Прошлую статью я написал очень коротко, по сути просто показал как вообще должен выглядеть мало-мальски приемлемый квартирный электрощит. Но после этого в личку посыпался просто шквал вопросов от людей которые поняли что им за их деньги сделали полную лажу и что надо как-то переделывать. Так же многих интересовало, как выглядят и собираются более серьезные бытовые щиты. Ну что, давайте тогда покажу свой, среднебюджетный но собранный по уму и обращу внимание на не очевидные для большинства мелочи которые и делают его действительно хорошим.



Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:25
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Так же мы традиционно (как и в каждой статье), высмеем быдло-электриков, за серость и бездарность, чтобы уже с первого заданного ему вопроса вы понимали с кем имеете дело.

Собственно с этого и начнем, задайте своему любимому быдло-электрику простой вопрос — сработает ли автомат если ему заблокировать ручку, заклеить скотчем или держать рукой например? Вы пока сами для себя решите как бы ответили, а к правильному ответу (и не только) вернемся в конце статьи.

Зачем и почему?

Совсем коротко. Задача электрощита — обеспечить распределение электричества от вводного кабеля на все отходящие линии, при этом защитив их от возможных аварийных сценариев (короткое замыкание или превышение длительной допустимой нагрузки) а так же уберечь людей от поражения электрическим током в случае неисправности электроприборов или проводки.
Количество линий в щите зависит от количества линий разведенных по жилплощади, что в свою очередь напрямую зависит от ее размеров, степени электрификации и автоматизации. Т.е. скажем в небольшой двухкомнатной квартире может стоять тот щит что был в предыдущей статье, ну а так же может стоять и в 10 раз больше (реально в 10!), и то и другое — нормально, просто в первом случае это обычные розетки, а во втором — полная автоматизация всего что только есть.

Инструмент:

Повторяю каждый раз — без инструмента дела не делаются. На этот раз щит не самый дешевый, так что для получения максимального качества собирать его стоит спец инструментом.

Данный набор обязателен для качественного выполнения подобного монтажа: зачистка для мягких проводов, обжимка НШВИ наконечников, кабелерез, особая крест+прямая отвертка. Обращу внимание что вместо обычных бокорезов используется именно кабелерез для более точного реза, а так же специальная крест+прямая отвертка для клемм автоматов.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Она позволяет сильно затягивать клеммы без избыточного вертикального давления на отвертку, при этом без риска срыва шлицов на болтах клемм. С обычными крестовыми или прямыми отвертками так не получится.

Щит:

Квартирный электрощит для 3-х комнатной квартиры с газовой плитой. Суммарно 15 линий, 5 из них — не отключаемые, остальные 10 соответственно отключаемые.

Ящик/бокс — ABB Mistral 65 36 модулей.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:26
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Великолепный навесной пыле/влагозащищенный бокс. Просторный, со съемной монтажной панелью, очень качественный и при этом недорогой. Расстояния между дин реек у него как у «взрослых» боксов — 150мм в отличии от типовых 125мм как обычно в дешевых маленьких. Это серьезным образом улучшает ситуацию с расключением, охлаждением и дальнейшем обслуживанием всех компонентов. Под динрейками так же уйма места 42мм, что опять же позволяет реализовывать любое сложное расключение с применение проводников большого сечения, а так же для распределения отводящих от автоматов проводов. Мы еще вернемся к нему в следующей статье про проводку и разводку проводов по самому помещению.

Внутри…

Эргономика, интуитивность и не только:

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:27
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Вид сверху, для наглядности расключения
Щит собран эргономично по принципу книги, т. е. читается он сверху вниз, слева направо. Даже если вы ничего в этом не понимаете, просто зная то что это «книга», вы уже интуитивно видите что к чему относится, даже без дополнительных пояснений. Такое четкое деление на группы позволяет не только сделать щит ультра удобным в эксплуатации (в нем все наглядно) и делает его очень простым в обслуживании а так же позволяет в полной мере реализовать возможности автоматики (об этом далее). В общем любой действительно хороший щит собирается именно по такому принципу, несмотря на то что это значительно трудозатратней и требует дополнительного обмозговывания и планирования а так же бокса чуть большего размера.

Примечание: когда собирал и фотал, ставил подходящее что было под рукой. Сейчас некоторые номиналы уже другие. Об этом есть пояснения в скобках.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:28
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Верхний ряд — не отключаемые линии.
Слева — линия холодильника и системы аквастоп

УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B10
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света

УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы:
Серверная — ABB S201 B6
Дверной звонок — ABB S201 B6
Дежурный свет — ABB S201 С2

Справа — силовая розетка и ее автомат, питаются от УЗО что по центру

Розетка — ABB M1173 2Р+N
Автомат — ABB S201 C16

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:28
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Средний ряд — ввод и отключаемые линии
Ввод для наглядности обозначил подписанными кусками проводов
Слева — рубильник отключаемых линий, управление дежурным светом

Рубильник: ABB SD202 63A
Заземляющая клемма (вводная): Entrelec М16/12 P
Дополнительный контакт: ABB S2C-H11L (1Н.З.+1Н.О.)
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — выделенная линия кухонных розеток
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B16

Справа — выделенная линия стиральной машины
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А
Автомат: ABB S201 B10 (на фото еще В16)

Сосвем справа — клеммы фаза/ноль дежурного света
Клеммы — ABB MA2,5/5

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:29
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Нижний ряд — розеточные и световые группы
Слева — розеточные группы

УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС)
Автоматы: ABB S201 B16 х4

Справа — световые группы

УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы: ABB S201 B6 х4

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:29
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Реле напряжения:
Установлено на вводе, вне щита — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263).

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:30
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Автоматы:

В прошлой статье щит был выполнен на самой бюджетной автоматике АББ серий SH и FH. Этот же собран на полноценной ABB System Pro M compact, серии S и F. Вопреки несуразных заявлений всяких несведущих личностей, что дескать данная автоматика промышленная и не для дома, правда в том что она сертифицирована: для домашнего, коммерческого и промышленного использования. Обладает — повышенной безопасностью, улучшенными характеристиками, великолепной гибкостью в способах монтажа и расключения. Т.е. в отличии от максимально урезанной и удешевленной домашней серии, это как раз «то самое» АББ, которое чтут и уважают во всем мире.
Так же из не очевидных плюсов — ее особо не подделывают ибо это затруднительно из-за конструкции их двойных клемм и наличия индикаторов состояния контактов, в отличии от дешевой серии, которая проста как две копейки и ее в подвалах лепят все кому не лень.

Двойные клеммы автоматики данной серии позволяют обходится без ненужных кроссмодулей, которые в пустую тратят дорогостоящее место в щите, что и позволило все это расключить так как вы видите на фото, и при этом сохранить полную ремонтопригодность щита.

Естественно применяю автоматы с токовой характеристикой В, ибо именно они предназначены для бытового (домашнего) использования и обеспечивают максимальный уровень защиты от пожара. Для освещения 6А, для розеток 16А.
Автоматов с токовой характеристикой С в щите два, один 2А на дежурный свет (характеристика С а не В для того чтобы его не выбивало если к нему будет подключен светодиодный светильник с блоком питания, а 2А потому что на столько рассчитан управляющий контакт) и один 16А на силовой щитовой розетке, которая используется для всяких ремонтных целей, типа для циклевальный машин и тяжелых перфораторов, где пусковой ток может быть крайне высоким. Эта же розетка используется для любого вида обслуживания квартиры либо самого электрощита когда отключены все отключаемые линии, потому что она является не отключаемой. Очень удобно.

Помните что автомат защищает НЕ ТОЛЬКО линию (как об этом говорят быдло-электрики), а линию и все что на ней находится, особенно если это выделенная линия. Посему на всех выделенных линиях автоматы ставятся в строгом соответствии с рекомендациями изготовителей той техники которая к ним подключена, на универсальные розеточные — в соответствии со стандартами розеток, на световые — в соответствии со стандартами выключателей.
Пример — у меня довольно большая и мощная стиральная машина, но т. к. она современная и крайне энергоффективная (прямой привод, бесколлекторный мотор и т.д.) в инструкции черным по белому написано — «в питающей линии должен быть установлен автоматический выключатель с номиналом не превышающим 10А». Соответственно В10 там и стоит, ей реально больше не надо, лично замерял.
На электрической схеме квартиры любая универсальная (не выделенная) розеточная линия заканчивается 16А розеткой, которая является неотъемлемой частью электроцепи и должна быть защищена по своему номиналу. Бывают и очень дешевые розетки без заземляющего контакта (такие обычно покупают для дач), так они рассчитаны всего на 10А, соответственно и автоматы на этих линиях должны иметь номинал 10А.
Так что если слышите от быдло-электрика классическое выражение «кабель 2.5мм выдерживает 25 ампер, по этому поставим 25А» — леща сразу этой бестолочи и за дверь его!

УЗО:

Для удешевления но получения нужных защитных свойств я использовал комбинации УЗО+автоматы.

Такой метод распределения линий по узо называется групповым, т.е. когда УЗО отвечает за некую группу линий. Деление по группам делается для того чтобы в случаи возникновения утечки на одной из линий (срабатывание УЗО), отключалась только эта группа а не вообще всё. Это сильно упрощает жизнь и дальнейший поиск неисправности в проводке.

УЗО тип А срабатывают на утечку не только переменного тока, но еще и пульсирующего. Тип А нужен везде где в потребителях присутствуют импульсные блоки питания и есть шанс что они каким-то образом пробьют на корпус устройства или еще куда-либо. Во всех остальных случаях тип АС достаточен.

Типовые — 30ма, и высокочувствительные 10ма — для влажных помещений.

Расстановка модулей и заземление:

Заземление в щите распределяется самими дин-рейками. Подвод к центральной осуществлен
клеммой Entrelec М16/12 P, далее все разведено клеммами M10/10 P.


Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:31
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Благодаря такому распределению модульки и применению заземляющих клемм, в щите на три нулевые и одну заземляющую шины меньше чем могло бы быть, а так же интуитивно распределены все проводники, что необходимо в случае если на линиях придется выявлять утечки.
Очень удобны именно M10/10.P т. к. они цельнокорпусные и занимают ровно пол модуля, соответственно и половинка пластронной заглушки встает над ними без всяких доработок. Только не вздумайте ставить их на сопливые китайские дин-рейки, они их просто сомнут и всё.


Полукорпусная M4/6.P и цельнокорпусная M10/10.P


Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:32
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Провод и расходники:

Щит собран качественным проводом ПуГВ 6мм2, с НШВИ обжимом. Щиты лучше собирать именно мягким проводом, т. к. благодаря сплющиванию обжимного наконечника при затягивании его в клемме, он принимает форму клеммы, обеспечивая наибольшую площадь контакта.
Условные рекомендации… Щиты с вводом до 20А стоит собирать проводом 4мм2, 20-50А — 6мм2, 50А+ — 10мм2. Почему такие завышения сечений относительно мощностей?
Всё просто, со временем давление клеммы чуток ослабнет, и то «лишнее» начнет играть очень важную роль по сохранению оптимального контакта. Если собрать щит с проводом по номиналу и ежегодно протягивать клеммы, то он будет работать хорошо, но кто же этим будет заниматься? Об этом просто забудут (факт). Посему сечение завышается ради большой площади контакта которая потом годами сможет работать без обслуживания (протяжки).

Так же контакт «с запасом» обеспечивает оптимальный тепловой режим работы клемм автоматики, не внося погрешностей в ее работу со своей стороны (об этом далее, про температуру).

Охлаждение компонентов:

Это то о чем никто толком не задумывается. Под статьей про маленький дачный щиток мелькало всего пара замечаний по этому поводу, по типу «в щите должно оставаться 30% свободного места для охлаждения», что верно лишь отчасти, т. е. в итоге никто так правильно и не сказал.

Поясню так чтобы все поняли… Берем любой автомат В16.
В — токовая характеристика электромагнитного расцепителя, т. е. это то как автомат поведет себя при коротком замыкании, при каких токах и насколько быстро он отключится.
16 — цифра номинального не отключающего тока в амперах, т. е. сколько автомат тянет на постоянку и при этом не произойдет срабатывания, за это отвечает тепловой расцепитель.
Из названия понятно что тепловой расцепитель срабатывает от температуры, именно по этому автомат при приближении к своему номинальному токовому значению, начинает греться, это так и должно быть, это нормально, это греется тепловой расцепитель внутри него. Если ток будет превышен, расцепитель в итоге догреется до момента срабатывания. Так вот если извне оказывать температурное воздействие на автомат, естественно это повлияет на характеристики срабатывания его теплового расцепителя (на магнитный практически никак не повлияет): если нагревать — номинальная не отключающая мощность упадет, если охлаждать — она поднимется. Зацените как ведет себя тепловой расцепитель автомата 16А при разных температурах, выдержка из спецификаций АББ.



Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:32
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
А теперь возвращаемся к щиту и куче модулей в нем… Работа теплового расцепителя автомата напрямую зависят от температуры и когда автомат начинает греться а вокруг он обложен другими автоматами которые препятствуют его охлаждению, а может и того хуже — сами греются и собой согревают и его, тогда и происходят чудеса, типа срабатывания 16-ти амперного автомата при постоянной нагрузке 12А. Вот таблица АББ с рекомендациями по пересчету номиналов в зависимости от количества рядом стоящих модулей.

Теперь поняли откуда у быдло-электриков в их рукожопых щитах на розеточных линиях появляются автоматы на 25А?)))

По этому в моем щите, нагруженные выделенные линии отделены от остальных, а заземляющие клеммы выполняют роль удержателей модулей, обеспечивают воздушный зазор для охлаждения компонентов, а так же сами сбрасывают чуток тепла на дин-рейку чисто из-за своей конструкции.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:33
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
На заметку:
Удержатели модулей Entrelec BAM2 тоже отлично вентилируются и хорошо подходят для разделения компонентов.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:33
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Особое внимание следует уделять контакторам, которые при постоянной работе под нагрузкой — реально горячие. Никогда не ставьте ничего вплотную к контактору если не хотите чтобы он у вас перегревался (и рассыпался через пяток лет) и перегревал собой рядом стоящий модульный элемент, у которого от этого могут сильно плыть характеристики.
Как минимум отделяйте их одним BAM2 или хотя бы дешевым IEK YXD10.
Для наглядности с контактором ABB ESB 20-20


Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:34
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Фишечка:

Вкратце для тех кто не знает — отключаемые и не отключаемые линии нужны для того чтобы покидая квартиру, при необходимости можно было одним движением рубильника обесточить почти всё и «не думать». При этом холодильник и все жизненно важные вещи типа сигнализации и системы защиты от протечек водопровода остаются в деле ибо они находятся на не отключаемых линиях.
Но тут тема — выключил ты значит всё и идешь в потемках куда-то там к двери, тоже самое потом когда возвращаешься — в темноте да на ощупь все включаешь. Это не дело. Для этого у меня стоит доп контакт на рубильнике, который управляет выделенной не отключаемой линией на дежурный пожаробезопасный светодиодный свет. Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет. Схема мега простая и надежная. Пара клемм Entrelec MA2,5/5 справа на средней динрейке есть место подключения кабеля дежурного светильника.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:34
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
На заметку:
Если у вас реально зад с проводкой, а возможности заменить ее нет, в таких ситуациях безопасней отключать всё каждый раз когда вы покидаете дом. В таком случаи в щит заместо рубильника ставится контактор, а его управление осуществляется отдельным выключателем в прихожей. Но это не дешево (если делать хорошо) и не так надежно как рубильник, посему делать стоит только если это реально оправдано.
Так же контактор ставится за место рубильника для дистанционного управления отключаемыми линиями если щит находится где-то далеко и в неудобном месте, например в подвале частного дома и бегать туда-сюда не вариант.

Экономить будем?

Как и говорил прошлой статье — занимаясь электрикой в своем жилище, вам решать во сколько вы оцениваете стоимость вашего имущества, своей жизни и жизней своих близких.
Ну а стоимости чужого имущества и жизней всегда оценят за вас, в суде. ;))) Так что экономить тут… как минимум глупо.

А кто любит экономить (на вас)? Правильно, быдло-электрик, который деньги взял но сделал вам фигню! Кстати как он там, ответил на мега-сложный вопрос который был задан ему в самом вначале статьи? Уверен что он от него сначала подвис а потом ответил что-то неясное и наугад. Зато взял несколько тысяч рублей за установку 3-х автоматов по 200р, и при этом втирал что всё отлично и так и должно быть.
Вот вам правильный ответ, чтобы вы были умней него, ну и заодно кое что интересное…

Два разных 2Р автомата, один народный и один от которого у быдло-электриков случаются припадки.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:35
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Теперь внимание сюда…

Красная стрелка — отверстие для блокировки ручки автомата от несанкционированного включения или выключения. Туда просовывается тросик, а его концы пломбируются.
Зеленая стрелка — дистанционный расцепитель автомата, активируется добавочным модулем по типу как тот доп контакт что стоит у меня на рубильнике.


Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:35
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Значит включаем автомат, блокируем ручку тросом, подключаем мультиметр на прозвон (чтобы с пруфами для вас) и тыкаем отверткой в расцепитель. Щелчок

Как видите, автомат несмотря на заблокированную ручку — вырубился, ровно так же как он бы вырубился от теплового или электромагнитного расцепителя, о чем свидетельствует зеленый индикатор состояния контактов (разомкнуты), ну и мультиметр который показывает что цепь разомкнута.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
avasya
24.09.2017 - 18:36
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 2.07.14
Сообщений: 2216
Теперь проведем тоже самое на автомате втрое дешевле, с единственной разницей — у него расцепитель с другой стороны. Щёлк…

И с удивлением узнаем, что несмотря на то что он отключился, его индикатор состояния контактов оказался бутафорией, показывающей положение ручки автомата а не состояние самих контактов. Повторюсь, автомат разомкнулся как и должен, но индикаторы показывают что контакты замкнуты. И нет это не неисправность автомата, это его конструкция, т. е. полагаться на этот индикатор нельзя, ибо возможен сценарий когда контакты пригорели/залипли, а перевод ручки в положение выключено перевел индикатор контакта в «зеленое» состояние, хотя автомат не отключил цепь.

Чудес не бывает и жизнь справедлива, автомат за 250р это не тоже самое что автомат за 800р (ориентировочные цены конкретно этих двух моделей). Вы получаете ровно то за что платите. Используйте дешевую автоматику в домашней электрике только в том случае если ее наличие лучше чем ее полное отсутствие, ибо никогда не знаешь какие там могут быть сюрпризы, как мы только что видели на примере индикатора состояния контактов.

Резюмирую:

Хороший электрощит — собирается в просторном качественном боксе, из качественной автоматики с учетом всех нюансов по ее выбору и монтажу. Он интуитивный для пользователя и удобен в обслуживании.


Все.

Электрощит для квартиры/частного дома/большого гаража — продвинутый уровень
 
[^]
sidakz
24.09.2017 - 18:39
18
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 5.05.14
Сообщений: 185
Шикарный пост!
Редко так заворачивается с щитом в квартиру.
Обычно сужаются после того как всё сделано, над электричкой чаще думают после...
 
[^]
snake776
24.09.2017 - 18:42
341
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 19.07.17
Сообщений: 132
статья наверное теоретически неплохая.... но как то столько лет при СССР прожили с 3 автоматами в щитке и все норм (и не горели и нагрузка не меньше, а то и поболее была), даже "спец инструмента" небыло ! - жили... а многие и сейчас живут... щиток стоимостью в пол-квартиры ? ну его нах.. не для российских реалий... больше подходит для "богатых лохов" с целью "честного отъема денег"...
 
[^]
KotMakot
24.09.2017 - 18:45
29
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.09.15
Сообщений: 70
За акцент на разнице в индикации между дешевым и нормальным автоматом отдельное спасибо!
 
[^]
HeliosOskol
24.09.2017 - 18:45
26
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 26.01.16
Сообщений: 954
Да... а у меня в доме 69 года выпуска на квартиру шло всего два автомата.
 
[^]
ELECTRIK43
24.09.2017 - 18:46
74
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 9.01.13
Сообщений: 3427
ТС, извини, за слом. Зачем в квартире не отключаемые группы? И 15 групп для 3-х комнатной, не многовато? Если взять одномодульные дифы, щиток был бы максимум на 24 модуля с учетом ошиновки ноль-земля.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 113215
0 Пользователей:
Страницы: (18) [1] 2 3 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх