Цитата (multisu @ 14.11.2017 - 15:53) | Ну и советчики с рекуператором - вы всю схему монтажа просчитайте, при том, что в рекуператор нельзя воздух с кухни и санузлов забирать, и скорость ее окупаемости, в сравнении с канальным подогревом только приточки( не обязательно греть до +20, достаточно исключить образование наледи.). |
а что сложного в схеме монтажа рекуператора? ну кроме того, что для него нужно отдельное помещение, что в подавляющем большинстве квартир недостижимо.
почему нельзя забирать в рекуператор воздух с кухни и санузлов, тоже загадка. ведь в этом и смысл рекуператора, в отличие от простой ПВУ, чтобы максимально использовать тепло вытягиваемого из помещения воздуха. если рекуператор выполнен нормально, без подмеса вытяжки в приточку, то вытяжка с санузлов и кухни - вполне нормальная задача для него.
окупаемость можно и посчитать, в принципе, сами аппараты сейчас от 25к рубликов, и воздух они догревают с очень даже неплохим кпд. вот прямо сейчас, при забортной температуре -1, и температуре в жилых помещениях +20...+21, из анемостатов идет воздух с температурой +17. мощность установки 50%, 175 кубов/час, 75вт/час потребление. подогрев такого притока до комнатной температуры - 1.25квт/час, при моей цене за квт*час 5.21 рубля - 6.5 рублей в час, дальше уже можно прикинуть. в квартире конечно можно и не догревать, там и так батареи жарят обычно, а мне в своем доме любая экономия в радость, и за год рекуператор уже окупил себя
|