Вдумчиво и не один раз читал, давайте даже вместе прочитаем:
«13.3.16 Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:
-перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности;
-минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;
-толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке.»
А теперь объясните мне «как ещё тот специалист» (коновым вы меня считаете) что я не верно сказал выше. Этот пункт позволяет нам не ставить потолочные извещатели на подвесной потолок, при выполнении указанных условий. У нас же изначально речь шла об установке извещателей на эти рёбра армстронга, вы мне кинули этот пункт который к этому не имеет никакого отношения. Объясните мне «неучу» смысл ваших слов? Можете и в лс написать