Halstorm
2.04.2018 - 20:04
3
Статус: Offline


Рожденный в СССР

Регистрация: 27.01.12
Сообщений: 5649
Цитата
Дополнительно автор этой фотки обмотал медные жилы чёрной изолентой, чтобы придать им светостойкость. Фотка эта достаточно старая, и что именно была за изолента — не известно. То ли какая-то специально светостойкая (возможно, от 3М), то ли обычная. Если обычная — то она быстро развалится.

Вот такой надо изолировать, ей похуй на солнце, воду, мороз, жару, осадки,ей вообще на все похуй. Единственный ее минyc, скрутку в дальнейшем только резать.


СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!
 
[^]
UM9i
2.04.2018 - 20:23
2
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 29.06.16
Сообщений: 489
есть ГОСТ называется "Вводы в здание проводов ВЛ" почитайте и сдохните со стыда за такую порнуху! Она не многим лучше СИПа проложенного не по правилам и кривого монтажа, что на фотках! Еще и в золото улетел!

Обидно за отрасль. Снижение ЗП и отмена РТН совсем в пожнадхор её превращают!

Это сообщение отредактировал UM9i - 2.04.2018 - 20:30
 
[^]
asdfgh123456
2.04.2018 - 20:45
3
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.02.17
Сообщений: 1029
Цитата (tarkey @ 2.04.2018 - 18:38)
Цитата (asdfgh123456 @ 2.04.2018 - 18:29)
Цитата (tarkey @ 2.04.2018 - 18:25)
ТС - спасибо за пост, но ответь все же на вопрос - надо переделывать?
Заведен в дом через металлорукав рз-Ц-Пнг d-25 . Спасибо.

Если следовать логике ТС он сгорит на контактном соединении, то есть в щите вашем, или его надо нагрузить так, что изоляция в рукаве плавится начнет... Только чем вы его так грузить будете? Там 16 мм2

Ну макс 10 Квт. Когда зимой приезжаешь, и все обогреватели и водогреи включаешь. Проводка в доме низ: 3 х 4 (кухня, ванная комната), 3 х 2,5 - все остальное.
Верх: 3 х 1,5 мм.
Все Ввг НГ - ЛС в металлорукаве с оболочкой.

Я про другое. Ещё раз у вас на вводе СИП 16мм2, вы предлагаете его заменить на медь 10 мм2, что по допустимому току тоже самое, и если вы считаете что повредится именно изоляция от перегрева, то она повредится и там и там. То есть как правильно заметили автомат защищающий ваш сип от перегруза лучше вынести на улицу, например на опору. Если вы считаете что сгорит от прослабления контакта в счётчике... Ну хер его знает, скорее на нулевой колодке. И, раз уж вы человеку советуете заменить сип в металлорукаве на медь, то рукав пусть на трубу поменяет, так как прогорит эта жестянка.... Она является мех.защитой а не защитой от возгорания

Это сообщение отредактировал asdfgh123456 - 2.04.2018 - 20:46
 
[^]
Зяма
2.04.2018 - 20:56
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.09
Сообщений: 3368
пост ахуенный.... очевидно, у меня только один вопрос. Что такое СИП
 
[^]
Stropalhik
2.04.2018 - 20:57
1
Статус: Offline


Угрюмый

Регистрация: 2.08.14
Сообщений: 3709
После установки счетчика в дом "мандёрами", просто позвонил дружбану Шаману, квалифицированному монтеру. Приехал безотлагательно, и с поминанием ИХ матерей, переделал всё правильно! Вот тогда, я и узнал, что СИП в дом не протягиваю. Цитирую:- Медь с алюминием соединять через "яйца" dont.gif
Сам я в лепестричестве не силён, но теперь знаю как эти яйца выглядят!!! idea.gif
 
[^]
Шурилла
2.04.2018 - 21:18
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.01.17
Сообщений: 2552
Цитата (Strixaquila @ 2.04.2018 - 10:41)
Цитата (igrinn @ 2.04.2018 - 13:21)
Приходит мутноватый типок и начинает втирать про неразрывное соединения СИПа к счётчику.

ПУЭ п. 1.5.33. "В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается."

Отсюда ноги растут.

Этот пресловутый ПУЭ - это как ветхий завет и он написан во времена х/б и гуттаперчевой изоляции.
Недопустимы скрутки и пайки - на самом деле означает - недопустимо изготовление одного кабеля из более чем одного отрезка. Не более. ))
Чтобы не было т.н. "скруток", коими толкуются соединения с соединительных коробках.

Это сообщение отредактировал Шурилла - 2.04.2018 - 21:24
 
[^]
Шурилла
2.04.2018 - 21:23
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 8.01.17
Сообщений: 2552
Цитата (Titanium79 @ 2.04.2018 - 17:40)
А можно Сип соединять с советскими медными проводами(не знаю как называются)?

Легче всего, правильнее и безопаснее это соединять на т.н. "пожарном" автомате, установленном на фронтоне дома.
Он позволяет оперативно обесточить весь дом в случае необходимости.
Там уличный алюминий соединяется с домашней медью через стальные контакты двухполюсного( и более) автомата.
Щёлкнул - и делай в доме что хошь. Не треснет 100%.))
 
[^]
Юпитерианин
2.04.2018 - 22:06
2
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 1.12.17
Сообщений: 670
Спасибо , ТС . На этой неделе собрался кабель в новый дом заводить . Теперь знаю ,какую бы ошибку совершил бы . Спасибо .
 
[^]
куян
2.04.2018 - 23:38
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.03.12
Сообщений: 1030
Нагрузка номинальная для алюминия 2,7 А на кв.мм. Умножаем на 16 мм и получаем 43,2 А. Может СИП-16 и выдержит 75 А, но будет греться, на улице зимой ещё есть охлаждение, но в тепле потечёт. Первоначально СИП были толще чем которые сейчас выпускают, поэтому больше 40А нежелательно их нагружать. Правильный расчет нагрузки - всё будет нормально, если на каждую фазу не больше 10 кВт - контакты хорошо затянутые - не горят. А на нулевую шину надо провод заводить не в одно отверстие, а в несколько, и зажимать как следует.
 
[^]
nicolaezdrag
3.04.2018 - 00:00
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.01.17
Сообщений: 1250
Цитата
ТС, когда происходит расплавление изоляции и коротыш в кабеле, абсолютно допизды из чего он сделан, к этому моменту уже понятно, что автоматика не работает либо неправильно подобраны номиналы.

единственный правильный ответ --состальное все шелуха -- при расчете необходимого сечения кабеля основной критерий - это количество тепла, выделяемого кабелем при прохождении через него электрического тока и температура окружающей среды-- если загорается то это уже пиздюлей проектанту -- если деньги для Вас не проблема, тогда смело увеличивайте справочное сечение жилы на 50%, и спите спокойно: так как даже все поправочные коэффициенты в сумме не дадут больше.
 
[^]
filchaleks
3.04.2018 - 00:14
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.07.13
Сообщений: 2273
Цитата (bXp @ 1.04.2018 - 22:34)
Для долбоебов проектантов, монтажников и частных застройщиков котрые кроят на пожарной безопасности есть отдельная печка-каменка в аду.
Из всех инженерных систем дома способны физически убить КАЖДОГО ИЗ ВАС только две: электрика (провода) и система дымоудаления (дымоход).

Я даже более скажу ежегодно порядка 5000 трупов. Сотни сгоревших домов и разореных семей.
2018 год и всем нашим согражданам на это один хуй пох.

Зимняя вишня наглядный пример
 
[^]
Strixaquila
3.04.2018 - 03:47
0
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 25.02.15
Сообщений: 111
Цитата (UM9i @ 3.04.2018 - 00:23)
есть ГОСТ называется "Вводы в здание проводов ВЛ" почитайте и сдохните со стыда за такую порнуху! Она не многим лучше СИПа проложенного не по правилам и кривого монтажа, что на фотках! Еще и в золото улетел!

Что за невиданный зверь? Номер не подскажете?
 
[^]
Strixaquila
3.04.2018 - 03:49
1
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 25.02.15
Сообщений: 111
Цитата (Шурилла @ 3.04.2018 - 01:18)
Недопустимы скрутки и пайки - на самом деле означает - недопустимо изготовление одного кабеля из более чем одного отрезка. Не более. ))
Чтобы не было т.н. "скруток", коими толкуются соединения с соединительных коробках.

Тогда получается, что коробка с переходом провода в кабель на фасаде запрещена же? Верно?
Тем более с точки зрения сбытовой организации разрыв до учета == хищение.
 
[^]
UM9i
3.04.2018 - 05:08
0
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 29.06.16
Сообщений: 489
Цитата (Strixaquila @ 3.04.2018 - 03:47)
Цитата (UM9i @ 3.04.2018 - 00:23)
есть ГОСТ называется "Вводы в здание проводов ВЛ" почитайте и сдохните со стыда за такую порнуху! Она не многим лучше СИПа проложенного не по правилам и кривого монтажа, что на фотках! Еще и в золото улетел!

Что за невиданный зверь? Номер не подскажете?

лень искать. 500 рэ на карту и я пошуршу в своих архивах и сброшу тебе на почту. Даже могу с вариантами готовых решений в формате dwg

Это сообщение отредактировал UM9i - 3.04.2018 - 05:08
 
[^]
Molchun74
3.04.2018 - 05:23
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.02.17
Сообщений: 2880
Цитата (malay @ 2.04.2018 - 01:11)
читаю эти темы,сип xyип,что лучше узо или дифавтомат ))) у бабки дом в деревне 48 года постройки,хз сколько лет там проводке но там нет ни узо ни дифф автоматов,стоят 2 пробковых предохранителя времен ссср и проблем с электрикой ни разу не было )

Бабка твоя окромя лампочки и телевизора чего в сеть включает?Дай догадаюсь - зарядку от телефона
gigi.gif .А если без шуток , то все ведь зависит от нагрузки на сеть, а они выросли в разы .У меня например Макс мощность плиты варочной 7 кВт + духовка 2.2,чайник с микроволновой ,утюг , стиралка посудомойка итд и представь хотя бы половину включить в сеть.Потому провел себе 3 фазы и распределил нагрузки и все медью, медью umnik.gif
А бабушке твоей здоровья!

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Dron66
3.04.2018 - 07:23
1
Статус: Online


Старомодный хрыч.

Регистрация: 29.05.12
Сообщений: 9116
Цитата (Служка @ 2.04.2018 - 18:36)
...
а что вы имеете против "штробы в стене хрущёвки" ?

А то, что в большинстве хрущёвок стены - панельные. А в панелях штробы крайне не рекомендуются.
 
[^]
A123
3.04.2018 - 08:02
-1
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.01.18
Сообщений: 274
грамотно, но слишком много слов. если расписать кратко и чётко по пунктам получится 10 строчек хорошей инструкции для начинающего электрика. у автора к сожалению нет сестры таланта..
 
[^]
Одинец
3.04.2018 - 09:01
2
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
Цитата (kados @ 2.04.2018 - 16:09)
Познавательно, доходчиво.
Спасибо!

ЗЫ У меня СИП в доме (правда кирпичном, но уже сделал материал на достройку второго этажа...) буду думать.

ЗЫ поставить штоле напоминалку протягивать клеммы раз в пол года?

О протяжке клемм.
Перед тем, как читать дальше - загляните в мой профиль, мои темы. И посмотрите, кем я 15 лет катался (будучи, кроме всего, оперативно-ремонтным персоналом IV гр до 1000 В.)

Так вот, что такое будни рефсекции? Она едет совсем не так, как пассажир. А ещё маневровые работы и горки. В общем, сплошное пятибалльное землетрясение, временами больше.

Всё на меди (НОРМАЛЬНОЙ) и на винтовых клеммных колодках.

Так вот, когда медь НОРМАЛЬНАЯ, а не сомнительный сплав непонятного цвета, клеммная колодка нормальная (в идеале "Эйбокс" либо "Энтрэлек"), а не рядовая 12 штук, отрежь сколько надо, при сборке протянуто нормально и через месяц ещё раз - поверьте, именно В ДОМЕ про протяжку винтовых соединений можно забыть.

Правда, коробки НИКОГДА не замуровывайте.
Ниже фото колодки, ни в коем разе недопустимой в коробках. Особо если она из полиэтилена, на фото именно такая. Вот из-за этих какашек (дёшево!!!) люди и ругают винтовые клеммные колодки..

Это сообщение отредактировал Одинец - 3.04.2018 - 09:09

СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!
 
[^]
Одинец
3.04.2018 - 09:08
2
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
Цитата (A123 @ 3.04.2018 - 08:02)
грамотно, но слишком много слов. если расписать кратко и чётко по пунктам получится 10 строчек хорошей инструкции для начинающего электрика. у автора к сожалению нет сестры таланта..

Для серьёзного есть профильные форумы. Но там есть особенность - надо иметь своё обоснованное мнение, что тебе требуется и что недопустимо. Как именно сделать - тебе обьяснят, а вот ЧТО сделать в твоём случае - даже по фото не вся информация.
А мы тут рубимся и по техническим, и по организационным моментам.

Вот, к примеру, Strixaquilа весьма грамотный, хоть и строитель. Если бы исполнилась мечта любого энергетика "Убей строителя" и я бы его убил - ей-богу, хоронил бы его с воинскими почестями под троекратный салют.
 
[^]
aquamen
3.04.2018 - 09:11
1
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 31.07.17
Сообщений: 69
Интересный материал! А у тестя года 3 назад пришли электрики, наши провода срезали и подвели 2 линии СИПа, счетчики на столбе поставили. Так как дом на 2-х хозяев, а ввод в дом один, решили один СИП подключить, а второй бросили около стены и уехали, больше их никто не видел. Жили так года 2, каждый платил по счетчикам стоящими в доме потом решили разделить. В доме нашли коробку в которой ввод с улицы разделяется к разным счётчикам, соседке оставили подключение, а своё обрезали. СИП который валялся около стены, повесил с другой стороны дома, где наш счётчик, крепление заводское с крючком на СИПе было, поэтому подвёл к фронтону, натянул, клиньями зажал, а далее завел в чердак, где на торчащей стене закрепил карболитовую соединительную коробку, где и соединил СИП и медный кабель который вывел из счётчика. Теперь понимаю что нарушил ТБ, нужно будет при ближайшем посещении переделать.
 
[^]
svetl76
3.04.2018 - 13:15
0
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 12.12.17
Сообщений: 33
"Если бы тут была сталь — то было бы здорово!"

А что мешает поставить гибкую металло-гофру на клипсах, или ПНД-гофру?

СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!
 
[^]
Одинец
3.04.2018 - 13:30
1
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
Цитата (svetl76 @ 3.04.2018 - 13:15)
"Если бы тут была сталь — то было бы здорово!"

А что мешает поставить гибкую металло-гофру на клипсах, или ПНД-гофру?

В коробке, похоже, клеммные колодки из серии ENTRELEC для кабеля большого сечения. Это вещь, не сраные ЗНИ-10 производства ИЭК.
 
[^]
Rodriguez42
3.04.2018 - 15:00
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.03.16
Сообщений: 251
Сам электрик, не понимаю почему нельзя обжать СИП лужёным наконечником например? И скрещивай спокойно алюминий с медью? Имел дело с СИПом, деревянный провод. Спокойно его обжимаешь гидравлическим прессом и лужёным наконечником, и в путь, правда там было от 50 квадратов.....
 
[^]
Одинец
3.04.2018 - 16:59
1
Статус: Offline


Мрачный надругатель

Регистрация: 27.10.10
Сообщений: 10787
Цитата (Rodriguez42 @ 3.04.2018 - 15:00)
Сам электрик, не понимаю почему нельзя обжать СИП лужёным наконечником например? И скрещивай спокойно алюминий с медью? Имел дело с СИПом, деревянный провод. Спокойно его обжимаешь гидравлическим прессом и лужёным наконечником, и в путь, правда там было от 50 квадратов.....

Потому что для СИПа штатно - прокалывающие наконечники.Ну или автомат в опломбируемом боксе на фасаде, а если учёт на опоре - и пломб не надо.
А сование СИПа по-колхозному в дом, пусть там и будет гильза-наконечник (как и положено при многожильном проводе) - это игра в русскую рулетку.
Кстати - не забудьте, если это НЕ штатный прокалывающий зажим, про нейтральную смазку. Наподобие Литол-24.

Не забыли, как под антенну для "телевизЕра" оконные рамы сверлили?
(хотя о чём я, тут одни городские в третьем поколении в элитной планировке... lol.gif ).
А сейчас кто-нибудь сверлит стеклопакет под фидер хоть "тарелки", хоть дециметровой антенны DVB-T2?
Надеюсь, пройдёт время и эти сУвания СИПа в дом тоже забудут, как дурь...

Это сообщение отредактировал Одинец - 3.04.2018 - 17:01
 
[^]
федор1
3.04.2018 - 17:26
6
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.10.16
Сообщений: 7
Всем привет.Я тут бываю часто,но не часто пишу,а впрочем второй раз всего)))),Автору спасибо большое пояснил про сип кабель,потому что у меня проведён СИП 2х16 и совсем недавно я обнаружил случайно.что автомат в 63А который установлен на столбе(не зная на момент установки автомата данной информации,довел СИП до автомата а от автомата в дом пошла медь...),и прикреплён на лиственничной доске (которая так же на столбе)обгорел в месте крепления фазы и доска так же прогорела на один см.в глубину и 6 см в окружности,но не загорелась,меня спасло то ,что и дока и столб из лиственницы,а как известно лиственница не очень хорошо возгорается,но загоревшись неплохо горит.Мне было непонятно почему такое случилось....А теперь всё ясно,ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО автору за информацию!!!!на днях выложу фото если кому интересно)))
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 137605
0 Пользователей:
Страницы: (13) « Первая ... 9 10 [11] 12 13  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх