Alexeykov 14 фев 2026 в 00:16
Ярила  •  На сайте 14 лет
3
И это всего лишь однушка...
ГрафПанталон 14 фев 2026 в 00:18
Ярила  •  На сайте 13 лет
20
Цитата
Зато можно целый провод вытащить и заменить. Ток сначала втащить его, с такой длиной - хз как.

Меня всегда удивлял этот аргумент про замену провода. Во-первых, как? Во-вторых, зачем? В старых домах до сих пор проводка работает с момента постройки, а это и 50, 60, 70 лет, а где то и больше. Совсем уже свихнулись с этой проводкой. Дома и квартиры стали напоминать атомные реакторы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
shurikst 14 фев 2026 в 00:18
Юморист  •  На сайте 3 года
3
Горячая, холодная...
Все трубы поперепутал alik.gif
DUnlim 14 фев 2026 в 00:23
Командир самоходного дивана  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (ГрафПанталон @ 14.02.2026 - 00:18)
Меня всегда удивлял этот аргумент про замену провода. Во-первых, как? Во-вторых, зачем? В старых домах до сих пор проводка работает с момента постройки, а это и 50, 60, 70 лет, а где то и больше. Совсем уже свихнулись с этой проводкой. Дома и квартиры стали напоминать атомные реакторы.

Если провод пробили, то может быть это имеет смысл
его поменять, ковыряя всю стену - куда хуже

Но блядж, даже бж, которая вообще никогда ни в чем не смыслила в плане ремонта, нафотала всю проводку в своей квартире, как ее сделали, как раз на этот случай. А потом каждый раз сверялась с фотками прежде, чем повесить полку или картину
Но у нее и сделали четче не бывает: все строго вертикально вверх от точек, никаких диагональных штроб и прочих извращений

Это сообщение отредактировал DUnlim - 14 фев 2026 в 00:27
ForzaLOKO 14 фев 2026 в 00:25
Хохмач  •  На сайте 10 лет
11
Абсолютно бесполезная работа...за это время уже бы проложил кабель на дюбель стяжки и подключил потребителей. Как доп защита пластиковая труба практически бесполезная, задел на замену проводки...это как спать в каске, вдруг кусок потолка отвалится

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Russell73 14 фев 2026 в 00:29
Создатель  •  На сайте 12 лет
4
Цитата (ГрафПанталон @ 14.02.2026 - 00:18)
Цитата
Зато можно целый провод вытащить и заменить. Ток сначала втащить его, с такой длиной - хз как.

Меня всегда удивлял этот аргумент про замену провода. Во-первых, как? Во-вторых, зачем? В старых домах до сих пор проводка работает с момента постройки, а это и 50, 60, 70 лет, а где то и больше. Совсем уже свихнулись с этой проводкой. Дома и квартиры стали напоминать атомные реакторы.

тож того же мнения. с цельным проводом никогда ничего не бывает, слабое место это распайки и места подключений, но к ним всегда есть доступ. к тому же заштукатуренный кабель выдерживает большую нагрузку за счёт отвода тепла стенами. а насчёт перетягивания- к тому моменту когда нужно будет перетягивать, хозяин хаты сделает перепланировку и все точки будут на новых местах.
Серджиеску 14 фев 2026 в 00:33
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Меня всегда удивлял этот аргумент про замену провода. Во-первых, как? Во-вторых, зачем?

Сменяемость электропроводки — это требование ПУЭ, обеспечивающее возможность замены кабелей без разрушения строительных конструкций, что критически важно при их износе (15–30 лет) или модернизации.
Вот конкретно пункт не назову, потому что очень размыто по всему монтажу.
Например,
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки.
Как хочешь, так и читай. Выход наружу - очень неоднозначное понятие.
slawomir 14 фев 2026 в 00:37
Ярила  •  На сайте 17 лет
0
Цитата (DUnlim @ 14.02.2026 - 04:23)
Цитата (ГрафПанталон @ 14.02.2026 - 00:18)
Меня всегда удивлял этот аргумент про замену провода. Во-первых, как? Во-вторых, зачем? В старых домах до сих пор проводка работает с момента постройки, а это и 50, 60, 70 лет, а где то и больше. Совсем уже свихнулись с этой проводкой. Дома и квартиры стали напоминать атомные реакторы.

Если провод пробили, то может быть это имеет смысл
его поменять, ковыряя всю стену - куда хуже

Но блядж, даже бж, которая вообще никогда ни в чем не мыслила в плане ремонта, нафотала всю проводку в своей квартире, как ее сделали, как раз на этот случай. А потом каждый раз сверялась с фотками прежде, чем повесить полку или картину
Но у нее и сделали четче не бывает: все строго вертикально вверх от точек, никаких диагональных штроб и прочих извращений

пробит провод - прицепляем протяжку на розетке - вытягиваем пробитый провод - затягиваем нормальный провод - прикручиваем провода в розетке - прозвонка в щитке - отключение фазы - прикручиваем в щитке - проверка.
AlexBFP 14 фев 2026 в 00:54
"че, самый умный?"  •  На сайте 14 лет
1
Красиво, техно-порно, люблю такое) Сам иногда балуюсь делать красиво)
ShiVazz 14 фев 2026 в 01:17
Шутник  •  На сайте 2 года
0
Цитата (ОсатаневшийЛ @ 13.02.2026 - 23:55)
Сунул в трубу и толкаешь, пока с другого конца не вылезет... Может там какая протяжка используется, зонд сунул, зонд вышел, к зонду кабель...

