TrAcT
17.01.2019 - 14:41
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 13.11.13
Сообщений: 60
Be3yN4uk
Я выше отредактировал текст, дальше спорить не вижу смысла. Если есть вопросы, вэлком в личку. Приглашу на производство
 
[^]
PVadim
17.01.2019 - 14:42
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.01.09
Сообщений: 3525
Художника каждый может обидеть!
 
[^]
lakonst
17.01.2019 - 14:48
0
Статус: Offline


Коэффициент безразличия

Регистрация: 27.09.15
Сообщений: 4659
Цитата (dedeshka @ 17.01.2019 - 13:34)
Цитата (lakonst @ 17.01.2019 - 12:08)
Цитата (dedeshka @ 17.01.2019 - 10:12)

И да, по ПУЭ в частном доме вводной автомат должен быть не более 25А

Не нашёл. не подскажите какой пункт.
На квартиры выделяют по 8 кВт = 40А

Соврал, простите великодушно. Не по ПУЭ ставятся 25А в частном доме, а по ТУ на подключение. Не более 5,5 кВт на одну фазу

Это если вы желаете сеть первой степени.
А ежели второй то там до 50 кВт соответственно и АЗ поболе
 
[^]
dedeshka
17.01.2019 - 14:49
5
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.08.14
Сообщений: 319
У меня круче случай был. Теща купила новую квартиру естессно в новостройке. Ну ремонт там сами понимаете. Я решил ей за месяц хату косметикой облагородить, заодно на кухне пару розеток добавить на нужной стене и убрать со стены около газовой трубы (розетки стояли на высоте 1м от пола ровно в том месте, где должна стоять газовая плита). Так вот. Решил я начать с кухни. А т.к. совсем новостройка, то с потолка кухни свисал просто провод. даже без патрона. Ну мы ж люди то опытные, включаем свет в прихожей, идем на площадку и вырубаем автоматы, ВСЕ автоматы (их аж по 4 на квартиру). Свет в квартире потух. Лезем на стремянку. начинаем прикручивать патрон.... То ли я головой в потолок уперся, то ли стремянка на бетонном полу стояла без пластиковой ножки... Короче, меня ебом токнуло знатно. Горе электрики 0 развели через автоматы, а фазу, сука, через шину. И так во всем доме блять в 2 подъезда и 17 этажей. Причем синий провод на автоматах, а коричневый на шине. Всем ТСЖ потом гонялись за затройщиком, чтоб он в подвале перекинул провода местами.
 
[^]
evpator2015
17.01.2019 - 14:51
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.05.15
Сообщений: 88
Из того что я понял работать оно возможно будет но не долго. Сразу после вводного Шнайдера начинаются сказки. Вместо того чтобы ноль пошел сразу на клеммы он последовательно подключен на другие диф автоматы. Ну и конечно не закончено подключение обычных автоматов от фазы... Верхняя дин-рейка я так понимаю для заземления/зануления

Это сообщение отредактировал evpator2015 - 17.01.2019 - 14:54
 
[^]
ICELedyanoj
17.01.2019 - 14:52
0
Статус: Offline


Ледяной. Айс Ледяной.

Регистрация: 20.01.11
Сообщений: 3178
За пайку многожильного провода под зажимной контакт нужно сразу медаль "За упоротость" выдавать.
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Категорически.
Я ничего не имею против пайки скруток, но паять многожилу под зажим - ни в коем разе. Ничем не лучше скрутки меди с аллюминием. 2-3 года и пиздец контакту - превращается в нагревательный элемент.
Не изучал физику процесса, но навскидку предполагаю, что припой постепенно оплавляется/сминается, между проводом и клеммой появляется зазор, растёт температура, припой плавится ещё больше и т.д.
 
[^]
Be3yN4uk
17.01.2019 - 14:56
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 190
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 14:32)
Цитата
А вот и не в ГОСТЕ, точнее не столько там, есть такой док СП76, бывший СНИП 3 . 05 06 85

Да ну? выше сами про ПУЭ заикнулись, я и ответил про пуэ
Ничего что некоторые пункты в СП напрочь противоречит ПУЭ?
Цитата
А вы текст справа-налево или снизу-вверх читаете??? С расположением автоматов та же история. А, ну да, можно еще из середины к краям)))

Текст я читаю слева-направо. И к автоматам эта история не относится - сарказм такой себе, если честно

Я про ПУЭ, до недавнего времени не заикался, Вы меня с кем-то путаете... ПУЭ это больше для проектантов, а СП - для исполнителей, так, для справки...
Мне лениво искать нормативку по раскладке АВ, но в любом нормальном шкафу(в том числе и промышленном) раскладка идет слева на право и сверху вниз. Вы же агитируете за разброд и шатание, т.е. где удобно, там и ставлю, а захочу - еще и автомат вверх ногами поставлю, не запрещено же...
 
[^]
dedeshka
17.01.2019 - 14:57
2
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.08.14
Сообщений: 319
Цитата (ICELedyanoj @ 17.01.2019 - 14:52)
За пайку многожильного провода под зажимной контакт нужно сразу медаль "За упоротость" выдавать.
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Категорически.
Я ничего не имею против пайки скруток, но паять многожилу под зажим - ни в коем разе. Ничем не лучше скрутки меди с аллюминием. 2-3 года и пиздец контакту - превращается в нагревательный элемент.
Не изучал физику процесса, но навскидку предполагаю, что припой постепенно оплавляется/сминается, между проводом и клеммой появляется зазор, растёт температура, припой плавится ещё больше и т.д.

Правильно. Просто люди старой закалки не понимают что это за металлические трубочки разного диаметра на одном конце которых есть часть изоляции
 
[^]
GeorgeSKP
17.01.2019 - 14:58
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.06.11
Сообщений: 17646
Цитата (dedeshka @ 17.01.2019 - 14:49)
Короче, меня ебом токнуло знатно. Горе электрики 0 развели через автоматы, а фазу, сука, через шину. И так во всем доме блять в 2 подъезда и 17 этажей. Причем синий провод на автоматах, а коричневый на шине.

Рашн бизнес во всей красе. После покупки квартиры ты должен не только сделать в ней ремонт, но и убрать сопли в подъездном щите-поменять автомат на автомат нормального производителя, поставить двухполюсный автомат вместо однополюсного (экономисты блеять), перетянуть новый вводной кабель в квартиру, и до кучи поставить противопожарное УЗО. Итого на ровном месте (если делать своими руками-6000-7000 рублей.
 
[^]
GeorgeSKP
17.01.2019 - 14:59
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.06.11
Сообщений: 17646
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 14:56)
а захочу - еще и автомат вверх ногами поставлю, не запрещено же...

Установленные "лёжа" автоматы тоже видел. Не перестаю удивляться смекалке некоторых граждан
 
[^]
dedeshka
17.01.2019 - 15:02
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.08.14
Сообщений: 319
Цитата (GeorgeSKP @ 17.01.2019 - 14:58)
Цитата (dedeshka @ 17.01.2019 - 14:49)
Короче, меня ебом токнуло знатно. Горе электрики 0 развели через автоматы, а фазу, сука, через шину. И так во всем доме блять в 2 подъезда и 17 этажей. Причем синий провод на автоматах, а коричневый на шине.

Рашн бизнес во всей красе. После покупки квартиры ты должен не только сделать в ней ремонт, но и убрать сопли в подъездном щите-поменять автомат на автомат нормального производителя, поставить двухполюсный автомат вместо однополюсного (экономисты блеять), перетянуть новый вводной кабель в квартиру, и до кучи поставить противопожарное УЗО. Итого на ровном месте (если делать своими руками-6000-7000 рублей.

В принципе так и сделал кроме вводного кабеля. Там ВВГха лежала 2х10
 
[^]
ICELedyanoj
17.01.2019 - 15:04
1
Статус: Offline


Ледяной. Айс Ледяной.

Регистрация: 20.01.11
Сообщений: 3178
Цитата (yuggen @ 16.01.2019 - 22:15)
ну то что в самом щитке пиздец творится и так понятно, но какого хуя встраиваемый щиток собирают на коленке, если его надо вмазать в стену и соответственно перед этим извлечь из него все приборы и завести кабеля

Вы не поверите, но существуют даже специальные конторы по сбору готовых щитков. Электрик составляет им проект, они монтируют элементы, соединяют их внутри щитка, тестируют и выдают для монтажа в стену и подключения потребителей.
Даже сертификаты выдают.
Так что монтаж вне стены - это не новость.
 
