История одного подключения.

Страницы: 1 ...  6 7 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
ВесельчакU 10 июл 2012 в 20:14
Шутник  •  На сайте 14 лет
3
Цитата (Fedorin @ 10.07.2012 - 20:05)
Цитата (RandomNick @ 9.07.2012 - 23:29)
нихуя не понял, но молодец

Почти 600 плюсов!
Т.е. почти 600 человек тоже нихуя не поняли??! О_о Элементарщина же.
Неужели никто уже сам даже розетку поставить не сможет?

Ептыть, розетку... Вот представь как человек, который в жизни с этим дела не имел удивленно глядит на стену, из которой торчит штук шесть проводов (нулевой, фазный, заземление и параллель в соседнюю розетку) И что?

Тебе то понятно, как действовать, потому что ты этому учился (иногда получая пиз...ну током), а как быть простому смертному? Хорошо, если старая розетка осталась стоять, а если нет? И указателя напряжения (индикатора) тоже нет?

Это сообщение отредактировал ВесельчакU - 10 июл 2012 в 20:15
ПетяСолнышко 10 июл 2012 в 20:16
Шутник  •  На сайте 15 лет
1
А что,умереть в джакузи с пузырьками-вполне себе ничего,благородно так то...
ktulu87 10 июл 2012 в 20:29
Шутник  •  На сайте 15 лет
1
Цитата (Toporko @ 10.07.2012 - 15:11)
Не скручивайте провода!
Не надёжно!

Скрутка надежнее любого убогова ваго

Скрутка надежнее любого убогова ваго
Primus525 10 июл 2012 в 20:40
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Блеать, мне кто-нибудь ответит, почему у меня пробник на нуле световом фазу чуть-чуть показывает?

Пробник говно?
ВесельчакU 10 июл 2012 в 20:46
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Primus525 @ 10.07.2012 - 20:40)
Блеать, мне кто-нибудь ответит, почему у меня пробник на нуле световом фазу чуть-чуть показывает?

Пробник говно?

Не говно, а чувствительный. Это раз. Второе: вопрос некорректен. На каком световом? Или у вас свет и питание по квартире от разных вводов? Нет ли связи между нулем и фазой через ту же лампочку?

Это сообщение отредактировал ВесельчакU - 10 июл 2012 в 20:46
Primus525 10 июл 2012 в 20:58
Ярила  •  На сайте 15 лет
0
Я выше в каментах довольно подробно все описывал, поэтому не стал повторяться smile.gif

Ввод один, на розетках ноль не светится, на шине в щитке не светится, на нуле в освещении слегка горит. Старый советский пробник ничего не показывает, китайские - светятся слегка. Наводки? Нити ламп? Диоды в выключателях?

Это сообщение отредактировал Primus525 - 10 июл 2012 в 21:00
ВесельчакU 10 июл 2012 в 21:07
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Primus525 @ 10.07.2012 - 20:58)
Я выше в каментах довольно подробно все описывал, поэтому не стал повторяться smile.gif

Ввод один, на розетках ноль не светится, на шине в щитке не светится, на нуле в освещении слегка горит. Старый советский пробник ничего не показывает, китайские - светятся слегка. Наводки? Нити ламп? Диоды в выключателях?

Так проверить можно на раз. Выключатели вырубить, лампочки выкрутить.

А если уж совсем принципиально, то проверить вольтметром по квартире.

Знаете, я уже писАл здесь на форуме, как у одного мужика при полном пропадании питания в квартире была запитана одна розетка. Нигде напруги нет, а в розетке есть. Оказалось, что прежний хозяин квартиры при ее постройке работал электриком в РСУ и зная, что это его будущая квартира проложил себе мимо счетчиков напрямую от щитка на площадке провода к хитрой розетке, используя ее для разных энергоемких работ (глажки, стирки и пр.) Так что каждый случай сугубо индивидуален.
OXJIOMOH 10 июл 2012 в 21:35
Приколист  •  На сайте 15 лет
0
Цитата (RandomNick @ 10.07.2012 - 01:29)
нихуя не понял, но молодец

хехе. у комента больше плюсов, чем у темы cool.gif
Buffaldino 10 июл 2012 в 21:52
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Граф @ 10.07.2012 - 10:48)
Одно важное замечание от сантехника:
Jacuzzi - дорогущий итальянский бренд, разработчик гидромассажной форсунки
Эта китайская поебень-трава - просто гидромассажная ванна.

История поучительная bravo.gif

Согласен, камрад, но тут такое дело - это уже имя нарицательное, как и ксерокс:

любая ванна с гидромассажем зовется "джакузи",
любой копир пофиг какой фирмы зовется "ксерокс".

Реально купить джакузи охрененно дорого... даже б/у...
Longenen 10 июл 2012 в 22:09
Ярила  •  На сайте 14 лет
2
Когда строили печь, а хозяин отказывался платить полностью, в дымоход монтировали кусок стекла.

Когда строили дом, а хозяин отказывался платить, то в кладку заделывали пустую бутылку, и она мерзко выла от ветра..

Сдаётся, что-то хозяин этого маааааленького беееедненького 3 этажного коттеджа зажопил либо монтажникам, либо электрикам.
AUTOMAX 10 июл 2012 в 22:15
Шутник  •  На сайте 14 лет
2
Цитата (катран @ 10.07.2012 - 00:12)
на клеммах заземления была чистая фаза

user posted image


Судя по той ситуации, которую вы описываете у вашего заказчика система (контур) заземления не подключена к нейтрали. Раньше правила запрещали выполнение заземление без зануления. Сейчас пункт. 1.7.59 седьмого издания ПУЭ допускает такую систему (TT), но только при выполнении определенных условий и только тогда, когда условия электробезопасности в обычной системе не могут быть обеспечены. В данном случае это скорей всего грубое нарушение правил выполнения системы защитного заземления, которое вообще-то надо устранять, чтобы не подвергать жизнь человека риску. Установка обычного УЗО, не отвечающего требования п. 1.7.59 ПУЭ, не исправит ситуацию.

ОлегНиколаев 10 июл 2012 в 22:33
Приколист  •  На сайте 14 лет
0
У нас на Украине, установка УЗО обязательна на 3фазном вводе не зависимо от нагрузки. УЗО не работает коректно без наличия отдельного контура, возможно ложное срабатывание УЗО от старых типов телевизоров, глубинных насосов, поэтому рекомендуется установка УЗО только на розеточные группы, но не на стационарные приборы. Также обязательна установка реле контроля напряжения, оч. выгодная вещь, которая отключает нагрузку если напряжение сети не в норме (ниже или выше)
Если о посте: при введении в эксплуатацию потребителя, энерго передающая компания обязана провести измерения контура заземления!!!! Через то, что сопротивления растекания контура было больше 4 Ом (норма для потребителя такой нагрузки) и не сработал автомат. 220/4=55А - ток который должен бы бежать при корочении фазы на контур, в данном случае даже сопротивления контура 6 Ом не даст тока достаточного для сработки автомата - 36А. Казалось бы разница сопротивлений в 2 Ом, а спасет жизнь человека. Также при введении в эксплуатацию такого серьезного дома подрядчик обязан провести измерение сопротивления изоляции кабельной сети, данное измерение так же наглядно показало бы что кабель землит, при чем серьезно.


Ваш КЭП.
oboroten 10 июл 2012 в 22:37
Юморист  •  На сайте 14 лет
1
...а что, хорошая кастрюля раков варить.....)))))
AUTOMAX 10 июл 2012 в 22:44
Шутник  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (ОлегНиколаев @ 10.07.2012 - 23:33)
Если о посте: при введении в эксплуатацию потребителя, энерго передающая компания обязана провести измерения контура заземления!!!! Через то, что сопротивления растекания контура было больше 4 Ом (норма для потребителя такой нагрузки) и не сработал автомат. 220/4=55А - ток который должен бы бежать при корочении фазы на контур


Вы не путайте трансформаторную подстанцию и жилой дом. В жилом доме при корочении фазы на землю должен возникать режим короткого замыкания с последующим срабатыванием защиты (автоматов) и почти мгновенным отключением аварийного участка (в ПУЭ нормируется это время).


Это сообщение отредактировал AUTOMAX - 10 июл 2012 в 22:44
Copperfild 10 июл 2012 в 23:00
Интеллигентное питерское быдло  •  На сайте 15 лет
1
Это все хуйня. Кореш купил хату в новом доме. За стопицот денег. Почти 1000 квартир в доме... Кругом по документам сплошной ГОСТ, ISO и евростандарт. Розетки немецкий стандарт, чо как.. Так вот. Земля ВО ВСЕМ ДОМЕ на одной шине, которая собственно на землю-то не идет, а "висит" в воздухе... В итоге на ней потенциал от глубокого нуля, до тесла-разряда между нулем и землей (причем, прямо в соседних розетках), в зависимости от того, что соседи делают - сверлят, долбят, или прон роутером качают....

Отрубил я нахуй ему всю землю в хате - так безопасней, чем на "воздухе"... Уж лучше на "ноль", да простит меня ТБ...

Это сообщение отредактировал Copperfild - 10 июл 2012 в 23:03
Artemiy48 10 июл 2012 в 23:24
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (RandomNick @ 10.07.2012 - 00:29)
нихуя не понял, но молодец

5 слов,которые заставили смеяться в голос bravo.gif
AUTOMAX 10 июл 2012 в 23:26
Шутник  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Copperfild @ 11.07.2012 - 00:00)
Земля ВО ВСЕМ ДОМЕ на одной шине, которая собственно на землю-то не идет, а "висит" в воздухе...


