Любая часть электроустановки, находящаяся под напряжением.
Думаю, это и так понятно.
ВЛ- воздушная линия
КЛ-кабельная линия
Насчёт "грудничков" - и сыну и дочке реально, "с горшка" вдалбливал про опасность электрического тока.
Сын работал со мной на калымах с 10 лет. В 14 самостоятельно сдал объект - подал напряжение(конечно-же, 0,4кВ), показал, как и что работает комиссии. Я просто наблюдал.
И ещё.
Небольшой "ликбез".
Линии 0,4кв(или "220В", если упростить) с глухозаземлённой нейтралью - если фазный провод воткнуть в "землю"(пробка, автомат итд), то защита его обесточит.
УПРОЩАЮ!
6. 10, 35 кВ. линии с изолированной нейтралью
Про резонансно компенсированную отдельный "базар" , но по сути ничего не меняется
- Если любой из проводов воткнуть в землю - напряжение не отключится!
Почему?
Это линии которые используются для передачи на небольшие расстояния и замыкание на землю вполне возможно - ну ветка, к примеру, упала.
Поэтому для них разрешается работа с замыканием на землю одной из фаз.
Также даже при замыкании 2 фаз, линия отключится, но потом снова включится действием АПВ(автоматического повторного включения)
Как правило АПВ для линий 10кВ, особенно КЛ не применяется или тупо выводится оперативной накладкой.
Линии 110,220,330, 500 и 750кВ - с эффективно-заземлённой нейтралью(применяется частичное разземление(но это уже "дебри")
При замыкании провода такой линии на землю, в зависимости от удаления от источника питания могут сработать разные виды защит - дистанционная, МТЗ(максимально-токовая) или ТО(токовая отсечка) или даже ДЗЛ(дифференциальная защита линии). И многие из этих защит отключат линию НЕ СРАЗУ, А С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ!
Для таких линий применяется АПВ. Но может пройти и запрет АПВ, скажем, при срабатывании ТО или ДЗЛ
В общем,
НА ЛЮБОМ ВАЛЯЮЩЕМ НА ЗЕМЛЕ ПРОВОДЕ, КАБЕЛЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ НА НЁМ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ОНО МОЖЕТ "ВНЕЗАПНО" ПОЯВИТЬСЯ!
Это сообщение отредактировал Former64 - 19.06.2017 - 21:38