.. зонд..разве что анальный..

Размещено через приложение ЯПлакалъ
skap3 14 фев 2026 в 01:18
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Меня всегда удивлял этот аргумент про замену провода. Во-первых, как? Во-вторых, зачем? В старых домах до сих пор проводка работает с момента постройки, а это и 50, 60, 70 лет, а где то и больше. Совсем уже свихнулись с этой проводкой. Дома и квартиры стали напоминать атомные реакторы.

Требования ПУЭ. И охулиарда Снипов и СП
Для жилых домов, для коммерции и т.д. - практически не соблюдается (несмотря на соблюдение норм прокладки кабельной продукции).
В промышленном строительстве, а также на объектах с наличием электроприемников первой особой категори (Больницы, госпитали и прочие ЛПУ) - на этапе строительства контроль более строгий. За несоблюдение нормативов - выебут и высушат

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DUnlim 14 фев 2026 в 01:25
Командир самоходного дивана  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (skap3 @ 14.02.2026 - 01:18)
Требования ПУЭ. И охулиарда Снипов и СП
Для жилых домов, для коммерции и т.д. - практически не соблюдается (несмотря на соблюдение норм прокладки кабельной продукции).
В промышленном строительстве, а также на объектах с наличием электроприемников первой особой категори (Больницы, госпитали и прочие ЛПУ) - на этапе строительства контроль более строгий. За несоблюдение нормативов - выебут и высушат

Что то я не видел таких трубопроводов под проводку ни в больницах, ни на спортивных объектах, которые тоже по 1-й категории были
Во всяком случае на моем объекте, где 2 независимых ввода + АВР, а это как раз 1 категория- никто трубы в стенах не закладывал для разводки
А сделана там щитовая была - мое почтение. Вообще не придраться. Зданию лет 6 всего

Это сообщение отредактировал DUnlim - 14 фев 2026 в 01:25
el333 14 фев 2026 в 01:27
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Trofff @ 13.02.2026 - 23:53)
Зато можно целый провод вытащить и заменить. Ток сначала втащить его, с такой длиной - хз как.

Смазка сделает своё дело, но она же немного сожрёт или как его там растворит изоляцию

Размещено через приложение ЯПлакалъ
el333 14 фев 2026 в 01:29
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (slawomir @ 14.02.2026 - 00:13)
видел приспособу которая магнитиком тащит кабель через уже протянутую трубу...

Да ладно, давай ссылку?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
bb8 14 фев 2026 в 01:30
Хуйстальный  •  На сайте 7 лет
0
Этого электрика уж лет пять назад убили за перфекционизм!
Где ты это старое кино достал?
skap3 14 фев 2026 в 01:51
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата
Что то я не видел таких трубопроводов под проводку ни в больницах, ни на спортивных объектах, которые тоже по 1-й категории были
Во всяком случае на моем объекте, где 2 независимых ввода + АВР, а это как раз 1 категория- никто трубы в стенах не закладывал для разводки
А сделана там щитовая была - мое почтение. Вообще не придраться. Зданию лет 6 всего

Всё верно.
На таких объектах скрытую проводку делать - это полный ахтунг.
Всё прокладывается по лоткам, все отводы до конечной точки - в гофре/металлорукаве/металлической трубе.
А есть ещё очень здоровская наработка:
Вместо кабелей, от ГРЩ по всему зданию проложена сеть шинопроводов. В нужных местах установлены врезки, от которых уже запитывают щиты силовые, щиты освещения и т.д.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
skap3 14 фев 2026 в 01:52
Шутник  •  На сайте 13 лет
0
Цитата (DUnlim @ 14.02.2026 - 01:25)
Что то я не видел таких трубопроводов под проводку ни в больницах, ни на спортивных объектах, которые тоже по 1-й категории были
Во всяком случае на моем объекте, где 2 независимых ввода + АВР, а это как раз 1 категория- никто трубы в стенах не закладывал для разводки
А сделана там щитовая была - мое почтение. Вообще не придраться. Зданию лет 6 всего

Что за объект, если не секрет?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DUnlim 14 фев 2026 в 01:56
Командир самоходного дивана  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (skap3 @ 14.02.2026 - 01:52)
Что за объект, если не секрет?

Спортшкола Олимпийского Резерва
С саунами, крытой спортивной площадкой, на которую телевидение приезжало раз в пару недель стабильно матчи снимать всякие и прочими тренажерками

Не помню, сама школа и общага вроде были от одного ввода, спортокмплекс - точно 2 с АВР. Там дети, соревнования проводились всякие по гимнастике с дошколятами. Заодно система вентиляции такая спроектирована, что хватит на среднего размера завод. И пожарка заодно такая же серьезная

Это сообщение отредактировал DUnlim - 14 фев 2026 в 02:06
zisk 14 фев 2026 в 01:58
Ярила  •  На сайте 11 лет
1
трубки очень гибкие, скорее всего полиэтилен, по горючести не пройдут госстройнадзор для многоквартирного жд и мест массового пребывания, хотя ща сертификаты на какую только херню не рисуют.

для вышеотписавшегося ПВС - только на удлинители можешь использовать
Vass7 14 фев 2026 в 01:58
Приколист  •  На сайте 4 года
-1
О бля. Опять денесюк на вахту заступил и постит всякую баянистую хуергу 😆

Размещено через приложение ЯПлакалъ
DUnlim 14 фев 2026 в 02:04
Командир самоходного дивана  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (zisk @ 14.02.2026 - 01:58)
трубки очень гибкие, скорее всего полиэтилен, по горючести не пройдут госстройнадзор для многоквартирного жд и мест массового пребывания, хотя ща сертификаты на какую только херню не рисуют.

для вышеотписавшегося ПВС - только на удлинители можешь использовать

Где хочу могу использовать
В моей квартире никакой госнадзор мне не указ, что делать. Хоть оголенные провода в открытую по стене пущу. Спалю квартиру или убьюсь - мои проблемы

Это сообщение отредактировал DUnlim - 14 фев 2026 в 02:05
ДДимыч77 14 фев 2026 в 02:06
Юморист  •  На сайте 8 лет
0
Полочку не повесишь.
Перфаратором умудряешься в один провод попасть, а тут без шансов - сразу бинго.
zisk 14 фев 2026 в 02:12
Ярила  •  На сайте 11 лет
0
Цитата (DUnlim @ 14.02.2026 - 02:04)
Цитата (zisk @ 14.02.2026 - 01:58)
трубки очень гибкие, скорее всего полиэтилен, по горючести не пройдут госстройнадзор для многоквартирного жд и мест массового пребывания, хотя ща сертификаты на какую только херню не рисуют.

для вышеотписавшегося ПВС - только на удлинители можешь использовать

Где хочу могу использовать
В моей квартире никакой госнадзор мне не указ, что делать. Хоть оголенные провода в открытую по стене пущу. Спалю квартиру или убьюсь - мои проблемы

ты да, но застройщик не сможет

З.Ы. а когда для себя делаешь разве не хочется сделать лучше чем по нормативам? Или лучше для понтов накидать отдельную линию на каждую розетку, но кабель использовать говно и КНС использовать несертифицированные? По мне, так если уж для себя делаешь, то пожар должен произойти только в случае поджога и сгорит максимум шкаф и занавески.

Это сообщение отредактировал zisk - 14 фев 2026 в 02:18
DUnlim 14 фев 2026 в 02:28
Командир самоходного дивана  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (zisk @ 14.02.2026 - 02:12)
З.Ы. а когда для себя делаешь разве не хочется сделать лучше чем по нормативам? Или лучше для понтов накидать отдельную линию на каждую розетку, но кабель использовать говно и КНС использовать несертифицированные? По мне, так если уж для себя делаешь, то пожар должен произойти только в случае поджога и сгорит максимум шкаф и занавески.

Я такой херней заниматься никогда не собирался, да и браться за нее тоже не планирую
Да, на таком бабки можно рубить космос, но и мозги будут трахать так со всех сторон, что никакие бабки это не окупят
Пустое выкачвание бабла

Отдельная линия на каждую розетку, ИМХО, может оправдатьсебя только в деревянном доме
Во всех остальных случаях - понты и куча денег вникуда
Просто так ПВС использовать с 0 - зачем он нужен. В штробы запихивать- так он нафик не нужен
Это на стиралку какую отдельную линию кинуть в уже готовом ремонте - самое оно. Он удобен, если надо обойти миллион углов, под плинтусом пропихнуть, в аккуратное отверстие засунуть и тд

Это сообщение отредактировал DUnlim - 14 фев 2026 в 02:34
skap3 14 фев 2026 в 02:28
Шутник  •  На сайте 13 лет
2
Цитата (zisk @ 14.02.2026 - 01:58)
трубки очень гибкие, скорее всего полиэтилен, по горючести не пройдут госстройнадзор для многоквартирного жд и мест массового пребывания, хотя ща сертификаты на какую только херню не рисуют.

для вышеотписавшегося ПВС - только на удлинители можешь использовать

Застройщики используют. Пвх трубы, негорючие, (lsltx и т.д.) закладывают на этапе монолита. Потом один хер штробят, ибо трубу при заливке косоёбит, ломает, кабель протянуть невозможно. Либо вообще наглухо залили, и доступа к ней нет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