Вот как выглядит ВН. (Выключатель нагрузки 6-10кВ)

https://maxipro.ru/product/mir-ehlektriki/v...425593163400002

А это, блять, что?

Автомат, ёпта! Автомат это. обычный, ебучий автомат.

Нихуя.Это выключатель нагрузки,только в отличии от твоего до 1000в.

это автоматический выключатель! бля, идите нахер с "уроками", пожалуйста. у меня работа такая- обслуживание и ремонт ТП и КТП. я каждый день вижу это. а вы меня пытаетесь научить какой то хуйне!

Очень жаль, что у нас к обслуживанию КТП долбоёбов допускают. Причём, долбоёбов в кубе, которые, мало того, что тупые, так ещё и обосравшись, всё равно проложают отмазываться и ещё больше в говне пачкаются.
BednyiUrik 9 авг 2021 в 22:46
Приколист  •  На сайте 10 лет
Цитата (бокай @ 10.08.2021 - 00:28)
Господа електрики,у меня в подъезде стояк (общий кабель) на 4 квадрата. Стоит ли  в квартиру закидывать 6 квадратов? Какой автомат ставить? 25 А хватит?

Ощий провод, который 4мм, медь или алюминий? Если общий 4 мм2, то нет смысла 6мм. кидать. Автомат расчитывай по оборудованию в доме ( примерно: чайник+холодильник +микроволновка+... + и т. д.). Но, думаю 25ампер хватит. Можешь поставить 32 ампера, если мало будет.
П. С. Если общая проводка алюминь, то меньшую мощность выдержит. Медь соответственно большую, при тех-же мм.квадратных. В и-нете таблицы есть и калькуляторы разные.

Это сообщение отредактировал BednyiUrik - 9 авг 2021 в 22:56
диэлектрик 9 авг 2021 в 22:49
Ярила  •  На сайте 11 лет
Цитата (LokiSS88 @ 9.08.2021 - 20:51)
Цитата (Reisen @ 9.08.2021 - 20:37)
Цитата (steslia @ 9.08.2021 - 20:29)
Цитата
У меня стоит рубильник.

На фото - точно не рубильник.
Рубильник ставят для того, чтобы можно было воочию убедиться, что цепь разомкнута.

По обозначению - точно рубильник. Да, я проектировщик по электрической части. bow.gif

Обозначения свои будете ТБшникам доказывать.В правилах чётко сказано "для обеспечения видимого разрыва". Так что мимо gigi.gif

У устройства на фотографии должен быть гарантированный цепи - т.е. жесткая связь ручки с механизмом свободного расцепления.
У модульных автоматических выключателей этой функции, как правило нет.
BednyiUrik 9 авг 2021 в 23:07
Приколист  •  На сайте 10 лет
Цитата (sidch @ 10.08.2021 - 00:35)
АП50 без корпуса, и визуально видно размыкание и защита линии rulez.gif

Ну да. Здесь виден электромагнитный ( от КЗ), а если сзади заглянуть, то там тепловой расцепитель есть rulez.gif. Но, конечно размеры-пипец, по сравнению с современными. Надежный, но старый cry.gif
ПС. Там ещё дугогасящие элементы ставятся. И, не включайте его без крышки!!! dont.gif

Это сообщение отредактировал BednyiUrik - 9 авг 2021 в 23:12
СэрДжио 9 авг 2021 в 23:15
Ярила  •  На сайте 6 лет
А ещё 3х фазный видимо?

Размещено через приложение ЯПлакалъ
Tryamdec 9 авг 2021 в 23:21
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (punker18 @ 9.08.2021 - 21:19)
Цитата (kirillij @ 9.08.2021 - 22:18)
Цитата (punker18 @ 9.08.2021 - 20:13)
Цитата (Aprele @ 9.08.2021 - 22:11)
Цитата
Вот как выглядит ВН. (Выключатель нагрузки 6-10кВ)

https://maxipro.ru/product/mir-ehlektriki/v...425593163400002

А это, блять, что?

Автомат, ёпта! Автомат это. обычный, ебучий автомат.

Нихуя.Это выключатель нагрузки,только в отличии от твоего до 1000в.

это автоматический выключатель! бля, идите нахер с "уроками", пожалуйста. у меня работа такая- обслуживание и ремонт ТП и КТП. я каждый день вижу это. а вы меня пытаетесь научить какой то хуйне!

Ах-ха-ха!
В одном из областных центров Беларуси нам такие электрики делов наделали... На новом объекте везде поставили ВН КАЭЗовские.
Автоматический выключатель был только один - С100А на вводе. И потом два десятка выключателей. Далее, когда подготовка к сдаче объекта была, я это местному энергетику в замечания записал в протоколах электрофизических измерений... Ох там электрикам 3,14здюлей перепало.
Вот так и думаю... Это был не ты на монтажах там?
А то наобслуживают тут, если ВН (выключатель нагрузки) от АВ (автоматического выключателя) отличить не могут по лицевой стороне=)
И да, на первом фото - выключатель нагрузки, ибо нету обязательной сертифицированной для АВ маркировки с номинальным током либо кратностью тока. А то что в корпусе как АВ, так это унификация стилей под динрейку.

Это сообщение отредактировал Tryamdec - 9 авг 2021 в 23:27
BednyiUrik 9 авг 2021 в 23:24
Приколист  •  На сайте 10 лет
В последних "халтурах" вот эти шли на вводе. Вот это точно "не автоматы" biggrin.gif biggrin.gif

Вводной автомат или рубильник?
BednyiUrik 9 авг 2021 в 23:33
Приколист  •  На сайте 10 лет

Ах-ха-ха!
В одном из областных центров Беларуси нам такие электрики делов наделали... На новом объекте везде поставили ВН КАЭЗовские.
Автоматический выключатель был только один - С100А на вводе. И потом два десятка выключателей. Далее, когда подготовка к сдаче объекта была, я это местному энергетику в замечания записал в протоколах электрофизических измерений... Ох там электрикам 3,14здюлей перепало.
Вот так и думаю... Это был не ты на монтажах там?
А то наобслуживают тут, если ВН (выключатель нагрузки) от АВ (автоматического выключателя) отличить не могут по лицевой стороне=)
И да, на первом фото - выключатель нагрузки, ибо нету обязательной сертифицированной для АВ маркировки с номинальным током либо кратностью тока. А то что в корпусе как АВ, так это унификация стилей под динрейку. [/QUOTE]
Яп сгонял в Белоруссию на монтаж/подключение/наладку rulez.gif ( мясо, млеко и т.д shum_lol.gif). Но, я по КИПиА. Электрика так, просят-делаю)))
Вообще-то есть проект, где расписано всё idea.gif

Это сообщение отредактировал BednyiUrik - 9 авг 2021 в 23:42
Tryamdec 9 авг 2021 в 23:40
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (BednyiUrik @ 9.08.2021 - 23:33)
Яп сгонял в Белоруссию на монтаж/подключение/наладку rulez.gif ( мясо, млеко и т.д shum_lol.gif). Но, я по КИПиА. Электрика так, просят-делаю)))

Приезжай! Яйки, млеко, шнапс))
Я по первому образованию слесарь КИПиА, 4й разряд)
Потом в метрологию подался и понесло по кочкам. Пришел на частную контору, и тут делаешь всё что приносит прибыль - ЭФИ, энергетика, стройка, ремонт и обслуживание 10/0,4, башни связи...
Давно уже по образованию не работал - все больше по электрике, если руками.

Это сообщение отредактировал Tryamdec - 9 авг 2021 в 23:41
BednyiUrik 9 авг 2021 в 23:44
Приколист  •  На сайте 10 лет
Цитата (Tryamdec @ 10.08.2021 - 01:40)
Цитата (BednyiUrik @ 9.08.2021 - 23:33)
Яп сгонял в Белоруссию на монтаж/подключение/наладку rulez.gif ( мясо, млеко и т.д shum_lol.gif). Но, я по КИПиА. Электрика так, просят-делаю)))

Приезжай! Яйки, млеко, шнапс))
Я по первому образованию слесарь КИПиА, 4й разряд)
Потом в метрологию подался и понесло по кочкам. Пришел на частную контору, и тут делаешь всё что приносит прибыль - ЭФИ, энергетика, стройка, ремонт и обслуживание 10/0,4, башни связи...
Давно уже по образованию не работал - все больше по электрике, если руками.

Коллега beer.gif
carbazol 9 авг 2021 в 23:59
Ярила  •  На сайте 12 лет
Рубильник, рубильник..
Выключатель нагрузки.
У меня на вводе в дом по проекту выключатель нагрузки 60 Ампер.
Поставил автомат с буковкой D60, энергонадзор с энергосбытом были удовлетворены.

Это сообщение отредактировал carbazol - 10 авг 2021 в 00:04
Tryamdec 10 авг 2021 в 00:08
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (BednyiUrik @ 9.08.2021 - 21:36)
Вот это ставьте. И нахер рубильник не нужен. (шучу, скучно на работе. Сфоткал вам))).

Хм. Ток по электромагнитному расцепителю указан в 25,4А при Iн=6,3А. Если это ток указанный по испытаниям, то данную АП50Б бракуем.
Для бытового пользователя (без стартовых токов), эта АП будет отлична - даже лучше какого современного автомата характеристики "В". А вот для оборудования с маломальским стартовым током - это ложное срабатывание, ведь всего 4*Iн. И это в холодном состоянии. В горячем режиме она сработает еще раньше. У нас по нормам такая АП уже не пройдет испытания, так как если проверяется на несработку - дается 5*Iн, что для данного автомата - 31,5А.
Так что, к сожалению, АПБ бракованная и к использованию в нормальном режиме не подлежит.

Это сообщение отредактировал Tryamdec - 10 авг 2021 в 00:14
Tryamdec 10 авг 2021 в 00:11
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (carbazol @ 9.08.2021 - 23:59)
Рубильник, рубильник..
Выключатель нагрузки.
У меня на вводе в дом по проекту выключатель нагрузки 60 Ампер.
Поставил автомат с буковкой D60, энергонадзор с энергосбытом были удовлетворены.

D60... На 1200 ампер защиту сообразил)) Толково, т.к. никогда не отключится в бытовой сети. По сути рубильником и является для данного места установки.
Главное, чтобы потом автоматы нормальные стояли.
Desperado25 10 авг 2021 в 00:21
Инопланетный Гость  •  На сайте 12 лет
Коллеги, есть вопрос:
В квартиру ввод 14 киловатт.
1. На сколько ампер нужен автомат на ввод;
2. Отдельную линию буду вести для индукционной плиты (спирт варить) мощность плитки в пике 4 киловатта - какой автомат и хватит провода 2,5 мм сечения;
3. Свет планирую разводить 1,5 мм, розетки 2,5 мм, на каких группах ставить УЗО и опять же ампераж автоматов.

Заранее спасибо.
Можно в личку писать, чтобы не потерялось.

Это сообщение отредактировал Desperado25 - 10 авг 2021 в 00:22
BednyiUrik 10 авг 2021 в 01:08
Приколист  •  На сайте 10 лет
Цитата (Tryamdec @ 10.08.2021 - 02:08)
Цитата (BednyiUrik @ 9.08.2021 - 21:36)
Вот это ставьте. И нахер рубильник не нужен. (шучу, скучно на работе. Сфоткал вам))).

Хм. Ток по электромагнитному расцепителю указан в 25,4А при Iн=6,3А. Если это ток указанный по испытаниям, то данную АП50Б бракуем.
Для бытового пользователя (без стартовых токов), эта АП будет отлична - даже лучше какого современного автомата характеристики "В". А вот для оборудования с маломальским стартовым током - это ложное срабатывание, ведь всего 4*Iн. И это в холодном состоянии. В горячем режиме она сработает еще раньше. У нас по нормам такая АП уже не пройдет испытания, так как если проверяется на несработку - дается 5*Iн, что для данного автомата - 31,5А.
Так что, к сожалению, АПБ бракованная и к использованию в нормальном режиме не подлежит.

Спорить не буду, но хватает 4*In. Задвижки солидные крутит, но не часто (открыть/закрыть).
VragNaroda 10 авг 2021 в 02:28
Ярила  •  На сайте 6 лет
Цитата (Desperado25 @ 10.08.2021 - 00:21)
Коллеги, есть вопрос:
В квартиру ввод 14 киловатт.
1. На сколько ампер нужен автомат на ввод;
2. Отдельную линию буду вести для индукционной плиты (спирт варить) мощность плитки в пике 4 киловатта - какой автомат и хватит провода 2,5 мм сечения;
3. Свет планирую разводить 1,5 мм, розетки 2,5 мм, на каких группах ставить УЗО и опять же ампераж автоматов.

Заранее спасибо.
Можно в личку писать, чтобы не потерялось.

1. с50 2 полюса
2. 4мм В20
2.5мм - В16 1.5мм - В10
узо желательно везде, но на свет можно не ставить,
Если ванна отдельная линия то узо на 10мА, розетки комнат 30мА
sonos 10 авг 2021 в 07:42
Ярила  •  На сайте 12 лет
Если автомат в квартире больше 40А, то это фактически уже рубильник, потому как отключиться он сам никогда не сможет, хотя сможет, если коротнет.
Xelly 10 авг 2021 в 08:43
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (carbazol @ 9.08.2021 - 23:59)
Рубильник, рубильник..
Выключатель нагрузки.
У меня на вводе в дом по проекту выключатель нагрузки 60 Ампер.
Поставил автомат с буковкой D60, энергонадзор с энергосбытом были удовлетворены.

Нюанс. Например они в некоторых районах требуют ставить в таком порядке в щите учета на опоре - ВН-счетчик-АВ. А знаешь для чего? Да для того что ВН-ку при КЗ не рубануло потому что её запломбируют за 1-ой дверью со счетчиком и она будет недоступна. Соответственно поставил ты туда D63, но при КЗ её всё равно отрубит по ЭМ-расцепителю. А дальше ты идешь пешком писать заявление на вскрытие пломбы, они дают добро, ты вскрываешь, включаешь, идешь опять писать заявление на пломбировку. Как тебе такой квест?
Tryamdec 10 авг 2021 в 08:53
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (Xelly @ 10.08.2021 - 08:43)
Цитата (carbazol @ 9.08.2021 - 23:59)
Рубильник, рубильник..
Выключатель нагрузки.
У меня на вводе в дом по проекту выключатель нагрузки 60 Ампер.
Поставил автомат с буковкой D60, энергонадзор с энергосбытом были удовлетворены.

Нюанс. Например они в некоторых районах требуют ставить в таком порядке в щите учета на опоре - ВН-счетчик-АВ. А знаешь для чего? Да для того что ВН-ку при КЗ не рубануло потому что её запломбируют за 1-ой дверью со счетчиком и она будет недоступна. Соответственно поставил ты туда D63, но при КЗ её всё равно отрубит по ЭМ-расцепителю. А дальше ты идешь пешком писать заявление на вскрытие пломбы, они дают добро, ты вскрываешь, включаешь, идешь опять писать заявление на пломбировку. Как тебе такой квест?

А зачем так пломбировать?
У нас грамотные специалисты всегда ставят под пломбировку пластиковый/металлический бокс с доступом к устройству отключения (флажку автомата либо ручке рубильника). Пломбируют леской и пластиковыми номерными пломбами, либо наклейками с функцией "антиснятие". Соответственно, никто в здравом уме себе пломбировать ввод который нельзя потом отключить/включить - не будет. Самое главное в пломбировке - не позволить подключить любого стороннего потребителя в цепь до эл.счетчика. Для этого столько всего придумано - только деньги плати.
Ну встречал я умников, которые рубильники с плавкими вставками пломбировали. Но это инспектора за такое moderator.gif

Это сообщение отредактировал Tryamdec - 10 авг 2021 в 08:56
Xelly 10 авг 2021 в 08:57
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (Tryamdec @ 10.08.2021 - 08:53)
Цитата (Xelly @ 10.08.2021 - 08:43)
Цитата (carbazol @ 9.08.2021 - 23:59)
Рубильник, рубильник..
Выключатель нагрузки.
У меня на вводе в дом по проекту выключатель нагрузки 60 Ампер.
Поставил автомат с буковкой D60, энергонадзор с энергосбытом были удовлетворены.

Нюанс. Например они в некоторых районах требуют ставить в таком порядке в щите учета на опоре - ВН-счетчик-АВ. А знаешь для чего? Да для того что ВН-ку при КЗ не рубануло потому что её запломбируют за 1-ой дверью со счетчиком и она будет недоступна. Соответственно поставил ты туда D63, но при КЗ её всё равно отрубит по ЭМ-расцепителю. А дальше ты идешь пешком писать заявление на вскрытие пломбы, они дают добро, ты вскрываешь, включаешь, идешь опять писать заявление на пломбировку. Как тебе такой квест?

А зачем так пломбировать?
У нас грамотные специалисты всегда ставят под пломбировку пластиковый/металлический бокс с доступом к устройству отключения (флажку автомата либо ручке рубильника). Пломбируют леской и пластиковыми номерными пломбами, либо наклейками с функцией "антиснятие". Соответственно, никто в здравом уме себе пломбировать ввод который нельзя потом отключить/включить - не будет.
Ну встречал я умников, которые рубильники с плавкими вставками пломбировали. Но это инспектора за такое moderator.gif

Ты щит учета на опоре видел хоть раз? Который для обычного частника ставится. Первый рубильник ставится на "нижнем уровне" и нужен для замены счетчика в случае выхода ихз строя, он прячется под первой дверью. Автомат уже стоит на "верхнем уровне" с выносом и через окошко его можно включать, он уже защищает кабельную линию.
Пломбируют дверь чтобы под этот рубильник не включились до счетчика.

Вводной автомат или рубильник?

Это сообщение отредактировал Xelly - 10 авг 2021 в 09:01
carbazol 10 авг 2021 в 10:13
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (Xelly @ 10.08.2021 - 08:43)
Цитата (carbazol @ 9.08.2021 - 23:59)
Рубильник, рубильник..
Выключатель нагрузки.
У меня на вводе в дом по проекту выключатель нагрузки 60 Ампер.
Поставил автомат с буковкой D60, энергонадзор с энергосбытом были удовлетворены.

Нюанс. Например они в некоторых районах требуют ставить в таком порядке в щите учета на опоре - ВН-счетчик-АВ. А знаешь для чего? Да для того что ВН-ку при КЗ не рубануло потому что её запломбируют за 1-ой дверью со счетчиком и она будет недоступна. Соответственно поставил ты туда D63, но при КЗ её всё равно отрубит по ЭМ-расцепителю. А дальше ты идешь пешком писать заявление на вскрытие пломбы, они дают добро, ты вскрываешь, включаешь, идешь опять писать заявление на пломбировку. Как тебе такой квест?

На вводной автомат установлена опломбированная планка, предотвращающая доступ к клеммам, сам автомат щёлкай сколько душе угодно.
Соврал D32 оказывается стоит.

Вводной автомат или рубильник?

Это сообщение отредактировал carbazol - 10 авг 2021 в 10:16
Xelly 10 авг 2021 в 10:34
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (carbazol @ 10.08.2021 - 10:13)
На вводной автомат установлена опломбированная планка, предотвращающая доступ к клеммам, сам автомат щёлкай сколько душе угодно.
Соврал D32 оказывается стоит.

При такой компоновке конечно вопросов никаких. Но у меня другой вопрос. Проводники на счетчик выглядят как 4 квадрата по сечению. Что-то тонковаты. Я всегда делаю без снижения сечения. Если пришел в ЩУЭ алюминий 16 и вышел алюминий 16, то все проводники внутри 10 квадрат по меди.
Tryamdec 10 авг 2021 в 11:15
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (Xelly @ 10.08.2021 - 08:57)
Цитата (Tryamdec @ 10.08.2021 - 08:53)
Цитата (Xelly @ 10.08.2021 - 08:43)
Цитата (carbazol @ 9.08.2021 - 23:59)
Рубильник, рубильник..
Выключатель нагрузки.
У меня на вводе в дом по проекту выключатель нагрузки 60 Ампер.
Поставил автомат с буковкой D60, энергонадзор с энергосбытом были удовлетворены.

Нюанс. Например они в некоторых районах требуют ставить в таком порядке в щите учета на опоре - ВН-счетчик-АВ. А знаешь для чего? Да для того что ВН-ку при КЗ не рубануло потому что её запломбируют за 1-ой дверью со счетчиком и она будет недоступна. Соответственно поставил ты туда D63, но при КЗ её всё равно отрубит по ЭМ-расцепителю. А дальше ты идешь пешком писать заявление на вскрытие пломбы, они дают добро, ты вскрываешь, включаешь, идешь опять писать заявление на пломбировку. Как тебе такой квест?

А зачем так пломбировать?
У нас грамотные специалисты всегда ставят под пломбировку пластиковый/металлический бокс с доступом к устройству отключения (флажку автомата либо ручке рубильника). Пломбируют леской и пластиковыми номерными пломбами, либо наклейками с функцией "антиснятие". Соответственно, никто в здравом уме себе пломбировать ввод который нельзя потом отключить/включить - не будет.
Ну встречал я умников, которые рубильники с плавкими вставками пломбировали. Но это инспектора за такое moderator.gif

Ты щит учета на опоре видел хоть раз? Который для обычного частника ставится. Первый рубильник ставится на "нижнем уровне" и нужен для замены счетчика в случае выхода ихз строя, он прячется под первой дверью. Автомат уже стоит на "верхнем уровне" с выносом и через окошко его можно включать, он уже защищает кабельную линию.
Пломбируют дверь чтобы под этот рубильник не включились до счетчика.

Жутко непрактично. Наверно, именно из-за этого у нас такие щиты не прижились))
Я из принципа отказался один раз у подрядных контор принимать себе на ответственность такой щит. Наверное с РФ и привезли. Заставили подрядчика переделывать один раз, а потом на стадии проектирования меняли "ЩУР опломбируемый" на "ЩУР с внутренним боксом для опломбировки". Либо металлом либо пластиком вводной автомат закрывают и контакты на счетчиках под пломбу соответственно.
А остальное уже в открытом доступе для хозяина (и обслуживающего персонала).
Tryamdec 10 авг 2021 в 11:24
Шутник  •  На сайте 12 лет
Цитата (Xelly @ 10.08.2021 - 10:34)
Цитата (carbazol @ 10.08.2021 - 10:13)
На вводной автомат установлена опломбированная планка, предотвращающая доступ к клеммам, сам автомат щёлкай сколько душе угодно.
Соврал D32 оказывается стоит.

При такой компоновке конечно вопросов никаких. Но у меня другой вопрос. Проводники на счетчик выглядят как 4 квадрата по сечению. Что-то тонковаты. Я всегда делаю без снижения сечения. Если пришел в ЩУЭ алюминий 16 и вышел алюминий 16, то все проводники внутри 10 квадрат по меди.

Ну если там второй автомат С25А как мне кажется, то ввод там с опоры примерно СИП 4*10, а ввод в дом АВБбШв 5*6 либо ВБбШв 5*4, что максимум 30-40 ампер в зависимости от монтажа.
То есть по отходящей линии и монтаж внутрянки сделан.
Вполне обычная практика без планов на увеличение мощности.
А допуск более 15кВт у нас в сетях еще выбить надо. Не каждый РЭС еще на районах делал модернизацию и имеет свободные мощности.

Это сообщение отредактировал Tryamdec - 10 авг 2021 в 11:26
carbazol 10 авг 2021 в 12:12
Ярила  •  На сайте 12 лет
Цитата (Xelly @ 10.08.2021 - 10:34)
Цитата (carbazol @ 10.08.2021 - 10:13)
На вводной автомат установлена опломбированная планка, предотвращающая доступ к клеммам, сам автомат щёлкай сколько душе угодно.
Соврал D32 оказывается стоит.

При такой компоновке конечно вопросов никаких. Но у меня другой вопрос. Проводники на счетчик выглядят как 4 квадрата по сечению. Что-то тонковаты. Я всегда делаю без снижения сечения. Если пришел в ЩУЭ алюминий 16 и вышел алюминий 16, то все проводники внутри 10 квадрат по меди.

Я тот ещё электрик. Делал как в проекте написано было. Проект был под стройплощадку, но щит учёта на столбе вроде как на постоянку уже запроектирован. Какое там сечение соединительных проводников не помню. Входящий кабель СИП-4х16, исходящий 4х16 алюминий сплошная цельная жила.
Энергонадзор у нас не злобный, заменить проводки к счётчику не проблема. Уже имел опыт. Ящик на столбе свернули грузовиком, менял ящик.
Щит в гараже.

Вводной автомат или рубильник?
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 11 874
0 Пользователей:
Страницы: 1 ...  6 7 8  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх