История подключения одной *Джакузи* или вовремя предотвращенная трагедия.

Это был очередной заказ на подключение Джакузи,( это пластиковая ванная с кучей электроники , пылесосом и насосом в купе.)
...Частный , трёх этажный дом, с недорогой отделкой.
Хозяин дома приветливо встретил и проводил к месту установки сие девайса.
Завод производитель, на такие весчи устанавливает УЗО, ( устройство защитного отключения ) но этот девайс был БУ, и почему то без УЗО.
В принципе это не страшно- отсутствие онного, если эту ванную хорошо заземлить !!!
Но, с этого момента и началось....

user posted image


это фото с интернета, а мои, к сожалению, плохого качества, так как фотал на пассатижи... не ожидал такого сюрприза.
постараюсь компенсировать подробным описанием. dont.gif
Yap 25.08.2026 - 10:52
Продам слона  •  На сайте 21 год
Маленький китайский приборчик, мой незаменимый помощник!
С его помощью я выяснил что приходящий провод для подключения джакузи, не соответствует нормам- фаза, ноль, земля.
то есть, *земли * как таковой не было !
прошелся по всему второму этажу, а дом новый, и выяснил- заземление отсутствует на всех выводах.
У хозяина дома выяснил где находится щитовая и есть ли заземляющий контур?
На пути к щитовой, хозяин показал на участок земли, где было забито заземление.
я дотронулся своим прибором до земли,,, на фото видно показания прибора- на земле * шаговое напряжение *
Рядом с этим участком растет малина, и любой кто к ней приблизится попадет под напряжение !
user posted image
дошли до щитовой.
показания * ноля * отличались от нормы

user posted image
на клеммах заземления была чистая фаза

user posted image
собственно сам, болт контура заземления.


user posted image
Все комментарии:
blow05 9 июл 2012 в 23:19
Моргенмуффель  •  На сайте 15 лет
19
Скрытый текст
Количество фот не указано, просьбы не ломать не было, 5 мин с последней фоты прошло



ТС, а у него показания счетчика сколько кругов за месяц с таким подключением наматывали то?
катран автор 9 июл 2012 в 23:19
Просто открываю направления.  •  На сайте 16 лет
11
Меня очень удивило это сочетание ( наличие контура и под напряжением )
надо было найти причину!
итак, три автомата : вводный 40 ампер, распределительный 40 ампер, и розеточная группа 25 ампер - не выбили и держали это роковое сочетание в опасности.
из за этого счётчик крутился как лопасти вертолёта.
пройдясь по дому , и открыв \ раскрыв каждый провод был найден виновник.
это стандартная ситуация, когда оставшийся конец провода не заизолирован, и поверх него прошлись валиком с клеем, для оклейки обоев....которые кстати немного подгорели.

user posted image
катран автор 9 июл 2012 в 23:21
Просто открываю направления.  •  На сайте 16 лет
8
как выяснилось позже, концы проводов были длинее и зхаизолированны, но их маляры обрезали,

user posted image
катран автор 9 июл 2012 в 23:26
Просто открываю направления.  •  На сайте 16 лет
59
возможно это и к лучшему, что замкнули провода фаза с заземлением.
это показало одно- заземление плохого качества, и отсутствие УЗО на вводе.
это могло, это 100 % смерть кого то, кто залез бы в это джакузи, произойди замыкание позже.
любая техника, включая кухонную, тоже в этот момент оказалась под напряжением.
ВЫВОД- не экономьте на УЗО.!

user posted image

Это сообщение отредактировал катран - 9 июл 2012 в 23:27
RandomNick 9 июл 2012 в 23:29
Весельчак  •  На сайте 14 лет
840
нихуя не понял, но молодец
isaev83 9 июл 2012 в 23:31
кинтуШ  •  На сайте 14 лет
20
Пункт назначения 6
booch 9 июл 2012 в 23:32
(о_О)  •  На сайте 18 лет
4
Электрическое джакузи))
катран автор 9 июл 2012 в 23:33
Просто открываю направления.  •  На сайте 16 лет
27
Цитата (RandomNick @ 9.07.2012 - 23:29)
нихуя не понял, но молодец

у нас в школе была *химичка * она тоже по своему как начнет какие то слова говорить, и добавляет- это вы должны знать из садика, тут же всё просто. blink.gif
кроче, берегите себя, и если в этом деле вообще дубовые, не пожалейте денег на консультацию электрика, обойдется это рублей в 500, но зато столько нового узнаете zombie.gif
Protheus 9 июл 2012 в 23:33
Рэйнбоу Дэш  •  На сайте 16 лет
81
Цитата (RandomNick @ 10.07.2012 - 00:29)
нихуя не понял, но молодец

M... А я вот понял! Надо ставить УЗО! rulez.gif


Хотя да, тоже нихуя не понял deg.gif

История одного подключения.
Nechaeff 9 июл 2012 в 23:34
Ярила  •  На сайте 14 лет
147
***

История одного подключения.
Иринда 9 июл 2012 в 23:34
Весельчак  •  На сайте 14 лет
21
липиздричество - опасная штука. особенно, когда руки не из того места... А автор - молодца... мог бы тупо *установить*... как заказывали.
петровичь111 9 июл 2012 в 23:34
Шутник  •  На сайте 15 лет
31
- Китайскую шнягу выкинь! - это раз!
маляры из чуркистана - это два!
нанимайте русских рабочих - это три!
Гербицид 9 июл 2012 в 23:35
завсегдатай  •  На сайте 16 лет
5
ВЫВОД- не экономьте на УЗО.! ебать на чём ещё экономить? ванна бэу и комната для ванны чуть больше ванны (сорри за тафтологию )
или малдавашек не нанимать? wub.gif gigi.gif
NRW 9 июл 2012 в 23:36
Ёкарный Бабай  •  На сайте 17 лет
27
Именно по этому в Германии искричество при строительстве принимают спецы. Ты можешь построить дом сам, всю проводку тебе кинет кент, который в сарае когда-то лампочку менял, а значит умеет!

Но принять в эксплуатацию сможешь только после жесточайшего контроля.

Так же после капремонта - всё, что от счётчика идёт - ваяй. Если накосячишь - выбьет. Тронешь своими руками автоматы - охуеешь штрафы платить. И это правильно (но, сука, дорого)
denp2002 9 июл 2012 в 23:36
Шутник  •  На сайте 16 лет
4
Цитата (RandomNick @ 9.07.2012 - 23:29)
нихуя не понял, но молодец

С твоего позволения немного добавлю:
нихуя не понял, но молодец. Спас чью-то жизнь
sobor 9 июл 2012 в 23:37
Ярила  •  На сайте 16 лет
5
Цитата (петровичь111 @ 9.07.2012 - 23:34)
- Китайскую шнягу выкинь! - это раз!
маляры из чуркистана - это два!
нанимайте русских рабочих - это три!

И не забывать привлекать грамотных специалистов (электриков, водопроводчиков, каменщиков и т.д.) - четыре.
yar2284 9 июл 2012 в 23:37
Шутник  •  На сайте 14 лет
1
Я вот себе УЗО поставил (по совету электрика) но как оно работает так до конца и не понял.
А по тексту - конечно молодец, искать чужие ошибки самое неприятное дело.
WileCoyote 9 июл 2012 в 23:37
Шутник  •  На сайте 14 лет
10
я надеялся на более эффектную развязку, что то типа хозяин полез в джакузи с телками и их всех уе*ало током...)))))
avgu301 9 июл 2012 в 23:39
шутник2  •  На сайте 14 лет
0
Цитата
нихуя не понял, но молодец


УЗО отключило бы автомат(питание)

...очень нужная "вещь" -это безопасность!
при подкл.неисправных бытовых приборов тоже отключило бы розетки и тд