Andrewnet
2.05.2016 - 20:51
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 7.03.16
Сообщений: 108
Уволен на XYZ!!! За такой монтаж нужно руки по отрывать!! Кто тебя учил подключать автоматы с низу!!!!! Подача напряжения на автомат податься только на верхние губки!!!!

Добавлено в 20:53
Цитата (avenger84 @ 2.05.2016 - 16:58)
ну давайте господа, великие электрики, и мое творчество обосрите

Респект!!!!!!!!!!!
 
[^]
weertt
2.05.2016 - 21:25
0
Статус: Offline


старый и ленивый

Регистрация: 9.02.08
Сообщений: 454
ssusslik
Цитата
сечением 6 квадрат, это примерно может выдержать ~40-45А на одну фазу примерно столько же сколько и приходит в щит там приходит 10 квадрат аллюминия.

Смотри ПУЭ. Шесть квадрат одиночный - 50 ампер.
Цитата
Гильзы обычно тоже сечения в 6мм но если надо продолжить токопровод, то надо использовать уже больщую фильзу куда поместится 6 провода одновременно(DP) так как два по 6 будет 12 то берём следующую возможнуюу гильзу а это 16мм^2.

Есть специальные гильзы под два провода одного сечения.
Цитата
Когда разбирал щит то наткнулся на такую удивительную вещь! Есть идеи?

Трехфазная соединительная шинка - ласточкин хвост. Сейчас практически не используется. Используется штырь.


Добавлено в 21:26
Andrewnet
Цитата
Кто тебя учил подключать автоматы с низу!!!!! Подача напряжения на автомат податься только на верхние губки!

На забуггорные автоматы типа ABB пофиг куда подключать - учи матчасть.
 
[^]
mareman8689
2.05.2016 - 21:45
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 27.04.15
Сообщений: 446
А кабель-канал сотку с низу не судьба поставить.Что бы всю "красоту" закрыть?
 
[^]
МасимычЪ
2.05.2016 - 22:30
0
Статус: Offline


За Русь!

Регистрация: 27.08.14
Сообщений: 541
Цитата (Bashnetz @ 2.05.2016 - 20:32)
Цитата (МасимычЪ @ 2.05.2016 - 19:40)
Я слаботочник. В электрике ваще не шарю ( хотя до 1000в ксива есть и экзамен сдавал gentel.gif
Вот одноклассник какие делает, вроде сурово?)

для чего целых 3 ZELIO? да и реле FINDER меня явно смущают... Вентилятор на выдув на 2 частотника... ну х.з.

З.Ы. Розетка под крышей - явно удел профессионалов!

Дружище, я понятия не имею) Из того что ты спросил я знаю только слово "розетка" )
 
[^]
ИЙОЖ
2.05.2016 - 22:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.07.15
Сообщений: 4354
Товарищи электрики! А объясните пожалуйста простую вещь - почему в проводах течет ТОК,а в розетке,коей обычно заканчивается провод -НАПРЯЖЕНИЕ???????? ))))))))) хотя вещи то разные - одни измеряются в АПЕРАХ, а другие - в ВОЛЬТАХ)))))))))
 
[^]
Хариус
2.05.2016 - 22:53
0
Статус: Offline


Механический динозавр

Регистрация: 6.07.12
Сообщений: 1231
Цитата (Fodin @ 2.05.2016 - 17:19)
Примерно электрик сделал примерно электрошит...

Добавлено в 17:40
Цитата (Хариус @ 1.05.2016 - 00:26)
Цитата
заного

Это как? Все по-ногому, из ногых проводов?

Ты прав, конечно.
Но аргументы дохлые приводишь. Раз "нога", то "подногный корм"? "Подногка"? "Стройные ногки"? В русском языке хватает исключений из правил.
Какого теперь тебе? Каково хуя придираешься? :)

Ващпе дурак, да? Какая, нахуй, нога?! Откуда нога? Кто нога? Дядя твой? Дедушка твой нога?

У нас в Магадане есть улица Наровчатова. Был такой поэт. Так вот, в объявлениях регулярно, где-то раз в 3,5 дня, можно видеть "2-вух комнатная двушка на ул. наровчатого". Однажды я позвОнил, поговорил... Тошнило еще два дня после того разговора.
 
[^]
gorik
2.05.2016 - 22:58
0
Статус: Online


Весельчак

Регистрация: 6.04.08
Сообщений: 106
pray.gif ТС Спасибо, подрочил на правильную разводку!
 
[^]
Mashoulia
2.05.2016 - 23:01
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 18.03.16
Сообщений: 992
Цитата (ssusslik @ 30.04.2016 - 21:27)
Так выглядит главная Нейтральная шина + заземление.

