кароче так:
на проЭкт вас развели. такая хуйня рисуется за 15 мин, челом, который в "теме" более полугода. а точнее - это типовая хуйня для лохов.
все трубы ОВ должны быть в утеплителе. ибо тепло должно отдаваться только там где для этого есть соотв. приборы. плюс ещё и стяжку и покрытие будет рвать по трубам от 70гр в полу
тоже самое в котельной. там будет ташкент и ненужные теплопотери
арматура КАЖДОГО радиатора должна позволить тебе его отбалансировать (по обратке). иначе может получиться фигня
трубы надо крепить чаще и крепче. ибо заливать будут те ещё спецы, а им похуй нафсё. И система должна быть всё время под давлением - иначе прохерачат и хер чё скажут.
от котла - метр (или полтора) МЕТАЛЛ. любой, но металл.
котлы заземляются отдельным контуром заземления - кури снипы
к помещению котельной и дымоходам свои требования. отдельный вентканал котельной - кури тоже самое
скорее всего в котлы категорически нельзя заливать жидкость для систотопления - тряси продованов. вплоть до бумаги с печатью. пиздец теплообменникам - как нефиг делать. крайний будешь ты
ВСЕ аварийные группы в канализацию. они сработают когданить. в самое подлое время. и лягушка на баке тоже подведёт. твоя крышка на баке давления не выдержит
в котельной или трап или приямок с дренажным насосом
ВСЁ оборудование на подиумах
нет расширительного бака на гвс (аврийный клапан вроде есть?) давление возрастать до критического будет мега быстро. может и опнуть при отказе гб.
бак на отопление ты вроде знаешь. вроде край видно.
нет обратки ГВС - если точки разбора дальше 5м по трубе - это косяк и даже залёт.
вина будет твоя - не убедил. нарушил снип
лень по котельной чёто говорить, но принципиальная схема мне не очень нра. хер с ней. но с такими насосами возможен шум в радиаторах. особенно ночью может быть проблемой
ну и суперприз
НИКОГДА, блять, НИКАКИХ соединений в стяжке и стенах кроме качественных ПРЕССОВ. НИКОГДА И НИКАКИХ. ТАК пластиком можно делать только в варианте "отрыто. по плинтусам".
лучше всего коллекторная схема (все соединения в доступе). она не сильно дороже. но можно и двухтрубкой (с прессами).
срезайте это копеечное говно нахер и подарите проЕктантам или тому кто вам это впарил. Если твой клиент не дурак, а это наверняка, коли он заработал или спиздил бабла на домик - он скажет тебе МЕГАСПАСИБО.
цена вопроса замены труб (металопластик, полиэтилен, медь) в стяжках, стояках - просто копейки (мож быть 30-40тр) на фоне дома
или потом вы заебётесь искать места протечек и вскрывать придётся по кругу весь дом. из нескольких сотен мест сварок, учитывая линейное расширение залитых наглухо труб и ипучий "человеческий фактор" - несколько потекут ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПОСЛЕ ФИНИША. мож год, мож два, мож месяц
если не убедишь - будешь крайним потом. 146%. логику не ищи.
в 90е и начале 2000х ты был бы материальноответственным однозначно.
это не набазаре семечками торговать - ответственность немаленькая. в том числе и за отделку
фсё.
если трубы заменишь - адрес для коньячных изделий за консультацию вышлю