Вот почему.
«Новости электротехники»
http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_11.pdfСергей Зацев
Ни один проект с расположенными внутри ванной комнаты и санузла жилой квартиры выклю- чателями освещения не проходит согласования в энергонадзоре. Все выключатели и регуляторы теплых полов заставляют выносить за пределы санузлов, ссылаясь на п. 7.1.52 ПУЭ 7-го изд., где сказано, что «в саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и тп. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается». Я сомневаюсь, что здесь под устройствами управления подразумеваются выключатели освещения. Может быть, речь идет об указанных по-
мещениях, не находящихся в жилых квартирах (например, общественные ванные и санузлы)?
Ведь все электромонтажные организации ставят выключатели в ванных и санузлах, а мы потом их выносим за пределы этих комнат, чтобы сдать эту квартиру инспектору энергонадзора.
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
Представители Госэнергонадзора в этом случае поступают на основе действующих нормативных
документов, в частности, ПУЭ. Все перечисленные помещения, независимо от назначения зданий, в которых они расположены, с точки зрения опасности поражения электрическим током относятся к особо опасным помещениям. При этом в таких помещениях постоянно пребывает неквалифицированный персонал. Его защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться соответствующим построением электрической сети, использованием предназначенных для этих помещений электроприемников и определенным расположением аппаратов управления и защиты. Выключатели освещения (и вообще все аппараты, не предназначенные для отключения аварийных сверхтоков – токов короткого замыкания, перегрузки) относятся к аппаратам управления, так же как и регуляторы температуры для теплых полов. Требования к электрооборудованию в ванных комнатах, душевых и санузлах изложены в пп. 7.1.47, 7.1.48, 7.1.52, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд...