Однофазное замыкание на землю в сети 6-10-35 кВ не приводит к отключению ВЛ, а только работает на сигнал.
 
[^]
VSkilled
30.07.2015 - 17:49
11
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 19.09.14
Сообщений: 730
Цитата (zpeople86 @ 30.07.2015 - 17:30)
Цитата (minage @ 30.07.2015 - 17:29)
Почему воровайка?
Насколько я знаю, в подъёмных кранах стоит защита, которая стопорит стрелу при приближении к ЛЭП.

Как такая штука работает ?

Антенна - пара металлических шариков на упругих прутках (слева и справа на конце стрелы).

Потом - усилитель микротоков, которые текут от ЛЭП через воздух.

Чем ближе к ЛЭП - тем больше ток. Если слишком близко - ток возрастет настолько, что срабатывает реле защиты.

Ваш КЭП.

Это сообщение отредактировал VSkilled - 30.07.2015 - 17:49
 
[^]
Hedgehog
30.07.2015 - 17:50
0
Статус: Offline


похуист

Регистрация: 5.11.07
Сообщений: 984
Цитата (xuman @ 30.07.2015 - 19:38)
тоже не понял, почему не сработали защиты ЛЭП от КЗ
http://forca.ru/instrukcii/dispetcherskie/...nii-vl-110.html

потому, что КЗ как такового и нет скорее всего. Воровайщик опоры не выдвинул, ну или я их не увидел на видео. А у резины сопротивление большое.
 
[^]
ФролКузьмич
30.07.2015 - 17:50
5
Статус: Offline


Вольный казак

Регистрация: 11.03.11
Сообщений: 160
Цитата
Только резиновые китайские шлепанцы целыми оставались.

У нас на подстанции 6/0,4 кВ дежурного убило. Щеткой пластиковой с металлической ручкой шины обметал перед проверкой. 4 подстанции до этого проехал, отключал разъеденитель, и обметал. А пятая кабелем была запитана (под землей). И он по зашпарке (не пил он от слова совсем) ткнул в РУ 6 кВ этой гребанной щеткой. Так вот когда его шарахнуло, он произнес только одно слово: - Непонял?
И упал. В обход инструкций тоже в тапках резиновых был (лето, хуле). Тапки от "шестерки" нахер пробило по краю. Просто "прострел" мля... Непомогли бы тапки кроме как может быть в 0.4 кВ
 
[^]
rustam2014
30.07.2015 - 17:51
14
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.11.13
Сообщений: 1174
Работа в близи лэп только при наличии наряда допуска
Млять
 
[^]
ФролКузьмич
30.07.2015 - 17:51
1
Статус: Offline


Вольный казак

Регистрация: 11.03.11
Сообщений: 160
Цитата
потому, что КЗ как такового и нет скорее всего. Воровайщик опоры не выдвинул, ну или я их не увидел на видео. А у резины сопротивление большое.

А дуга нахер откуда???
 
[^]
AlexZombie
30.07.2015 - 17:52
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.01.11
Сообщений: 5145
Хуясе "Крановщик well done".
 
[^]
moreru
30.07.2015 - 17:53
24
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 22.06.14
Сообщений: 623
Похожая фигня
 
[^]
зулус1970
30.07.2015 - 17:53
5
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.01.12
Сообщений: 2282
Цитата (minage @ 30.07.2015 - 17:29)
Почему воровайка?
Насколько я знаю, в подъёмных кранах стоит защита, которая стопорит стрелу при приближении к ЛЭП.
---------
Не понял за что шпалы?

Это не автокран, это кран-манипулятор, а у них как правило, нет такой защиты типа АСОН или МЗОН
 
[^]
AmyWong
30.07.2015 - 17:55
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 26.06.15
Сообщений: 24
не соблюдение ТБ..так и напишут на работе...бедняга
 
[^]
IСанчесI
30.07.2015 - 17:56
2
Статус: Offline


переподпереподвыподверт

Регистрация: 13.07.12
Сообщений: 13080
жуть блять alik.gif
 
[^]
Hedgehog
30.07.2015 - 17:57
0
Статус: Offline


похуист

Регистрация: 5.11.07
Сообщений: 984
Цитата (ФролКузьмич @ 30.07.2015 - 19:51)
Цитата
потому, что КЗ как такового и нет скорее всего. Воровайщик опоры не выдвинул, ну или я их не увидел на видео. А у резины сопротивление большое.

А дуга нахер откуда???

от туда shum_lol.gif вообще для образования дуги не нужен большой ток. А так видео пересмотри, дуга стала появляться, уже когда колеса догорели. Естественно сопротивление резко упало.
 
[^]
ФролКузьмич
30.07.2015 - 18:00
0
Статус: Offline


Вольный казак

Регистрация: 11.03.11
Сообщений: 160
Цитата
от туда вообще для образования дуги не нужен большой ток.

То есть пробоя на землю не было, надо понимать?
 
[^]
Hedgehog
30.07.2015 - 18:05
2
Статус: Offline


похуист

Регистрация: 5.11.07
Сообщений: 984
ФролКузьмич
иди поучи формулу I=U/R потом шпаль. Мне на твои минуcа пох.
 
[^]
upsidezium
30.07.2015 - 18:05
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 3.01.15
Сообщений: 3
Судя по расстоянию между проводами, это ЛЭП 110 кВ, режим нейтрали на этом напряжении эффективно заземленный, защита при таком замыкании работает сразу, если это 35 кВ о нейтраль не заземлена и ток замыкания на землю мал для срабатывания защит.
К сожалению подобные происшествия результат элементарной неграмотности и не понимания опасности эл.тока.
 
[^]
regik
30.07.2015 - 18:05
8
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.03.15
Сообщений: 4440
Работа грузоподъемными механизмами в охранной зоне ЛЭП осуществляется только по наряду-допуску.

Странно, что не вырубает. Это только у нас в Газпроме видимо линии ЛЭП вырубаются даже от упавшей веточки. А тут шьет на землю и ничего не отрубает.
 
[^]
zazamg
30.07.2015 - 18:07
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 27.03.15
Сообщений: 129
Звук этот... Войну миров вспомнил.
сарказм!
 
[^]
yapsirge
30.07.2015 - 18:08
4
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 1.07.14
Сообщений: 131
я не электрик, но в конце, видимо, коротнуло и сработала защита
 
[^]
salrin1
30.07.2015 - 18:08
-2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 14.08.13
Сообщений: 14
А не судьба было, обесточить линию...
 
[^]
Hedgehog
30.07.2015 - 18:10
4
Статус: Offline


похуист

Регистрация: 5.11.07
Сообщений: 984
Цитата (regik @ 30.07.2015 - 20:05)
Работа грузоподъемными механизмами в охранной зоне ЛЭП осуществляется только по наряду-допуску.

Странно, что не вырубает. Это только у нас в Газпроме видимо линии ЛЭП вырубаются даже от упавшей веточки. А тут шьет на землю и ничего не отрубает.

потому и не вырубает, что линия расчитана на большую нагрузку, чем созданная этой "воровайкой". Я потому в своём первом камменте и сказал про "электронагреватель". Ну нет там КЗ с точки зрения защиты, ток меньше порога отключения.
 
[^]
зулус1970
30.07.2015 - 18:10
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.01.12
Сообщений: 2282
Цитата (VSkilled @ 30.07.2015 - 17:49)
Цитата (zpeople86 @ 30.07.2015 - 17:30)
Цитата (minage @ 30.07.2015 - 17:29)
Почему воровайка?
Насколько я знаю, в подъёмных кранах стоит защита, которая стопорит стрелу при приближении к ЛЭП.

Как такая штука работает ?

Антенна - пара металлических шариков на упругих прутках (слева и справа на конце стрелы).

Потом - усилитель микротоков, которые текут от ЛЭП через воздух.

Чем ближе к ЛЭП - тем больше ток. Если слишком близко - ток возрастет настолько, что срабатывает реле защиты.

Ваш КЭП.

какие нахуй прутки? какие шарики?
На кранах устанавливается МЗОН
МЗОН-1-01 входит состав ограничителя нагрузки крана ОНК 140 и предназначен для обеспечения безопасной работы грузоподъемной машины вблизи линии электропередач (ЛЭП). МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ МЗОН-1 ЛГФИ.411117.002.
ставится на оголовок стрелы.

Это сообщение отредактировал зулус1970 - 30.07.2015 - 18:11

Воровайка против ЛЭП
 
[^]
degrov
30.07.2015 - 18:15
2
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 16.11.13
Сообщений: 170
Хорошо еще, что пожарные тушить не бросились раньше времени!

Воровайка против ЛЭП
 
[^]
Meeresbrise
30.07.2015 - 18:15
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 11.03.13
Сообщений: 1522
Дядя ток, это серьезно.
 
[^]
kloto1973
30.07.2015 - 18:17
13
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 12.05.14
Сообщений: 647
Цитата (ФролКузьмич @ 30.07.2015 - 17:50)
Цитата
Только резиновые китайские шлепанцы целыми оставались.

У нас на подстанции 6/0,4 кВ дежурного убило. Щеткой пластиковой с металлической ручкой шины обметал перед проверкой. 4 подстанции до этого проехал, отключал разъеденитель, и обметал. А пятая кабелем была запитана (под землей). И он по зашпарке (не пил он от слова совсем) ткнул в РУ 6 кВ этой гребанной щеткой. Так вот когда его шарахнуло, он произнес только одно слово: - Непонял?
И упал. В обход инструкций тоже в тапках резиновых был (лето, хуле). Тапки от "шестерки" нахер пробило по краю. Просто "прострел" мля... Непомогли бы тапки кроме как может быть в 0.4 кВ

Непробитые сухие перчатки держат 10КВ. Впрочем я все одно ссусь и рлнд отключаю. Но есть же хлопцы с керамическими яйцами
 
[^]
Hedgehog
30.07.2015 - 18:18
2
Статус: Offline


похуист

Регистрация: 5.11.07
Сообщений: 984
зулус1970
ты видимо в теме, почему кстати крановщики так очкуют сварочного аппарата? в конце этой зимы монтировали антенну с помощью крана, так крановщик как увидел сварочный аппарат на мачте, просто кипятком писал, чтобы мы его не использовали, пока он поднятую конструкцию держит. Успокоили конечно, что не на сварку а на хомуты крепить будем. Я так понимаю за электронику на стреле боялся?

Это сообщение отредактировал Hedgehog - 30.07.2015 - 18:20
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 23430
0 Пользователей:
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх