Наглядно о том, как запороть большую газовую турбину

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя »  К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
xMSEx
23.02.2024 - 21:10
Статус: Offline


ln -s /dev/ass /dev/hands

Регистрация: 13.03.13
Сообщений: 2254
160
Попандос конкретный, страховка изделия это одно, другое что, быстро заново это не изготовить. с 2:20

 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
DELAY
23.02.2024 - 21:12 [ показать ]
-33
Bashorc
23.02.2024 - 21:13
231
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.05.15
Сообщений: 9362
Охуеть, оказывается если на кране писать "проверен в таком то году" и нихуя не делать, то рано или поздно он наебнется.
Я когда то работал в месте, где вместо перезарядки огнетушителей их воздухом накачивали, чтобы манометр правильные цифры показывал, а проверяющему башляли чтобы он подписал где надо.
Выяснилось случайно когда при возгорании огнетушитель начал пламя раздувать вместо того, чтобы тушить.

Это сообщение отредактировал Bashorc - 23.02.2024 - 21:14
 
[^]
TheUnknown
23.02.2024 - 21:15
108
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 18.05.12
Сообщений: 464
Хуяссе, видос от 17.10.2003. Старше сайта!

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ZombiePunk
23.02.2024 - 21:19
19
Статус: Offline


Истероид №66613

Регистрация: 5.05.12
Сообщений: 1764
Цитата (TheUnknown @ 23.02.2024 - 21:15)
Хуяссе, видос от 17.10.2003. Старше сайта!

Ебать где мои 15 лет

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Soltek
23.02.2024 - 21:20
22
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.10.15
Сообщений: 4188
Цитата (Bashorc @ 24.02.2024 - 02:13)
Охуеть, оказывается если на кране писать "проверен в таком то году" и нихуя не делать, то рано или поздно он наебнется.
Я когда то работал в месте, где вместо перезарядки огнетушителей их воздухом накачивали, чтобы манометр правильные цифры показывал, а проверяющему башляли чтобы он подписал где надо.
Выяснилось случайно когда при возгорании огнетушитель начал пламя раздувать вместо того, чтобы тушить.

А мне начальник цеха просил чтобы стрелочку на манометре на пустом огнетушителе на нужное давление поставил. Отказался от такого заманчивого предложения.

Это сообщение отредактировал Soltek - 23.02.2024 - 21:20
 
[^]
amdx
23.02.2024 - 21:21
12
Статус: Offline


Программер

Регистрация: 20.05.11
Сообщений: 2528
Цитата
Хуяссе, видос от 17.10.2003. Старше сайта!

И старше ютуба, где он опубликован))
 
[^]
nikolkas
23.02.2024 - 21:23
98
Статус: Offline


Слабоумие и отвага!

Регистрация: 28.11.19
Сообщений: 4257
чувак вышел из тюрьмы и делится материалами дела?
 
[^]
steslia
23.02.2024 - 21:26
11
Статус: Offline


Made in USSR

Регистрация: 22.04.11
Сообщений: 1746
Цитата (nikolkas @ 23.02.2024 - 20:23)
чувак вышел из тюрьмы и делится материалами дела?

С языка снял.
Хотел спросить, вышел ли стрелочник уже или нет??
 
[^]
agafonoff
23.02.2024 - 21:27
3
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.01.16
Сообщений: 236
Цитата (Bashorc @ 23.02.2024 - 21:13)
Охуеть, оказывается если на кране писать "проверен в таком то году" и нихуя не делать, то рано или поздно он наебнется.
Я когда то работал в месте, где вместо перезарядки огнетушителей их воздухом накачивали, чтобы манометр правильные цифры показывал, а проверяющему башляли чтобы он подписал где надо.
Выяснилось случайно когда при возгорании огнетушитель начал пламя раздувать вместо того, чтобы тушить.

Пытался порошковым огнетушителем погасить тлеющий опил, оставленный станочником распиздяем на токарном станке. И знаешь что? Опил разгорелся и разлетелся про всему помещению. Пришлось заливать водой по старинке.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
goblis36
23.02.2024 - 21:33
12
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 19.04.21
Сообщений: 807
Цитата (Soltek @ 23.02.2024 - 21:20)
А мне начальник цеха просил чтобы стрелочку на манометре на пустом огнетушителе на нужное давление поставил. Отказался от такого заманчивого предложения.

На этой неделе во вторник с утра проверил огнетушители на местах проведения огневых работ - один дал хуича при минусе в 3 градуса ушел с повышением давления в красную зону - пришлось заменить . Иногда требования кажутся излишними но они придуманы не просто так . dont.gif
 
[^]
гаврюша
23.02.2024 - 21:44
19
Статус: Offline


рас3.14здяй

Регистрация: 22.01.12
Сообщений: 1971
С ГПМ шутки нихуя не шуточные! Самого несколько раз чуть не "задвухсотило" при работе с краном, хуле, краны старее говна мамонта работающие на авось когда-нибудь стреляют усталым металлом.
 
[^]
goblis36
23.02.2024 - 21:54
9
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 19.04.21
Сообщений: 807
Кстати кран быстровато работает , у нас 100тонный гак вообще медленно и плавно крыльчатку турбины опускает.
 
[^]
ikimanets
23.02.2024 - 21:55
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 31.03.15
Сообщений: 1132
Турбинка отреставрирована, а кран нет. Так и живём.

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
ourlive
23.02.2024 - 21:56
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.10.18
Сообщений: 1394
Цитата (goblis36 @ 23.02.2024 - 21:33)
Цитата (Soltek @ 23.02.2024 - 21:20)
А мне начальник цеха просил чтобы стрелочку на манометре на пустом огнетушителе на нужное давление поставил. Отказался от такого заманчивого предложения.

На этой неделе во вторник с утра проверил огнетушители на местах проведения огневых работ - один дал хуича при минусе в 3 градуса ушел с повышением давления в красную зону - пришлось заменить . Иногда требования кажутся излишними но они придуманы не просто так . dont.gif

Манометр это индикатор, а не измеритель, взвешивать надо. Привезли с перезарядки 10 литровый, а в нем лишних пол кило. Это не 2х литровый, разряжать перед отправкой на перезаправку прикольно, шипит долго и промерзает отлично.
 
[^]
gerad
23.02.2024 - 22:01
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.06.12
Сообщений: 1991
.

там какая-то пизда с крановым оборудованием.

яйца оторвут тем кто регламент делал на подъемнных машинах. или как там у них?
 
[^]
goblis36
23.02.2024 - 22:13
4
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 19.04.21
Сообщений: 807
Цитата (ourlive @ 23.02.2024 - 21:56)
Цитата (goblis36 @ 23.02.2024 - 21:33)
Цитата (Soltek @ 23.02.2024 - 21:20)
А мне начальник цеха просил чтобы стрелочку на манометре на пустом огнетушителе на нужное давление поставил. Отказался от такого заманчивого предложения.

На этой неделе во вторник с утра проверил огнетушители на местах проведения огневых работ - один дал хуича при минусе в 3 градуса ушел с повышением давления в красную зону - пришлось заменить . Иногда требования кажутся излишними но они придуманы не просто так . dont.gif

Манометр это индикатор, а не измеритель, взвешивать надо. Привезли с перезарядки 10 литровый, а в нем лишних пол кило. Это не 2х литровый, разряжать перед отправкой на перезаправку прикольно, шипит долго и промерзает отлично.

У вас в инструкции написано пред началом работ взвешивать огнетушители ? blink.gif - Значит взвешивайте ! У нас нужно визуально проверить + даты проверки пожарными + манометр . Два 6ти килограммовых порошковых на каждую точку огневых работ - болгаркой или кислородным резаком или сваркой .
 
[^]
xMSEx
23.02.2024 - 22:13
10
Статус: Offline


ln -s /dev/ass /dev/hands

Регистрация: 13.03.13
Сообщений: 2254
там еще камент прикольный:

People in charge '' Oh, look at the time, Im off to Mexico!'', что дословно: Ответственные люди: «Ой, посмотри на время, я уезжаю в Мексику!»
 
[^]
Ugresha
23.02.2024 - 22:15
12
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.12
Сообщений: 1606
Как серпом по сердцу!
Мы испытываем ГТД после ремонтов на качество работы...
Завтра с самого утра обниму машину, стоящую сейчас на нашем стапеле, пусть живет и капремонтов не требует...
 
[^]
макс27
23.02.2024 - 23:30
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.03.11
Сообщений: 2504
Жалко турбинку

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
Увыиах
23.02.2024 - 23:41
19
Статус: Offline


Увыиахер

Регистрация: 17.08.19
Сообщений: 4646
...Не стойте и не прыгайте,
не пойте, не пляшите
там где идёт строительство
или подвешен груз! © Пласт. ворона dont.gif
 
[^]
Xpyctik
24.02.2024 - 00:21
1
Статус: Offline


Озорник

Регистрация: 6.01.13
Сообщений: 1043
Мужик в белой каске думает, чем бы вены перерезать.?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
[^]
fkorean
24.02.2024 - 00:37
9
Статус: Offline


хороводовед

Регистрация: 14.05.11
Сообщений: 1738
херня. все это переоблопачивается за 2 месяца, включая доставку лопаток.
 
[^]
gluk35
24.02.2024 - 00:38
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 6266
Цитата (Xpyctik @ 24.02.2024 - 00:21)
Мужик в белой каске думает, чем бы вены перерезать.?

Ему ваще пахую. он же не обслуживал кран.
 
[^]
gluk35
24.02.2024 - 00:38
9
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 6266
Цитата (fkorean @ 24.02.2024 - 00:37)
херня. все это переоблопачивается за 2 месяца, включая доставку лопаток.

А сам вал? Он так же получил повреждения. и не факт что устранимые.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 28913
0 Пользователей:
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы