53)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:38)
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 14:37)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:26)
Блин да я сперва их не монтировал даже,на жилах висели. Километр по этажам бегал,смотрел по жилам.
Не знаю что там не так,но похоже полдня бесплатно будет.

провода в трёхжильных кабелях какого цвета?

Белый синий желтый

Если подключено так же (с фазы на лампочку должно идти с одного цвета) ищи обрыв.

Все так и есть
duches автор 16 мая 2026 в 16:52
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 14:53)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:38)
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 14:37)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 14:26)
Блин да я сперва их не монтировал даже,на жилах висели. Километр по этажам бегал,смотрел по жилам.
Не знаю что там не так,но похоже полдня бесплатно будет.

провода в трёхжильных кабелях какого цвета?

Белый синий желтый

Если подключено так же (с фазы на лампочку должно идти с одного цвета) ищи обрыв.

Не знаю,что делать. Все по схеме и по обозначениям в расключателях.
Капец како то!
8ног 16 мая 2026 в 16:54
Приколист  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 16:46)
Все так и есть

Ещё как вариант - бракованный переключатель.
Ramzes13 16 мая 2026 в 17:06
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 16:07)
Приветствую всех!
Вопросик к яповчанам,тут же почти все электрики?
Как он должен работать? Допустим пошёл я на второй этаж. Включил,зашел выключил. А следом идет другой человек,он может тоже его включить,подняться и выключить?
Я вчера смонтировал,но он работает только туда сюда.
Я внизу включаю,вверху выключаю. Вверху включаю,внизу выключаю.

Проходной выключатель.

Проходной переключатель
duches автор 16 мая 2026 в 17:17
Ярила  •  На сайте 10 лет
-1
Цитата (8ног @ 16 мая 2026 в 16:54)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 16:46)
Все так и есть

Ещё как вариант - бракованный переключатель.

Их два. Смотрю по схеме,все верно и понятно.
Блин я ы выходные не отдохну. Заказчик приедет и я скажу,что обосрался .
duches автор 16 мая 2026 в 17:19
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Ramzes13 @ 16 мая 2026 в 17:06)
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 16:07)
Приветствую всех!
Вопросик к яповчанам,тут же почти все электрики?
Как он должен работать?  Допустим пошёл я на второй этаж. Включил,зашел выключил. А следом идет другой человек,он может тоже его включить,подняться и выключить?
Я вчера смонтировал,но он работает только туда сюда.
Я внизу включаю,вверху выключаю. Вверху включаю,внизу выключаю.

Проходной выключатель.

Всё так и сделано
Valuj 16 мая 2026 в 17:24
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (Сухой84 @ 16 мая 2026 в 13:10)
Держи. У тебя выключатели не правильные установлены. Проверяй и по необходимости меняй.

Дилетантский вопрос. А есть разница фазу или ноль через выключатели пускать? Вроде как нет, но на всех схемах выключатели всегда на фазе.
duches автор 16 мая 2026 в 18:05
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Valuj @ 16 мая 2026 в 17:24)
Цитата (Сухой84 @ 16 мая 2026 в 13:10)
Держи. У тебя выключатели не правильные установлены. Проверяй и по необходимости меняй.

Дилетантский вопрос. А есть разница фазу или ноль через выключатели пускать? Вроде как нет, но на всех схемах выключатели всегда на фазе.

Разницы нет,но в одном случае тебя от лампочки ёбнет. Я всегда фазу на выключатель ставлю.
А еще есть разница,когда выключатель с диодом и светильники диодные

Это сообщение отредактировал duches - 16 мая 2026 в 18:07
Андрюхатлт 16 мая 2026 в 18:06
Ярила  •  На сайте 9 лет
1
Цитата (duches @ 16.05.2026 - 13:37)
Я правильно понял,что перекрестить нужно?

Если мусульманин, то нет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
duches автор 16 мая 2026 в 18:08
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (Андрюхатлт @ 16 мая 2026 в 18:06)
Цитата (duches @ 16.05.2026 - 13:37)
Я правильно понял,что перекрестить нужно?

Если мусульманин, то нет

Уебаться в пень башкой? lol.gif
Alzheimer9 16 мая 2026 в 18:11
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (duches @ 16 мая 2026 в 12:07)
Приветствую всех!
Вопросик к яповчанам,тут же почти все электрики?
Как он должен работать? Допустим пошёл я на второй этаж. Включил,зашел выключил. А следом идет другой человек,он может тоже его включить,подняться и выключить?
Я вчера смонтировал,но он работает только туда сюда.
Я внизу включаю,вверху выключаю. Вверху включаю,внизу выключаю.

ТС, ты главное после советов " тут же почти всех электриков " не сожги второй этаж, вместе с первым, подвалом, чердаком и соседями.
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!