[^]
ИванСамогон
17.01.2019 - 15:05
0
Статус: Offline


доцент НИИ "БЁТ"

Регистрация: 19.01.15
Сообщений: 6951
Я бы переделал. Или убежал.
 
[^]
Guerrero
17.01.2019 - 15:11
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.02.14
Сообщений: 7399
Цитата (GRP81 @ 17.01.2019 - 13:09)
Цитата (Нафани @ 17.01.2019 - 13:01)
Криминала не увидел. Не красиво.  Не функционально. Но собрано верно.  По хорошему входной автомат и УЗО  ставится в верхний ряд, автоматы ниже. Шины ноль и заземления еще ниже.

Криминал в неправильной цветовой маркировки проводов после вводного АВ, эксплуатировать то можно (защитные функции собранная схема выполнять будет).

А то что с УЗО на одну шину идут провода это типа нормально?
ИМХО, не будет работать так. Сразу УЗО вышибать будет.
 
[^]
ebender
17.01.2019 - 15:13
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 6.11.15
Сообщений: 78
Выводы с узо выходят на одну планку. Отрубаться будут все, как только что-то включишь большее тока срабатывания по утечке. И да, белый - это фазный, его в общую гребенку никак нельзя.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Be3yN4uk
17.01.2019 - 15:13
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 190
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 14:37)
Цитата (case69rus @ 17.01.2019 - 14:32)
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 14:23)

читаем http://docs.cntd.ru/document/456059819

внимательно, ВНИМАТЕЛЬНО!!! прочтите это письмо. подумайте. ЕЩЕ РАЗ подумайте- о чём оно.
там и ГОСТ обозван рекомендательным

Надеюсь весь файл прочитали? или только первую страницу?
Никогда не сдадите объект без ГОСТа dont.gif
надо руководствоваться ГОСТом Р 50571, сложно это понять, но это так.
ПУЭ используем как рекомендацию которая не противоречит ГОСТу 50571.
И тольео в последнем моменте используем СП, Потому что СП создана на основе ПУЭ и ГОСТа.
Надеюсь ясно объяснил?

Объект сдается по проекту а не по госту, а вот проект выполняется согласно кучи нтд.

PS.Из СП 76: "1.3 Правила должны соблюдаться всеми организациями и предприятиями, участвующими в монтаже и наладке электротехнических устройств при новом строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте действующих предприятий."
И еще, сп ссылается на кучу разных гостов и др сп, но это не значит, что оно из них состоит. Это как уточнение того или иного изделия или процесса, который более подробно описан в другом документе, поэтому и ССЫЛОЧНЫЕ документы...

Это сообщение отредактировал Be3yN4uk - 17.01.2019 - 15:28
 
[^]
Be3yN4uk
17.01.2019 - 15:18
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 190
Цитата (TrAcT @ 17.01.2019 - 14:41)
Be3yN4uk
Я выше отредактировал текст, дальше спорить не вижу смысла. Если есть вопросы, вэлком в личку. Приглашу на производство

Спасибо за приглашение, только я тоже не на диване работаю. Я вот на площадку не приглашу, т.к. реконструкция режимного объекта нефтяной промышленности.
 
[^]
Irum
17.01.2019 - 15:18
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 24.11.17
Сообщений: 2725
Цитата (GeorgeSKP @ 17.01.2019 - 19:59)
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 14:56)
а захочу - еще и автомат вверх ногами поставлю, не запрещено же...

Установленные "лёжа" автоматы тоже видел. Не перестаю удивляться смекалке некоторых граждан

И что, в установленных лежа автоматах ток самотеком не потечет? :)
 
[^]
Михаил45
17.01.2019 - 15:21
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 9.07.15
Сообщений: 6125
Цитата (Liger74 @ 16.01.2019 - 21:51)
Да хуль, у всего япа пятая группа допуска по электробезопасности, мы счас как обсмеём этих профанов!

