Новый электросчётчик мотает в 6 раз больше.

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
СволочРедкая
25.02.2016 - 15:07
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 17.08.12
Сообщений: 2597
полюбому к нему или соседи подключены или лифт)
 
[^]
Murchello
25.02.2016 - 15:08
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.01.15
Сообщений: 1167
Серега55
Цитата
окоизмерительными клещами проверить ток по исходящим жилам электропроводки. Показания прибора должны быть близки к "0". Если нет - тогда точно иной потребитель. 4,5 Ампера - это примерно 1 кВт нагрузки.

Ему это ничего не даст. Ну покажут клещи 1кВт - и что? И нет другого потребителя (а я уверен что его нет).
Ему нужно выяснить сколько именно кВт/ч зафиксирует счетчик, а это можно сделать только нормальным часовым тестом известной нагрузки.
 
[^]
TomCat63
25.02.2016 - 15:09
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 7.10.15
Сообщений: 2034
Может счетчик неправильно подключили ?
 
[^]
evg00
25.02.2016 - 15:09
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 21.06.08
Сообщений: 723
у меня трешка, электроплита, в месяц 250 кВт выходит
 
[^]
beloff1982
25.02.2016 - 15:10
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.02.12
Сообщений: 1335
а это всегда так бывает когда новая вещь появляется. Купил комп - месяц не выключаешь. Аэрогриль мультиварка - тоже самое. Выключи счетчик - ложись спать biggrin.gif
 
[^]
oruzheynik
25.02.2016 - 15:13
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.04.12
Сообщений: 4135
1,1 Мегават? Хуясе! У вас чего, к квартире завод подключен?
 
[^]
beloff1982
25.02.2016 - 15:15
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 18.02.12
Сообщений: 1335
Цитата (TomCat63 @ 25.02.2016 - 16:09)
Может счетчик неправильно подключили ?

Как его можно подключить неправильно?
У знакомых проточный нагреватель. Летом горячую воду выключили включили автоматы повернули краны, моются заебись. Потом через месяц обнаружили что мало того что они его не выключили, они раздавали на 16 этажей горячую воду по трубе где должна была идти холодная, ну и счет за электричество пришел около 10к.
 
[^]
Lomamaisty
25.02.2016 - 15:18
Статус: Offline


Дед Ломыч

Регистрация: 8.11.11
Сообщений: 17780
Цитата (oruzheynik @ 25.02.2016 - 15:13)
1,1 Мегават? Хуясе! У вас чего, к квартире завод подключен?

Так самое интересное, они (агенты, электрики, энерго сбыт) сами удивляются.

Но ответ такой: У Вас всё проверено, счётчик норм, в щитке подключений нет, значит сами жгёте!!!

В общем, вечером съезжу, посмотрю что смогу, если не найду ничего, то пусть матери счётчик меняют, и тогда посмотрим.

Кстати, у кого-нибудь было такое?
 
[^]
good2010
25.02.2016 - 15:19
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.06.12
Сообщений: 1169
странно, если раньше столько не потребляли с чего вдруг после установки счетчика так вырос расход, по-моему дело все-таки в счетчике
ну не может быть в городской квартире с централизованным отоплением и водоснабжением и с одним жильцом - такой расход электричества
у нас в трешке зимой максимум 300 накручивает,летом 180 где-то
и это стандартный расход для города
 
[^]
BoaSoft
25.02.2016 - 15:20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.14
Сообщений: 1895
На морде счетчика написано сколько сколько импульсов на киловатт (коэффициент пересчета). Посчитать за сколько импульсов поменяется последняя учетная цифра. Если совпадает - механика считает правильно. Были случаи, что счетчики с 40имп/кВт считали киловатт за 20 импульсов, завышая показания в два раза. Чтобы не сидеть у счетчика много времени, можно включить чайник и посчитать. сколько импульсов пройдет от смены до смены цыфры после запятой. И умножить на 10. Если совпадет - механика считает верно.

А, вообще, начать с полного обесточивания квартиры на длительное время. И проверить отсутствие приращения показаний. В подъездных щитках порой черт ногу сломит. Особо когда уже не первое поколение электриков там порылось. Могли и с соседскими проводами попутать. Или сосед сел на ее счетчик.
 
[^]
Domohoz
25.02.2016 - 15:20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 25.09.14
Сообщений: 1174
Не может с электроплитой 100 кВт быть. Сама жила 20 лет назад в однушке с такой плитой и чайником электрическим 300 как минимум. А сейчас стиралки и водонагреватели и тёплые полы у людей.

Добавлено в 15:23
Цитата (good2010 @ 25.02.2016 - 14:42)
а если счетчик не менять,у нас срок поверки истек и письмо прислали чтоб заменили, штрафные санкции существуют?

Там пиздец. Они так пересчитают что без штанов останетесь. Лучше меняйте. С газовыми у которых поверка закончилась ещё хуже. Соседям 20 тыс летом насчитали
 
[^]
Серега55
25.02.2016 - 15:30
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.01.12
Сообщений: 1627
Цитата (Murchello @ 25.02.2016 - 18:08)
Серега55
Цитата
окоизмерительными клещами проверить ток по исходящим жилам электропроводки. Показания прибора должны быть близки к "0". Если нет - тогда точно иной потребитель. 4,5 Ампера - это примерно 1 кВт нагрузки.

Ему это ничего не даст. Ну покажут клещи 1кВт - и что? И нет другого потребителя (а я уверен что его нет).
Ему нужно выяснить сколько именно кВт/ч зафиксирует счетчик, а это можно сделать только нормальным часовым тестом известной нагрузки.

Как раз-таки даст. Если при всей отключенной нагрузке в квартире клещи покажут потребляемый ток, то нагрузка внешняя. Конечно, не секундными замерами (соседская нагрузка может быть и периодической).
 
[^]
Lomamaisty
25.02.2016 - 15:36
Статус: Offline


Дед Ломыч

Регистрация: 8.11.11
Сообщений: 17780
Цитата (BoaSoft @ 25.02.2016 - 15:20)
На морде счетчика написано сколько сколько импульсов на киловатт (коэффициент пересчета). Посчитать за сколько импульсов поменяется последняя учетная цифра. Если совпадает - механика считает правильно. Были случаи, что счетчики с 40имп/кВт считали киловатт за 20 импульсов, завышая показания в два раза. Чтобы не сидеть у счетчика много времени, можно включить чайник и посчитать. сколько импульсов пройдет от смены до смены цыфры после запятой. И умножить на 10. Если совпадет - механика считает верно.

А, вообще, начать с полного обесточивания квартиры на длительное время. И проверить отсутствие приращения показаний. В подъездных щитках порой черт ногу сломит. Особо когда уже не первое поколение электриков там порылось. Могли и с соседскими проводами попутать. Или сосед сел на ее счетчик.

Ага, то есть я правильно понял:

Если 3200 имп за кВт\час, то за одно деление с краю ( 0,1 кВт) лампочка моргнёт 320 раз?

Или нет??
 
[^]
major73
25.02.2016 - 15:40
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 15.02.14
Сообщений: 138
Двушка - э/плита, э/чайник, п/мойка редко, холодильник+морозильник отдельный, микроволновка, 2 ТВ, везде энергосбер.лампы и постоянно включ.теплый пол в коридоре - зимой в среднем 300 кВт в месяц, летом 150-200 кВт. Однотарифный. 3.18 руб/кВт.
Супруге в ее квартире в Подольске поменял сам старый дисковый счетчик на новый Меркурий-201, т.к. было письмо от ОАО"Мосэнергосбыта"-закончился (очень давно) межповерочный интервал. Санкций пока не применяли. Пожалел, стал платить больше минимум на 30 % за электричество.
 
[^]
PALMEL
25.02.2016 - 15:50
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 5.09.13
Сообщений: 715
У нас такая же история была. В общем - было издано распряжение все счётчики класса точности 2,5 заменить на класс 2,0 или 1,0. Все современные в магазах - 1,0. Поставили "Меркурий 230". С механическим циферблатом. Расход вырос более чем в 2 раза. Но всё же не так лихо, как у ТС. Однако, такое положение дел нас не устроило. У нас в городе есть гос. учреждение - по проверке и сертификации ЭЛ. измер. аппаратуры. Мы сняли (руками контролёра Эн. сбыта) этот счётчик и и я помчал туда. Проверили старый - оказалось он мотал не всё.
Проверили новый - он исправен. Однако, даже с поправкой на то, что старый не всё учитывал - получалось до хуя. Я купил в этой организации Б/У, но исправный индукционный счётчик класса 2,0 1994 года выпуска. С сертификатом. Нам его поставили. Показания хоть и выше, чем на старом индукционном, но всё же меньше чем на меркурии.
 
[^]
Бринтари
25.02.2016 - 15:56
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 20.07.15
Сообщений: 68
Цитата (Stipo74 @ 25.02.2016 - 19:34)
Скорее всего старый счетчик был неисправен - 200 кВт с электроплитой в месяц?

30 лет по 200 кВт месяц с электроплитой в среднем, и счетчик меняем периодически. А вот когда кондей летом работает, то 350 п
римерно
 
[^]
BoaSoft
25.02.2016 - 17:20
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 19.03.14
Сообщений: 1895
Цитата (Lomamaisty @ 25.02.2016 - 15:36)

Если 3200 имп за кВт\час, то за одно деление с краю ( 0,1 кВт) лампочка моргнёт 320 раз?

Или нет??

Да, именно так.
 
[^]
Natfox
25.02.2016 - 21:53
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 28.05.15
Сообщений: 687
Цитата
Нахрена вы их меняете? Мой стоит с 89 года (дом сдан в 90). Приходили - сказал вам надо вы и меняйте за свой счет. Раньше никто эти счетчики не менял. 

Если нет штрафов за то, что не меняешь, зачем менять?
 
[^]
mudist
25.02.2016 - 21:56
Статус: Offline


Лыбу с лица убрал...

Регистрация: 22.08.11
Сообщений: 316
Цитата (Energ88 @ 25.02.2016 - 14:39)
Берем включаем мощное устройство с известной мощностью(чайник, обогреватель), берем токовые клещи за 500р и смотрим ток в нулевом проводе и фазном, считаем сколько раз за минуту моргнул счетчик и умножаем и определяем расход....
Дело 5минут.

Ну ты бабке посоветовал....
 
[^]
qwaga
25.02.2016 - 21:59
Статус: Offline


Гость

Регистрация: 4.12.13
Сообщений: 0
ребята, у меня 150-250 в месяц набегает! Не может бабушка одновременно варить борщ и арматуру целыми днями!
 
[^]
MaxSaint
25.02.2016 - 22:00
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 9.11.13
Сообщений: 142
Цитата (Domohoz @ 25.02.2016 - 15:20)
Не может с электроплитой 100 кВт быть.  Сама жила 20 лет назад в однушке с такой плитой и чайником электрическим 300 как минимум. А сейчас стиралки и водонагреватели и тёплые полы у людей.

Мне тоже так кажется, что 100 маловато. У меня трешка - электроплита, электродуховка, чайник, микроволновка, стиралка, посудомойка, кондеи (летом), телики, компы и т.д. - в месяц выходит около 450 кВт.

Но 1100 кВт - для бабули это явный перебор.

Это сообщение отредактировал MaxSaint - 25.02.2016 - 22:04
 
[^]
leifan
25.02.2016 - 22:00
Статус: Offline


Дикий эст

Регистрация: 6.08.09
Сообщений: 5781
А у нас всех потребителей переводят на счётчики с удалённым считыванием. Т.е самим показания посылать не нужно. Счётчик сам отправляет показания в сетевую компанию каждый час. Удобно, всегда можно проверить своё потребление через склад данных.
 
[^]
toha8080
25.02.2016 - 22:06
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.02.15
Сообщений: 2724
У нас поставили бесплатно электронные,показывает время-дату, ток,напряжение и прочее.
Стал платить намного больше..

Добавлено в 22:10
Цитата (leifan @ 25.02.2016 - 22:00)
А у нас всех потребителей переводят на счётчики с удалённым считыванием. Т.е самим показания посылать не нужно. Счётчик сам отправляет показания в сетевую компанию каждый час. Удобно, всегда можно проверить своё потребление через склад данных.

Такая же муйня была,но не долго, надо платить оператору(у нас МТС на подстанции блок с обычной симкой)
 
[^]
leifan
25.02.2016 - 22:17
Статус: Offline


Дикий эст

Регистрация: 6.08.09
Сообщений: 5781
Цитата (toha8080 @ 25.02.2016 - 22:06)
У нас поставили бесплатно электронные,показывает время-дату, ток,напряжение и прочее.
Стал платить намного больше..

Добавлено в 22:10
Цитата (leifan @ 25.02.2016 - 22:00)
А у нас всех потребителей переводят на счётчики с удалённым считыванием. Т.е самим показания посылать не нужно. Счётчик сам отправляет показания в сетевую компанию каждый час. Удобно, всегда можно проверить своё потребление через склад данных.

Такая же муйня была,но не долго, надо платить оператору(у нас МТС на подстанции блок с обычной симкой)

Не, у нас все эти расходы уже включены в сетевой тариф. А он у нас раза в 2 дороже самой электроэнергии
 
[^]
ShtYrlitc
25.02.2016 - 22:48
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 23.04.12
Сообщений: 609
Lomamaisty
Есть еще один нюанс в новых счетчиках. Там в микруху зашит "налог на богатых".
Принцип работы: когда суммарный разовый ток потребления составляет 10 и более ампер (2200 КВт), то счетчик начинает крутить с удвоенной по сравнению с обычной скоростью. Сделано так специально. Мало кто будет проверять счетчик на такой нагрузке. Это пошло еще где-то с 2000гг.
На какой ток потребления заточена сейчас микруха я не знаю. Возможно уменьшили до 5 Амер (1100КВт).
Кстати, в нашем городе в тех же 2000гг. Электросети ставили свои счетчики в частных домах. Изготовленных под заказ этих самых сетей. У моего знакомого такой счетчик как раз стоит где-то с 2005 года. Так вот, по нормативам счетчик должен отсчитывать 1 КВт за 7200 импульсов. А он отсчитывает за 3600. Ровно вполовину. Вывод: все это время, пока стоит этот счетчик мой знакомый платит двойной тариф. А счетчиков этих понаставлено в нашем городе: мама не горюй!
Обращаться с поверкой в ЦСМ(центр стандартизации и метрологии) - дохлый номер. Они скорее всего в курсе. Уж очень большая афера. И замешаны в ней не только электрические сети, но и завод - изготовитель и контролирующие органы.
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 51018
0 Пользователей:
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх