в бытовой отопительной системе срок службы полипропилена далеко за четверть века-в первую очередь из-за низких температур и давления в системе.
для водопровода минимально 50 лет и выше
просто нужно использовать нормальных производителей, а не китайскую вторичку
про чудо пекс б или пекс ц давно известно все, проблема в том труба идет в бухте (не красиво получится обвязка) и в методе соединения (обжим, пресс и прочие современные методы)
те же силы и касательные напряжения во время нагрузок так же изнашивают обжимы и резиновые манжеты на пресс фитингах
современные трубы со слоем стекловолокна внутри стенки избавляют от работы с шэйвером и пузырящегося алюминиевого слоя на прежних изделиях
"1.6. Срок службы
Срок службы трубопровода зависит от внутреннего рабочего давления и температуры
протекающей по трубе жидкости.
Для определения срока эксплуатации необходимо установить расчетную прочность
стенки трубы из условия длительной прочности:
σ = p*(d-s)/2*s*k 
σ — расчетная прочность (МПа)
р — максимальное давление (МПа)
d — наружный диаметр трубы (мм)
s — толщина стенки трубы (мм)
k — коэффициент безопасности (для отопления 2,5)
Для справки: 1 МПа = 10 бар = 10 атм = 101,3 м вод. ст. = 101325 Па
Полученное после вычисления расчетное напряжение откладываем на вертикальной
оси графика 1. Определим точку пересечения показателя расчетного напряжения
(горизонтальная линия) с изотермой максимальной температуры воды (наклонная
линия). Из точки пересечения вертикально вниз проведем перпендикуляр на
горизонтальную ось, на которой обозначено время в часах (на меньшей шкале
в годах). На горизонтальной оси отсчитаем предполагаемый минимальный срок
эксплуатации трубопровода в условиях непрерывного отопления. Из отношения
продолжительности календарного года (в месяцах) к продолжительности отопительного
сезона (в месяцах) выведем коэффициент, на который умножим определенный
показатель минимального срока эксплуатации в условиях непрерывного отопления.
Полученный в результате показатель является реальным предполагаемым минимальным
сроком эксплуатации трубопровода, при условии соблюдения всех остальных
условий монтажа и эксплуатации.
Пример:
Исходные данные:
используется труба FD — PN 20 / 20*3,4”;
максимальное эксплуатационное давление — 0,22 МПа;
максимальная эксплуатационная температура воды;
длина отопительного сезона — 7 месяцев;
коэффициент безопасности — 2,5.
σ = 0,22*(20-3,4)/(2*3,4)*2,5 = 1,34 МПа 
Минимальный срок эксплуатации в условиях непрерывного отопления (рассчитано
по графику 1 для изотермы 80°С) 216 000 часов, т. е. 25 лет.
Предполагаемый срок эксплуатации по отношению к продолжительности отопительного
сезона:
25 лет*12 месяцев / 7 месяцев = 43 года 
изотермы прочности PPRC"