Это скорей всего нарушение проекта при монтаже заземления. Трудно поверить в то, что в проекте могли допустить такие грубые нарушения. Хотя сейчас всяко может быть...В проекте должно было быть предусмотрено подключение шины заземления к основной системе уравнивания потенциалов здания. К этой системе особым образом и в особом месте должна быть подключена и глухозаземленная нейтраль.

http://www.complexdoc.ru/documents/6060/60...es/image022.jpg



armspecial 10 июл 2012 в 23:37
Весельчак  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (RandomNick @ 10.07.2012 - 00:29)
нихуя не понял, но молодец

я тоже, но молодец, спас несколько человек))
DemoDemo 10 июл 2012 в 23:50
Шутник  •  На сайте 14 лет
-1
Цитата (AUTOMAX @ 10.07.2012 - 23:15)
Цитата (катран @ 10.07.2012 - 00:12)
на клеммах заземления была чистая фаза

user posted image


Судя по той ситуации, которую вы описываете у вашего заказчика система (контур) заземления не подключена к нейтрали. Раньше правила запрещали выполнение заземление без зануления. Сейчас пункт. 1.7.59 седьмого издания ПУЭ допускает такую систему (TT), но только при выполнении определенных условий и только тогда, когда условия электробезопасности в обычной системе не могут быть обеспечены. В данном случае это скорей всего грубое нарушение правил выполнения системы защитного заземления, которое вообще-то надо устранять, чтобы не подвергать жизнь человека риску. Установка обычного УЗО, не отвечающего требования п. 1.7.59 ПУЭ, не исправит ситуацию.

от все електрики отписались ? а че не признаетесь что это законная схема как долбануть тещу ?
xPivo 10 июл 2012 в 23:53
 •  На сайте 15 лет
0
Цитата (UglyDemoN @ 10.07.2012 - 00:24)
Цитата (RandomNick @ 10.07.2012 - 00:29)
нихуя не понял, но молодец

подбадрю..
что ты делал? что это такое? инопланетяне?? я рад что ты спас, чью-то жизнь.
зы. В школе 8-11 классы препод рассказывал только анекдоты и про золото , найденное в недрах Родной РБ, так что нихуя непонятно (( самому стыдно!!! Блять, и уже второй десяток как нихуя непонятно.. ещё стыднее ))

Таких преподов надо увольнять нахуй с позором, гнать в шею с образовательных учреждений! В универе один такой был, ну ничему не научил, только заебывал рассказами про случаи из жизни своих детей moderator.gif скотина и вредитель, вражеский шпион и диверсант! учить детей надо, а не пиздеть о чем то, не касающемся предмета

Это сообщение отредактировал xPivo - 10 июл 2012 в 23:54
RaTaMaHaTTa 11 июл 2012 в 01:57
No Quattro - No party  •  На сайте 17 лет
0
У него что 3 этажный дом на 3 автоматах ?
Вывод не надо экономить, и берите нормальных электриков.
srez 11 июл 2012 в 07:19
Приколист  •  На сайте 14 лет
0
Есть 4 основных вида испытаний и/или измерений для помещений:
Сопротивление растеканию эл. тока контура заземления
Сопротивление изоляции
Сопротивление металлической связи заземляющих устройств
Сопротивление петли "фаза ноль"

Проверку могут проводить любые конторы с лицензией.
Для промышленности (например горнодобывающей) – особая лицензия.
Стоит проверка порядка 1500 р.
Первое что попалось в гугле: http://www.testline.org/services

«Думайте сами - решайте сами иметь или не иметь» <c>
nt60 11 июл 2012 в 07:57
Ярила  •  На сайте 14 лет
1
Цитата (Primus525 @ 10.07.2012 - 21:40)
Блеать, мне кто-нибудь ответит, почему у меня пробник на нуле световом фазу чуть-чуть показывает?

Пробник говно?

Тебе ж электрик присоветовал %уй положить, чего бы не прислушаться? cool.gif Причины могут быть всякие:
1) На освещение идут более тонкие провода в более тонкой изоляции => большая ёмкость и меньшее сопротивление => утечка. Но это вряд ли.
2) Выключатели с диодами. Х.з. что там за балласт и как он подключен. Где-то слышал, что правилами запрещены светодиодные индикаторы. Кошерные только с неонками!
3) Лампы-сберегайки и неправильный монтаж выключателей (прерывают ноль, а не фазу) => опять-таки утечки.
kiol84 11 июл 2012 в 08:05
Шутник  •  На сайте 16 лет
0
Вот решил почитать темку, начала болеть голова, вроде и интересно, но мало что понял ))) Рад, что у нас столько рукастых и понимающих людей =)
а УЗО - это типо что-то "пробок", которые вылетают при замыкании?
dartneo 11 июл 2012 в 08:51
Шутник  •  На сайте 19 лет
0
Чето я туго соображаю в электричестве, но читал с интересом.


История одного подключения.