Мой супруг тоже этим балуется. Сегодня только фото сделал - три фазы подключены в однофазный щиток в доме 80-х годов. И тут он вспомнил исконно русское заклинание "пи...ец!"

Электричество, как оно есть
 
[^]
turchik
2.05.2016 - 23:34
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 26.06.15
Сообщений: 465
Цитата
а то что ввод снизу автомата это не чего? или так можно?


этому великому электрику пох. Из за таких самоучек и горят. Гильзы хуильзы....

Слышь ТС, а ниче что пока до тепловика дойдет весь автомат нагреется и приварится?
 
[^]
rednexxx
2.05.2016 - 23:38
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 19.12.15
Сообщений: 609
Цитата (i4j @ 2.05.2016 - 13:08)
Довольно познавательные и полезные сюжеты по электрике


Смешной он Вагодрочер lol.gif

Добавлено в 23:50
Цитата (turchik @ 3.05.2016 - 00:34)
Цитата
а то что ввод снизу автомата это не чего? или так можно?


этому великому электрику пох. Из за таких самоучек и горят. Гильзы хуильзы....

Слышь ТС, а ниче что пока до тепловика дойдет весь автомат нагреется и приварится?

Прямого запрета в пуэ нет на нижнюю подводку. Выше всё разжевали уже. Привычнее сверху, конечно. Но недавно делал и нижнюю разводку, предварительно поинтересовавшись рекомендациями производителя узо и автоматов (абб). Так вот, производитель говорит что абсолютно монопенисуально как подключать его автоматы :) Решил поверить ему и сильно упростить разводку щитка. :)
 
[^]
togo
3.05.2016 - 00:05
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.02.14
Сообщений: 3450
Цитата (avenger84 @ 2.05.2016 - 18:58)
ну давайте господа, великие электрики, и мое творчество обосрите

да ладно тут скромничать, электрик-сан
Сравнил, понимаешь, хрен с пальцем kruto.gif

Добавлено в 00:14
Цитата (ИЙОЖ @ 2.05.2016 - 22:35)
Товарищи электрики! А объясните пожалуйста простую вещь - почему в проводах течет ТОК,а в розетке,коей обычно заканчивается провод -НАПРЯЖЕНИЕ???????? ))))))))) хотя вещи то разные - одни измеряются в АПЕРАХ, а другие - в ВОЛЬТАХ)))))))))

На примере сантехники.
Напряжение - давление воды в закрытом кране. Измеряется в кг/см2.
Ток - расход воды, текущей в трубе. Измеряется в м3/час.

Это сообщение отредактировал togo - 3.05.2016 - 00:14
 
[^]
makmus
3.05.2016 - 00:47
1
Статус: Offline


Шаман с бубном

Регистрация: 23.12.12
Сообщений: 1660
Бля, вскрывая каждый раз распредкоробку я понимаю, что электрики люди творческие! Такого накручено - Пикассо отдыхает!

Цитата (weertt @ 2.05.2016 - 22:25)
Смотри ПУЭ. Шесть квадрат одиночный - 50 ампер.

Ичо? Еще один начитавшийся таблиц из ПУЭ? А, бля, температурный режим, а условия прокладки, а длинна, а удельное сопротивление сплава(или вы еще все думаете что современная медь-это та самая по ГОСТУ с содержанием примесей менее 0,5%?)? Дальше продолжать?
 
[^]
makmus
3.05.2016 - 01:00
1
Статус: Offline


Шаман с бубном

Регистрация: 23.12.12
Сообщений: 1660
Цитата (avenger84 @ 2.05.2016 - 19:58)
ну давайте господа, великие электрики, и мое творчество обосрите

Натевам.... rulez.gif

Электричество, как оно есть
 
[^]
MOCKBA
3.05.2016 - 01:30
1
Статус: Offline


Электрик со стажем

Регистрация: 2.08.08
Сообщений: 443
Цитата (Mashoulia @ 2.05.2016 - 23:01)
Цитата (ssusslik @ 30.04.2016 - 21:27)
Так выглядит главная Нейтральная шина + заземление.

Мой супруг тоже этим балуется. Сегодня только фото сделал - три фазы подключены в однофазный щиток в доме 80-х годов. И тут он вспомнил исконно русское заклинание "пи...ец!"

сисек нет в теме - низачОт
 
[^]
MOCKBA
3.05.2016 - 18:06
0
Статус: Offline


Электрик со стажем

Регистрация: 2.08.08
Сообщений: 443
А я вот не понял. Название темы ТОЧНО соответствует контенту?
 
[^]
makmus
4.05.2016 - 18:33
0
Статус: Offline


Шаман с бубном

Регистрация: 23.12.12
Сообщений: 1660
Цитата (MOCKBA @ 3.05.2016 - 19:06)
А я вот не понял. Название темы ТОЧНО соответствует контенту?

