Нужна помощь электриков.

Страницы: 1 2  ... 5  ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
kazanec 20 авг 2017 в 08:41
Ярила  •  На сайте 14 лет
Сообщений: 2 351
Деревенский дом, дерево. Возраст 2 года. Электрику тянул и подключал электрик тоже 2 года назад.
Сегодня утром сидя на унитазе услышал характерный треск из распределительной коробки (благо напротив туалета стоит).
Отключил автоматы в распред щитке, отключил автоматы на улице около счетчика. Открутил крышку распред щитка.

Пробивало на клемнике + выгорела задняя стенка коробки. Результат на фото ниже.
Там где заходит правый алюминиевый кабель болт расшатался - резьба стерлась.
Слышал, что скрутки и клемники - это плохо, надо паять. Но так же слышал, что вроде бы медь и алюминий паять нельзя.

На данный момент алюминиевый кабель посадил в отверстие, где то этого были медные провода, а медные в оставшиеся три. Электричество есть, но на мой взгляд это всё очень не надежно.

Что мне нужно делать? Какой клемник купить? Или всё таки паять?
Заранее благодарю за путные советы и прошу прощение за качество фото.

Сама коробка:


Нужна помощь электриков.
Yap 28.08.2026 - 17:17
Продам слона  •  На сайте 21 год
Клемник (провода я уже откусил)

Нужна помощь электриков.
И еще, хотелось бы понять причину произошедшего.
Еще раз благодарю заранее.
Все комментарии:
DiGiCom 20 авг 2017 в 08:44
Дольчэ Энд Габбана  •  На сайте 17 лет
какие дохленькие провода.
поменяй нулевую шину на новую, провода заделай в отдельные отверстия.
DiGiCom 20 авг 2017 в 08:44
Дольчэ Энд Габбана  •  На сайте 17 лет
Автоматы на какой ток?
Cirrus 20 авг 2017 в 08:46
Ярила  •  На сайте 13 лет
не пробивало а
1 хреновый контакт на 2-м болте слева
2 не хилая нагрузка
Surovый 20 авг 2017 в 08:46
Сиииирьйожаааа!  •  На сайте 13 лет
первый закон електрика !

- если что не понятно ! то скрути все провода вместе
GrekovS 20 авг 2017 в 08:46
Приколист  •  На сайте 12 лет
когда клеммник поменяешь раз в месяц-два подтягивай винты.
gruum 20 авг 2017 в 08:46
Хохмач  •  На сайте 9 лет
ноль чаще всего горит от хренового контакта, а не от разных материалов. Зачисть клеммник, провода, да затяни хорошо. Да, обесточь перед манипуляциями. удачи.
kazanec автор 20 авг 2017 в 08:47
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (DiGiCom @ 20.08.2017 - 08:44)
Автоматы на какой ток?

Сбегал, глянут. На автоматах надписи:
230 В
4500
C25
Каждай автомат отвечает за отдельную комнату.
По нагрузке: 1 ТВ "толстожопый" Панас GAO 70, 1 холодильник новый 170 ватт написано + 1 морозилка старая Свияга 102 - это всё в одной комнате.
В других комнатах особой нагрузки нет: 1 комп, 2 ноута + котел в предбаннике - это все разнесено по комнатам.

Это сообщение отредактировал kazanec - 20 авг 2017 в 08:49
Aleks174VVVV 20 авг 2017 в 08:47
Ярила  •  На сайте 9 лет
Ставь коробки металлические.
konstikc 20 авг 2017 в 08:47
Приколист  •  На сайте 9 лет
Расстрелять такого электрика нах, ибо сделано криво(на отьебись)
Провод тонкий, вот и погорело. Найди нормального, пусть разведет щиток по людски.
DiGiCom 20 авг 2017 в 08:49
Дольчэ Энд Габбана  •  На сайте 17 лет
Цитата (kazanec @ 20.08.2017 - 08:47)
Цитата (DiGiCom @ 20.08.2017 - 08:44)
Автоматы на какой ток?

Сбегал, глянут. На автоматах надписи:
230 В
4500
C25

Это у тебя дома?
25А это очень много!
на свет поставь 10А, на розетки 16 и живи спокойно!
У тебя нагрузка не соответствует проводке, а автоматы не чувствует это.
kazanec автор 20 авг 2017 в 08:52
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (DiGiCom @ 20.08.2017 - 08:49)
25А это очень много!
на свет поставь 10А, на розетки 16 и живи спокойно!
У тебя нагрузка не соответствует проводке, а автоматы не чувствует это.

У меня свет и розетки вместе идут...
DiGiCom 20 авг 2017 в 08:53
Дольчэ Энд Габбана  •  На сайте 17 лет
Цитата (kazanec @ 20.08.2017 - 08:52)
Цитата (DiGiCom @ 20.08.2017 - 08:49)
25А это очень много!
на свет поставь 10А, на розетки 16 и живи спокойно!
У тебя нагрузка не соответствует проводке, а автоматы не чувствует это.

У меня свет и розетки вместе идут...

Поставь автоматы на 16А, нулевую шину купи новую и будет тебе счастье.
vistador 20 авг 2017 в 08:55
Отец русского телевизора  •  На сайте 17 лет
причина в том что клемник такой- говняный.

он и сделан то скорей всего не из меди , а какой то порошковой кетайской хуйни.

кроме того, этот дурацкий СИП алюминиевый плохо закрепляется в таком клемнике.

по мне так нужна более массивная шина нейтрали и подключение СИП надо делать через наконечники( опрессовывать конец)
kazanec автор 20 авг 2017 в 08:55
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (DiGiCom @ 20.08.2017 - 08:53)
Цитата (kazanec @ 20.08.2017 - 08:52)
Цитата (DiGiCom @ 20.08.2017 - 08:49)
25А это очень много!
на свет поставь 10А, на розетки 16 и живи спокойно!
У тебя нагрузка не соответствует проводке, а автоматы не чувствует это.

У меня свет и розетки вместе идут...

Поставь автоматы на 16А, нулевую шину купи новую и будет тебе счастье.

Нулевая шина - это алюминиевый кабель?
Какой лучше купить? По улице в дом СИП заходит. Тоже медь взять?

Я в этих делах просто ни бум бум...(
ra9988f 20 авг 2017 в 08:56
Хохмач  •  На сайте 12 лет
Я что ли делал ? Вроде трезвый был ?

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
elNin4eg 20 авг 2017 в 08:56
Юморист  •  На сайте 14 лет
25А на такие провода? Да ваш электрик по ходу решил вас сжечь вместе с домом. Или это перемычки только такие тонкие?
konstikc 20 авг 2017 в 08:56
Приколист  •  На сайте 9 лет
Цитата (kazanec @ 20.08.2017 - 08:52)
У меня свет и розетки вместе идут...

Вот это и хреново, ибо нагрузки разные.
На одном клеммнике, люминь и медь живут, если их вместе не скручивать конечно. Но коробку ябы перебрал)
kazanec автор 20 авг 2017 в 08:57
Ярила  •  На сайте 14 лет
Цитата (elNin4eg @ 20.08.2017 - 08:56)
25А на такие провода? Да ваш электрик по ходу решил вас сжечь вместе с домом. Или это перемычки только такие тонкие?

Нет, это не перемычки. Разводка по дому в таком кабеле.
Likhoslav 20 авг 2017 в 08:57
Ярила  •  На сайте 11 лет
Если соединяют медь с алюминием болтом, то между ними обязательно прокладывают стальную шайбу.
Сейчас болтовых соединений не применяют, а клеммному соединению пофиг, что в соседнюю клемму запихано.
Горит из-за плохого контакта. Происходит это так: контакт ухудшается, сопротивление контакта увеличивается, контакт начинает греться, еще более ухудшается - и т.д. по нарастающей.
369 20 авг 2017 в 08:58
Хохмач  •  На сайте 17 лет
большая нагрузка на тонкие провода.
DiGiCom 20 авг 2017 в 08:58
Дольчэ Энд Габбана  •  На сайте 17 лет
Цитата (kazanec @ 20.08.2017 - 08:55)
Цитата (DiGiCom @ 20.08.2017 - 08:53)
Цитата (kazanec @ 20.08.2017 - 08:52)
Цитата (DiGiCom @ 20.08.2017 - 08:49)
25А это очень много!
на свет поставь 10А, на розетки 16 и живи спокойно!
У тебя нагрузка не соответствует проводке, а автоматы не чувствует это.

У меня свет и розетки вместе идут...

Поставь автоматы на 16А, нулевую шину купи новую и будет тебе счастье.

Нулевая шина - это алюминиевый кабель?
Какой лучше купить? По улице в дом СИП заходит. Тоже медь взять?

Я в этих делах просто ни бум бум...(

Это не медь, это бронза!
Если не шаришь, купи точно такой же.
Провода не скручивай, а вставь в отдельную дырку (их там много, не жалей)
И очень очень желательно переделать проводку, она у тебя очень тонкая.
Dealekt 20 авг 2017 в 08:59
Балагур  •  На сайте 13 лет
То, что ты назвал клемником - это нулевая шина. Шину менять. Нулевой вводный проводник опресовать в наконечник. Хотя бы раз в месяц заглядывать в распределительный щиток.