А вот х..й, я здесь)))))
1. Электрический котел установлен на горючей поверхности;
2. Насос отопления не дублирован;
3. Более того Вила 32/6 (насос) по расчетам плохо тянет лучевую систему отопления или полное отопление от теплых полов (проверено на практике, доказано расчетом); если только это не юг, для центральной и северной части при температуре снаружи ниже расчетной -25 град. С, и площади дома выше 100 кв. при стандартных стенах - адью.
4. Отсутствие гильзовой (гильз) прокладки через деревянный брус систем: отопления, электрики!!!!! и вентиляции.
5. нет манометров на коллекторе - систему отопления по контурам как увязывать будут? на вскидку? экспериментально долгими зимними вечерами?
6. Нет слива в каналью с группы безопасности у расширительного бака - при сработке будет литься фонтаном на ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ мать его котел!.
7. Не видно всей схемы, не удивлюсь что там забавная параллельная врезка на нагрев емкостного бойлера.
8. Надо еще лупу взять и посмотреть кошерность болтов - только под крестовую отвертку