StRinger 9 фев 2018 в 21:21
Приколист  •  На сайте 11 лет
Сообщений: 339
Уважаемые ЯП-электрики, полупроводники и просто люди, которых хотя бы раз било током... ХЕЛП!
Прошу помощи в разрешении жизненной задачи с элементами трагедии.

ЧАСТЬ 1. Есть нежилое помещение, в котором сломался электросчетчик. Было принято решение счетчик поменять, что и было сделано. После замены счетчика позвал местных электроснабженцев, чтобы они этот новый счетчик опломбировали. Сразу нота-бене: электроэнергия оплачивается регулярно, всё в чистую, левых розеток нет, договор, опись, прОтокол, сдал-принял, отпечатки пальцев, фото фас-профиль, ноу криминалити.

ЧАСТЬ 2. Пришли эти электрики и заметили, что у меня входной автомат на 60 ампер (3 фазы, 380 вольт, расчетная мощность 14 кВт). Как он там оказался - ХЗ, это было задолго до меня, в 2002 году. Каждый год приходили с проверкой, никогда претензий не было. Говорят: мы пломбировать не будем, замените автомат на 40-амперный. Выписали бумагу - "требуется замена входного устройства согласно проектной мощности (14 кВт)". Ну, чтоб я не ограбил Чубайса на пару киловатт в месяц.

ЧАСТЬ 3. Окей, говорю. Покупаю 40-амперный автомат, вызываю монтажника, всё поменяли. Опять зову электриков (снабженцев). Приходят уже другие двое! И говорят- а с хуяли у тебя тут 40-амперный автомат? Я интересуюсь - вы прикалываетесь? А какой должен быть???
Тот на телефоне посчитал и выдает: ток 27 ампер плюс запас от скачков, итого автомат на 30 ампер!
Я говорю: считай еще раз!
Он пересчитал (не в уме! на телефоне) - а! ну да! 23 ампера плюс запас = 25 ампер!
Я, как человек, для которого Ом - это прежде всего ученый, а уж потом мантра, считаю сам:
Р (мощность) = I (ток) х U (напряжение)
I = P / U = 14 кВт / 380 В = 36,8 ампер!!! Т.е. 40-амперный автомат стоит по делу.
Спрашиваю у него - как ты считал???
Он отвечает - читайте в интернете, если не понятно - обращайтесь в наш проектный отдел, там расскажут! И ушли.

Так вот ВОПРОС: как рассчитать этот входной автомат???
Интернет курил, ни хрена не понял. Пока что написал им письмо, чтоб они мне предоставили расчет.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Нужна теоретическая помощь электриков!
Yap 28.08.2026 - 20:54
Продам слона  •  На сайте 21 год
Все комментарии:
Rukozhop 9 фев 2018 в 21:23
И так сойдет!  •  На сайте 12 лет
Бабло тянут из тебя.
Мне знакомые электрики говорили, что эти 14 или 15 квт "подключенной мощности" хрень полная. Ставь напрямую без автомата, потом счетчик опломбируют, че хочешь ставь в разрыв. Хоть 100 ампер

Это сообщение отредактировал Rukozhop - 9 фев 2018 в 21:25
kocmo300 9 фев 2018 в 21:25
Юморист  •  На сайте 8 лет
40А ставь на ввод, а за ним прибор учета (счетчик). Некогда объяснять
HeliosOskol 9 фев 2018 в 21:27
Балагур  •  На сайте 10 лет
Шильдик на автомате переклей shum_lol.gif
StRinger автор 9 фев 2018 в 21:28
Приколист  •  На сайте 11 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 21:25)
40А ставь на ввод, а за ним прибор учета (счетчик). Некогда объяснять

Так и стоИт!
jeff2000 9 фев 2018 в 21:28
Ярила  •  На сайте 13 лет
Ужас. Прочитал "Нужна теРРористическая помощь электриков" hz.gif
Пятница, хуле gigi.gif
nambus 9 фев 2018 в 21:28
Ярила  •  На сайте 13 лет
Цитата (StRinger @ 9.02.2018 - 21:21)

Нужна теоретическая помощь электриков!

Вот...

Нужна теоретическая помощь электриков!

Это сообщение отредактировал nambus - 9 фев 2018 в 21:29
raevskiy 9 фев 2018 в 21:29
Шутник  •  На сайте 12 лет
Меня хуярило, не раз, ща помогу

Iном(А) = P(кВт) / (U(В)•√3•cos φ)

где: U - линейное напряжение сети;

косинус 1

Х=15/380*1,52

60 А

Это сообщение отредактировал raevskiy - 9 фев 2018 в 21:42
Puhh87 9 фев 2018 в 21:29
Шутник  •  На сайте 12 лет
Три фазы. Т.е. 14000/3=4666 на одну фазу. 4666/220=21,2 А
VINIПЫХ 9 фев 2018 в 21:31
Ворчун  •  На сайте 13 лет
Тут дело в безопасности а не учёте... Пошли они на йух.
sema13 9 фев 2018 в 21:31
Весельчак  •  На сайте 10 лет
Не 380, а 220В берётся линейное, а не фазное напряжение.

Это сообщение отредактировал sema13 - 9 фев 2018 в 21:33
kocmo300 9 фев 2018 в 21:32
Юморист  •  На сайте 8 лет
StRinger так вот за такую подключку ебать надо электриков. Это пособие к воровству. Сначала прибор учета, потом автомат.
LIV 9 фев 2018 в 21:32
Ярило  •  На сайте 8 лет
40А, счетчик и дели по группам
Umiwashi 9 фев 2018 в 21:33
Ярила  •  На сайте 10 лет
60 ампер по фазе-это 14 кВа ....а если три фазы то и все 42 кВа....
LIV 9 фев 2018 в 21:33
Ярило  •  На сайте 8 лет
Цитата (kocmo300 @ 9.02.2018 - 21:32)
StRinger так вот за такую подключку ебать надо электриков. Это пособие к воровству. Сначала прибор учета, потом автомат.

Не. Это как раньше рубильник - отрубает все.
Likhoslav 9 фев 2018 в 21:33
Ярила  •  На сайте 11 лет
15 квт, на одну фазу - 5 квт.
5 квт на 220 вольт - это примерно 25 А.
Но потребитель может захотеть повесить нагрузку на одну фазу.
Тут я не в курсе - имеет он право брать всю расчетную нагрузку с 1й или 2х фаз?
Тогда автомат должен быть на больший ток..

Это сообщение отредактировал Likhoslav - 9 фев 2018 в 21:35
bf1648 9 фев 2018 в 21:35
Ярила  •  На сайте 15 лет
Я на 63-х амперном автомате пол дня переделывал надпись на 25А) Зато теперь как будто так и было)
bornsleepy 9 фев 2018 в 21:35
Приколист  •  На сайте 10 лет
При трехфазной нагрузке ток считается:
I=P/1.73*U
Ещё вопросы есть?
ink740 9 фев 2018 в 21:35
Юморист  •  На сайте 10 лет
14 киловатт/3фазы/230вольт .примерно 20 ампер
табличка
Толикк 9 фев 2018 в 21:35
Хохмач  •  На сайте 12 лет
40 ампер если трехфазный, 14/0,4=35. Меньше не могут, шаг автоматов: 16,20,25,32,40,50,63,80 итд.

Это сообщение отредактировал Толикк - 9 фев 2018 в 21:38
kocmo300 9 фев 2018 в 21:36
Юморист  •  На сайте 8 лет
LIV обесточить прибор учета? Зачем? Чтобы налево брать?
M06 9 фев 2018 в 21:36
Приколист  •  На сайте 12 лет
Автомат на 40А. Вызывай первых.

А второй товарищ похоже решил прилепить еще косинус φ не стой стороны и уменьшил еще тебе мощность.

Debilyblya 9 фев 2018 в 21:36
Шутник  •  На сайте 9 лет
Как немного понимающий в Омах и Амперах и работающий в соответствующей организации то просто не понял ,чем электриков в п.2 не удовлетворила мощность автомата ??
И откуда эта срань с ПТУ-шним образованием может что-то рассуждать о проектной мощности??
По моему там головой кто-то @бнулся ,явно что-то не так...
01max 9 фев 2018 в 21:37
Весельчак  •  На сайте 11 лет
Мощность в трехфазной сети P=√3*U*I*cos φ

Бывают сварочные аппараты с cos φ =0.25, и при тех же 14 кВт ток будет 85 ампер

В основном, у бытового эл. Оборудования он равен 0.8, у ТЭНов равен 1

Это сообщение отредактировал 01max - 9 фев 2018 в 21:42
БамбрЪ 9 фев 2018 в 21:38
Гость  •  На сайте 11 лет
Цитата (StRinger @ 9.02.2018 - 21:21)


I = P / U = 14 кВт / 380 В = 36,8 ампер!!! Т.е. 40-амперный автомат стоит по делу.
Спрашиваю у него - как ты считал???

корень из трех забыл gigi.gif
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!