По моему там все нормально, можно подключать)
Автор ты хотя бы рассказал, что там не так))))
 
[^]
ДжексонСПБ
17.01.2019 - 15:22
0
Статус: Offline


Страшный лейтенант запаса

Регистрация: 15.07.14
Сообщений: 1517
ни хуя не понял, но на всякий случай подрочил
 
[^]
Be3yN4uk
17.01.2019 - 15:33
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 17.01.19
Сообщений: 190
Цитата (dedeshka @ 17.01.2019 - 14:49)
У меня круче случай был. Теща купила новую квартиру естессно в новостройке. Ну ремонт там сами понимаете. Я решил ей за месяц хату косметикой облагородить, заодно на кухне пару розеток добавить на нужной стене и убрать со стены около газовой трубы (розетки стояли на высоте 1м от пола ровно в том месте, где должна стоять газовая плита). Так вот. Решил я начать с кухни. А т.к. совсем новостройка, то с потолка кухни свисал просто провод. даже без патрона. Ну мы ж люди то опытные, включаем свет в прихожей, идем на площадку и вырубаем автоматы, ВСЕ автоматы (их аж по 4 на квартиру). Свет в квартире потух. Лезем на стремянку. начинаем прикручивать патрон.... То ли я головой в потолок уперся, то ли стремянка на бетонном полу стояла без пластиковой ножки... Короче, меня ебом токнуло знатно. Горе электрики 0 развели через автоматы, а фазу, сука, через шину. И так во всем доме блять в 2 подъезда и 17 этажей. Причем синий провод на автоматах, а коричневый на шине. Всем ТСЖ потом гонялись за затройщиком, чтоб он в подвале перекинул провода местами.

А мне электрики из горсетей к дому торсаду подключили как-попало не обращая внимания даже на цветные кембрики фазы и ноля, итог- там где должен быть ноль -фаза и наоборот....
 
[^]
GeorgeSKP
17.01.2019 - 15:37
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.06.11
Сообщений: 17646
Цитата (ICELedyanoj @ 17.01.2019 - 15:04)
Так что монтаж вне стены - это не новость.

Я бы сказал, что это единственный верный способ. Потому что после работы штукатуров содержимое щита (даже закрытого плёнкой) можно смело выбрасывать
 
[^]
dedeshka
17.01.2019 - 15:38
1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 9.08.14
Сообщений: 319
Цитата (Be3yN4uk @ 17.01.2019 - 15:33)
Цитата (dedeshka @ 17.01.2019 - 14:49)
У меня круче случай был. Теща купила новую квартиру естессно в новостройке. Ну ремонт там сами понимаете. Я решил ей за месяц хату косметикой облагородить, заодно на кухне пару розеток добавить на нужной стене и убрать со стены около газовой трубы (розетки стояли на высоте 1м от пола ровно в том месте, где должна стоять газовая плита). Так вот. Решил я начать с кухни. А т.к. совсем новостройка, то с потолка кухни свисал просто провод. даже без патрона. Ну мы ж люди то опытные, включаем свет в прихожей, идем на площадку и вырубаем автоматы, ВСЕ автоматы (их аж по 4 на квартиру). Свет в квартире потух. Лезем на стремянку. начинаем прикручивать патрон.... То ли я головой в потолок уперся, то ли стремянка на бетонном полу стояла без пластиковой ножки... Короче, меня ебом токнуло знатно. Горе электрики 0 развели через автоматы, а фазу, сука, через шину. И так во всем доме блять в 2 подъезда и 17 этажей. Причем синий провод на автоматах, а коричневый на шине. Всем ТСЖ потом гонялись за затройщиком, чтоб он в подвале перекинул провода местами.

А мне электрики из горсетей к дому торсаду подключили как-попало не обращая внимания даже на цветные кембрики фазы и ноля, итог- там где должен быть ноль -фаза и наоборот....

Главное чтоб в дом его не завели, ибо оболочка у него горючая что песдец.
 
[^]
GeorgeSKP
17.01.2019 - 15:38
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.06.11
Сообщений: 17646
Цитата (Irum @ 17.01.2019 - 15:18)
И что, в установленных лежа автоматах ток самотеком не потечет? :)

Если обеспечить требуемый наклон-потечёт gigi.gif
 
[^]
GeorgeSKP
17.01.2019 - 15:40
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 1.06.11
Сообщений: 17646
Цитата (dedeshka @ 17.01.2019 - 15:02)
В принципе так и сделал кроме вводного кабеля. Там ВВГха лежала 2х10

PE отдельным проводом шло?
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 139096
0 Пользователей:
Страницы: (19) « Первая ... 14 15 [16] 17 18 ... Последняя » [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх