Греется проводка, нужен совет

Страницы:← 1 2 3 4  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
castomangle 22 мая 2014 в 08:26
Юморист  •  На сайте 12 лет
Читать комменты некогда, наверное уже все сказали, но на всякий: я не прям электрик, но 2,5 квадрата алюминия - фиговая проводка. тащи для нагревателя отдельным проводом, возьми медь. я бы взяла 4 квадрата. в распределительной коробке скрутку бы убрала, поставила бы клеммный блок "на пока" - алюминий с медью скручивать - занятие неблагодарное. как-то так
R0iZ автор 22 мая 2014 в 08:26
Приколист  •  На сайте 13 лет
Цитата (drmarik @ 22.05.2014 - 11:22)
Если так уж не хочется протягивать отдельную линию, обесточивай линию с бойлером, включай паяльник во вторую линию и паяй(если навыки позволяют, паять епучий алюминий еще то развлечение). А по уму нужно протягивать третью(желательно медную) линию к счетчику, ставить автомат и вызывать человечка из электрообслуживающей компании чтоб он подключил линию к счетчику(там пломбы должны стоять поверочные)

Паять умею, но чем паять алюминий? Спец припой? Каким паяльником? 100 Вт?
br555 22 мая 2014 в 08:27
Приколист  •  На сайте 13 лет
R0iZ Слушай его - ВВВалера Правильные вещи говорит, а то некоторые про вольт-амперные характеристики вообще убивают на повал.
369 22 мая 2014 в 08:28
Хохмач  •  На сайте 18 лет
Цитата (FedFed @ 22.05.2014 - 07:39)
2,5 квадрата алюминия мне кажется мало. ну и контакт плохой в месте скрутки, раз греется.

Нормально , хватит только скрутки не подходят нигде , шакаладку номер 3 или 4 затяни и будет тебе счастье.
ВВВалера 22 мая 2014 в 08:29
Юморист  •  На сайте 13 лет
Цитата (drmarik @ 22.05.2014 - 09:22)
Цитата (R0iZ @ 22.05.2014 - 09:15)
Цитата (drmarik @ 22.05.2014 - 11:12)
Цитата (R0iZ @ 22.05.2014 - 09:10)
Цитата (drmarik @ 22.05.2014 - 11:08)
Сколько всего линий по квартире идет на счетчик?

Хм, а как посмотреть? Я не электрик ни разу :) В коробке 3 скрутки, я так понимаю в 1-й скрутке фазные провода, во 2-й нули, а в 3-й не знаю, тоже фазные?

на счетчике сколько пробок/автоматов стоит?

2 автомата

Если так уж не хочется протягивать отдельную линию, обесточивай линию с бойлером, включай паяльник во вторую линию и паяй(если навыки позволяют, паять епучий алюминий еще то развлечение). А по уму нужно протягивать третью(желательно медную) линию к счетчику, ставить автомат и вызывать человечка из электрообслуживающей компании чтоб он подключил линию к счетчику(там пломбы должны стоять поверочные)

Вызывать не обязательно,зачем лезть в счётчик? На этаже отключаешь свою квартиру,ставишь 3ий автомат,питаешь его сверху перемычкой ни как не меньше 4медь ну или спец шинкой. Подключаешь отдельную линию на бойлер,и с лёгким паром. Да,и на этажном потом обратно себя включи)
querro 22 мая 2014 в 08:29
Пиздобол-собеседник  •  На сайте 14 лет
У меня на даче 2 киловаттная водогрейка висит на 1.5 мм, правда медь и 16 а автомате. Не греется и не выбивает. Попробуй привести в порядок скрутку.
mrmypp 22 мая 2014 в 08:33
Шутник  •  На сайте 13 лет
Если не хочешь пожара кинь отдельную ветку медным проводом. Не поленись, засунь провод в кабель-канал если не хочешь эстетику портить. Скрутки и клеммники - зло, тем более с алюминивыми проводами. У меня нагревалка комплектуется УЗО по-умолчанию, если в твоем случае его нет - лучше на вводе поставить. ПРобитая изоляция в ТЭНе в мокром помещении - чревато поражением электрическим током, в т.ч. и с печальным исходом.
По идее, можно ограничиться только дифавтоматом, если уверен в вышестоящем АВ (который от "короткого" будет защищать). Ну и разумеется, Диф будет работать при наличии заземления, иначе откуда ему взять разницу в токе между нулем и фазой при утечке. Так же внимательно подключай вход на Диф и выход на нагрузку.

УЗО = АВ + Диф.

Это сообщение отредактировал mrmypp - 22 мая 2014 в 08:36
2998 22 мая 2014 в 08:35
Балагур  •  На сайте 14 лет
2.2 кВт = 10 Ампер. 2.5 квадрата алюминия держит ток примерно до 20А (по табличкам). в случае со скрутками кабеля, учитывая погрешность на уменьшение сечения, ломкость и разрушение старых алюминиевых жил при скрутках, их вытягивание и еще одно уменьшение сечения получаем ужасную картину.
Меняйте проводку на медь или, как бюджетный вариант, кидайте линию отдельную соответствующего нагрузке сечения от счётчика на потребители с высокой нагрузкой, а лучше, если не знаете - обратитесь к хорошему (по отзывам) специалисту и не скупитесь на оплату. Скупой платит дважды, а иногда и за пожар в доме, не дай Бог, конечно.

Греется проводка

Это сообщение отредактировал 2998 - 22 мая 2014 в 08:36
br555 22 мая 2014 в 08:35
Приколист  •  На сайте 13 лет
Все кто советует паять алюминий, вы сами это когда нибудь делали?

Переделай скрутку нормально, желательно опрессуй алюминиевой гильзой, продаются такие в электротехническом магазине, не поможет меняй проводку, больше тут советовать не чего.
deadhand 22 мая 2014 в 08:37
Ярила  •  На сайте 12 лет
Для соединения алюминий-медь используй клеммы WAGO с контактной пастой ,чтобы исключить образование так называемой "термопары".
ПС для 2,5кВт 2,5мм алюминий достаточно
br555 22 мая 2014 в 08:37
Приколист  •  На сайте 13 лет
Цитата
Диф будет работать при наличии заземления, иначе откуда ему взять разницу в токе между нулем и фазой.


Внимательно почитай принцип работы УЗО, работать оно будет и без заземления.
АкеллаSev 22 мая 2014 в 08:38
Весельчак  •  На сайте 13 лет
Наконечники.

Греется проводка
пауккк 22 мая 2014 в 08:38
Ярила  •  На сайте 13 лет
У меня проточник на 5,5кв. Протянул по два провода на 2,5 квадрата на фазу и ноль
Гемморой еще тот конечно. Но зато сплю( вернее моюсь) спокойно .
С электричеством шутки не шутят
АкеллаSev 22 мая 2014 в 08:39
Весельчак  •  На сайте 13 лет
и клеммники решат всю проблему.

Греется проводка
ВВВалера 22 мая 2014 в 08:40
Юморист  •  На сайте 13 лет
Цитата (mrmypp @ 22.05.2014 - 09:33)
Если не хочешь пожара кинь отдельную ветку медным проводом. Не поленись, засунь провод в кабель-канал если не хочешь эстетику портить. Скрутки и клеммники - зло, тем более с алюминивыми проводами. У меня нагревалка комплектуется УЗО по-умолчанию, если в твоем случае его нет - лучше на вводе поставить. ПРобитая изоляция в ТЭНе в мокром помещении - чревато поражением электрическим током, в т.ч. и с печальным исходом.
По идее, можно ограничиться только дифавтоматом, если уверен в вышестоящем АВ (который от "короткого" будет защищать). Ну и разумеется, Диф будет работать при наличии заземления, иначе откуда ему взять разницу в токе между нулем и фазой. Так же внимательно подключай вход на Диф и выход на нагрузку.

УЗО = АВ + Диф.

А если у него в этажном щите ноль заземлён? Если стоит одна шина PE-PN? А Диф обойдётся и без земли.
drmarik 22 мая 2014 в 08:41
Шутник  •  На сайте 13 лет
Цитата (R0iZ @ 22.05.2014 - 09:26)
Цитата (drmarik @ 22.05.2014 - 11:22)
Если так уж не хочется протягивать отдельную линию, обесточивай линию с бойлером, включай паяльник во вторую линию и паяй(если навыки позволяют, паять епучий алюминий еще то развлечение). А по уму нужно протягивать третью(желательно медную) линию к счетчику, ставить автомат и вызывать человечка из электрообслуживающей компании чтоб он подключил линию к счетчику(там пломбы должны стоять поверочные)

Паять умею, но чем паять алюминий? Спец припой? Каким паяльником? 100 Вт?

Есть припои, есть флюсы для люминия, но как показала практика не все это работает, так что лезем на яндекс, находим что подходит под потребности, идем в магаз, покупаем припой/флюс, кусок люминивого провода вилку патрон лампочку, приходим домой, собираем лампочку патрон вилку, режем провод посередине, пробуем спаять, если спаялось суем в розетку и смотрим место спайки, если не спаялось повторяем яндекс/ магазин пайка.
mrmypp 22 мая 2014 в 08:42
Шутник  •  На сайте 13 лет
Цитата (br555 @ 22.05.2014 - 09:37)
Цитата
Диф будет работать при наличии заземления, иначе откуда ему взять разницу в токе между нулем и фазой.


Внимательно почитай принцип работы УЗО, работать оно будет и без заземления.

Как АВ - точно будет, как диф - нет.

"Защитной частью устройства является модуль дифференциальной защиты. Он обнаруживает дифференциальный электрический ток на землю (ток утечки). Кроме этого, модуль преобразовывает электрический ток в механическое воздействие, с помощью которого через специальную рейку осуществляется сброс выключателя."

http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vi...ij-avtomat.html
raffden 22 мая 2014 в 08:42
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (R0iZ @ 22.05.2014 - 08:33)
Приветствую, уважаемый ЯП! Прошу совета в такой проблеме:
Купил водонагреватель, мощность (MAX) 2.2 кВт, подключил, работает. Но! Теперь греется скрутка проводки (2.5 квадрата, алюминий) в распредкоробке и воняет по всей квартире sad.gif
Если есть знающие электрики, подскажите как максимально эффективно снизить нагрев? Пока рассматриваю варианты
  • "протяжка" скрутки пассатижами заново и использование СИЗ
  • Клеммники WAGO
Сразу скажу, менять проводку пока возможности нет, тянуть с щитка отдельный кабель для водогрея тоже проблематично, щиток в подъезде, метров 8-10 до него, а ремонт только недавно закончил.

люминий на такую нагрузку не расчитан. единственный вариант прокладка отдельного медного кабеля.
А вообще тупизм зашкаливает, это как можно себя не любить, чтоб вешать подобные вещи туда где нельзя и пытатся что то приколхозить. а если током уебёт во время мытья? или проводка загорится.
AlexSP 22 мая 2014 в 08:43
Балагур  •  На сайте 15 лет
Аллюминиевый провод на водонагреватель - совсем не гуд. Меняй проводку. Медь 2.5 квадрата + автомат на 25А = 7 лет, полет нормальный. УЗО неплохо бы еще добавить.
raffden 22 мая 2014 в 08:44
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (алисятник @ 22.05.2014 - 08:42)
По алюминию-4,по меди-2,5
ну и если скрутка,то толковая должна быть:)

Допуск сожги нахер, скрутка запрещена. только сварка или болтовая стяжка.
ВВВалера 22 мая 2014 в 08:44
Юморист  •  На сайте 13 лет
Цитата (deadhand @ 22.05.2014 - 09:37)
Для соединения алюминий-медь используй клеммы WAGO с контактной пастой ,чтобы исключить образование так называемой "термопары".
ПС для 2,5кВт 2,5мм алюминий достаточно

ВАГО ставить категорически не советую на силу,ипотекупотом брать придётся) максимум её заразу только на лампочку)
br555 22 мая 2014 в 08:45
Приколист  •  На сайте 13 лет
Цитата (АкеллаSev @ 22.05.2014 - 09:39)
и клеммники решат всю проблему.

Действительно решают, сгорит все к ебеням и нет проблем.
deadhand 22 мая 2014 в 08:45
Ярила  •  На сайте 12 лет
не хотите WAGO, можно так)

Греется проводка
Soundguard 22 мая 2014 в 08:46
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (bXp @ 22.05.2014 - 08:36)
Скрутка, пайка, термоусадка.

Если провод старый, а дом ещё до 2000 года сдан, то рассчитан максимум на 1.6 кВт. Так что не скрутка не пайка не помогут. Устранишь нагрев в месте скрутки - может дымиться вся проводка по квартире от щитка до до розетки. Минимум 2.5 кв.мм медь. Для таких девайсов только отдельный провод, причём трёх жильный с заземлением розетки. Можешь попробовать конечно и скрутку пайку (флюс для алюминия)термоусадку, но риск не маленький. Если в доме электроплита - вешай розетку параллельно плите. Тогда будет всё ОК!
R0iZ автор 22 мая 2014 в 08:46
Приколист  •  На сайте 13 лет
Да понял я уже, понял :) Буду кидать отдельный кабель для водогрея. Хоть и не хотелось видеть кабель-канал, идущий через всю квартиру, но другого выхода нет. А со временем, придется менять и всю проводку.