Здравствуйте, уважаемые)
Суть вопроса - на линии освещения в 500 метров установлены 100 светильников с шагом 5 метров и последовательным чередованием фаз. Питание осуществляется от понижающего трансформатора 380/36. В светильники планируется установить светодиодные лампы Е27 24-36В.
Вопрос - какое минимальное сечение кабеля должно быть выбрано, чтобы запустились последние лампы? И какова должна быть минимальная мощность понижающего трансформатора?
А то мне сегодня поступило несколько КП с весьма противоречивыми цифрами.
Заранее благодарен!

Это сообщение отредактировал as1214 - 22.05.2018 - 16:28
 
[^]
Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
[^]
Kanagon
22.05.2018 - 19:36
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.11.15
Сообщений: 307
Какой мощности лампы?
 
[^]
КотРваноеУхо
22.05.2018 - 19:49
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 27.11.15
Сообщений: 891
лампы Е27 24-36В мощность: 5-12 ватт.
Встречный вопрос -а зачем заморачиватся с понижающим трансформатором за 8 тысяч рублёв?
как вариант -ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ТСЗИ- 2,5 380/36
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 400 В
Напряжение на выходе 36 В
Частота сети на входе 50 Гц
Частота сети на выходе 50 Гц
Выходная мощность 2,5 кВт
Масса 31,5 кг

Это сообщение отредактировал КотРваноеУхо - 22.05.2018 - 19:52
 
[^]
Циммерман
22.05.2018 - 19:52
Статус: Offline


Forza Ferrari!

Регистрация: 8.05.11
Сообщений: 6606
Цитата (Kanagon @ 22.05.2018 - 21:36)
Какой мощности лампы?

ТС, начни с этого. Без знания потребляемой мощности и соответственно тока в линии тебе к гадалке. А зачем пониженное напряжение, сырое помещение?
 
[^]
Толикк
22.05.2018 - 19:55
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 19.07.14
Сообщений: 639
Уважаемый, Вам целиком проект просчитать? А если по теме, то токи будут в начале линии приличные, а напряжение в конце может не зажигать лампы. Откажитесь от трансформатора, купите светодиодные лампы и будет Вам счастье.
 
[^]
Циммерман
22.05.2018 - 20:20
Статус: Offline


Forza Ferrari!

Регистрация: 8.05.11
Сообщений: 6606
Цитата (Толикк @ 22.05.2018 - 21:55)
Уважаемый, Вам целиком проект просчитать? А если по теме, то токи будут в начале линии приличные, а напряжение в конце может не зажигать лампы. Откажитесь от трансформатора, купите светодиодные лампы и будет Вам счастье.

Что тут считать-то. Две минуты с калькулятором, пять без
 
[^]
as1214
22.05.2018 - 20:44
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.05.14
Сообщений: 1723
Цитата (Толикк @ 22.05.2018 - 19:55)
Уважаемый, Вам целиком проект просчитать? А если по теме, то токи будут в начале линии приличные, а напряжение в конце может не зажигать лампы. Откажитесь от трансформатора, купите светодиодные лампы и будет Вам счастье.

Сырое помещение. Обязывают ставить трансформатор.
 
[^]
as1214
22.05.2018 - 20:45
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.05.14
Сообщений: 1723
Цитата (Циммерман @ 22.05.2018 - 19:52)
Цитата (Kanagon @ 22.05.2018 - 21:36)
Какой мощности лампы?

ТС, начни с этого. Без знания потребляемой мощности и соответственно тока в линии тебе к гадалке. А зачем пониженное напряжение, сырое помещение?

Простите, проебал момент. Лампы будут 5-8Вт.
 
[^]
Kurskii
22.05.2018 - 20:52
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 13.12.17
Сообщений: 263
кабель сечением не менее 6мм2.
и ставить надо минимум два трансформатора.
слишком большая ветка. будет сильное падение напряжения
 
[^]
BoloYeung
22.05.2018 - 20:55
Статус: Offline


Ваш IQ будет уменьшен на 300 пунктов

Регистрация: 11.01.12
Сообщений: 8147
6мм бахни медяху одножильный
 
[^]
as1214
22.05.2018 - 20:58
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.05.14
Сообщений: 1723
Цитата (Kurskii @ 22.05.2018 - 20:52)
кабель сечением не менее 6мм2.
и ставить надо минимум два трансформатора.
слишком большая ветка. будет сильное падение напряжения

Спасибо. Тоже думал об этом.
 
[^]
za9c
22.05.2018 - 20:59
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.09.12
Сообщений: 1268
бери многожильный кабель, линию подели на 5 - на одну по 20 лампочек! и хватит мощи и транса!

Это сообщение отредактировал za9c - 22.05.2018 - 21:00
 
[^]
as1214
22.05.2018 - 21:08
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.05.14
Сообщений: 1723
Цитата (za9c @ 22.05.2018 - 20:59)
бери многожильный кабель, линию подели на 5 - на одну по 20 лампочек! и хватит мощи и транса!

Не совсем понял, что имеется в виду?
Транса-то хватит, но падение напряжение в конце линии всё равно будет сильным.
 
[^]
za9c
22.05.2018 - 21:11
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.09.12
Сообщений: 1268
Знаю что нельзя ссылки давать - но попробуй!

извиняюсь не вставляется

https://webcache.googleusercontent.com/sear...u&ct=clnk&gl=by

Это сообщение отредактировал za9c - 22.05.2018 - 21:13
 
[^]
к58ае
22.05.2018 - 21:13
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.10.17
Сообщений: 75
На плеймаркете есть программка - электрические расчёты называется.
Скачай и очень удивишся про 6 мм!
Ниже 100 лампочек по 10 ватт на одном проводе.
За посмотрю 35 на провод.

Это сообщение отредактировал к58ае - 22.05.2018 - 21:23

Вопрос электрикам
 
[^]
za9c
22.05.2018 - 21:20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.09.12
Сообщений: 1268
у тебя трёхфазная линия! 380 В! Если мерять фаза - ноль - 220В! Бери стандартные трансы 220/36 В(копеечные)! штук пять - шесть(рассчитай я тебе ссылку дал) сколько потребителей по 300млА потянет одна линия!
 
[^]
к58ае
22.05.2018 - 21:25
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.10.17
Сообщений: 75
Вот 35 лампочек

Вопрос электрикам
 
[^]
к58ае
22.05.2018 - 21:26
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 11.10.17
Сообщений: 75
Вот на 3фазы

Вопрос электрикам
 
[^]
za9c
22.05.2018 - 21:35
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.09.12
Сообщений: 1268
Не знаю у меня при напряжении 36 вольт и сечении проводника 4мм, на 50 метров 10 потребетилей(по 300млА) - падение на конце 1.31 В итого 34.69 В на выходе(этоне критично)!

Итого имеем 500 / 50 = 10!
10 отводов длиной 50метров сечением 4мм тебе надо по 10 лампочек на рыло с напряжение после транса 36 вольт!
 
[^]
vvvk
22.05.2018 - 21:37
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.01.18
Сообщений: 1190
Ебать советчики.

100 ламп максимальный ток 0,3 А на лампу 12 вт 36 в - суммарный ток 30 ампер. Это если одна фаза, там хватит сечения 4.
Но у нас три фазы -то есть ток в фазе будет 10 А максимум - там даже 1.5 будет с запасом.

Да уж, пизда стране пришла, поколение ЕГЭ советы дает.
 
[^]
za9c
22.05.2018 - 21:47
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.09.12
Сообщений: 1268
Цитата (vvvk @ 22.05.2018 - 21:37)
Ебать советчики.

100 ламп максимальный ток 0,3 А на лампу 12 вт 36 в - суммарный ток 30 ампер. Это если одна фаза, там хватит сечения 4.
Но у нас три фазы -то есть ток в фазе будет 10 А максимум - там даже 1.5 будет с запасом.

Да уж, пизда стране пришла, поколение ЕГЭ советы дает.

зря вы так. вопрос то не в том какое сечение ток потянет лампы запитать, а чтоб последние в цепи зажглись! чтоб соотношение напряжение-сечение-длина-мощность устраивали!
 
[^]
Wellss
22.05.2018 - 22:04
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.05.18
Сообщений: 44
ток будет порядка 13 А на фазу при 36 В 100*8/36*корень.кв(3)=12,8 А. Ток в дальней фазе, т.е ее длина 500 м от источника везде один и тот же, приняв нагрузку сосредоточенной в конце линии (упрощенно, но так или иначе у дальнего потребителя картина будет похожа ) получим:

Потери напряжения в кабеле составляют 6.577 В (18.269 %).
Новый расчет потери напряжения в кабеле
Постоянный ток Переменный ток
Материал кабеля: Алюминий
Длина линии:
500
м
Сечение кабеля:50 мм2
Расчет по:

Мощность нагрузки:
800 Вт
Количество фаз:
3 фазы
Напряжение сети:
36 В
Коэффициент мощности (cosφ):
1
Температура кабеля:
35 °C
при этом допустимые в осветительной сети, для понижающих трансформаторов до 10%
 
[^]
vvvk
22.05.2018 - 22:08
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 14.01.18
Сообщений: 1190
Цитата (za9c @ 22.05.2018 - 23:47)
Цитата (vvvk @ 22.05.2018 - 21:37)
Ебать советчики.

100 ламп максимальный ток 0,3 А на лампу 12 вт 36 в - суммарный ток 30 ампер. Это если одна фаза, там хватит сечения 4.
Но у нас три фазы -то есть ток в фазе будет 10 А максимум -  там даже 1.5 будет с запасом.

Да уж, пизда стране пришла, поколение ЕГЭ советы дает.

зря вы так. вопрос то не в том какое сечение ток потянет лампы запитать, а чтоб последние в цепи зажглись! чтоб соотношение напряжение-сечение-длина-мощность устраивали!

Здесь не удаленная. а распределенная по длине нагрузка с максимальным током в точке подключения, линейно убывающем по мере удаления. Причем длина не настолько существенная.

Тут речь может идти о том, как добиться минимального падения напряжения - вырьировать мощность ламп, к примеру, не использовать мощные на второстепенных точках, при возможности воткнуть ввод в середине линии.
В целом - для спеца это даже не проблема, тут смешно другое - делать расчет доверили челу, который ни разу не специалист, и этот чел ничего умнее не придумал, как на ЯПе интересоваться. Вот ему и советуют десятку ставить и не морочиться, ладно СИП не предложили 16 квадратовый.

Ойбля, пока писал - уже 50 порекомендовали, икскуземуа, вечер удался! cheer.gif cheer.gif cheer.gif brake.gif gigi.gif

Это сообщение отредактировал vvvk - 22.05.2018 - 22:10
 
[^]
Wellss
22.05.2018 - 22:14
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.05.18
Сообщений: 44
А что на ЯПе много профи судя по темам и многим комментариям, но им (мне например) лениво разжевывать, а ТС может студент вчерашний и стал по специальности работать так сейчас бывает учиться некогда, потому что работать надо :)

Да именнно 50 и просьба доказать расчетом, что это неверно, а потом лекцию на тему выбора длин и питающих напряжений сетей различного назначения cheer.gif

Извиняюсь, даже не так, не рекомендовали 50, а показали, что их также не достаточно, схему саму в топку...

Это сообщение отредактировал Wellss - 22.05.2018 - 22:18
 
[^]
Буслик
22.05.2018 - 22:14
Статус: Offline


Елке Похуй Иголки

Регистрация: 18.12.16
Сообщений: 412
ТС,ты чего главным энергетиком сегодня устроился работать?
Завтра могут выгнать,если сегодня не решишь задачку?
ЯП принципиально не давал ответов на эту задачу,ибо профи таких вопросов не задаёт!!!! old.gif
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 3293
0 Пользователей:
Страницы: (2) [1] 2  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх