А где ты автомат АВВ нашёл? Ушли они из России. И нечего говном плеваться - серому импорту в этих вещах доверять нельзя.
По делу: автомат ставится для защиты проводки, и номинал 16 А для сечения 1 кв. мм слишком велик. Либо меняй проводку, либо снижай номинал АВ.
Ноль не разрывай автоматом - это опасно. Допускается только одновременный разрыв фазы и нуля одним устройством.
Здесь можешь посмотреть допустимые токи для твоих проводов или подобрать сечение для новой проводки.
Помни, что ВТХ автоматов допускает превышение номинала на 10 % в течение часа.