Заземление

Страницы: 1 2 3  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
Aberrant 27 авг 2025 в 16:51
На фоксе! Всегда!  •  На сайте 5 лет
4
Цитата (qaws134 @ 27.08.2025 - 16:48)
Определись с местом, где бить будешь.
Тебе скорее всего хватит трех штырей. Главное - расстояние между штырями - не менее длины штыря.
Я бы бил уголок 50х50х5мм, длиной три метра. Можно в ряд - это лучше, можно треугольником. Копаешь траншею на 0,7м, в неё забиваешь. Соединяешь между собой полосой 40х5мм. Конец полосы выводишь на фасад.

почему траншея 0.7м, а не 0.6 или 0.8?
ты из пупка цифры наковырял или уже знаешь всё про грунты и локацию ТСа?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
lazyanty 27 авг 2025 в 16:51
Ярила  •  На сайте 5 лет
1
Цитата (SUGR0B @ 27.08.2025 - 16:21)
Приветствую всех!

Надеюсь на помощь электриков или людей, разбирающихся в заземлении.

Построил себе на ДР хозблок под мастерскую (сварка-столярка). Решил сделать заземление, но запутался. Одни предлагают забить пару уголков 50-х, другие - купить готовое штыревое заземление. Третьи - треугольное.

Набор штырей от 3500 до 30000 руб. А вроде выполняют одну и туже функцию.

Если кто сталкивался - помогите с выбором!

Для начала - сколько фаз на входе в хозблок?
Aberrant 27 авг 2025 в 16:52
На фоксе! Всегда!  •  На сайте 5 лет
-1
Цитата (qaws134 @ 27.08.2025 - 16:50)
У него не информационный центр, а хозблок.. До 30 Ом нормально..

а какое оборудование будет в этом хозблоке использоваться?
можно не учитывать, да? 🤣

Размещено через приложение ЯПлакалъ
qaws134 27 авг 2025 в 16:52
Ярила  •  На сайте 12 лет
3
Цитата (Aberrant @ 27.08.2025 - 16:37)
вообще похер на конструкцию!
можешь хоть трактор закопать!

главное, чтобы в сухой сезон и зимой ты попадал в норму по сопротивлению заземления для твоего типа постройки.

предположу, что у тебя будет 1-3 фазы и TN, а значит тебе нужно добиться 4 Ом.

4 Ом для хозблока обосновать сможешь?? lol.gif
qaws134 27 авг 2025 в 16:54
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Aberrant @ 27.08.2025 - 16:51)
Цитата (qaws134 @ 27.08.2025 - 16:48)
Определись с местом, где бить будешь.
Тебе скорее всего хватит трех штырей. Главное - расстояние между штырями - не менее длины штыря.
Я бы бил уголок 50х50х5мм, длиной три метра. Можно в ряд - это лучше, можно треугольником. Копаешь траншею на 0,7м, в неё забиваешь. Соединяешь между собой полосой 40х5мм. Конец полосы выводишь на фасад.

почему траншея 0.7м, а не 0.6 или 0.8?
ты из пупка цифры наковырял или уже знаешь всё про грунты и локацию ТСа?

Не знаю, но у заземлителя основная работа на вертикальных электродах. Горизонтальный особо не влияет, тем более на таких длинах..
Его задача - соединить вертикальные электроды и PE шину.
Сомневаюсь, что у него в хозблоке узел связи или информационный центр.. Так что если он не на скале сидит - ему хватит..
qaws134 27 авг 2025 в 16:55
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Aberrant @ 27.08.2025 - 16:52)
Цитата (qaws134 @ 27.08.2025 - 16:50)
У него не информационный центр, а хозблок.. До 30 Ом нормально..

а какое оборудование будет в этом хозблоке использоваться?
можно не учитывать, да? 🤣

Естественно.. Это бытовая постройка..
С ПУЭ ознакомься..
SonxRazuma 27 авг 2025 в 16:58
Ярила  •  На сайте 5 лет
-1
А вот хотелось бы присоединится к вопросу ТС-а вот в какой части-многие предлагают это делать уголком или арматурой черной. Во что превратится сам предмет и земля вокруг лет через пять-десять? По мне, там окисел будет в сантиметр толщиной-соответственно, сопротивление возрастет на порядок. Причем, обмененные штыри будут не сильно лучше. Может, все же нержавейка нужна?
Forwatters 27 авг 2025 в 16:59
Ярила  •  На сайте 6 лет
1
Прокопай сначала на штык, два, пото́м забивай, сваривай, крась, засыпай

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Aberrant 27 авг 2025 в 17:04
На фоксе! Всегда!  •  На сайте 5 лет
2
Цитата (qaws134 @ 27.08.2025 - 16:52)
4 Ом для хозблока обосновать сможешь??

4 Ом нужны для электроустановок выше 1 кВ,
но ещё и для срабатывания защиты электроники.

да, для автомата на 16А достаточно и 10 Ом на контуре заземления,
но у нас в домах давно уже полно нежной электроники, кторая слишком уж чувствительна к качеству заземления.

так что даже для хорошего котла или генератора нужно хорошо защититься

Размещено через приложение ЯПлакалъ
qaws134 27 авг 2025 в 17:05
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (SonxRazuma @ 27.08.2025 - 16:58)
А вот хотелось бы присоединится к вопросу ТС-а вот в какой части-многие предлагают это делать уголком или арматурой черной. Во что превратится сам предмет и земля вокруг лет через пять-десять? По мне, там окисел будет в сантиметр толщиной-соответственно, сопротивление возрастет на порядок. Причем, обмененные штыри будут не сильно лучше. Может, все же нержавейка нужна?

Хозблок этот заземлитель точно переживет..
Осмотр заземлителя с частичным вскрытием грунта предусматривается 1 раз в 12 лет, согласно НТД..
А так - 100+ лет их бьют, 20-30 лет он нормально прослужит..
Aberrant 27 авг 2025 в 17:05
На фоксе! Всегда!  •  На сайте 5 лет
0
Цитата (SonxRazuma @ 27.08.2025 - 16:58)
А вот хотелось бы присоединится к вопросу ТС-а вот в какой части-многие предлагают это делать уголком или арматурой черной. Во что превратится сам предмет и земля вокруг лет через пять-десять? По мне, там окисел будет в сантиметр толщиной-соответственно, сопротивление возрастет на порядок. Причем, обмененные штыри будут не сильно лучше. Может, все же нержавейка нужна?

да, нержавейка в случае с штырями предпочтительнее,
а вот обмеднение или оцинковка бесполезны - при забивании покрытие слижется

Размещено через приложение ЯПлакалъ
tzerkumpel 27 авг 2025 в 17:07
Приколист  •  На сайте 14 лет
0
Зачем в сарае заземление? Обычного зануления не хватит даже для 0.4 кВ?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
qaws134 27 авг 2025 в 17:08
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (Aberrant @ 27.08.2025 - 17:04)
Цитата (qaws134 @ 27.08.2025 - 16:52)
4 Ом для хозблока обосновать сможешь??

4 Ом нужны для электроустановок выше 1 кВ,
но ещё и для срабатывания защиты электроники.

да, для автомата на 16А достаточно и 10 Ом на контуре заземления,
но у нас в домах давно уже полно нежной электроники, кторая слишком уж чувствительна к качеству заземления.

так что даже для хорошего котла или генератора нужно хорошо защититься

Ну тебя уже совсем понесло..
4 Ом - для глухозаземленной нейтрали трансформатора..
Для молниезащиты и защитного заземления электроустановок выше 1000 В - 10 Ом..
Но у ТС нет трансформатора..
А эта нежная электроника будет нормально работать и при 20-30 Ом сопротивления растеканию тока заземлителя..
DurMaGloT 27 авг 2025 в 17:15
ЯПрила  •  На сайте 2 года
2
У мну контур из 4х уголков 40-ковки. Длина по три метра. Обварил 12 арматурой. вывел 8мм кругляком.
Aberrant 27 авг 2025 в 17:18
На фоксе! Всегда!  •  На сайте 5 лет
0
Цитата
Ну тебя уже совсем понесло..
4 Ом - для глухозаземленной нейтрали трансформатора..
Для молниезащиты и защитного заземления электроустановок выше 1000 В - 10 Ом..
Но у ТС нет трансформатора..
А эта нежная электроника будет нормально работать и при 20-30 Ом сопротивления растеканию тока заземлителя..

ты принципиально игнорируешь возможность наличия генератора у ТСа? 🤣

и опять же!
если есть какое-то телеком-оборудование и тем более воздушка или внешка скс, то требуется 4 Ом для уверенного срабатывания защиты.

да дофига сейчас всякого может быть в частном доме для чего нужно 4 Ом

Размещено через приложение ЯПлакалъ
ПерфораторЛо 27 авг 2025 в 17:18
Юморист  •  На сайте 2 года
0
Я бы заебенил шпильку м20 на всю длину в землю и к ней бы заземлился нахой (я так и сделал)

Это сообщение отредактировал ПерфораторЛо - 27 авг 2025 в 17:18
098765432 27 авг 2025 в 17:18
Хохмач  •  На сайте 1 год
0
Почему никто не упомянул заливку контура солевым расвором? Точно помню, раньше было по технологии. На работе (АТС) заставили сделать ещё один отдельный контур - проверочный.
Хотя, про заливку, может путаю с молниеотводом, я всё-таки не землянин.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
volabirius 27 авг 2025 в 17:18
Ярила  •  На сайте 13 лет
1
Цитата (SonxRazuma @ 27.08.2025 - 16:58)
А вот хотелось бы присоединится к вопросу ТС-а вот в какой части-многие предлагают это делать уголком или арматурой черной. Во что превратится сам предмет и земля вокруг лет через пять-десять? По мне, там окисел будет в сантиметр толщиной-соответственно, сопротивление возрастет на порядок. Причем, обмененные штыри будут не сильно лучше. Может, все же нержавейка нужна?

Нежа при проходе тока снивает не хуже железа, если нержу просто забить и не подключать то она и гнить не будет. Сохранность нержы в земле будет зависеть от тока по этому проводнику.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
qaws134 27 авг 2025 в 17:19
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Aberrant @ 27.08.2025 - 17:18)
Цитата (qaws134 @ 27.08.2025 - 17:08)
Ну тебя уже совсем понесло..
4 Ом - для глухозаземленной нейтрали трансформатора..
Для молниезащиты и защитного заземления электроустановок выше 1000 В - 10 Ом..
Но у ТС нет трансформатора..
А эта нежная электроника будет нормально работать и при 20-30 Ом сопротивления растеканию тока заземлителя..

ты принципиально игнорируешь возможность наличия генератора у ТСа? 🤣

Бытового, на 5-10 кВт? Да.. Ему хватит и такого контура - 20+ лет опыта в этой сфере..
hockob 27 авг 2025 в 17:20
Ярила  •  На сайте 16 лет
0
Главное, вызови замерщика, чтоб он тебе акт измерения сопротивления заземления дал. И да, очень многое зависит от почвы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Modigar 27 авг 2025 в 17:25
Ярила  •  На сайте 15 лет
3
Еще отдельную трансформаторную подстанцию не советовали поставить?
Ну еще подождем, там и до отдельной ГЭС недалеко будет.
Kotofanchik 27 авг 2025 в 17:26
Ярила  •  На сайте 7 лет
0
Цитата (ТохТохыч @ 27.08.2025 - 16:23)
делай как все!!
нех тут лисапед изобретать....

Я с год назад примерно так заземлил и все никак не доделаю. :) стиралка сцчка бьется.
qaws134 27 авг 2025 в 17:28
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Господа, кто реально хочет разобраться в этом вопросе - есть хорошая книга профессора Карякина - "Нормы устройства сетей заземления."
В экспертизе она проходит за нормативный документ.
Там всё очень подробно описано.
persey4ik 27 авг 2025 в 17:44
Правдоруб.  •  На сайте 14 лет
1
Ставишь УЗО и все.
qaws134 27 авг 2025 в 17:47
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (Aberrant @ 27.08.2025 - 17:18)
Цитата
Ну тебя уже совсем понесло..
4 Ом - для глухозаземленной нейтрали трансформатора..
Для молниезащиты и защитного заземления электроустановок выше 1000 В - 10 Ом..
Но у ТС нет трансформатора..
А эта нежная электроника будет нормально работать и при 20-30 Ом сопротивления растеканию тока заземлителя..

ты принципиально игнорируешь возможность наличия генератора у ТСа? 🤣

и опять же!
если есть какое-то телеком-оборудование и тем более воздушка или внешка скс, то требуется 4 Ом для уверенного срабатывания защиты.

да дофига сейчас всякого может быть в частном доме для чего нужно 4 Ом

Я дико извиняюсь, но у ТС речь про хозблок..
Цитирую - "Построил себе на ДР хозблок под мастерскую (сварка-столярка)."
Сварка или столярка относятся к телекоммуникационному оборудованию?
Я так то тоже могу написать, мол производитель требует для маммографа заземление с сопротивлением не более 2 Ом.. Ну мало ли ТС там сиськи мять будет вечерами..