Вопрос к электрикам, просто из любопытства.

Страницы:← 1 ...  6 7  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
uadamned 23 авг 2026 в 09:30
Загрузка...  •  На сайте 14 лет
0
Так нужно залезть на счетчик и поглядеть какие лимиты поставлены…. Тоже так отрубало не мог понять - у соседей свет есть , у меня рубит….оказалось ограничение на 5 кВт на счетчике и при повышении счетчик отрубается …
Проще вызвать сразу электрика который сможет перенастроить счетчик…

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Naibu 23 авг 2026 в 12:15
Ярила  •  На сайте 2 года
1
Цитата (uadamned @ 23 авг 2026 в 09:30)
Так нужно залезть на счетчик и поглядеть какие лимиты поставлены…. Тоже так отрубало не мог понять - у соседей свет есть , у меня рубит….оказалось ограничение на 5 кВт на счетчике и при повышении счетчик отрубается …
Проще вызвать сразу электрика который сможет перенастроить счетчик…

так они же вроде удаленно все должны настраиваться, эти счетчики, и централизованно. Вроде именно в этом их цимес. Иначе нахуя их гондобить на верхушку столба, максимально усложняя обслуживание? Так что, думаю, это надо не "вызывать", а этим уродам заявку подавать, чтобы перенастроили удаленно.
sfgk 23 авг 2026 в 12:33
Ярила  •  На сайте 7 лет
1
Цитата (alex1i @ 22 авг 2026 в 20:53)
При работе котла 14 кВт ток делится на три фазы (примерно по 6–7 ампер на каждую), что укладывается в рамки лимита на фазу.

Садись, два. На каждой фазе будет приблизительно 22 А.
WinnyBuh 23 авг 2026 в 12:54
Шутник  •  На сайте 2 месяца
1
Цитата (sfgk @ 23 авг 2026 в 12:33)
Цитата (alex1i @ 22 авг 2026 в 20:53)
При работе котла 14 кВт ток делится на три фазы (примерно по 6–7 ампер на каждую), что укладывается в рамки лимита на фазу.

Садись, два. На каждой фазе будет приблизительно 22 А.

Добавлю, что при этом в нулевом проводе ток будет ~0 , нагрузка симметричная, поэтому счетчик "смотрит на это с умилением".
Naibu 23 авг 2026 в 15:20
Ярила  •  На сайте 2 года
0
Цитата (sfgk @ 23 авг 2026 в 12:33)
Цитата (alex1i @ 22 авг 2026 в 20:53)
При работе котла 14 кВт ток делится на три фазы (примерно по 6–7 ампер на каждую), что укладывается в рамки лимита на фазу.

Садись, два. На каждой фазе будет приблизительно 22 А.

Садись, КОЛ! На "каждой фазе" будет так и столько, в зависимости от того, как подключены ТЭНы - звездой или треугольником, и ЧТО это за ТЭНы - на 220 или на 380, и КАК коммутируется их включение-выключение. Однако в любом случае, при работе котла не на предельной мощности, он будет создавать перекос на одну или две фазы. При ЛЮБОЙ схеме включения. Перекосы просто разные по величине будут, но обязательно будут, если включен один ТЭН из трех или два. Единственное, с чем соглашусь, что 14КВт / 3 (обычно по ТРИ ТЭНа стоит) = ~4.6 КВт. 4600Вт / 380В = ~12А, но никак не 6-7. При "звезде" и ТЭНах на 220В, будет 4600Вт / 230В = ~20А "на плечо", при этом будет еще "оттянутая" нейтраль, т.к. "звезда" - это подключение с нейтралью. А там дальше будет вопрос, как организована эта "нейтраль" на вводе, на столбе, на ТП, что там с заземлением, как ее учитывает счетчик и еще допиздениард вопросов. Потому что вообще-то везде ПО-РАЗНОМУ делают. Дохуя от чего зависит, в т.ч. и от настроения россетей.

Это сообщение отредактировал Naibu - 23 авг 2026 в 15:28
Мирный74 23 авг 2026 в 19:27
Юморист  •  На сайте 3 года
0
Цитата (bary4 @ 23 авг 2026 в 08:13)
Все бытовые 4-х конфорочные плиты 2-х фазные, с перемыками под комутацию на одну фазу. 3- фазных плит для быта не существует.

Да ладно... Неоднократно подключал людям бытовые варочные поверхности и к одной фазе, и к трем.
Обычные панели (BOSCH, Siemens, Gorenje, Electrolux и прочие). Простые электрические (на ТЭНах), индукционные, комбинированные.
В частных коттеджах и в некоторых новостройках-муравейниках чаще всего попадались именно три фазы. В старом фонде - чаще одна.
На большинстве плит именно такая наклейка-схема подключения. На 1, 2 или 3 фазы, на выбор.

Вопрос к электрикам, просто из любопытства.

Это сообщение отредактировал Мирный74 - 23 авг 2026 в 19:27
Мирный74 23 авг 2026 в 19:33
Юморист  •  На сайте 3 года
1
Цитата (bary4 @ 23 авг 2026 в 08:23)
ТС, у тебя сама плита на сколько конфорок, на 4 или 2?
Если на 4 конфорки и 3,5 квт, то скорее всего ты с дуру купил Бошевскую "экономичную" лажу. У этих плит чтоб одновременно работали 3 или 4 конфорки, и/или две по диагонали, внутри начинается "цирк" из клацаний релюшек, (я эти плиты называю телефонная станция, так же тарахтит) которые скачут и переключают конфорки на 2 индукционных инвертора. Это не плита а жопа. Жопа, которая исправно пашет только 2 года, а потом начинают вылазить проблемы связанные с залипанием этих реле, тк они комутируют силовые цепи индукционных катушек и полумостов. Выкень её на помойку и купи нормальную накальную плиту на 8 квт. Ну или индукционно инверторную типа шведский Электролюкс, но не китайское импульсное говно.

Так много выводов сделано и предположений. Жаль, что абсолютно бесполезных.
ТС в третьем предложении написал:
Цитата
Так же есть индукционная одноконфорочная плита с максимальной мощностью 3.5кВт, 1-фазная.
paRUS1 23 авг 2026 в 20:14
Хохмач  •  На сайте 14 лет
-1
Цитата (lend @ 22 авг 2026 в 20:49)
А не сидит ли вместе с розеткой, куда плита подключается еще что то прожорливое на той же фазе?

Там походу вся кухня запитана на одну фазу -плита, чайник, холодильник и еще много чего
ХулиПедрович автор 24 авг 2026 в 15:43
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (paRUS1 @ 23 авг 2026 в 20:14)
Цитата (lend @ 22 авг 2026 в 20:49)
А не сидит ли вместе с розеткой, куда плита подключается еще что то прожорливое на той же фазе?

Там походу вся кухня запитана на одну фазу -плита, чайник, холодильник и еще много чего

Ну тупые... Перед тем, как пернуть в лужу, не плохо бы тему почитать. Писал уже, и не один раз, плита -единственная нагрузка.

Это сообщение отредактировал ХулиПедрович - 24 авг 2026 в 15:44
Nichls 25 авг 2026 в 07:55
Ярила  •  На сайте 12 лет
0
Цитата (alex1i @ 22.08.2026 - 20:53)
Современный «умный» счётчик на столбе отключает сеть из-за жесткого лимита мощности на конкретную фазу или из-за сильной асимметрии (перекоса), а не суммарного лимита. При работе котла 14 кВт ток делится на три фазы (примерно по 6–7 ампер на каждую), что укладывается в рамки лимита на фазу. Плита на 3.5 кВт дает нагрузку около 16 ампер на одну-единственную фазу, что превышает запрограммированный порог срабатывания встроенного реле счетчика.Почему так происходитЛимит по фазам: В настройках прибора учета часто стоит ограничение не 21 кВт общей мощности, а раздельное (например, по 5–7 кВт на каждую фазу). 16 ампер от плиты превышают этот локальный лимит.Тепловая модель счетчика: Встроенное реле фиксирует перегрузку не мгновенно. Ему нужно несколько минут (как раз около 5), чтобы внутренний элемент «понял», что ток по фазе выше нормы, и разомкнул цепь.Время восстановления: 20 минут ожидания — это стандартное время автоматического повторного включения (АПВ) многих интеллектуальных приборов учета, которые дают сети остыть и проверяют исчезновение перегрузки.Что делатьПереподключить однофазную варочную панель на другую, менее загруженную в данный момент фазу (либо перераспределить другие бытовые приборы в щитке).Заглянуть в личный кабинет энергосбыта или проверить договор: возможно, ваш суммарный ввод 21 кВт распределен несправедливо или программные лимиты в самом счетчике выставлены некорректно (например, ограничение 5 кВт на фазу вместо положенных 7 кВт).Если хотите разобраться точнее, подскажите:Какой марки/модели стоит счетчик на столбе?Какое сечение кабеля идет от столба в дом?Я помогу понять, можно ли скорректировать лимиты или нужно менять схему подключения плиты.

Какой толковый комментарий.
Благодарю.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
diag 25 авг 2026 в 08:05
Ярила  •  На сайте 16 лет
1
Померить клещами все фазы и обязательно ноль. И окажется, что ток через ноль вдруг больше суммы фазных токов. Новые счётчики и ноль считают. Причём, если у тебя всё ок, а у соседа косяк в проводке, он и соседский ток тебе посчитает.