Так и контакт иногда появляется там, где не должон, и пропадает где нужон. А еще бывает в землю прячется, да так громко и с искорками....
 
[^]
gnusmas
4.05.2016 - 20:37
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.04.07
Сообщений: 257
по сабжу КГ/АМ


но камменты доставили))
 
[^]
severniyuser2
5.05.2016 - 02:31
1
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 8.01.11
Сообщений: 2078
Цитата (Микаэль @ 1.05.2016 - 09:23)
Если ТС нормальный электрик то для начала нужно было этот щиток к хуям выкинуть, нормальный ввод сделать и многожилку в щитах не применять.
Многожилка - не для стационарной силовой прокладки. Гильзы обжимные - слабое звено, тем более "левым" прессом.
Ну еще "коммутационный" аппарат с дугогасительными свойствами заменить на нормальный вводной автомат.
А то устройство на такую туеву хучу автоматов - всего 25 ампер.

Большое количество УЗО приводит к длительному и постоянному знакомству с электриками. УЗО надо ставить большое - для "противопожарной защиты" и маленькие на "опасные" помещения - с точки зрения удара тока (ванные, бойлерные). При этом УЗО - рассчитываются по месту.

Не знаю как у Вас, а меня учили - ввод жил снизу вести, а рейки сверху ставить.
Жилы в рейках кстати обрезаются покороче и никаких заглушек обычно не надо.
Нейтральную планку лучше с защитой брать, а земляную - любую.

Но в целом в принципе работать должно.
Да еще через год после монтажа обычно делаю "подтяжку" соединений бонусом.

Я смотрю тут одни профи собраслись, хоть свет туши.
  • Многожильный просто многократно дороже одножильного, но не хуже
  • Гильзы надо нормальным инструментом обжимать, и затягивать моментным ключем, тогда они будут десятилетиями под высокой нагрузкой стоять - понятно никакой мухосранский электрик не будет такой хренью заморачиваться.
  • Если есть потребители снаружи, то ставят на них отдельное УЗО. Основное назначение УЗО это зашита человека и животных. Какие нахрен "противопожарные"? Для этого токовые автоматы есть.
  • Шина может ставиться как сверху так и снизу - у ABB, например, это явно в инструкции указанно.


Добавлено в 02:33
Цитата (ИЙОЖ @ 2.05.2016 - 20:35)
Товарищи электрики! А объясните пожалуйста простую вещь - почему в проводах течет ТОК,а в розетке,коей обычно заканчивается провод -НАПРЯЖЕНИЕ???????? ))))))))) хотя вещи то разные - одни измеряются в АПЕРАХ, а другие - в ВОЛЬТАХ)))))))))

Напряжение это давление воды в кране, ток это величина потока воды. Розумиешь?

Добавлено в 02:37
Цитата (makmus @ 2.05.2016 - 23:00)
Цитата (avenger84 @ 2.05.2016 - 19:58)
ну давайте господа, великие электрики, и мое творчество обосрите

Натевам.... rulez.gif

Да там за всю дверь надо руки оборвать, человек без понятия вообще, как такая работа делается.
Не говоря уже про выбор и нарезку кабель- каналов в шкафу gigi.gif
А если фото нормальное будет, а не тапком, то кто его знает что ещё вылезет.

Это сообщение отредактировал severniyuser2 - 5.05.2016 - 02:39
 
[^]
qaws134
5.05.2016 - 23:32
-1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.04.14
Сообщений: 713
Цитата
Если есть потребители снаружи, то ставят на них отдельное УЗО. Основное назначение УЗО это зашита человека и животных. Какие нахрен "противопожарные"? Для этого токовые автоматы есть.

УЗО на 100 и 300мА защищает человека??? От чего? Это смертельный ток..
Противопожарное УЗО (УЗО с током срабатывания 100 или 300мА) защищает от пожара при повреждении изоляции и токе утечки недостаточном для срабатывания аппарата защиты..

Это сообщение отредактировал qaws134 - 5.05.2016 - 23:32
 
[^]
ruslan3967
5.05.2016 - 23:39
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.08.14
Сообщений: 11008
Цитата (RiDE43YFR25 @ 1.05.2016 - 00:33)
Когда я вижу такие темы,то всегда думаю- нахуй это все?
Половина населения живет в хрущевках.прикиньте какие там провода в штукатерке и каков их износ?
И чо делать людЯм? Курочить родные хаты вместе с "евроремонтом" до кирпича,кидать "правильную" хуету,котрая будет вполхаты по деньгам - и далше чо?
о

Искусство ради искусства gigi.gif
Как правило в старых хатах 2, в лучшем случае 5 киловатт на квартиру и требуется 1 автомат на всё gigi.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 48187
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 5 6 [7]  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх